  1. Witam , wszystko zalezy od instalacji i pieca, ale tak w skrocie to jesli ustawiona jest temp. powrotu na piecu z instalacji np.40* i bedzie ona nizsza niz temp. np.zalanczania pompy krotkiego obiegu ktora wynosi np.50* , a na piecu mamy zadana 70* - to zawor bedzie w duzym stopniu uchylony i woda z niedogrzanej instalacji bedzie zalewala kociol zimna woda a pompka krotkiego obiegu nie wylaczy sie bo ma wyzsza temp. zalaczania i wywali blad na piecu "niska temp. powrotu" :). Dlatego powinny byc ustawione- temp. zalancznia pompy krotkiego obiegu np.50* i temp. np. powrotu powinna byc nizsza od zadanej na piecu okolo 10-20* czyli 60*( przy temp. kotla 75*) wtedy zawor pomaga w kontroli temp. powrotu przymyka sie lub zamyka zawor jesli temp.powrotu zaczyna dochodzic do np. 60* i bledu na piecu "niskiej temp. powrotu " niema:) zawor sie przymknie a pompka krotkiego obiegu dogrzewa powrot logiczne
×
×