Masz napisane w DTR danego kotła 

Opublikowano

Najniższa to chyba 0 stC. Niżej nie polecam, bo przepływ siada...

 

Pytanie tak naprawdę nie ma odpowiedzi. Robienie z tego pytania tematu jest biciem piany w rodzaju "Jakie ustawienia są najlepsze?". 

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Najlepiej to jak jest niższa od temp kotła jakieś 10-15*, przy czym każdy producent kotła podaje swoją min temp powrotu, przeważnie 50-55, więc na kotle musi być min 65,

Im mniejsza różnica temp powrotu i zasilania tym mniejsza sprawność kotła, im wyższa temp kotła tym lepsze warunki do spalania węgla

Opublikowano

Im mniejsza różnica temp powrotu i zasilania tym mniejsza sprawność kotła

Mógłbyś uzasadnić tę myśl?

Opublikowano (edytowane)

Im mniejsza różnica temp powrotu i zasilania tym mniejsza sprawność kotła.

 

No tak, ale może dlatego że im mniejszy odbiór ciepła budynku (ciepło na zewnątrz) tym mniejsza delta, kocioł pracuje na niższej mocy i stąd niższa sprawność :).

 

Edit.

Sam chciałbym wiedzieć jak to naprawdę jest, czy należy dążyć do jak najmniejszej czy jak największej delty dla paliw stałych

Ale bez odpowiedniego oprzyrządowania ani rusz...

Edytowane przez krisgie
Opublikowano

Ciekawe to jest :

 

...
Im mniejsza różnica temp powrotu i zasilania tym mniejsza sprawność kotła, im wyższa temp kotła tym lepsze warunki do spalania węgla

 

https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/sprawnosc-cieplna/

 

A ja zauważyłem, że: im wyższa temperatura kotła to w kotłowni cieplej.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

No tak, ale może dlatego że im mniejszy odbiór ciepła budynku (ciepło na zewnątrz) tym mniejsza delta, kocioł pracuje na niższej mocy i stąd niższa sprawność :).

...

 

To też jest ciekawe...

Opublikowano (edytowane)

Moc można uzyskac identyczną przy małej i dużej różnicy między zasilaniem a powrotem.

Oprócz bowiem samej różnicy temperatur ważny jest przepływ ilościowy wody....

 

Zatem u Kowalskiego zasilanie 53st.C i powrót 47st.c może oznaczać generowanie takiej samej mocy co u kolegi Iksińskiego 70st.C zasilanie i 50st.C powrót....

Edytowane przez Pieklorz
Opublikowano

@Pielkorz: koledzy (po swojemu) definiują tutaj sprawność kotła a Ty piszesz o mocy (przynajmniej logicznie). A ja już nie wiem o co chodzi.

Opublikowano

Oprócz bowiem samej różnicy temperatur ważny jest przepływ ilościowy wody....

 

Mógłbyś napisać coś więcej na ten temat?

Opublikowano

@Pielkorz: koledzy (po swojemu) definiują tutaj sprawność kotła a Ty piszesz o mocy (przynajmniej logicznie). A ja już nie wiem o co chodzi.

Jak to o co..?

Cały czas chodzi o minimalną temperaturę powrotu o którą pytał założyciel wątku :D :D :D

Opublikowano

Ja staram sie trzymać w okolicach 50*

Opublikowano

Obecnie Zasilanie/Powrót 60/58 przy 27C w podłogę.

Opublikowano (edytowane)

Niska temp powrotu MOŻE powodować kondensację i przyspieszoną korozję kotła.

Wilgotny opał i niska temp zadana/powrotu MOŻE potęgować to zjawisko skutkiem czego po kilku latach kocioł MOŻE przerdzewieć i cieknąć i będzie potrzebna wymiana na nowy lub naprawa.

Producenci bronią się przed ewentualnymi sporami gwarancyjnymi odpowiednimi zapisami w DTR odnośnie minimalnej temp powrotu zalecając zawory 4D/3D/termostatyczne itp...

Dla świętego spokoju trzymałbym na kotle tyle by powrót był taki jak w DTR.

Tyle że jeśli instalacja jest "budżetowa" bez dbałości o powrót to z tym może być ciężko.

Sterowniki zapisują sobie informacje o temperaturach więc w przypadku przegnicia kotła MOŻESZ stracić gwarancję bo nie spełniasz zapisów w DTR kotła.

Celowo piszę dużymi literami bo w zależności od Producenta podejście do zagadnienia może być różne, u jednego użytkownika problem wystąpi a u innego nie.

Ani Tobie ani Producentowi nie zależy na ewentualnych problemach i sporach gwarancyjnych.

Ty chcesz użytkować kocioł tak długo aż zechcesz wymienić na nowszy/lepszy/inny a Producent chce sprzedać, zapomnieć i nie szarpać się z Klientem.

I tego się trzymajmy :D.

Edytowane przez krisgie
Opublikowano

Witam szukając w necie nie znalazłem jednoznacznej odp...może tutaj ktoś  na ten temat się wypowie jaka mona mięć najniższą temperaturę powrotu.............

 

Najniższa temp. powrotu jaką można mieć to na własne oczy widziałem 22-23 stopnie przy zadanej pieca 60 stopni i jego pracy w zakresie 58-61 stopni. Mówię znajomemu, że chyba ma uszkodzony termometr na powrocie, a on mi 'no to zamień z tym na wyjściu z pieca'. Rzeczywiście, termometr nie był zepsuty, wskazanie prawidłowe - 22-23 stopni powrót, z pieca 60 stopni. Piec Ogniwo tak sobie pracuje już ponad 10 lat, okolice powrotu bez widocznych śladów korozji. Pytam się go czy nie ma obaw i jak to w ogóle możliwe, a on krótko: nie, kwestia przepływu :)

 

U siebie trzymam powrót w okolicach 40-42 stopni przy 55 na piecu. Latem tylko CWU, 50 piec, powrót 45. Wnętrze 'na oko' jak po pierwszym sezonie.

Opublikowano

...

U siebie trzymam powrót w okolicach 40-42 stopni przy 55 na piecu. Latem tylko CWU, 50 piec, powrót 45. Wnętrze 'na oko' jak po pierwszym sezonie.

 

Tak samo mam u siebie.

  • 3 lata później...
Opublikowano (edytowane)

Witam , wszystko zalezy od instalacji i pieca, ale tak w skrocie to jesli ustawiona jest temp. powrotu na piecu z instalacji  np.40* i bedzie ona nizsza niz temp. np.zalanczania pompy krotkiego obiegu ktora wynosi np.50* , a na piecu mamy zadana 70* - to zawor bedzie w duzym stopniu uchylony i woda z niedogrzanej instalacji bedzie zalewala kociol zimna woda a pompka krotkiego obiegu nie wylaczy sie  bo ma wyzsza temp. zalaczania i wywali blad na piecu "niska temp. powrotu" :). Dlatego powinny byc ustawione- temp. zalancznia pompy krotkiego obiegu np.50* i temp. np. powrotu powinna byc nizsza od zadanej na piecu okolo 10-20* czyli 60*( przy temp. kotla 75*)  wtedy zawor pomaga w kontroli temp. powrotu przymyka sie lub zamyka zawor jesli temp.powrotu zaczyna dochodzic do np. 60*  i bledu na piecu "niskiej temp. powrotu " niema:) zawor sie przymknie a pompka krotkiego obiegu dogrzewa powrot logiczne

Edytowane przez Poul666

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.