Dopuszcza, także nie powinno być problemu.

 

Jeszcze pytanko czy jest jakaś możliwość zmniejszenia tego naczynia bo nie wiem czy takie coś zamieszczę (35l), może można je jakoś podzielić np. na dwa mniejsze?

Opublikowano

Ok, dzięki za info.

 

Chciałbym jeszcze wiedzieć jak podłączyć te dwa naczynia, oba po stronie kotła i czy przy obydwu manometr, ZB, oba ciśnienia 1 bar?

Opublikowano

Ok, każdemu się zdarza☺️

 

Czyli grupa bezpieczeństwa na zasilaniu a Naczynie przeponowe na powrocie? Czy naczynie musi być Fizycznie tak blisko kotła, Czy mogę je podnieść (oba bo będą dwa po 18l) na przykład rurą na wysokość około 1,5m?

Opublikowano (edytowane)

Rura będzie na pewno 28.

 

Aha i dzięki za schemacik poglądowy... ☺️

 

Jeszcze jedno pytanko naczynie przeponowe do bojlera 25 litrów nie może być 12 litrów?

Edytowane przez tommyp2
Opublikowano (edytowane)

***, może go w ogóle nie być.

Najpierw zawracasz głowę , policzyłem je, a później się targujesz o wielkość jak jakiś żydek czy arab.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie używać wulgaryzmów
Opublikowano (edytowane)

Nie bądź nerwowy, policzone są ok...

 

Ja piszę o naczyniu do sieci wodociągowej, które jest na schemacie kol. odpowietrznik.

Edytowane przez tommyp2
Opublikowano (edytowane)

Rura będzie na pewno 28.

 

Aha i dzięki za schemacik poglądowy... ☺️

 

Jeszcze jedno pytanko naczynie przeponowe do bojlera 25 litrów nie może być 12 litrów?

Wielkość naczynia do CWU zależy od pojemności zasobnika i powinno wynosić co najmniej 5% pojemności podgrzewacza.

To przypadkowy schemat któregoś z forumowiczów w którym jest akurat naczynie 25l

Edytowane przez odpowietrznik
Opublikowano

Ja liczyłem tą pojemność i też wychodziła dla  300l ok 25l, więc nie ma się co targować, tylko tyle postawić.

Odpowietrznik nie pisz bzdur - naczynia przeponowego nie dobierzesz wg % , chyba , że swoich , w takim naczyniu jest też powietrze, które zajmuje miejsce w naczyniu.

Dużo zależy od ciśnienia wstępnego i ciśnienia w sieci wod.

Ja ma oko to dobieram na 1/10 poj bojlera, ale dodatkowo liczę, przeważnie wychodzi mniej.

Opublikowano

Czyli jeżeli zasobnik będzie 140l to wystarczy 7l naczynie?

Opublikowano (edytowane)

Ja liczyłem tą pojemność i też wychodziła dla 300l ok 25l, więc nie ma się co targować, tylko tyle postawić.

Odpowietrznik nie pisz bzdur - naczynia przeponowego nie dobierzesz wg % , chyba , że swoich , w takim naczyniu jest też powietrze, które zajmuje miejsce w naczyniu.

Dużo zależy od ciśnienia wstępnego i ciśnienia w sieci wod.

Ja ma oko to dobieram na 1/10 poj bojlera, ale dodatkowo liczę, przeważnie wychodzi mniej.

Skąd 300l-bojler ma być 140l?

 

Liczyliśmy dla 300l - 35l naczynie, które można podzielić na dwa,ale tu chodziło o CO, bo już się zgubiłem? #78 i #127...

Edytowane przez tommyp2
Opublikowano (edytowane)

Oki, nic się nie stało... I tak jestem zdumiony tym, że ogarniasz tyle tematów naraz ☺️

 

Czyli uporządkujmy: CO - dwa naczynia po 18l, CWU - 8l tak zostawiamy.

Edytowane przez tommyp2
Opublikowano

Dla pewności: ciśnienie ustawić 1bar w tych naczyniach dla CO? A dla CWU coś ustawiać w naczyniu?

Opublikowano

Ja liczyłem tą pojemność i też wychodziła dla  300l ok 25l, więc nie ma się co targować, tylko tyle postawić.

Odpowietrznik nie pisz bzdur - naczynia przeponowego nie dobierzesz wg % , chyba , że swoich , w takim naczyniu jest też powietrze, które zajmuje miejsce w naczyniu.

Dużo zależy od ciśnienia wstępnego i ciśnienia w sieci wod.

Ja ma oko to dobieram na 1/10 poj bojlera, ale dodatkowo liczę, przeważnie wychodzi mniej.

Wiadomo że nie w % akurat posłużyłem się słowami z instrukcji jednego z producentów podgrzewaczy np dla zasobnika 200l będzie naczynie co najmniej 10l 

post-32948-0-39369700-1506023658_thumb.jpg

Opublikowano

Przepływ masz 0,87m3/h i deltę 10K co daje moc ok.8,8kW

I to co mówiłem największy przepływ w pętli to 1,09l/min w pozostałych pętlach jest mniejszy

Zwróć uwagę przy zakupie paneli a zwłaszcza podkładu pod nie aby łączny opór nie przekroczył projektowego czyli 0,105 m2xK/W

Kolego odpowietrznik dzisiaj wstępnie rzuciłem okiem na panele i większość z nich ma R-0,15 plus jakiś podkład...

 

To chyba dość zmienia założenia ogrzewania?

Opublikowano (edytowane)

Kolego odpowietrznik dzisiaj wstępnie rzuciłem okiem na panele i większość z nich ma R-0,15 plus jakiś podkład...

 

To chyba dość zmienia założenia ogrzewania?

Nie wiem jak rzucałeś tym okiem)ale "normalne" panele o przeciętnej grubości ok.8/9mm mają opór cieplny poniżej 0,10m2xK/W.

W załączniku #1 dane techniczne jednego z producentów.Przykład podkładu pod panele z górnej półki multiprotec 1000 opór 0,006m2xK/W zał.#2

co w sumie daje łączny opór <0,10 m2xK/W Projektowy opór wiadomo nie może przekroczyć 0,15m2K/W 

no ale jak ty chcesz ładować dwucentymetrowe dechy ;)

post-32948-0-01320400-1506377440_thumb.jpg

post-32948-0-92166400-1506377469_thumb.jpg

Edytowane przez odpowietrznik
Opublikowano (edytowane)

Sprawdzałem wczoraj w Mrówce w moim mieście i wszystkie panele R-0,15...albo jestem ślepy, albo coś źle przeczytałem.

 

Sprawdzę dzisiaj dla pewności jeszcze raz ☺️ i jaki to producent.

 

I to nie było w tartaku z dechami 2 cm

 

 

Edytowane przez tommyp2
Opublikowano

Czytales dobrze tylko te panele nie były badane i na wszelki wypadek producent tyle podał. Droższe i "dedykowane" pod OP panele powinny mieć właściwie podane.

Opublikowano

Dzięki koledzy za podpowiedź w temacie  :)

 

Teraz już wiem czego szukać + podkład Multiprotect 1000 i powinno być w granicach założonych przy projektowaniu  :)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.