tommyp2 Opublikowano 20 Września 2017 Autor #126 Opublikowano 20 Września 2017 Dopuszcza, także nie powinno być problemu. Jeszcze pytanko czy jest jakaś możliwość zmniejszenia tego naczynia bo nie wiem czy takie coś zamieszczę (35l), może można je jakoś podzielić np. na dwa mniejsze?
sambor Opublikowano 20 Września 2017 #127 Opublikowano 20 Września 2017 Tak, mogą być 2 osiemnastki, może nawet wyjdą w sumie taniej. Tylko trzeba w nich ustawić jednakowe ciśnienia.
tommyp2 Opublikowano 21 Września 2017 Autor #128 Opublikowano 21 Września 2017 Ok, dzięki za info. Chciałbym jeszcze wiedzieć jak podłączyć te dwa naczynia, oba po stronie kotła i czy przy obydwu manometr, ZB, oba ciśnienia 1 bar?
sambor Opublikowano 21 Września 2017 #129 Opublikowano 21 Września 2017 Podłącz 1 rurą, równolegle jako 1 większe oczywiście przy samym kotle Jedna grupa bezpieczeństwa
odpowietrznik Opublikowano 21 Września 2017 #130 Opublikowano 21 Września 2017 Kocioł gazowy ma wbudowane naczynie a tu przecież w układzie zamkniętym musi być naczynie zabezpieczające kocioł.Też pisze głupoty w poście #125 :) Musisz jeszcze mieć przy kotle VTC 511 +pompa.
tommyp2 Opublikowano 21 Września 2017 Autor #131 Opublikowano 21 Września 2017 Ok, każdemu się zdarza☺️ Czyli grupa bezpieczeństwa na zasilaniu a Naczynie przeponowe na powrocie? Czy naczynie musi być Fizycznie tak blisko kotła, Czy mogę je podnieść (oba bo będą dwa po 18l) na przykład rurą na wysokość około 1,5m?
odpowietrznik Opublikowano 21 Września 2017 #132 Opublikowano 21 Września 2017 Myśle że możesz podnieść tylko nie zaniż średnicy rury do naczyń
tommyp2 Opublikowano 21 Września 2017 Autor #133 Opublikowano 21 Września 2017 Rura będzie na pewno 28. Aha i dzięki za schemacik poglądowy... ☺️ Jeszcze jedno pytanko naczynie przeponowe do bojlera 25 litrów nie może być 12 litrów?
sambor Opublikowano 21 Września 2017 #134 Opublikowano 21 Września 2017 ***, może go w ogóle nie być. Najpierw zawracasz głowę , policzyłem je, a później się targujesz o wielkość jak jakiś żydek czy arab.
tommyp2 Opublikowano 21 Września 2017 Autor #135 Opublikowano 21 Września 2017 Nie bądź nerwowy, policzone są ok... Ja piszę o naczyniu do sieci wodociągowej, które jest na schemacie kol. odpowietrznik.
odpowietrznik Opublikowano 21 Września 2017 #136 Opublikowano 21 Września 2017 Rura będzie na pewno 28. Aha i dzięki za schemacik poglądowy... ☺️ Jeszcze jedno pytanko naczynie przeponowe do bojlera 25 litrów nie może być 12 litrów? Wielkość naczynia do CWU zależy od pojemności zasobnika i powinno wynosić co najmniej 5% pojemności podgrzewacza. To przypadkowy schemat któregoś z forumowiczów w którym jest akurat naczynie 25l
sambor Opublikowano 21 Września 2017 #137 Opublikowano 21 Września 2017 Ja liczyłem tą pojemność i też wychodziła dla 300l ok 25l, więc nie ma się co targować, tylko tyle postawić. Odpowietrznik nie pisz bzdur - naczynia przeponowego nie dobierzesz wg % , chyba , że swoich , w takim naczyniu jest też powietrze, które zajmuje miejsce w naczyniu. Dużo zależy od ciśnienia wstępnego i ciśnienia w sieci wod. Ja ma oko to dobieram na 1/10 poj bojlera, ale dodatkowo liczę, przeważnie wychodzi mniej.
tommyp2 Opublikowano 21 Września 2017 Autor #138 Opublikowano 21 Września 2017 Czyli jeżeli zasobnik będzie 140l to wystarczy 7l naczynie?
tommyp2 Opublikowano 21 Września 2017 Autor #139 Opublikowano 21 Września 2017 Ja liczyłem tą pojemność i też wychodziła dla 300l ok 25l, więc nie ma się co targować, tylko tyle postawić. Odpowietrznik nie pisz bzdur - naczynia przeponowego nie dobierzesz wg % , chyba , że swoich , w takim naczyniu jest też powietrze, które zajmuje miejsce w naczyniu. Dużo zależy od ciśnienia wstępnego i ciśnienia w sieci wod. Ja ma oko to dobieram na 1/10 poj bojlera, ale dodatkowo liczę, przeważnie wychodzi mniej. Skąd 300l-bojler ma być 140l? Liczyliśmy dla 300l - 35l naczynie, które można podzielić na dwa,ale tu chodziło o CO, bo już się zgubiłem? #78 i #127...
sambor Opublikowano 21 Września 2017 #140 Opublikowano 21 Września 2017 No i tak to jest jak się pomaga w wielu tematach naraz, dla 140l to wystarczy 8l, PS Przepraszam za post 134.
tommyp2 Opublikowano 21 Września 2017 Autor #141 Opublikowano 21 Września 2017 Oki, nic się nie stało... I tak jestem zdumiony tym, że ogarniasz tyle tematów naraz ☺️ Czyli uporządkujmy: CO - dwa naczynia po 18l, CWU - 8l tak zostawiamy.
tommyp2 Opublikowano 21 Września 2017 Autor #143 Opublikowano 21 Września 2017 Dla pewności: ciśnienie ustawić 1bar w tych naczyniach dla CO? A dla CWU coś ustawiać w naczyniu?
sambor Opublikowano 21 Września 2017 #144 Opublikowano 21 Września 2017 To zależy od ciśnienia zimnej wody, jakieś 0,5bara mniej niż masz ciśnienie w kranie
odpowietrznik Opublikowano 21 Września 2017 #145 Opublikowano 21 Września 2017 Ja liczyłem tą pojemność i też wychodziła dla 300l ok 25l, więc nie ma się co targować, tylko tyle postawić. Odpowietrznik nie pisz bzdur - naczynia przeponowego nie dobierzesz wg % , chyba , że swoich , w takim naczyniu jest też powietrze, które zajmuje miejsce w naczyniu. Dużo zależy od ciśnienia wstępnego i ciśnienia w sieci wod. Ja ma oko to dobieram na 1/10 poj bojlera, ale dodatkowo liczę, przeważnie wychodzi mniej. Wiadomo że nie w % akurat posłużyłem się słowami z instrukcji jednego z producentów podgrzewaczy np dla zasobnika 200l będzie naczynie co najmniej 10l
tommyp2 Opublikowano 25 Września 2017 Autor #146 Opublikowano 25 Września 2017 Przepływ masz 0,87m3/h i deltę 10K co daje moc ok.8,8kW I to co mówiłem największy przepływ w pętli to 1,09l/min w pozostałych pętlach jest mniejszy Zwróć uwagę przy zakupie paneli a zwłaszcza podkładu pod nie aby łączny opór nie przekroczył projektowego czyli 0,105 m2xK/W Kolego odpowietrznik dzisiaj wstępnie rzuciłem okiem na panele i większość z nich ma R-0,15 plus jakiś podkład... To chyba dość zmienia założenia ogrzewania?
odpowietrznik Opublikowano 25 Września 2017 #147 Opublikowano 25 Września 2017 Kolego odpowietrznik dzisiaj wstępnie rzuciłem okiem na panele i większość z nich ma R-0,15 plus jakiś podkład... To chyba dość zmienia założenia ogrzewania? Nie wiem jak rzucałeś tym okiem)ale "normalne" panele o przeciętnej grubości ok.8/9mm mają opór cieplny poniżej 0,10m2xK/W. W załączniku #1 dane techniczne jednego z producentów.Przykład podkładu pod panele z górnej półki multiprotec 1000 opór 0,006m2xK/W zał.#2 co w sumie daje łączny opór <0,10 m2xK/W Projektowy opór wiadomo nie może przekroczyć 0,15m2K/W no ale jak ty chcesz ładować dwucentymetrowe dechy ;)
tommyp2 Opublikowano 26 Września 2017 Autor #148 Opublikowano 26 Września 2017 Sprawdzałem wczoraj w Mrówce w moim mieście i wszystkie panele R-0,15...albo jestem ślepy, albo coś źle przeczytałem. Sprawdzę dzisiaj dla pewności jeszcze raz ☺️ i jaki to producent. I to nie było w tartaku z dechami 2 cm
krisgie Opublikowano 26 Września 2017 #149 Opublikowano 26 Września 2017 Czytales dobrze tylko te panele nie były badane i na wszelki wypadek producent tyle podał. Droższe i "dedykowane" pod OP panele powinny mieć właściwie podane.
tommyp2 Opublikowano 26 Września 2017 Autor #150 Opublikowano 26 Września 2017 Dzięki koledzy za podpowiedź w temacie :) Teraz już wiem czego szukać + podkład Multiprotect 1000 i powinno być w granicach założonych przy projektowaniu :)