Kazio321 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #1602 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 (edytowane) Moim zdaniem coś nie tak 66% otwarcia A temperatura 29stopni . Jak możesz to ściągnij siłownik zrób zdjeciecie zaworu i zaznacz (zasilanie z kotła, zasilanie obiegu, powrót z obiegu i powrót do kotła) Edytowane 17 Kwietnia 2020 przez Kazio321 Cytuj
gniochu Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #1603 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 On wtedy nabijał akurat bo z pieca temperatura spadła Cytuj
Kazio321 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #1604 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 To ile było na kotle ? Cytuj
gniochu Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #1605 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 W tej chwili jest tak, kocioł w podtrzymaniu Cytuj
Sopell Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #1606 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Dlaczego pracujecie na takich wysokich temperaturach? Po co temperatura wody do mycia 55 stopni? Ja mam 45 i jest gorąca. Zabezpieczenie powrotu mam na 35 stopni. To wystarczy. A temperaturę zadaną pieca mam 55 stopni. Dużo mniej spalicie a teraz to on ma co robić żeby dobić to takich temperatur. Cytuj
Kazio321 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #1607 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Sopell znajdziesz szybko kocioł taka temperatura 55 Cytuj
Darekgra Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #1608 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 (edytowane) 3 godziny temu, gniochu napisał: W tej chwili jest tak, kocioł w podtrzymaniu po co masz aż -20 stopni na zaworze po dogrzaniu? Poza tym siłownik nieskalibrowany na sterowniku 35 % a na zaworze 10% Edytowane 17 Kwietnia 2020 przez Darekgra Cytuj
gniochu Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #1609 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Pokojówka jak osiągnie temp. W pomieszczeniu tak robi. A jak go skalibrować? Cytuj
Kazio321 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #1610 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Menu instalatora/ ustawienia zaworow/Zawór wbudowany 2/ kalibracja . Cytuj
Darekgra Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #1611 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 28 minut temu, gniochu napisał: Pokojówka jak osiągnie temp. W pomieszczeniu tak robi. A jak go skalibrować? To zmień na 2 max 4 stopnie. Cytuj
gniochu Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #1612 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Obniżenie pokojówki zmienić na 2-4 stopnie? A co to zmieni? Kalibracje można przeprowadzić w każdym momencie? Cytuj
Darekgra Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #1613 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 (edytowane) Lepsza i stabilniejsza praca całego układu centralnego ogrzewania. Kalibrację możesz zrobić w każdym momencie. Brakuje u ciebie podłączonego czujnika zewnętrznego dzięki niemu mógłbyś sterować zaworem za pomocą krzywej grzewczej. Jak na obecne warunki pogodowe na zewnątrz zadana zaworu masz dość wysoką czy na pewno aż się potrzebujesz tak wysokiej temperatury grzejników. Edytowane 17 Kwietnia 2020 przez Darekgra Cytuj
gniochu Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #1614 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Na chwilę obecną nie mam czujnika, bo jeden z kompletu uległ uszkodzeniu i muszę zamówić. Przestawiłem to obniżenie pokojówki na 3 stopnie i faktycznie cieplej, żądaną zaworu zmniejszyłem na 40 stopni i zobaczę jak to będzie. Może i tak ale noce zimne jeszcze po -1 nawet i wiatru straszne przez ostatnie kilka dni i wuchladzalo chatę. Cytuj
Darekgra Opublikowano 18 Kwietnia 2020 #1615 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Jaką masz jeszcze ustawiona temperaturę rządną na pokojówce i w jakim przedziale godzinowym masz ustawione obniżenie nocne. Cytuj
gniochu Opublikowano 19 Kwietnia 2020 #1616 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Nie mam obniżenia ustawionego, na pokojówce cały czas mam 22 stopnie ustawione czy dzień czy noc. A jeszcze mam problem z zaworem. Co go skalibruje i pokazuje dobrze to po kilku godzinach to co na sterowniku a na pokrętle nie ma pokrycia. Teraz byłem sprawdzić to na wyświetlaczu pokazuje otwarcie 53% a na pokrętle jest na 3 czyli jak przypuszczam jest to 30%? Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Kwietnia 2020 #1617 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 (edytowane) Sprawdź czas otwarcia swojego siłownika i taki sam ustaw w sterowniku. Twój siłownik ma najprawdopodobniej czas otwarcia 120 sekund i taką samą wartość ustaw w sterowniku. Co do obniżenia... Znaczy to że masz przegrzewany dom(pokojówka zgłasza ciągle dogrzanie) lub te 22 stopnie w domu to dla was za mało skoro jest wam zimno Edytowane 19 Kwietnia 2020 przez Darekgra Cytuj
gniochu Opublikowano 19 Kwietnia 2020 #1618 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Tak na silowniku jest 120s a na sterowniku mam ustawione właśnie 2 minuty czyli jest tak jak być powinno a ciągle rozkalibrowany jest. A co do obniżenia to chodziło mi o to że na dzień i na noc mam cały czas na pokojówce ustawione 22 stopnie. Nie mam ustawionej osobno na dzień o na noc osobnych temperatur. Niepokoi mnie ten siłownik dlaczego tak się dzieje. A minimalne otwarcie zaworu na ile powinno być ustawione? Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Kwietnia 2020 #1619 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Otwarcie to zależnie od instalacji ale 5% to taki standard. Co do zaworu to albo siłownik jest uszkodzony albo jest źle zamontowana przesłona zaworu i siłownik ma ograniczone ruchy. Czy podczas kalibracji otwiera się na max i potem przymyka? Cytuj
gniochu Opublikowano 19 Kwietnia 2020 #1620 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Tak idzie do 100% i po chwili zamyka się spowrotem Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Kwietnia 2020 #1621 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 (edytowane) @gniochuCzy siłownik obraca się do 10 i wraca do niskich wartości? Jeśli wszystko przy kalibracji jest ok a potem się rozjeżdża to pewnie jest uszkodzony siłownik. Możesz jeszcze zdjąć siłownik i zrobić zdjęcie z wskazaniem która fotka to zasilanie a która powrót. Edytowane 19 Kwietnia 2020 przez Darekgra Zła konstrukcja odpowiedzi. Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Kwietnia 2020 #1623 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Na górze w tylnej części masz taki przycisk naciskasz i zdejmujesz. Cytuj
breaku Opublikowano 23 Kwietnia 2020 #1624 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 (edytowane) Witam, proszę o wrzucenie swoich ustawień, dla trybu letniego w manualu i pidzie, jeśli ktoś z użytkowników działa w tym trybie. Chciałbym w tym roku na nim podziałać. Pracuję na ustawieniach zaproponowanych przez Sasa: praca podtrzymanie 15 sek przerwa podtrzymanie 30 min wentylator w podtrzymaniu czas pracy 15 sek czas przerwy 20 min tyle na swoim MAX mogłem ustawić, choć na st 405 niby można 30 min. W trybie pracy mam tak: czas podawania 2 sek czas przerwy 10 sek siła nadmuchu 35% Pracuję w trybie bezPID, z podtrzymaniem i bez wygaszania. Kocioł załącza się 3 razy od 5 do 7, od 14.30 do 16.30 i od 22 do 24. Ostatnio gdy pracował praktycznie non stop ale z innymi nieco parametrami to temp. pieca doszła mi do 80stopni, ekran zrobił się czarny, musiałem go zresetować, zielonym przyciskiem. I jeszcze jedno spostrzeżenie, gdy pracował w manualu z wygaszaniem i bez podtrzymania to nie dobijał do temperatury kotła np 60 stopni i max nagrzewał wodę do 34 35 stopni. Teraz mam 60 na kotle, cwu 48, załączenie pompy od 45. Jeszcze jest taka funkcja menu serwis, pompa cwu lato i tu mam tak: załączony, czas pracy 10 sek, czas przerwy 10 min. To powoduje chyba że woda jest co jakiś czas załączana i grzeje zasobnik cwu? Będę na bieżąco starał się to wszystko ogarnąć i ustawić jakieś optimum. Pozdrawiam. Edytowane 23 Kwietnia 2020 przez breaku uzupełnienie informacji Cytuj
breaku123 Opublikowano 20 Maja 2020 #1625 Opublikowano 20 Maja 2020 Wrocilem do podtrzymania praca 2 przerwa 4 wentylator na 35% podtrzymanie praca 3 przerwa 2.15 wentylator praca 20 przerwa 2.15 bieg w podtrzymaniu na 35% dolna klapka lekko uchylona pellet barlinek 6 mm troche kopci na czarno tryb pracy letni temp cwu 48 spala ok 6% z 120 kg tj ok 7kg pelletu zbiornik 200l tj gdzie na 20 dni grzania wody. Ruszt przerwa w pracy 3 min w podtrzymaniu 12 min.Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka Cytuj