Darekgra Opublikowano 9 Marca 2020 #326 Opublikowano 9 Marca 2020 (edytowane) Do sterowania temperaturą instalacji podłogowej to potrzebujesz trochę więcej bo jeszcze siłowniki na zaworach. Lecz to pracy kotła zbytnio nie poprawi. Koledze @ACE84 chodziło o to aby sterownik pokojowy rozpalał i wygaszać kociołek poprzez funkcje rozpalanie po zgłoszeniu dogrzania pomieszczeń przez pokojówki. Na początek przełącz kociołek na pracę z modulacją. Moim zdaniem Twój instalator trochę popłynął... Ta pompa przed sprzęgłem na 99% nie jest w stanie prawidłowo zasilić rozdzielaczy grzejnikowych wraz ze sprzęgłem. Może ktoś bardziej doświadczony to oceni. O prawidłowo regulowanej temperaturze powrotu również można zapomnieć. Edytowane 9 Marca 2020 przez Darekgra Cytuj
Gazdecki Opublikowano 9 Marca 2020 #327 Opublikowano 9 Marca 2020 (edytowane) 10 godzin temu, GMCB napisał: u mnie pompa jest na powrocie.temp.moja propozycja temp.zad 60st.hist.15st. praca 4/11/69% podtrzymanie 4/25/44% temp.wychodząca na podłogówkę 28-30st.za dobę powinno dogrzać podłog. 1 opcja MODULACJA: Zwiększę temperaturę zadaną i hinestezę zgodnie z Waszymi sugestiami i dam znać co się zadziało. Wyjasnie podłączenie sprzegła na zasilaniu a nie na powrocie i wyjaśnie rozdzielnię w lewym górnym rogu jeśli chodzi o podłączenie. 2 opcja) Czy zaprogramowanie tygodniowe może coś pomóc? Tzn. Ustawię że piec będzie odpalał się 2 razy dziennie np. O 6 rano na 2 godziny i i np 18:00 na 2 godziny ? Na piecu zadam temperaturę np 70st i na zaworach 3d otworzę w skali od 1-10 np. Na 5? Edytowane 9 Marca 2020 przez Gazdecki Cytuj
Darekgra Opublikowano 9 Marca 2020 #328 Opublikowano 9 Marca 2020 (edytowane) Opcja nr 2 aby wygrzać dom jest nieprawidłowa zbyt krótki okres pracy kotła. Ponadto jak ustawisz na 5 zawory 3d przy zadanej kotła 70 stopni to zapewne przekroczysz maksymalną temperaturę dopuszczalna na obiegi podłogowe. Możesz wrzucić zdjęcia reszty rozdzielaczy podłogowych oraz grzejnikowego. Edytowane 9 Marca 2020 przez Darekgra Cytuj
ACE84 Opublikowano 9 Marca 2020 #329 Opublikowano 9 Marca 2020 Przy 70 st na zaworze 3d ustaw okolo 33 procent otwarcia dla podlogi. Jeszcze jedno mi sie nasuwa, mianowicie ile jest obwodow na poszczegolnych kondygnacjach. I jaka srednica rur zasilajaca te rozdzielacze ze zdejc wydaje sie 18 mm w miedzi. Cytuj
Gazdecki Opublikowano 10 Marca 2020 #330 Opublikowano 10 Marca 2020 (edytowane) W dniu 9.03.2020 o 08:37, Darekgra napisał: Opcja nr 2 aby wygrzać dom jest nieprawidłowa zbyt krótki okres pracy kotła. Ponadto jak ustawisz na 5 zawory 3d przy zadanej kotła 70 stopni to zapewne przekroczysz maksymalną temperaturę dopuszczalna na obiegi podłogowe. Możesz wrzucić zdjęcia reszty rozdzielaczy podłogowych oraz grzejnikowego. 1 rozdzielacz grzejnikowo-drabinkowy piętro 2 parter 3 zdjęcie podłogówka dół 4 góra Dzielę się z Wami co zauwazyłem po kosmetycznej zmianie: Zadana 58 hist 10, 3d w skali od 1 do 10 na 1. Spalanie około 20kg/doba ale w piecu czarno ale pojawił się jaśniejszy nalot. Edytowane 10 Marca 2020 przez Gazdecki Cytuj
eliks Opublikowano 10 Marca 2020 #331 Opublikowano 10 Marca 2020 Podnieś wreszcie zadaną do 65*. Nie bój się temperatur, więcej palić nie będzie. Tutaj widok Ekosilvera którym się opiekuje (dolne drzwiczki), spalił już 9 ton. 1 Cytuj
GMCB Opublikowano 10 Marca 2020 #332 Opublikowano 10 Marca 2020 (edytowane) kolegoGazdecki i coś tam ustawiłeś- standard czy modulacja?w twoim przypadku niema to znaczenia ważne Podawanie/Przerwa /Nadmuch.te zawory 3D to zwykle czy termostatyczne;takie?-takie właśnie powinny być do podłogówki /wtedy nie potrzebujesz siłownika.mniej spalił bo prawie nie grzeje [20st. powrot] podłoga jest nie dogrzana.a piec za nisko chodzi.często się odpala[grzałka też ma swoją żywotność.] jakie masz te ust palnika teraz że tak kopci. Edytowane 10 Marca 2020 przez GMCB Cytuj
Gazdecki Opublikowano 10 Marca 2020 #333 Opublikowano 10 Marca 2020 (edytowane) 22 godziny temu, GMCB napisał: kolegoGazdecki i coś tam ustawiłeś- standard czy modulacja?w twoim przypadku niema to znaczenia ważne Podawanie/Przerwa /Nadmuch.te zawory 3D to zwykle czy termostatyczne;takie?-takie właśnie powinny być do podłogówki /wtedy nie potrzebujesz siłownika.mniej spalił bo prawie nie grzeje [20st. powrot] podłoga jest nie dogrzana.a piec za nisko chodzi.często się odpala[grzałka też ma swoją żywotność.] jakie masz te ust palnika teraz że tak kopci. Teraz jeszcze mam standard: Zadana 58 hist 10, 3d TERMOSTATYCZNE w skali od 1 do 10 na 1 Podawanie 8sek/Przerwa15sek/nadmuchu 64 Praca podtrzymania 4sek/Przerwa 32sek/26 Mam kilkadziesiąt km do działki i rzeczywiście trochę brakuje mi kontroli i odwagi na odległość ale od piątku organizuję czas i dziaĺam zgodnie z Waszymi propozycjami. Zwiększę zadaną do 60-65, hist 10-15 + Podawanie/Przerwa /Nadmuch. + 3d tak żeby szło około 30st na podłogówkę. Edytowane 11 Marca 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Darekgra Opublikowano 10 Marca 2020 #334 Opublikowano 10 Marca 2020 8 minut temu, Gazdecki napisał: 3d TERMOSTATYCZNE w skali od 1 do 10 na 1 Twoje zawory nie są termostatyczne tylko zwykłe 3D, do których powinno się założyć siłowniki aby w pełni wykorzystać ich potencjał. Cytuj
Marek33K Opublikowano 28 Maja 2020 #335 Opublikowano 28 Maja 2020 Eliks Jak połączyć Listwę Tech L8 z kotłem Stalmark Eko Silver tak żeby Bezprzewodowy regulator pokojowy Tech R-8 b poprzez komunikację z Listwą Tech L8 uruchamiał kocioł gdy temperatura w pokoju spadnie poniżej zadanej ? Gdzie nie kotle należy podłączyć kabel z listy ? ( na listwie jest wyraźny opis do urządzenia grzewczego ) zakładam ze dla Ciebie to pikuś , a mnie Hydraulik / monter kombinuje coś innego Cytuj
Puławiak Opublikowano 28 Maja 2020 #336 Opublikowano 28 Maja 2020 Styk beznapieciowy na listwie podłączasz do złącza termostatu pokojowego w kotle. Proste. Cytuj
Marek33K Opublikowano 28 Maja 2020 #337 Opublikowano 28 Maja 2020 Puławiak Dzięki , szpec monter zalecał mi : STALMARK STEROWNIK POKOJOWY ST-281 wart 990zł . Jutro będziem kombinować z odpalaniem kotła to zdam relacje z pierwszego uruchomienia Cytuj
eliks Opublikowano 28 Maja 2020 #338 Opublikowano 28 Maja 2020 Tego kolorowego 281 możesz za 500zl kupić, wtedy wpinasz go po RSie a L8 tak jak Puławiak pisze, wpinasz zaraz obok w miejsce regulator pokojowy i w Menu oznaczasz jako standard. Cytuj
Marek33K Opublikowano 28 Maja 2020 #339 Opublikowano 28 Maja 2020 Po RSie to rozumiem po kablu ? a tu jest problem bo z kotłowni droga daleka do Salonu czy kuchni :( trudno kabel poprowadzić /schować Jak dostanę dotację :Czyste Powietrze to zainwestuje w jakiś fajny bezprzewodowy regulator pokojowy ( tu możecie doradzić jaki ) Kolejne pytanie czy taki termometr będzie rozpoznawalny przez ten kocioł : https://allegro.pl/moje-allegro/zakupy/obserwowane/oferty Cytuj
eliks Opublikowano 28 Maja 2020 #340 Opublikowano 28 Maja 2020 Ten kolorowy Ci niepotrzebny, zamiast tego zainwestuj w moduł internetowy który i tak tu jest drogi. Ten link nie działa bo masz aukcje obserwowane na swoim koncie. Cytuj
Darekgra Opublikowano 28 Maja 2020 #341 Opublikowano 28 Maja 2020 Wersja st281 za 990zł to już z modulem bezprzewodowym więc niema konieczności ciągnięcia kabla aż do kotła. Można kupić to minimalnie taniej. Cytuj
Marek33K Opublikowano 29 Maja 2020 #342 Opublikowano 29 Maja 2020 Dzięki za pomoc panowie https://allegro.pl/listing?string=czujnik temperatury spalin pt1000 fi 8 TECH DEFRO&bmatch=al-product-cl-eyesa2-engag-glob_base_5_4-uni-1-2-0522 Czujnik temperatury spalin za 72zl u Stalmarka czy Techa 140zl , czy ten z allegro zagra z kotłem Stalmark Eko Silver ? Cytuj
eliks Opublikowano 29 Maja 2020 #343 Opublikowano 29 Maja 2020 Zadzwoń do Techa i zobacz czy PT1000 obsługuje ten sterownik. Jeśli tak to taki będzie pasował. Wydaje mi się że będzie pasować. Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 29 Maja 2020 #344 Opublikowano 29 Maja 2020 3 godziny temu, Marek33K napisał: Czujnik temperatury spalin za 72zl u Stalmarka czy Techa 140zl , czy ten z allegro zagra z kotłem Stalmark Eko Silver ? Jeżeli będzie pasował, to na Ali Ekspres PT1000 masz od 15 zł ;) a spieszyć Ci się raczej z kupnem nie spieszy. Decyzja Twoja. Pozdrawiam. Cytuj
Marek33K Opublikowano 29 Maja 2020 #345 Opublikowano 29 Maja 2020 (edytowane) Instalatory już skończyły kocioł śmiga ,chata oziębiona bo 4 dni bez grzania a na zewnątrz w nocy 4-5'C Z ostatniej rozmowy wynikło że ten czujnik temperatury spalin to bardziej gadget , mam stary analogowy to go w czopuch wkręcę. Oceńcie czy na pierwszy rzut oka wszystko jest OK Edytowane 29 Maja 2020 przez Marek33K update info Cytuj
eliks Opublikowano 29 Maja 2020 #346 Opublikowano 29 Maja 2020 Czujnik jest potrzebny tylko do PIDa. Cytuj
sambor Opublikowano 29 Maja 2020 #347 Opublikowano 29 Maja 2020 (edytowane) 52 minuty temu, Marek33K napisał: Oceńcie czy na pierwszy rzut oka wszystko jest OK Oczywiście musi być źle! Pompa kotłowa powinna być na powrocie kotła a nie zasilaniu sprzęgła, ponadto odpowietrznik na zasilaniu pompy to ciągłe jej zapowietrzenie. Jednym słowem sama radość! Edytowane 29 Maja 2020 przez sambor Cytuj
Marek33K Opublikowano 29 Maja 2020 #348 Opublikowano 29 Maja 2020 (edytowane) Właśnie się zastanawiam czemu na sprzęgle jest taka sama temperatura na dole co na górze . Gonić szpecialistów co by poprawiali czy można tak zostawić bez większych szkód ? np ten odpowietrznik przyblokować co by nie ciągnął powietrza ? Edytowane 29 Maja 2020 przez Marek33K Cytuj
sambor Opublikowano 29 Maja 2020 #349 Opublikowano 29 Maja 2020 20 minut temu, Marek33K napisał: czy można tak zostawić bez większych szkód ? Szkoda to tylko twoich pieniędzy a to co masz teraz nie będzie działać prawidłowo, pompa ma wyciągać ze sprzęgła a nie w niego pchać! Cytuj
Marek33K Opublikowano 29 Maja 2020 #350 Opublikowano 29 Maja 2020 Tak to jest na rynku ''Hydraulicznym'' 50 fachowców w powiecie Żywieckim ino nie wiadomo który dobry , istno loteria. sambor Rozwiń no może jak to ma nie działać ? powrót do kotła zabezpieczony na zicher , na podłogówkę ustawiłem 37'C na kaloryfery leci z kotła 60'C bynajmniej w tym momencie wygląda że to działa jak należy choć pompa jest przed a nie za sprzęgłem. Cytuj