szumik83 Opublikowano 2 Października 2019 #8576 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 Panowie podpowiedzcie proszę jak zrobić tą dodatkową półkę z cegły szamotowej, gdzie ją najlepiej umieścić ? zrobić ją na środku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 2 Października 2019 #8577 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 (edytowane) @szumik83 podwieś nad palnikiem tak jakby deflektor dopasuj blachę, ja mam 5mm tak żeby ok 1 cm było od scianek kotła. A pomiędzy poziomymi wymiennikami zmniejsz prześwit robiąc zawirowacze z blachy np 2mm lub chociażby kładąc cegły ograniczając prześwit między nimi żeby spaliny tak szybko nie uciekały do komina. Masz termometr spalin więc po nim będziesz widział czy jest poprawa czy nie. Edytowane 2 Października 2019 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 2 Października 2019 #8578 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 (edytowane) Ja bym ułożył po bokach na ruszcie cienki szamot i górę też przykrył, tylko zostawił przy tylnej ścianie szczelinę ok 10cm lub trochę mniej. Taką dodatkową komorę spalania. Ja tak zrobiłem u siebie, ale to inny piec Edytowane 2 Października 2019 przez gilal 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 2 Października 2019 #8579 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 (edytowane) @gilal u mnie szamot w komorze spalania się nie sprawdził do końca, gdyż mam płaszcz wodny i położenie cegielek spowolniło nagrzewanie ale za to jak się nagrzał to trzymało dłuuugo. PS. Fajnie to wygląda. Masz szczelinę między ciegielkami a blachą? Edytowane 2 Października 2019 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 2 Października 2019 #8580 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 U mnie wszystko ceramika i tylko przylega do blach. Może i trochę spowalnia nagrzewanie, ale potem fajnie długo trzyma ciepło i oddaje jak palnik stoi :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 2 Października 2019 #8581 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 Dokładnie palacz płaszcza wodnego nie ma co przykrywać , tak jak piszesz coś w rodzaju deflektora zawiesić nad palnikiem , może to być taki ruszt żeliwny do kominka z małymi dziurkami U mnie jak takie coś położyłem na ruszcie wodnym [ palnik pod rusztem } to temperatura spalin spadła o 10 st chociaż i tak wcześniej nie była wysoka . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 2 Października 2019 #8582 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 3 godziny temu, Krzychu23Gda napisał: Rozebrałem palnik, w sumie to nie było co czyścić, zwiększyłem kaloryczność do 7 , podajnik dalej na 17kg/h, wydłużyłem czas cyklu praca podajnika na 22 sekundy, podajnik nr 2 dalej 8 sekund. I dalej zasypuje komorę spalania pelletem, tylko że trwa to nieco dłużej. A po wiec coś więcej jak płomień w palniku nie zrobił się za mały po tym zawyżeniu kaloryczności , zanim ci go zasypie ? jaką masz intensywność czyszczenia i co ile sekund , spróbuj jeszcze dać czas cyklu praca na 30 s , ale tak jak palacz napisał winowajcą jest pelet i trudno ci będzie to dostroić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumik83 Opublikowano 2 Października 2019 #8583 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 dzięki Panowie będę coś kombinował, własnie wróciłem z kotłowni, czyściłem kocioł z tego nagaru węglowego, ale było tego skrobania, wcześniej myślałem ze to już jest blacha a to był taki szklisty nagar po węglu z milimetr grubości a może i więcej, ale doczyściłem już w końcu do blachy. Znowu sobie przypomniałem jak to z tym węglem było, z kotłowni cały czarny wylazłem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kogut01 Opublikowano 2 Października 2019 #8584 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 (edytowane) Przyklejam się do tematu. Będę wstawiał palnik kipi 20 do pieca kołton boxer 25. Mam starą instalacje gdzie zasilanie wychodzi rurami 2" i przechodzi w calowe piony. Zastanawiam się czy jest sens wstawiać zawór 4 drożny w celu możliwości grzania w kotle na wyższej temperaturze niż obecne 50c i czy taki, zawór na przykład w rozmiarze 1 cala da radę wymieszać w tych 2 calowych rurach i sporej ilości wody w instalacji. Dodatkowo mógłbym tym zaworem podnieść temp. powrotu. NIektórzy podpowiadają żeby nic nie wstawiać i temperaturę zasilania sterować temperaturą kotła. W instalacji mam zamontowane jedynie obejście pompowe i zawór grawitacyjny. Mam jeszcze pytanie czy wstawić jakieś płyty szamotowę do tego kotła jak tak to gdzie, to jest typ "nieudany wynalazek" dolno górnego spalania. Poza tym zastanawiam się czy palnik wstawić w drzwiczkach popielnika pod rusztem wodnym, czy w drzwiczkach paleniska. Będę bardzo wdzięczny za wasze porady i opinie. Edytowane 2 Października 2019 przez kogut01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 3 Października 2019 #8585 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 @kogut01 instalacje zrób tak żebyś nie musiał regulować temperatur w pomieszczeniach za pomocą temperatury kotła , pellet lubi nieco wyższe temperatury w komorze spalania niż 50st kocioł musi być dogrzany w tedy będziesz miał sucho i czysto w kotle tylko szaro jasny pył na wymienniku , poczytaj instrukcję a dowiesz sie jakie ma możliwości w sterowaniu sterownik pluma a możliwości są naprawdę wielkie , nie napisałeś co chcesz ogrzewać , grzejniki ,podłogówkę ,zasobnik cwu ,jaki metraż dom docieplony , komin ceglany czy jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 3 Października 2019 #8586 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 W związku z licznym zapytaniami , Panowie w kwestii zakupu czujnika płomienia , zakupu możecie dokonać u autoryzowanych serwisantów KIPI, Kotłospaw, jak i innych producentów tych którzy montują palnik w swych produktach. Jeżeli , jest to jakąś trudnością dla niektórych można też złożyć zamówienie u mnie na PW powiedzmy do końca miesiąca czekam z informacja na ten temat.Witam. Po dluzszej przerwie, kolego temat czujnika płomienia aktualny jeszcze? Bylbym zainteresowany, patrzylem wszedzie i znalazlem czujnik tylko z czerwonym kabelkiem.PozdrawiamWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kogut01 Opublikowano 3 Października 2019 #8587 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 7 godzin temu, Kordjano napisał: @kogut01 instalacje zrób tak żebyś nie musiał regulować temperatur w pomieszczeniach za pomocą temperatury kotła , pellet lubi nieco wyższe temperatury w komorze spalania niż 50st kocioł musi być dogrzany w tedy będziesz miał sucho i czysto w kotle tylko szaro jasny pył na wymienniku , poczytaj instrukcję a dowiesz sie jakie ma możliwości w sterowaniu sterownik pluma a możliwości są naprawdę wielkie , nie napisałeś co chcesz ogrzewać , grzejniki ,podłogówkę ,zasobnik cwu ,jaki metraż dom docieplony , komin ceglany czy jaki? Metraż domu to 230m2 dom ocieplony 15cm steropianu, ogrzewanie tylko na grzejniki. W ubiegłych latach zużywalem ok 4 ton węgla + trochę drewna na wiosne i jesień. Komin ceglany z wkładem z rury ko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 3 Października 2019 #8588 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 @Darbatt mam jeszcze 2 szt. i więcej już zamawiać nie będę. Ktoś mnie pytał o najnowszy soft do modułu ecolambda, chyba Ty @Gonzo19, więc tak nowy soft jest , ale tylko do najnowszych modułów które są wyposażone w jakąś nowszą cewkę . Na module z tyłu jest tabliczka znamionowa , najlepiej zrobić zdjęcie i wysłać zapytanie mailem do PLUM. Moduły starsze ponad roczne i więcej na pewno mają ten starszy element. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 3 Października 2019 #8589 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 Kolega palacz66 doradzil, ze skoro z czujnikiem plomienia nie ma problemow to wymiana raczej mi nic nie da. Plomien u siebie mam na poziomie 80-100% i to praktycznie cały czas podczas pracy palnika. Dziękuje bardzo małe jednak jeszcze się wstrzymam z wymianą.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 3 Października 2019 #8590 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 Moja wiedza i praktyka jest inna w tej kwestii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laszud Opublikowano 3 Października 2019 #8591 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 Godzinę temu, kogut01 napisał: Metraż domu to 230m2 dom ocieplony 15cm steropianu, ogrzewanie tylko na grzejniki. W ubiegłych latach zużywalem ok 4 ton węgla + trochę drewna na wiosne i jesień. Komin ceglany z wkładem z rury ko. No to spalisz 5-6 ton pelletu. Ja też paliłem 4 tony węgla... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 3 Października 2019 #8592 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 Jak się kupi dobry pellet po 700 zł to nie jest źle ale jak po 1000 to już trochę boli 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 3 Października 2019 #8593 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 @maronka do 750 zl kupisz na bank dobry towar, najlepiej kupować czerwiec lipiec. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 3 Października 2019 #8594 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 (edytowane) Panowie nadchodzi innowacyjność , prostota a co za tym idzie i sprawność. W końcu zacna firma przeprosiła się z KIPI , tylko jeszcze pozostają przeprosiny z PLUM i nic więcej do szczęścia nie trzeba. Zachęcam do odwiedzenia strony firmowej i wnikliwą lekturę o tym cudzie. Edytowane 3 Października 2019 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 3 Października 2019 #8595 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 Tajfunopodobny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 3 Października 2019 #8596 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 Podobny to mało powiedziane identyczny chyba odkupili licencję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kogut01 Opublikowano 3 Października 2019 #8597 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 22 godziny temu, kogut01 napisał: Przyklejam się do tematu. Będę wstawiał palnik kipi 20 do pieca kołton boxer 25. Mam starą instalacje gdzie zasilanie wychodzi rurami 2" i przechodzi w calowe piony. Zastanawiam się czy jest sens wstawiać zawór 4 drożny w celu możliwości grzania w kotle na wyższej temperaturze niż obecne 50c i czy taki, zawór na przykład w rozmiarze 1 cala da radę wymieszać w tych 2 calowych rurach i sporej ilości wody w instalacji. Dodatkowo mógłbym tym zaworem podnieść temp. powrotu. NIektórzy podpowiadają żeby nic nie wstawiać i temperaturę zasilania sterować temperaturą kotła. W instalacji mam zamontowane jedynie obejście pompowe i zawór grawitacyjny. Mam jeszcze pytanie czy wstawić jakieś płyty szamotowę do tego kotła jak tak to gdzie, to jest typ "nieudany wynalazek" dolno górnego spalania. Poza tym zastanawiam się czy palnik wstawić w drzwiczkach popielnika pod rusztem wodnym, czy w drzwiczkach paleniska. Będę bardzo wdzięczny za wasze porady i opinie. Podpowie ktoś czy montaż calowe go zaworu 3 lub 4 drogowego przy takiej instalacji ma sens i czy da radę, oraz czy przy tej konstrukcji pieca warto dołożyć jakieś płyty szamotowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 3 Października 2019 #8598 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 (edytowane) Ma sens montaż zaworu 4D i da radę pod warunkiem , że zostanie zamontowany prawidłowo i zgodnie ze sztuką, obowiązkowo musi być na nim siłownik gdyż wachlowanie nim ręcznie nie ma żadnego sensu. Mam taka instalację pod bokiem jest to stara instalacja na grubych rurach i działa prawidłowo tak jak powinna działać. Szamotek bym na razie nie dawał nigdzie dopóki nie zamontował bym palnika i zmierzył temp spalin jak była by do 100 st. Nic bym nie robił. Edytowane 3 Października 2019 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 3 Października 2019 #8599 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 Montaż calowego zaworu 4d ma sens, gdy zamontujesz dodatkową pompę kotłową na powrocie z tegoż zaworu. Do pelletu najlepsze rozwiązanie to zawór termostatyczny na 55 stopni chroniący kocioł i zawór 3d z siłownikiem ustalający temp na grzejniki 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g69 Opublikowano 4 Października 2019 #8600 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 W dniu 2.10.2019 o 22:22, kogut01 napisał: . Poza tym zastanawiam się czy palnik wstawić w drzwiczkach popielnika pod rusztem wodnym, czy w drzwiczkach paleniska. Palnik wstawiłbym w drzwiczkach paleniska.A kocioł by pracował jak DS.Na przeciw palnika przy pionowym wymienniku postawiłbym ściankę z szamotu,żeby płomień z palnika nie walił bezpośrednio w blachę wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.