Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Multifun Opinie Porady


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

:) Zwycięstwo.

 

Dziękuję bardzo za pomoc. Rzeczywiście było jak wspominaliście. Przełączyłem czujnik na pokojowy i zaczął działać :)

  • 1 miesiąc temu...
  • Odpowiedzi 84
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi

Top użytkownicy w tym temacie

Opublikowano

Witam

W jaki sposób sprawdzacie swoje średnie zużycie? Nie jestem pewien czy dobrze to robię: ustawiam 24,01, godz 13:00 do 23,01 godz 13:00 i 23,01 godz 13:00 do 22,01 godz 13:00. Zawsze sprawdzam ostatnie dwie doby w ten sposób.

Opublikowano (edytowane)

Serwis -> kod 19800

Znajdź "Wydajność podajnika" i zmień na początek na 0.27 kg/min.

Żeby skalibrować to dokładnie do danego paliwa to musisz przepalić jakąś ilość i porównać ile pokazał ster a ile zeszło i odpowiednio zmienić ten parametr.

Albo wygasić, zważyć worek/dwa, wyrównać opał np do podajnika (wybrać z kosza), sypnąć ten worek/dwa, włączyć podawanie i mierzyć czas aż opał zejdzie do podajnika i poprawić parametr.

Sposobów jest kilka.

 

A potem to już możesz sprawdzać zużycie w jakim okresie chcesz.

Edytowane przez krisgie
Opublikowano

Wydajność podajnika już sobie skalibrowałem, u mnie wynosi 0,29.

Zastanawia mnie tylko dlaczego , żeby sterownik obliczył średnie zużycie muszę mu dodać dwa okresy czasu. Zamiast mu podać np. od poniedziałku do niedzieli, to muszę ten okres podzielić od pon do środy i od środy do niedzieli. Ktoś mi to wyjaśni?

Opublikowano (edytowane)

Dokładnie.

I można chyba 10dni zebrać do kupy.

A może kolega @qufel ma jakąś starą wersję softu i coś w niej źle działa?

Edytowane przez krisgie
Opublikowano

Nie palę na ręcznych ale to ustawienia podtrzymania.

Czyli u Ciebie co 45min ma podać przez tyle sekund ile masz ustawione w Podtrzymanie->Czas pracy podajnika.

To trzeba indywidualnie ustawić pod dany węgiel by kopiec się nie zapadał.

Domyślnie jest 30min przerwy i 15sek podawania.

  • 9 miesięcy temu...
Opublikowano (edytowane)
Opublikowano

Termistor NTC 2,2K wyszukaj sobie na allegro. Tech stosuje zupełnie inne czujniki, z multifan'em nie będzie działać.

Opublikowano

Wczoraj przy obsłudze kotła zauważyłem, że na wyświetlaczu temp. zew. zmienia się z -5°C na +1°C. Nie było na pewno takiego mrozu, więc do tego +1°C wracało i to była realna temp. która już została. 

Zastanawiam się czy ma to związek ze zmianami w ustawieniach krzywej pogodówki.

Czy można sprawdzić czujnik temp. zewnętrznej? Do tej pory od nowości wszystko działało jak należy.

Opublikowano

Samego czujnika nie sprawdzisz ze 100% pewnością tym bardziej jeśli miałby jakieś chwilowe "głupawki". 

Jak się będzie nagminnie powtarzać to ew zacznij od poprawy lutów i połączenia w puszce, połączeń przy kotle ew jego wymiany i oby to nie był ster...bo wiesz...

Opublikowano

Pany,

gdzie powinien być zamontowany czujnik temperatury co w instalacji z wymiennikiem płytowym?

Pytam, bo u mnie dziwnie jeździ z temp - może czujnik uwalony...

Opublikowano

Według mnie tam gdzie jest zamontowany fabrycznie.
Ja wymiennika płytowego nie posiadam, ale pompa przewałowa jest. Wydawało by się że temperatura pieca powinna być w miarę stabilna, a nie była. Przekładnie czujnika na rurę wylotową nic nie dało. Dopiero zamiast pompy przewałowej zostawiłem pompę cwu na stałe(140l dwupłaszcz), i trochę pomogło. Niestety chyba bezwładność robi swoje....

Opublikowano

Ten jest ok.

Pytam o czujnik, który powinien mierzyć temp. jaka idzie na instalację. U mnie jest na rurze zasilającej, zaraz za wymiennikiem płytowym. 

Czy to odpowiednie miejsce?

Opublikowano

A w jaki sposób jest regulowana temperatura? Powinien być zawór 4ro droż przed wymienniki. Jeżeli jest siłownik na tym zawoż, to może on za bardzo szaleje i temperatura skacze. Czujnik też dałbym na wyjściu z wymiennika.... za pompą.

A pompa na instalację (grzejniki) działa poprawnie?

Tz. czy pracuje na stałe?

 

 

Opublikowano

Hmm. Może poprostu chłodna woda schodzi z kaloryferów jak się głowice otwierają...
Opisz jak tak naprawdę wygląda twoja instalacja, zrób jakiś szkic, zdjecia. Jaka temperatura na piecu, jak bardzo szaleje ten czujnik i do czego on Ci potrzebny skoro nie masz żadnej regulacji temperatury medium...
Może się wypowie ktoś bardziej zaznajomiony w temacie.
Pozdrawiam i życzę ciepła

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.