Opublikowano

Piotr dzięki za info ,knedel dzięki .Piotr czy nowy sterownik jest w czymś gorszy od poprzednika ? Jak wychodzi spalanie w Twoim kociołku .Ja mam dom 200m2 do ogrzania i z tego co liczyłem i na stronie cieolowlasciwe.pl wyszło mi 17kw ,a ten kocioł gabarytami idealnie pasuje do mojej piwnicy .

Sterownik nie jest nowy , jest taki sam jak u mnie tylko na obcięte funkcje dotyczące wyboru trybów pracy tzn. ja mam możliwość  sam wybrać jednego z trzech  1) tryb standardowy -

ręczny dwu stan  2) FAZZY LOGIC - automat tzw PID z pełną modulacja mocy kotła i 3) MIN/MAX FL automat tylko z modulacją albo minimum mocy albo maximum mocy kotła . 

Ja używam od początku FAZZY LOGIK i jestem z tego trybu pracy bardzo zadowolony więc nawet nie próbowałem innych ale fajnie mieć w razie czego inne opcje do wyboru . Lecz czy nadal sprzedają z okrojeniem tych trybów należy dowiedzieć się u producenta. Co ogrzewam jest w stopce , też posiadam 17 kW ( po roku doświadczeń myślę że 14kW by dało radę no chyba że przyjdzie zima stulecia )  a spalanie u mnie gdy lekko na + ok 10- 12kg na24h , przy lekkich mrozach ok15kg , największe jakie odnotowałem to 18Kg / 24h ale to u każdego wychodzi inaczej , dużo zależy od samego budynku , zużycia wody z CWU i wykonania samej instalacji .

Opublikowano

 a spalanie u mnie gdy lekko na + ok 10- 12kg na24h , przy lekkich mrozach ok15kg , największe jakie odnotowałem to 18Kg / 24h ale to u każdego wychodzi inaczej , dużo zależy od samego budynku , zużycia wody z CWU i wykonania samej instalacji .

 

I to jest jeden z miszczów wśród palaczy na ty forum.

Moje gratulacje.

Opublikowano (edytowane)

Oldek. Nie kpij z Piotra16. To człowiek pomagający innym, za co należy mu się duży szacunek na forum. Nigdy nie poprę trolli atakujących ludzi dobrej woli. Wszystkim forumowiczom Wszystkiego, co Najlepsze dla nich w Nowym Roku. Serdeczne podziękowania szczególnie dla Piotra16 i Robina60 za pomoc udzielaną ze zwykłej dobrej woli. To naprawdę bezcenne. I świadczy o ich Polskości.

Pozdrawiam.

P.S. Sam nie dałem rady. Poprosiłem mojego instalatora, który jak zwykle spisał się na medal. Kocioł chodzi jak ta lala. Rozebrali cały mechanizm czyszczenia, wszystko wyczyścili i jest ok.

Edytowane przez Jackw64
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

I to jest jeden z miszczów wśród palaczy na ty forum.

Moje gratulacje.

Uważasz , że piszę bajki ? Żaden ze mnie palacz, kocioł podajnikowy posiadam dopiero od roku , ustawiłem na kotle tylko odpowiadające mi temperatury które również zapewniają odpowiednią temp. powrotu min.550 a resztę roboty robi sterownik z ustawionymi fabrycznie parametrami dedykowanymi tylko do tego kotła o tej mocy pracujący od początku w trybie FUZZY LOGIC czyli w tzw PIDzie .

Popatrz sobie w parametry ilości spalania na stronie producenta , że przy mocy minimalnej ten kocioł spala 0,6kg/h więc przy temp lekko na + pracując cały czas na minimum nie wchodząc w nadzór powinien spalić ok.  14kg/24h i odlicz ze 2lub 3h w nadzorze to ile ci wyjdzie? Przy mocy max powinien spalić 2,2 kg/h czyli ok50kg/24h pracując cały czas na mocy maksymalnej -  chyba w zimie 100lecia , a może uważasz że również kolega diricip pisząc w tym temacie ogrzewający pow 440m2 spalając na 22kg /24h też pisze bzdury?

Moim zdaniem duży wpływ na wielkość spalania ma budynek a właściwie jego zapotrzebowanie na ciepło , dobry kocioł ze sterownikiem pod niego zaprogramowany dobrany na miarę dla danego domu, dobry opał i rozsądny użytkownik .

Wiem że mając nie ocieplony dom i kocioł mogący osiągnąć moc 2razy większą od mojego czyli 35kW i z wilczym apetytem na ekogroszek trudno   uwierzyć w małe ilości spalanego u mnie paliwa ale takie są fakty - zapraszam do mnie na testy może wtedy w to uwierzysz.

Opublikowano

Zapomniałem dodać że moje wyliczenia oparte są na rzeczywiście wsypanych i spalonych ilości węgla - notuję sobie wszystko a groszek kupuję workowany. Są to średnie spalania na dobę wyliczone z całych  miesięcy palenia a nie chwilowego spalania ( wiem , że ono może wynieść i 30 cz40 kg/h w niektóre dni)  Najwięcej spaliłem  w styczniu 2017 czyli pierwszym miesiącu posiadania tego kotła było to  560 kg wesołej .

Opublikowano

Piotr dziękuję Ci bardzo za informację , a te kpiny są nie na miejscu,faktycznie Seko zmieniło warunki gwarancji :

 

2.1. szczelność połączeń spawanych wymiennika: 10 lat od daty produkcji urządzenia potwierdzonej
przez producenta pieczątką w karcie gwarancyjnej;
2.2. wymiennik:
• 5 lat od daty produkcji kotła pod warunkiem montażu zaworu czterodrogowego;
• 2 lata od daty produkcji w przypadku niezamontowania zaworu czterodrogowego.
2.3. Osprzęt - 2 lata od daty produkcji
 
Czy to oznacza że w przypadku zamontowania zaworu 3 drożnego stracę gwarancję 5 letnią ? 
Panowie jeszcze raz dziękuję za info które to wpłynęło na wybór tego kotła  :)
Pozdrawiam .
Opublikowano

 

Piotr dziękuję Ci bardzo za informację , a te kpiny są nie na miejscu,faktycznie Seko zmieniło warunki gwarancji :

 

2.1. szczelność połączeń spawanych wymiennika: 10 lat od daty produkcji urządzenia potwierdzonej
przez producenta pieczątką w karcie gwarancyjnej;
2.2. wymiennik:
• 5 lat od daty produkcji kotła pod warunkiem montażu zaworu czterodrogowego;
• 2 lata od daty produkcji w przypadku niezamontowania zaworu czterodrogowego.
2.3. Osprzęt - 2 lata od daty produkcji
 
Czy to oznacza że w przypadku zamontowania zaworu 3 drożnego stracę gwarancję 5 letnią ? 
Panowie jeszcze raz dziękuję za info które to wpłynęło na wybór tego kotła  :)
Pozdrawiam .

 

Myślę ,że w nie wszystkie instalacje potrzebują zaworu 4d a 3d w zupełności wystarczy tak samo jak u mnie przy instalacji z wymiennikiem płytowym nie jest potrzebny żaden zawór Ndrożny , ale o to musisz dopytać się producenta - zapewne chodzi o zapewnienie odpowiedniej temp. powrotu .

Opublikowano

Wg mnie umieszczanie w DTR warunku, że akurat zawór 4D ma chronić powrót jest wymuszaniem na użytkowniku danego rozwiązania. Wszak istnieją sprzęgła wodne, zawory termostatyczne, a przy odpowiednio podłączonym zaworze 3D można równie dobrze chronić powrót.

Równie dobrze instalację z zaworem 4D można źle eksploatować i utrzymywać niską temperaturę powrotu.

Ja bym zamieścił w DTR info, że użytkownik ma utrzymywać temperaturę powrotu minimum 55°C. Jak to uczyni - jego wybór.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

KNEDEL w 100% się z tobą zgadzam . Nie wiem skąd im przyszedł do głowy zapis z tym zaworem 4D  a nie z zapewnieniem przez użytkownika odpowiedniej temp. powrotu zalecanej dla danego  kotła przez tego producenta .

Może przedstawiciel frmy SEKO wypowiedziałby się w tym temacie , serdecznie zapraszamy do wyjaśnienia tej kwestii zapisu w gwarancji i DTR dla kotłów SEKO.

Opublikowano

Probowałem z różnymi ustawieniami i wrócilem do sterowania fuzzy logic ktory jest bardziej elastyczny i odporny na drastyczne zmiany warunki pracy. Spala idealnie ekogroszek i działa u mnie teraz na minimalnej mocy. To jest lepsze sterowanie niz PID.

Opublikowano

Probowałem z różnymi ustawieniami i wrócilem do sterowania fuzzy logic ktory jest bardziej elastyczny i odporny na drastyczne zmiany warunki pracy. Spala idealnie ekogroszek i działa u mnie teraz na minimalnej mocy. To jest lepsze sterowanie niz PID.

 To prawda . U mnie od  momentu zainstalowania pracuje w trybie FUZZY LOGIK i nawet nie próbowałem przestawiać go na inny tryb . Dla mnie laika jest to super sprawa , radzi sobie z różnymi ekogroszkami i przy różnych temperaturach zewnętrznych przy minimalnej ingerencji w doregulowania  a przy tym nie ma nadmiernego apetytu na węgiel .

Opublikowano

 To prawda . U mnie od  momentu zainstalowania pracuje w trybie FUZZY LOGIK i nawet nie próbowałem przestawiać go na inny tryb . Dla mnie laika jest to super sprawa , radzi sobie z różnymi ekogroszkami i przy różnych temperaturach zewnętrznych przy minimalnej ingerencji w doregulowania  a przy tym nie ma nadmiernego apetytu na węgiel .

Szkoda tylko że teraz Seko sprzedaje  z jednym trybem Min/Max FL, ja zakupiłem kocioł 17 kw właśnie tylko z tym trybem i powiem szczerze że bardzo mnie to zdziwiło, dopiero po interwencji przyjechał serwisant i zmienił mi na Fuzzy Logic, różnica w pracy kotła i spalaniu jest według mnie duża. Przy obecnych temperaturach kocioł pracuje z mocą minimalną, zużycie węgla mniejsze, lepiej się spala. Obecnie sterownik może posiadać tylko jeden tryb, oczywiście jest to zmieniane kodem serwisowym   który dla użytkowników nie jest dostępny. Firma Seko powinna o tym poinformować na stronie firmowej, wydaje mi się. Jeśli chodzi o dłuższą gwarancję to oprócz zaworu 4d powinien być zainstalowany siłownik i pompa na małym obiegu kotłowym tak coś mówił serwisant, ale żeby rozwiać nasze wątpliwości może odezwie się przedstawiciel Seko i nam to wyjaśni i to dlaczego został usunięty tryb Fuzzy Logic a na jego miejsce trafił tryb mni/max FL który działa jak zwykły dwu stanowiec . 

 

Szczęśliwego Nowego Roku życzę wszystkim :-) !!!!

Opublikowano

Panowie i Panie z okazji Nowego Roku życzę cieþła rodzinnego w domu i wszystkiego co najlepsze w Nowym 2018.

Opublikowano

Oldek. Nie kpij z Piotra16. To człowiek pomagający innym, za co należy mu się duży szacunek na forum. Nigdy nie poprę trolli atakujących ludzi dobrej woli.

 

Jaki I'm trol, weź koło i pierdolnij się nim w czoło. Gość pisze że 180 m² + CWU ogrzewa garścią grochu (o,5kg/h)

Q, zupy na tym kobieta Ci nie ugotuje, a Ty z otwartym dziobem łykasz to jak pelikan świeże bułeczki .

Wpadłem na ten wątek przypadkowo i więcej tu nie wejdę. Swawolcie sobie Panowie.

Dosiego Roku

Opublikowano

Jaki I'm trol, weź koło i pierdolnij się nim w czoło. Gość pisze że 180 m² + CWU ogrzewa garścią grochu (o,5kg/h)

Q, zupy na tym kobieta Ci nie ugotuje, a Ty z otwartym dziobem łykasz to jak pelikan świeże bułeczki .

Wpadłem na ten wątek przypadkowo i więcej tu nie wejdę. Swawolcie sobie Panowie.

Dosiego Roku

Jeżeli nie masz nic ciekawego do powiedzenia to się wysilaj . Zatrzymałeś się w latach 80 tych jak twój dom - ociepl chałupę , kup dobry kocioł z dobrym sterowaniem dedykowanym tylko dla niego z palnikiem a nie gardzielą smoka i zacznij używać dobrego opału a nie zmiotek z placów węglowych nazywanych miałem to będziesz miał takie zużycie węgla jak my . Kotłem o takiej mocy jaką masz mój  sąsiad grzeje prawie 400m2 ruskim grochem 22MJ i spala w ciągu całego roku ok 6t do 7t a kocioł jest już wiekowy ma chyba z 10 lat więc zastanów się czy my piszemy bajki czy to może u ciebie jest coś nie tak . Koledzy posiadający te same kotły co ja mają takie same sterowniki i widzą na wyświetlaczu ile przy danej mocy wciąga im groszku na godzinę ( a ci z mocami 14kW jeszcze mniej spalają) i tacy nawiedzeni jak ty nie muszą im tłumaczyć czy to fikcja czy rzeczywistość .

Trafiając na twoje posty w innych tematach widzę że nic one nie wnoszą pozytywnego do dyskusji a już na pewno  nikomu nie pomogłeś w rozwiązaniu konkretnego problemu i wciskasz wszystkim kit że spalanie 30kg/dobę grochu na 150 czy nawet 200mprzy obecnej pogodzie i temperaturach zewnętrznych to normalna rzecz i tak ma być .

Morał -  jak nie masz nic konkretnego do powiedzenia to lepiej się nie odzywaj i nie rób z siebie frustrata  .

                                                                                                                                                                          Pozdrawiam i

                                                                                                                                                WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM 2018 ROKU

                                                                                                                                                                             Piotr

Opublikowano

Rozumiem że jeśli zamówię kocioł Seko Maxx Le 17 kw i poproszę albo wymogę na firmie SEKO, że chciałbym posiadać w sterowniku starszą wersję z Fuzzy Logic to prośba zostanie spełniona ?.Zgadzam się z PiotrK76 że firma SEKO powinna dać możliwość wyboru sterownika z trybem FL lub min/max FL.Po Waszych opiniach wynika że tryb FL się sprawdził ,więc lepsze jest wrogiem dobrego .Czyżby tryb FL był zbyt oszczędny ? ,czy nieumiejętne zarządzanie tym trybem przez innych użytkowników spowodowało zastąpienie go trybem min/max FL niekoniecznie lepszym ,a z tego co czytam na tym forum wręcz gorszym dla użytkownika (większe spalanie).

Opublikowano

Rozumiem że jeśli zamówię kocioł Seko Maxx Le 17 kw i poproszę albo wymogę na firmie SEKO, że chciałbym posiadać w sterowniku starszą wersję z Fuzzy Logic ...

Generalnie nie jest to starsze oprogramowanie, serwisant tłumaczył to tym że, ludzie mieli problemy ze spalaniem eko złej jakości a tryb min/max FL takich problemów nie ma co dla mnie jest dziwne, u mnie w tym trybie działał kocioł praktycznie cały czas na pełnej mocy wyglądało to tak 4s podawania 51 s przerwa i 1* przed zadaną temp. schodzi do mocy minimalnej czyli 4 s podawanie i 175 s przerwa  tak to mniej więcej wygląda sterowanie w trybie min/max FL, po zmianie na tryb Fuzzy Logic kociołek pracuje z mocą od 5,4 kw do 9,0 kw zużycie węgla spadło jest lepiej spalony. Jeżeli już się zdecydujesz na ten kocioł to musisz powiedzieć że chcesz właśnie ten tryb, potem rzekomo jeden raz za darmo można zmienić na inny tryb, następne są odpłatne. Seko powinno o takich zmianach informować.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Dziękuję PiotrK76 gdyż to jest bardzo ważna informacja dla przyszłych inwestorów lub posiadaczy kotłów Seko. Gdyby na stronie Seko była informacja o takiej możliwości ,wszystko byłoby jasne.

Opublikowano (edytowane)

witam wszystkich. do tej pory tylko was czytałem ale i na mnie nadszedł czas aby zadać pytanie. 

zakupiłem i użytkuje piec Seko Maxx Le 17 kw od października 2017 r . generalnie wszystko jest ok (serwis zmienił mi sterowanie na FL) ale od jakiegoś czasu głośno chodzą mi czyszczaki płomieniówek, czasami wręcz zawyją. Po zdjęciu łańcucha wszystkie chodzą bez hałasu i co ważne lekko , bez oporu. po ponownym założeniu łańcucha i nieco zluzowaniu sprężyny napinającej jest jakby lepiej ale dzisiaj rano znowu było głośno. Czy ktoś z was miał podobne objawy i czy jakoś można temu zaradzić ? Oczywiście nie mam smoły w piecu a czyszczę piec z popiołu w miarę regularnie. Ponadto zauważyłem że silniczek od czyszczenia grzeje się, jest dosyć ciepły. 

pozdrawiam Marcin.    

Edytowane przez kaczorek36
Opublikowano

Napisz jak często masz ustawione ich załączenie i jak długo się kręcą.

Silniczek jest nad nimi a tam jest też większa temperatura( przecież przez nie przepływają dosyć gorące spaliny) i myślę , że bardziej jest ciepły od tego niż od pracy .

W kotle masz sucho bez sadzi i smoły a zawirowywacze nie mają jakiś swoich specjalnych prowadnic są zamontowane luźno i czasami ocierają o ścianki nie zasyfiionego  wymiennika  i stąd te odgłosy tarcia czy skrzypienia ( przerwa między nimi a wymiennikiem jest niewielka żeby prawidłowo czyściły wymiennik z sadzy czy pyłu - jak po sezonie będziesz je czyścił to zobaczysz)  Myślę , że jedynie jeszcze możesz poluzować  ewentualnie sprężynę napinacza łańcucha ale czy to coś da nie jestem do końca przekonany - chyba ,że masz ustawiony za długi czas ich pracy lub za często się załącza czyszczenie . Kilka stron wstecz w tym temacie jest wypowiedź przedstawiciela SEKO co jaki czas powinny się załączać i na jak długo - musisz ten post tu odnaleźć i porównać do swoich ustawień ich pracy . U mnie też czasami zapiszczą .

Opublikowano (edytowane)

mam nowy sterownik więc ustawienia są zablokowane tj. czas czyszczenia i przerwa, jedynie co mogę ustawić to predkośc obrotów , ale jak zacząłem przy tym majstrować to zablokowały sie i wywaliło alarm blokady czyszczenia - wróciłem do ustawienia fabrycznego. mysle że to jest właśnie ta spreżyna , która napinając łańcuch nadmiernie odgina od pionu te czyszczaki i trą o metal. czasem to dośc głośno piszczało i wyło i mnie to nieźle wk...ło. poluzowane sprężyny trochę pomaga ( może trzeba jeszcze bardziej poluzować).A może ktoś ma jeszcze inny patent? A swoja drogą ciekawe jakie łożyska zastosowało SEKO, czy wysokotemperaturowe czy zwykłe?

Edytowane przez kaczorek36
Opublikowano

Witam Serdecznie Wszystkich w Nowym Roku !!! Wracając do tematu blachy i wagi samego pieca , ta mniejsza waga raczej wynika z bardzo małych gabarytów kotła. Mam bardzo małą kotłownie i przed zakupem przeglądałem setki rożnych kotłów i zdecydowana większość była znacznie większa a to na pewno ma odzwierciedlenie w wadze kotła. Co do czyszczaków płomieniówek to niedawno tez było słychać delikatny pisk przy pracy ale po kilku dniach ustał, lecz był to raczej dźwięk jakby coś sie dostało miedzy zawirowacze a ściankę wymiennika, sam mechanizm napędowy pracuje bardzo cicho. Częstotliwość pracy co 6 godz. na 15 min. Czas obrotu 7 sek. slinik jest u mnie zimny. 

 

Pozdrawiam

Opublikowano

U mnie też występują różnego rodzaju popiskiwania, tarcia, silnik dość ciepły

Opublikowano

Po załączeniu czyszczenia faktycznie silnik robi się ciepły ale nie gorący.

  • Zgadzam się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.