Kordjano Opublikowano 3 Maja 2018 #3926 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 Koledzy wszystko już wyjaśnili . ruszta wodne nie przeszkadzają pod warunkiem że odstęp między nimi nie jest zbyt mały , chodzi o przepływ spalin ,u ciebie wygląda że jest za gęsto .Druga sprawa to wysokość ruszt nad palnikiem , nie powinny być zbyt nisko ,temperatura płomienia na mocy maksymalnej jest naprawdę konkretna , może podgotowywać wodę w rusztach zwłaszcza jeśli są stare zapchane syfem ,lub zbyt małej średnicy , następna sprawa to odstęp palnika od ściany kotła , w instrukcji jest podana minimalna i wielkość komory spalania chodzi o to żeby płomień swobodnie wypływał z palnika , nie był w żaden sposób tłumiony , jeśli chodzi o palenie równocześnie palnikiem i na ruszcie to się nie da co prawda płomień palnika spokojnie rozpali drewno na ruszcie ,ale brakuje powietrza i drewno się tli i kopci a nie pali ,tak że albo palnik albo ruszt . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 4 Maja 2018 #3927 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2018 No i teraz mam dylemat wycinac czy nie wycinacz te ruszta Odstęp palnika do rusztu mam 33cm Palnik do scianki ma przeciw ma 30 cm w instrukcji minimum to 25cm Jak zlicze te wszystkie szczeliny miedzy rusztami to wychodzi ze otwor 12x9 cm A ja niemam zamiaru palic drewnem i jednocześnie peletem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Maja 2018 #3928 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2018 Wylot spalin 12x9 cm to trochę mało, będzie tłumienie przepływu i możliwe przegrzewanie palnika. A przy nieszczelnym układzie cofanie się spalin na kotłownię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus312 Opublikowano 4 Maja 2018 #3929 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2018 Może wyciąć tylko np jeden albo dwa ruszta od ścianki kotła po przeciwnej stronie palnika można potem na ruszt położyć blachę czy szamotki i będzie dodatkowa półka wodna do odbioru ciepła a w razie czego zakrywamy otwór i mamy dalej wodny ruszt awaryjny :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 4 Maja 2018 #3930 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2018 Dzieki koledzy za pomoc Markus312 twoja propozycja tez jest fajna Teraz musze pomyslec jak wyciac te ruszta bo to nie jest takie proste ☺ Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 8 Maja 2018 #3931 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 Kolego misiek , gdzieś wspomniałeś że u ciebie mają montować panele fotowoltaiczne ,zamontowane masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 16 Maja 2018 #3932 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 Tak , od kwietnia jest założona instalacja i działa aż miło . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 17 Maja 2018 #3933 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 Żeby nie zaśmiecać forum zapytam tutaj. Jest na rynku jakiś palnik którego wysokość "paleniska" nie przekracza 8cm? Kurcze już miałem kupować palnik kipi gdy okazało się że otwór w drzwiczkach ma 8,8cm i d...a (piec samoróbka) Jak nie wymyślę nic innego to będę wymieniał cały piec (przy okazji też możecie coś polecić do ogrzania 200m dom nowo wybudowany, tak do 10tyś, na razie myślę o Draco Tekli ) a wiadomo, jak zapewne większości z nas tu obecnych, mnie także się nie przelewa. Poza tym wkurza że tyle się mówi o ekologii, smogu itd a jak na razie u mnie żadnych dotacji nie dają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 17 Maja 2018 #3934 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 wstaw zdjęcie tego kotła. Jak to wyląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 17 Maja 2018 #3935 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 Postaram się dzisiaj wieczorem wrzucić bo patrzę że nie mam żadnego na kompie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 18 Maja 2018 #3936 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 Sorki, nie mogłem wczoraj wrzucić zdjęć na domowego kompa. Proszę, oto zdjęcia: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 18 Maja 2018 #3937 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 Nie pozostaje Ci nic innego jak nowy kocioł kompletny albo sam kocioł i do tego palnik. Ta druga wersja będzie dla Ciebie tańszą alternatywą pod warunkiem , że w rozsądnej cenie dostaniesz kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 18 Maja 2018 #3938 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 Też właśnie o tym myślałem, bo w Tekli nie podobają mi się trzy rzeczy (z tych, o których mam w ogóle pojęcie) 1. palnik który mimo wszystko trzeba czyścić (te 6 śrub) 2. poziome, rurowe wymienniki (chyba w pionowych czyściło by się "czyściej") 3. Sterownika nie znam (ten w kipi jest fajnie rozbudowany) No a kupując piec osobno i palnik osobno uzyskam 5 klasę? Czy będzie istniało ryzyko że za parę lat nowy piec i tak do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 18 Maja 2018 #3939 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 w Firmie mpm projekt masz kotły ds 12-14kw i 17-19kw z piątą klasą i rąbią od razu drugie drzwi z palnikiem kipi i do wyboru sterownik i w razie w..... możesz przełożyć drzwi i używać jak normalny kocioł na drewno ,węgiel czy co kolwiek,koszt to około 5tys palnik z drzwiami i zbiornikiem i podajnikiem i koszt kotła to około 4tys 12-14 co wg mnie wystarczy ale ten 17-19 ma większy wymiennik więc jeszcze więcej ciepła przechwyci o około 500zł droższy jest i masz w nich pionowy wymiennik -najlepszy do czyszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 18 Maja 2018 #3940 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 Ale w tym mpm-je palnik zamontowany jest w górnych drzwiczkach. No to kurcze jakby pokombinował z wmurowaniem szamotu czy blachy na tylnej ścianie i przerobił ten mój gs na ds to wtedy palnik bez problemu można by było wstawić w górne drzwiczki. Tylko czy działał by tak sprawnie jak oryginalny ds to już nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 18 Maja 2018 #3941 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 A co w takim wypadku za różnica czy GS czy DS ? tu chodzi o wielkość wymiennika reszta nie ma znaczenia ale z tą przegrodą w GS to dobry pomysł bo na dłużej zatrzymasz ciepłe spaliny w kotle , ba przegroda mogłaby nawet sięgać do samych rusztów a ciepło spokojnie przejdzie między rusztami za przegrodę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 18 Maja 2018 #3942 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 Wielkość wymiennika sobie poradzi bo obecnie jest przewymiarowany, bardziej bałem się o to że spaliny szybciej pójdą w komin i: 1. Nie dogrzeją kotła 2. Duże straty energii w komin. Gdzieś czytałem że palnik powinien być umieszczony jak najniżej kotła ale... nie pomyślałem o odwróceniu wszystkiego palnik na górze spaliny na dół. Wróciła wiara w palnik KIPI (choć już pomału żegnałem się z nim). Jak wyjdzie niewypał, to zawsze można dokupić sam kocioł. Ta tekla mi się nie uśmiechała przez to co pisałem wyżej bo czyszcząc mimo wszystko pozostał by bród (no to takie samo rozwiązanie mam w swoim tylko 4tyś taniej :) ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maraton68 Opublikowano 18 Maja 2018 #3943 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 Czy palnik kipi będzie dobrze działał w kotle olejowym vitola 200 wieśka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Maja 2018 #3944 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 Vitola to kocioł z zamkniętą komorą spalania , nie ma popielnika, w przypadku palenia pelletem wymaga czyszczenia co ok 150kg spalonego paliwa. Mam podobny zestaw - kocioł Wolfa CNK25 i palnik Viking Bio 20kW. Do palnika Kipi potrzeba Vitoli o mocy 22kW lub większej. Choć mam taki zestaw i palę w nim od 7 lat to nie polecam tej kombinacji choćby ze względu na upierdliwość czyszczenia kotła - w sezonie grzewczym co 10-14 dni. Dodatkowo ten zestaw wymaga dobrej jakości pelletu - przy gorszym szybko zatyka się kocioł i wymaga częstszego czyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cresida Opublikowano 20 Maja 2018 #3945 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 Sezon grzewczy już się skończył, to w jakim okresie najlepiej kupować pellet. Może jak najszybciej bo będzie coraz drożej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 21 Maja 2018 #3946 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Promocja letnia u mnie się już skończyła trwała 2 tygodnie cena u producenta za 975 kg 65 worków po 15 kg zapłaciłem 700 zł. Kupiłem 3 tony. Już cena idzie w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 21 Maja 2018 #3947 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Witam Czyżby taki :) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 21 Maja 2018 #3948 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 (edytowane) Nie przyjacielu też z takimi certyfikatami lecz ja jestem wierny producentowi z Raczek pow. Suwalski .Pellet klasa światowa. A na marginesie po ile to złoto .Pozdrawiam Trza było tak od razu wiem , że masz rzut beretem ja nie stety mam problem jak zwykle z transportem ale już się uporałem. Będziesz mega zadowolony widzę , że mnie posłuchałeś. Edytowane 21 Maja 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 21 Maja 2018 #3949 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 (edytowane) Bo to jest z Raczek :) mam kilka woreczków z nadrukiem i bez :) I mam niedaleko :) Bio-Konopko-Pellet Edytowane 21 Maja 2018 przez gilal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 22 Maja 2018 #3950 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Witam kociol juz zamontowany Palnik odpalony W kotle zostalo wycięte jedno ruszto i pręty które byly przyspawana od scianki kotla do ryszta jakies 2cm Po pierwszych ustawieniach wszystko dobrze dziala Tylko plomien troche maly i skacze 40-70% Temperatura spalin przy max mocy 100c Do rusztu dospawalem płaskowniki jak bede palil drewnem to je montuje spowrotem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi