Zamontowałem i podłączyłem siłownik mieszacza esbe z serii Ara600 z czasem otwarcia 30s. Sterownik obsluguje czasy od 30 do 255. Nie wiem czy to nie był bład bo sa przeregulowania. Czy lepszy byłby 120s?Próbowałam z róznymi ustawieniami.Trochę jest lepiej ale nie do konca jak sobie to wyobrażałem.- Kocioł Seko Maxx Le
- Kocioł Seko Maxx Le
- Kocioł Seko Maxx Le
- Kocioł Seko Maxx Le
- Kocioł Seko Maxx Le
- Kocioł Seko Maxx Le
Witam. Rozpocząłem wygrzewanie swojego nowego domu jeszcze nie ocieplonego na zewnatrz. Sciany to suporex. Miałem wlaczone ogrzewanie podlogowe 90m2 i 4 grzejniki. Na początku spalanie było duże 50kg na dobę. Pozniej wychodziło 18kg. Dzisiaj zostawiłem tylko ogrzewanie podłogowe. Napisze pozniej ile wyjdzie. Wiecej czasu pracuje w nadzorze. Mam pytanie do piotr16 czy Pan posiada w wentylatorze cieżarek do wewnetrznej przepustnicy tak aby sie otwierala i zamykała? Ja go u siebie nie posiadam i ustawiłem ja na całkowicie otwarta.- Kocioł Seko Maxx Le