Kordjano Opublikowano 13 Lutego 2018 #2076 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Częsta praca w nadzorze nie generuje żadnych oszczędności, to tylko strata opału i sadza w kotle. Z kolei częste odstawianie kotła w okresie grzewczym do temperatury poniżej 45 stopni sprzyja powstawaniu korozji niskotemperaturowej wymiennika stalowego. Każdy musi zdecydować, co bardziej mu się opłaca, zaoszczędzić parę kilo opału na dobę, czy chronić kocioł. U mnie sterowanie kotłem za pomocą sterownika pokojowego nie zdało egzaminu z racji dużej pojemności wodnej instalacji, ciężko było nagrzać dom, wszystko szybko stygło i potem zalewało kocioł zimną wodą przez dłuższy czas, zawór 4d nie dawał rady chronić powrotu. Kocioł żeliwny jest bardziej odporny na korozję niskotemperaturową, ale jego sprawność jest z reguły niższa. Kolega alfiorz ma 2 wyjścia: albo kupić sterownik pokojowy, albo wymienić kocioł :) Zapewniam cię kolego że nie mam zadnej sadzy w kotle tylko szary pył utrata paliwa 0,3 kg to za 10 godzin tylko 3 kg i nie uważam żeby w ciągu 40 minut braku ochrony powrotu.. bo po tym czasie kocioł jest już wygrzany działo się coś złego kocioł nie zdąży się nawet zapocić poza tym palimy peletem a nie węglem brak siarki , złe jest palenie ciągłe z niskimi temperaturami , a co miałem zrobić jak paliłem węglem i musiałem codziennie rozpalać ? śmieciuch miał 10 lat a ja nie doczekałem się żeby go szlag trafił , jeszcze go sprzedałem a chłop pali w nim do dziś . Co do ochrony powrotu to ja część gorącej wody kieruję prosto w powrót i działa to od razu a u ciebie sterownik nie nadąża zaworem kręcić bo nie wie co ma pierwsze ochronić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2077 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Ja na nadzorze również nie widzę jakiś złych objawów. Co do zaworu 4D to przez większość użytkowania kotłowni miał wyłączoną ochronę powrotu. Strasznie głupiał kiedy otwierało się zbyt dużo obiegów. Teraz jest od tygodnia włączony dla testów i chyba tylko 4 lub 5 razy działał z ochroną powrotu. Ale mimo że wklepałem mu czasy i procenty otwarcia i zamknięcia to jednak robi różne dziwne rzeczy. Ale taka chyba ich uroda bo na razie nie zauważyłem żeby się stabilnie potrafił zachowywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2078 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 (edytowane) W końcu dopaliłem pellet no name, który w tamtym roku był moim najlepszym peletem ( w tym juz nie) i zasypałem zbiornik 20 worków Olimpem. Na pierwszym zdjęciu macie pokazane z czym próbowałem walczyć. Około 15% popiołu to miałem taki niedopalony. Teraz sprawdzę na tych samych ustawieniach jak wypadnie certyfikowany, a potem będę próbował jeszcze schodzić z parametrami by zoptymalizować. Pozytywnie wypadł już podczas wsypywania do zbiornika, jest naprawdę bardzo mało wolnych trocin. I jeszcze jedna sprawa to zdjęcie drugie. Wagowo się zgadza, a objętościowo jak widać już nie o jakieś 10cm. Wcześniej zaznaczyłem sobie kreską 300kg jak miałem wsypane pellet no name, wsypałem Olimpa (300kg) i objętościowo mam go wyżej o około 10cm. Ciekawe? Edytowane 13 Lutego 2018 przez Tomek0407 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2079 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 (edytowane) Tomek im bardziej sprasowany pellet tym mniejsza objętość stąd różnica ;) Według mnie ten powinien Ci się lepiej palić i wyższe parametry mieć. U mnie tak to wyglądało na tej ostatnio spalanej 8-ce. Francowata była strasznie sprasowana i dlatego czas pracy wydłużyłem do 30 sek bo na 15-20 sekundach nie dawało rady wypalić jej przy kaloryczności 5,2. Edytowane 13 Lutego 2018 przez kocur34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2080 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 (edytowane) Deczko się już pogubiłem z tymi buforami, zaworami itp. Edytowane 13 Lutego 2018 przez misiek30 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2081 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 A tu mała próbka jak wyglądała ta 8-ka :rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2082 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Deczko się już pogubiłem z tymi buforami, zaworami itp. Nie przejmuj się zawsze trzeba na to patrzeć przez palce. Każdy ma inne doświadczenia i właśnie dlatego się wymieniamy. To co zdaje egzamin u jednego nie koniecznie się sprawdzi u drugiego. To jak ze spalaniem jeden ma 15 kg na dobę inny 70. :( 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 13 Lutego 2018 #2083 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Trza se radzic jakos i kombinowac i nie zawsze sluchac serwisantow tak jak w moim przypadku ze sterownikiem i fl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2084 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 (edytowane) alfiorz i tu masz rację. Ja ponieważ zawsze mieszkałem w bloku jak się wyprowadziłem do domku to w pierwszym sezonie grzewczym spaliłem 9 ton pelletu bo tak ustawił serwisant kocioł. A ja bałem się go jak ognia dotknąć żeby coś nie *** Teraz wiem że można albo na plus albo na minus namieszać ale od czego są ustawienia fabryczne :P Edytowane 13 Lutego 2018 przez Ryszard Proszę nie używać wulgaryzmów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas85 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2085 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 A jakie masz średnie spalanie z tym buforem przy tym metrażu ? Około 1,1 T pelletu no name, gdzie przy węglu kiedyś i bez bufora wychodziło około 950kg - 1T czarnego złota. Dodam, że mam strop praktycznie nieocieplony i dach więc większość ucieka górą. Dom 20 letni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas85 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2086 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Fotowoltaike planuje za dwa lata kupic gdzies okolo 60 paneli na dach takze moze by sie to przydalo faktycznie. Mam miejsce mozliwosci i moge to zrobic sam wiec wyjdzie mnie to tanio Jeżeli planujesz pv to ja bym sie nie zastanawiał. Możesz zlecić zrobienie bufora , wyjdzie Ci jak się kiedyś dowiadywałem ok. 1,5 tys zl (bez wężownic), do tego powiesz ile chcesz muf pod grzalki, gdzie i tyle .Ja też nie mam wężownic, tylko zwykły pusty baniak. Ocieplenie robisz z wełny grubo albo ścianki z gk lub osb i zasypujesz perlitem. W ciągu pół roku naprodukujesz sobie dużo prądu z pv, a póżniej odbierzesz z energetyki w przeliczeniu 0,8 do 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2087 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Ja się nie przejmuję, cieszę się że mogłem zautomatyzować moją starą jak świat kotłownie tak małym kosztem, a jak ocieple dom i dorzucę jeszcze ecosterka i econetka to mnie to wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2088 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 U nas w tym roku już są audyty na pv i jestem zapisany , więc jak dobrze pójdzie to będę pokrywał zużycie prądu z fotowoltaiki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 13 Lutego 2018 #2089 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Około 1,1 T pelletu no name, gdzie przy węglu kiedyś i bez bufora wychodziło około 950kg - 1T czarnego złota. Dodam, że mam strop praktycznie nieocieplony i dach więc większość ucieka górą. Dom 20 letni. ale to na miesiąc czy jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 13 Lutego 2018 #2090 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Jeżeli planujesz pv to ja bym sie nie zastanawiał. Możesz zlecić zrobienie bufora , wyjdzie Ci jak się kiedyś dowiadywałem ok. 1,5 tys zl (bez wężownic), do tego powiesz ile chcesz muf pod grzalki, gdzie i tyle .Ja też nie mam wężownic, tylko zwykły pusty baniak. Ocieplenie robisz z wełny grubo albo ścianki z gk lub osb i zasypujesz perlitem. W ciągu pół roku naprodukujesz sobie dużo prądu z pv, a póżniej odbierzesz z energetyki w przeliczeniu 0,8 do 1. Tak to nie dziala i niestety nie wyjdziesz na plus. Ja chce fotowoltaike pod wode zrobic latem a zima ewentualnie jak bedzie sloneczko dogrzewac centralne i zawsze pare stopni wiecej bede mial i jakies tam oszczednosci w pelecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas85 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2091 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 ale to na miesiąc czy jak ? Tak...na miesiac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2092 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 wojtas85 , to masz podobne spalanie do mojego , z tym że ja pale ciągle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2093 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 A propos wymiany kotła, to takie coś wpadło mi w oczy. Może nie jakieś cudo, ale pod buforek? I za te pieniądze? www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2094 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 (edytowane) Nie zmieniony żaden parametr tylko zmiana paliwa, o którym wcześniej pisałem i tak od razu wygląda płomień. Początek jeszcze końcówka poprzedniego paliwa, które zostało. Jak zassało nowe to już 100%. Edytowane 13 Lutego 2018 przez Tomek0407 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2095 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Jak w większości przypadków winne paliwo :) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 13 Lutego 2018 #2096 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Nie zmieniony żaden parametr tylko zmiana paliwa, o którym wcześniej pisałem i tak od razu wygląda płomień. Początek jeszcze końcówka poprzedniego paliwa, które zostało. Jak zassało nowe to już 100%. No bardzo ładnie tylko jak tym palić ? u mnie za taki pellet musiał bym zapłacić 850 do 950 zł jak raz taki kupiłem parę worków to mi włosy na głowie staneły i nie wiedziałam jak mam to wsypać do zasobnika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2097 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Ja kupowałem taki drogi właśnie w markecie na próbę , to nie dość że mi złotówki przed oczami latały jak się przenośnik włączał , to jeszcze syf. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2098 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 (edytowane) AAAAA Panowie tak na marginesie. Jak Wam się spisują econety? Kurna u mnie często brak połączenia z urządzeniem pomimo tego, że nie mam przerw w dostępie internetu. Z tego powodu nie wiem czy te odczyty z econeta są poprawne. Mnie własnie pokazuje że palnik chodził ostatni raz w trybie nadzór godzinę i 19 minut. Edytowane 13 Lutego 2018 przez kocur34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 13 Lutego 2018 #2099 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Mi działa bez zarzutu ale mam skrętkę pociągniętą do kotłowni więc połączenie po kabelku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 13 Lutego 2018 #2100 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 (edytowane) U mnie bezproblemowo, po wi-fi. www.kochowka.blogspot.com Edytowane 13 Lutego 2018 przez papen76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.