Erpolis Opublikowano 3 Stycznia 2020 #2576 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Panowie wielką prośba ma ktoś starą wersję oprogramowania na K1PRV4 najlepiej 3.2.5Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka Cytuj
Erpolis Opublikowano 3 Stycznia 2020 #2578 Opublikowano 3 Stycznia 2020 To pewnie te same podeślij jak mozeszWysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka Cytuj
Erpolis Opublikowano 3 Stycznia 2020 #2579 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Temat aktualnyWysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka Cytuj
Snurq Opublikowano 3 Stycznia 2020 #2580 Opublikowano 3 Stycznia 2020 To nie te same, PZ ma podajnik tylko w przód Cytuj
Snurq Opublikowano 3 Stycznia 2020 #2581 Opublikowano 3 Stycznia 2020 trzymaj K1PRV4 (3.2.5).ZIP Cytuj
Santi86 Opublikowano 3 Stycznia 2020 #2582 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Pz czyli zapalarka i palnik żeliwny Cytuj
Snurq Opublikowano 3 Stycznia 2020 #2583 Opublikowano 3 Stycznia 2020 K1 - nazwa sterownika P - opcja PiD R - rozpalarka v4-- wersja sterownika PZ - palnik żeliwny Cytuj
Erpolis Opublikowano 3 Stycznia 2020 #2584 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Panowie a może macie oprogramowanie do sterownika pokojowego st 280 lub spk lux. Zachciało mi się dobroci zaktualizowałem k1 i było niby ok ale zamarzyło mi się jeszcze zaktualizować st 280 pokojowy. A po aktualizacji komunikat sterownik nieznanego producenta. Lipa st 280 i spk lux to jedno i to samo z tym że spk jest od Defro teraz się wycwanili i wprowadzili blokadę w oprogramowaniu. No i różnica w cenie bo ok 150 zł droższe. Jedyna nadzieja to wgrać stare oprogramowanie a później to już tylko serwis płatny. Także jak ktoś ma do st to był bym wdzięczny. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka Orientuje się ktoś w jaki sposób obejść kodowanie sygnału RS w sterownikach Defro? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka Cytuj
Darekgra Opublikowano 7 Stycznia 2020 #2585 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Jakoś nigdzie niema o tym żadnego info. Kupiłeś niebrandowany, czy coś aktualizowałeś? Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 7 Stycznia 2020 #2586 Opublikowano 7 Stycznia 2020 (edytowane) Witam po przerwie. Co do małej turbinki to powiem, że całkiem dobrze się paliło ale u mnie lepiej sprawdza się nadmuch bez hallotronu. Co do ustawień to na fabrycznych bez regulacji mocy kotła nie da się uzyskać stabilnej pracy całego zestawu, dodam że mam stabilna instalacje że sprzęgłem. Dopiero po zmianie ustawień serwisowych jest ok bez względu na temperatury na zewnątrz. Podaję zmiany dla sterownika K1Pv3 może ktoś potestuje: Min oraz max podawanie 2s Min przerwa 37s co wychodzi przy moim ekogroszku 12kw na mocy max. Max przerwa 190s co daje 2,4 kw na mocy minimalnej. Nadmuch dobrany tak aby na dolnej i górnej modulacji kopiec był na jednakowym poziomie bez kopcenia oczywiście, korekta dolna minus 7, górna na 0. Edytowane 7 Stycznia 2020 przez Snoopi21898 Cytuj
mik90 Opublikowano 7 Stycznia 2020 #2587 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Grzejesz CWU osobnym zalaczeniem pompy? Pytam bo ładny wykres kotła. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 7 Stycznia 2020 #2588 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Tryb pomp równoległy. Mam przymkniety zawór za pompą cwu na minimalny przepływ. Histereza ustawiona na 13 stopni i powiem że kocioł nie odczuwa załączeni pompy cwu. Generalnie grzanie bojlera załącza się raz max dwa razy na dobę i widzę oszczędności w opale przy takim cyklu. Cytuj
Darekgra Opublikowano 7 Stycznia 2020 #2589 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Obieg CWU masz przed czy ze sprzęgła? Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 7 Stycznia 2020 #2590 Opublikowano 7 Stycznia 2020 (edytowane) Wszystkie pompy za sprzęgłem. Edytowane 7 Stycznia 2020 przez Snoopi21898 Cytuj
mik90 Opublikowano 8 Stycznia 2020 #2591 Opublikowano 8 Stycznia 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, Snoopi21898 napisał: Tryb pomp równoległy. Mam przymkniety zawór za pompą cwu na minimalny przepływ. Histereza ustawiona na 13 stopni i powiem że kocioł nie odczuwa załączeni pompy cwu. Generalnie grzanie bojlera załącza się raz max dwa razy na dobę i widzę oszczędności w opale przy takim cyklu. No mi polecono żebym przymknął zawór na wyjściu z bojlera, ale z tego co zauważyłem dłużej grzał CWU powodując większy spadek temp. od zadanej a to wydało mi się mało ekonomiczne. Zaworu za pompą CWU nie mam. Jedynie przed pompą. Moja instalacja bez sprzęgła, z zaworem 4d i pompa kotłową. Ja mam CWU ustawione na 40 st. z histerezą 3st. Testowałem ładowanie bojlera do np. 50st. z wieksza histerezą około 10st. ale to wychodziło gorzej. Wydaje mi się, że kocioł stabilniej pracuje kiedy CWU załącza się częściej, ale na krótszy czas.. Edytowane 8 Stycznia 2020 przez mik90 Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 8 Stycznia 2020 #2592 Opublikowano 8 Stycznia 2020 No masz inaczej zrobiona instalacje. U każdego sprawdza się coś innego. U mnie kocioł nawet nie odczuwa zał. pompy, ustawiłem tak przymkniecie zaworu że temperatura powrotu spada o 1 max 2 stopnie i za chwilę wraca do normy. To prawda że dogrzewanie bojlera będzie trwać dłużej przy przymknieciu za to kocioł dużo bardziej stabilnie pracuje. Mówię tu o instalacji że sprzęgłem bo na 4d faktycznie sprawdzała się histereza 1-2 stopnie. Cytuj
Darekgra Opublikowano 8 Stycznia 2020 #2593 Opublikowano 8 Stycznia 2020 6 minut temu, Snoopi21898 napisał: Mówię tu o instalacji że sprzęgłem bo na 4d faktycznie sprawdzała się histereza 1-2 stopnie. Tu akurat ma znaczenie to że masz wpięty obieg CWU w sprzęgło, gdyby był przed miałbyś takie same skoki jak i przy 4D bo tam obieg CWU zawsze wpięty jest przed zaworem 4D. @mik90 przecież to logiczne że jak ograniczysz przepływ przez bojler w celu stabilizacji temperatury kotła to woda w CWU będzie dłużej się nagrzewać bo przecież zmniejszasz ilość energii dostarczonej do zasobnika w danej jednostce czasu. Co do histerezy to gdzieś usłyszałem czy przeczytałem że lepiej raz grzać o 10 stopni niż 10 razy po 1 stopniu... W moim przypadku to się sprawdza i widać różnicę na korzyść w spalonym opale. Kurcze ale lecimy tu max nie na temat... Trzeba założyć oddzielny wątek dla obsługi bieżacej kotłów Defro. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 8 Stycznia 2020 #2594 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Ok. Trzymajmy się tematu. Cytuj
wwoytek Opublikowano 8 Stycznia 2020 Autor #2595 Opublikowano 8 Stycznia 2020 (edytowane) W dniu 14.12.2019 o 13:38, Snoopi21898 napisał: W kołach Eko lux 2019 montują teraz takie korony palnika z tzw. przesłoną od strony rury podawczej. Nawiązując do wcześniejszego wpisu o usprawnieniach/ modyfikacji palników, umieszczam fotki zmodyfikowanej tacy palnika 12kW pieca Defro Komfort Eko (dodatkowe otwory napowietrzające po obwodzie tacy i zaślepione dwa otwory/ szczeliny dla powietrza od strony rury podawczej ślimaka. Bravo :-) Edytowane 8 Stycznia 2020 przez wwoytek 1 Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 8 Stycznia 2020 #2596 Opublikowano 8 Stycznia 2020 jaki koszt takiego zestawu? Cytuj
wwoytek Opublikowano 8 Stycznia 2020 Autor #2597 Opublikowano 8 Stycznia 2020 (edytowane) Taca zmontowana/ zmieniona efekt widoczny, złoże równomiernie się spała na całej powierzchni, lepiej napowietrzone wygląda jak palnik przy kuchence gazowej ;-) zdecydowanie... myślę, warto wymienić. Edytowane 8 Stycznia 2020 przez wwoytek 1 Cytuj
radekrp90 Opublikowano 13 Stycznia 2020 #2598 Opublikowano 13 Stycznia 2020 (edytowane) W dniu 5.12.2019 o 10:29, Honekier napisał: Dzień dobry mam pytanie tego typu. Gdzie można pobrać soft do sterownika K1PRv3 ponieważ mam sterownik K1PRv2 i chcę go zmodyfikować do wyżej wymienionego. Pytanie było dawno, więc może już znalazłeś - ja dodałem to w tym poście: Przy okazji, bo już raz o to pytałem. Jak to jest z zamiennością oprogramowania pomiędzy sterownikami Defro i innych firm ale produkowanymi przez Techa? Są kompatybilne? Ma ktoś możliwość zrobienia fotek PCB sterownika V4 oraz jakieś zdjęcie mikrokontrolera by się przydało. Kolejna sprawa - ktoś próbował rozpracować samo oprogramowanie? Może jest ktoś z serwisu/producenta kto ma dostęp do tzw. kodu źródłowego? Interesuje mnie obsługa z panelu pokojowego funkcji "pelletowych" - t.j. rozpalanie/wygaszanie z poziomu sterownika pokojowego. Edytowane 13 Stycznia 2020 przez radekrp90 Cytuj
wwoytek Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor #2600 Opublikowano 21 Stycznia 2020 (edytowane) Zapewne górną/ wierzchnią tace retorty tez zmienili do palników o mocy wyższej niż 12kW, przynajmniej tak to wygląda zerkając w DTR kotła. Edytowane 21 Stycznia 2020 przez wwoytek Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.