Mam taki sterownik ST-61 plus zawór 4D i siłownik esbe wszystko pod kontrolą Defro AGLUX PID, w przypadku uaktywnienia ochrony powrotu działa to podobnie jak... np. układ w samochodzie najpierw zawór zamyka się (do wartości ustawienia na sterowniku siłownika max. otwarcie np. 15%) i tak trzyma tą wartość, aż zagrzeje wodę na kotle do zadanej i jednocześnie utrzymując minimalną temperaturę powrotu (też ustawienie aktywowane dla sterownika 4D), gdy osiągnie temp. zadaną na CO to zaczyna się uchylać max otwarcie z 15% na więcej lub mniej utrzymując zadaną na grzejniki i zadaną dla min. powrotu. (moje ustawienia to 68stopni dla CO i 55stopni dla powrotu, taki buforek utrzymuje wszystkie parametry dla temperatur zadanych prawidłowo, lepiej jak zadana na CO jest wyższa lub jak kto woli niższa dla powrotu;-) )
Natomiast gdy wyłączysz ochronę powrotu wtedy zawór 4D uchyla się tak aby cały czas utrzymywać zadaną tylko na grzejniki, znika odczyt temp. dla powrotu i jakia wtedy jest temp. powrotu...? trzeba kupić dodatkowy czujnik, dziwne trochę rozwiązanie, bo nie można śledzić na wyświetlaczu sterownika temperatury powrotu, można ją odczytać tylko w opcji ochrona powrotu załączona (może tech to zmieni) ogólnie działa to bardzo zadowalająco (plus krzywe grzania/ temperatu ustawione z pogodówki) Polecam.