Kordjano Opublikowano 4 Sierpnia 2022 #15351 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2022 W dniu 30.07.2022 o 18:37, tablo888 napisał: Ceny. Nie ma co narzekać Ja szukam drugiego etatu aby starczyło na opał.Pozdrawiam Ja nie szukam ,mam dość jednego ,robokopem nie jestem młodzieniaszkiem już też 😊 może i nam peleciarzom władza rzuci coś na otarcie łez 😂 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 12 Sierpnia 2022 #15352 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Szybkie pytanie ,w najnowszych sterownikach 330 i 920 różnice ale tylko co do pracy palnika ,typu ustawienia pracy ,harmonogramu itp, z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio Opublikowano 16 Sierpnia 2022 #15353 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Stwierdzasz czy pytasz? I popracuj nad ortografią. Nie pozdrawiam. 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 17 Sierpnia 2022 #15354 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Sorki to moja słaba strona- ortografia,pytam o różnice w kwestii tylko pracy i ustawień samego palnika 18 godzin temu, jasio napisał: Stwierdzasz czy pytasz? I popracuj nad ortografią. Nie pozdrawiam. 😉 Trochę przesadziłeś ,napisałem że ,,szybkie pytanie,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 18 Sierpnia 2022 #15355 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Palnik będzie kipi 20kw i teraz pytam o wstępne nadmuchy na mocy 18kw,12kw i 6kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 #15356 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 (edytowane) 38%, 32%, 21% ale to zależy od peletu , ewentualna korekta w zakresie +/- 2 % ocena wg wyglądu wymiennika . Czarny dodaj powietrza a jak biały to możesz zmniejszyć nadmuch . Co do steru 920 to kombajn , masę ustawień w zależności w jakim oprzyrządowaniu ster będzie pracował . Nie sposób tego opisać krótko . Edytowane 21 Sierpnia 2022 przez mac65 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mcgiwer Opublikowano 27 Sierpnia 2022 #15357 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2022 Trafił mi się pellet w dobrej cenie jak na te czasy, wiadomo jakość ma wiele do życzenia bo to zapewne "Bodzio" albo "BRW" ale postanowiłem go przetestować w kotle i o ile na mocy max 10kW udało mi się palnik ustawić by pracował bliżej 100% to w mocy pośredniej 5kw i minimalnej 3kW to już pobożne życzenie. Przy 3kW to zazwyczaj pracuje palnik na 10-15% płomienia, czasem podskoczy do 70%, pellet przeważony, kaloryczność ustawiłem na 5,3kWh, modulację mam obecnie takie:10kW nadmuch 32%, wyciąg 47%,5kW nadmuch 23%, wyciąg 40%,3kW nadmuch 20%, wyciąg 35%W palniku po wygaszeniu jest kilka spieków ale zastanawia mnie dlaczego po zakończeniu pracy palnik nie zostaje oczyszczony tylko zostaje w nim na całej długości resztka.Czasy czyszczenia:Czas czyszczenia Rozpalanie 10 sek.Czas czyszczenia wygaszanie 2 minNadmuch i wyciąg 100%.Jakby to ustawić by to chodziło dobrze.Cwu by podgrzać z 35st do 60st kocioł chodził ponad 2 godziny, ciężko mu było z 32st dojść do 65st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 27 Sierpnia 2022 #15358 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2022 Po co Ci taki wrzątek cwu 60 st ? ,by to zagrzać w miare szybko to musi palnik ostro dawać , a zadana na kotle z 75 st . A tymi spiekami to pozostaje mocniej turlać i częściej podczas pracy ,na koniec zwiększyć czas czyszczenia po wygaszeniu nawet drugie tyle by to wyleciało , cudów z tego nie będzie spiek zawsze tłamsi ogień . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mcgiwer Opublikowano 28 Sierpnia 2022 #15359 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2022 60 st w cwu ustawione było od montażu, ale faktycznie długo dogrzewa, zmniejszyłem na 50st. a histereze dałem na 20st. Nie wiem czy nie za dużo ale też nie chce by kocioł odpalał mi się często jak to było gdy miałem histereze na 10st., Kocioł ustawiony na 65st.Intensywność czyszczenia miałem na 3% zwiększyłem wczoraj na 10%, dziś spieków w palniku tylko odrobina ale za to pojawiło się trochę świeżego pelletu w palniku. Niestety wczoraj wieczorem palnik przy 10kW skakał między 8 a 40% płomień. Czy w mocy pośredniej i minimalnej też jest porządany płomień 100% czy ma być mniejszy ?Nie pasuje mi też coś nastawy wentylatora wywiewnego. Przy mocy max 10kW ustawiono mi na 50%, przy 5kW 40% a przy minimum 3kW 36%, robiłem zmiany 2% w dół ale zmian na palniku nie widziałem, ale sądzę że gdy będzie za duży ciąg to będzie mi szybciej spalać pellet za równa się większe zużycie.Nie mogę znaleźć ustawień czyszczenia palnika podczas pracy, sterownik ecomax860P3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 28 Sierpnia 2022 #15360 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2022 procent płomienia przy dobrym pellecie z nową czujką będzie oscylował na każdej mocy w granicach 100% przy kiepskim pellecie trudne do osiągnięcia ,trzeba isć na kompromis by na wyświetlaczu był procent jak najlepszy i fizycznie w palniku płomień nie stracił na majestacie , trzeba ustalić jak procent płomienia niski ,czy jest paliwa za dużo w palniku nie nadąża się spalać , czy za mało . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mcgiwer Opublikowano 28 Sierpnia 2022 #15361 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Może uda mi się jakoś to sprawdzić, tyle że regulacja dawki jest chyba dla ogółu, czy się mylę i można regulować dawką paliwa na poszczególnych mocach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 2 Września 2022 #15362 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2022 (edytowane) Dawkę paliwa wylicza sam w zależności od chwilowej mocy z jaka pracuje . Jedyna skuteczna ingerencja w ilość podawanego peletu to zmiana kaloryczności paliwa . Zmieniając kaloryczność ster zmienia czas podawania podajnika 1 . Jeśli zwiększysz kaloryczność poda mniej paliwa ( krótszy czas podawania ) . Zmiana kaloryczności powoduje również zmianę % wielkości płomienia . Jeśli po podaniu paliwa spada wielkość płomienia to kaloryczność jest za mała i podajnik zasypuje płomień na ruszcie ( podaje za dużo peletu ) i stąd wahania wskazań płomienia . Edytowane 2 Września 2022 przez mac65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mcgiwer Opublikowano 3 Września 2022 #15363 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2022 Jeśli po podaniu paliwa spada wielkość płomienia to kaloryczność jest za mała i podajnik zasypuje płomień na ruszcie ( podaje za dużo peletu ) i stąd wahania wskazań płomienia .Czyli w takim wypadku, trzeba wpisać wyższą kaloryczność by podawało mniej pelletu i go nie zasypywała ?W zakładce czyszczenie jest "cykl rotacyjnego oczyszczania" w standardzie mam 180 sek. Czy to jest czas co ile sekund będzie się kręcił palnik ? Pozostaje kilka grudek spieków w palniku, jak zmienię np na 120 sekund to palnik będzie się czyścił co 120 sekund czy ja to źle rozumiem ?No i o co chodzi z tą intensywnością czyszczenia 3% ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 4 Września 2022 #15364 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 Cykl rotacyjnego czyszczenia to co ile sekund załączy się obrót komory ,czyli wzruszy złoże . Intensywność w procentach to o ile stopni obróci się komora , czym większy procent to więcej cyknięć usłyszysz podczas obrotu . Ale jak zmienisz cykl rotacyjny to ilość tych cyknięć też się zmienia mimo że intensywności nie zmienisz ,dlatego pasuje oba te parametry zmienić według potrzeb . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mcgiwer Opublikowano 4 Września 2022 #15365 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 Dzięki za wyjaśnienie, czyli aby mi ewentualne spieki lepiej usuwało podczas pracy kotła to trzeba rotację zmniejszyć i dopasować do tego % intensywności, tak by niedopalony pellet nie trafiał do popielnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 4 Września 2022 #15366 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 Tak . Próbował bym częściej wzruszać złożem by spiek nie miał czasu się skleić w coś większego ,a intensywność dopasować by całe złoże nie posuwało się za szybko do popielnika ,ewentualnie kaloryczność zwiększyć jak nie nadąża się spalać , to wszystko tak skrajem piekła skrajem nieba by się jako tako paliło i grzało ,takie są uroki podlejszego peletu .🙃 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwpolo Opublikowano 5 Września 2022 #15367 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2022 Czy ktoś wie dokładnie z jakiego materiału jest wykonana rura paleniskowa. Palnik KIPI 16 KW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinno Opublikowano 5 Września 2022 #15368 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2022 Witam W tamtym roku mialem założony palnik kipi 20kw ze sterownikiem pokojowym pluma i drugim Salusem. Instalacja podzielona na dwa obiegi góra i dół i zawory 3-drożne. Dodatkowo pompa CWU i pompa na powrocie kotła. Wszystko spięte ze sprzęgłem. W weekend właczyłem piec na tryb zima. Na termostatach pokojowych ustawiłem temperatura niższą o 2 stopnie niż aktualna wyświetlana. Piec wystartował i nagrzał wode do żadanych 60% mimo wszystko, że temperatura na termostatach była wyższa i zaczałaczył pompy. Czy tak ma być? Czy coś jest nie tak ustawione. Wydaje mi się to marnotrastwem. Wszędzie jest podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cwisniewski6 Opublikowano 7 Września 2022 #15369 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 @marcinno Ustawienia serwisowe->ustawienia mieszacza(1,2 itd)->wybór termostatu. Tu przypisujesz z którym termostatem na współpracować dany mieszacz. Ustawienia serwisowe->ustawienia mieszacza->wyłączenie pompy od termostatu ->tak dopiero przy takich ustawieniach termostaty będą wyłączały Ci obiegi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 9 Września 2022 #15370 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2022 (edytowane) W dniu 5.09.2022 o 22:30, marcinno napisał: Witam W tamtym roku mialem założony palnik kipi 20kw ze sterownikiem pokojowym pluma i drugim Salusem. Instalacja podzielona na dwa obiegi góra i dół i zawory 3-drożne. Dodatkowo pompa CWU i pompa na powrocie kotła. Wszystko spięte ze sprzęgłem. W weekend właczyłem piec na tryb zima. Na termostatach pokojowych ustawiłem temperatura niższą o 2 stopnie niż aktualna wyświetlana. Piec wystartował i nagrzał wode do żadanych 60% mimo wszystko, że temperatura na termostatach była wyższa i zaczałaczył pompy. Czy tak ma być? Czy coś jest nie tak ustawione. Wydaje mi się to marnotrastwem. Wszędzie jest podłogówka. Mogą być źle ustawiona praca pomp w sterowniku sprawdź czy nie masz ustawione na pracę równoległą . Drugi wariant to za duża ustawiona histereza temperatury termostatów pokojowych . Albo to co powyżej kolega napisał . Edytowane 9 Września 2022 przez mac65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinno Opublikowano 12 Września 2022 #15371 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Podziałało zeby termostaty wyłączaly pompy. było na nie. po zmianie na tak wszystko działa dobrze. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinno Opublikowano 14 Września 2022 #15372 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2022 Zauwazylem zw termostatow juz nie załącza ale piec jak spadnie na 50 stopni wlacza sie i dogrzewa do 60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 15 Września 2022 #15373 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2022 @marcinnobo histereze ustawiłeś na 10 C. Jak nie chceszt tego wylacz wszystko i bedzie odpalał dopiero pompy i palnik gdy na termostatach spadnie temperatura o zadana histerezę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mcgiwer Opublikowano 16 Września 2022 #15374 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2022 Wkład kominowy po wypaleniu 100kg zrobił się koloru brąz, pewnie to przez komponenty z pelletu, ale może da się coś doregulować by mi tak komina nie zasyfiało ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 18 Września 2022 #15375 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2022 @Mcgiwer jaka to stal ten komin? PS. To nie ten wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.