qprmark Opublikowano 22 Listopada 2015 #1 Opublikowano 22 Listopada 2015 (edytowane) Witam, Przymierzam się po raz drugi do montażu ogrzewania podłogowego, tym razem u brata. Będzie miało łącznie 800m.b. rury pex 16 ( obwody max 60m.) Instalacja zbudowana będzie na dwóch rozdzielaczach (parter i piętro) zasilanych na rurze miedzianej fi 28 podłączonej do bufora. W jaki sposób wyliczyć KVS zaworu termostatycznego dla tej instalacji? Czy istnieją programy, bądź tabele doboru KVS ? Edytowane 6 Listopada 2021 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
kiminero Opublikowano 22 Listopada 2015 #2 Opublikowano 22 Listopada 2015 Dlaczego termostatyczny? Dla podłogi lepiej 3D + siłownik i pogodowe. Termostatyczny dla tej instalacji np. ESBE VTA 572 20-43 G1" Kvs 4,5. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Listopada 2015 #3 Opublikowano 22 Listopada 2015 Jak policzysz ilość pętli i pomnożysz przez 2l/min to masz przybliżony przepływ w l/ min x60 to masz w l/h. W materiałach ESBE są wykresy jak dobierać zawory 3-D. Parametrem kvs się nie sugeruj - on jest podawany dla danych parametrów, jakich nigdy w instalacji nie otrzymasz. Cytuj
qprmark Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor #4 Opublikowano 22 Listopada 2015 Jak policzysz ilość pętli i pomnożysz przez 2l/min to masz przybliżony przepływ w l/ min x60 to masz w l/h. W materiałach ESBE są wykresy jak dobierać zawory 3-D. Parametrem kvs się nie sugeruj - on jest podawany dla danych parametrów, jakich nigdy w instalacji nie otrzymasz. Już tak to liczyłem. Wychodzi ok.1,6 m3/h. No ale zawór 1,6 kvs bedzie za mały. Ja mam we własnej instalacji 2,5 kvs na 400m.b. Chodzi mi o to jak dokładnie wyliczyć jak dobrać zawór przy danej instalacji , żeby Was tu więcej nie męczyć ;) zajrzę na stronę Esbe. Dzięki. Dlaczego termostatyczny? Dla podłogi lepiej 3D + siłownik i pogodowe. Termostatyczny dla tej instalacji np. ESBE VTA 572 20-43 G1" Kvs 4,5. Zwykły zawór 3d z siłownikiem? Jest tu jakieś zabezpieczenie, żeby nie poszła zbyt gorąca woda na podłogę ? Cytuj
kiminero Opublikowano 22 Listopada 2015 #5 Opublikowano 22 Listopada 2015 Zwykły zawór 3d z siłownikiem? Jest tu jakieś zabezpieczenie, żeby nie poszła zbyt gorąca woda na podłogę ? Czuwa nad tym sterownik pogodowy. Chodzi o to, że 3D termostat to podejście stałotemperaturowe. Niezależnie od temp na zewnątrz, ciągle posyłasz w podłogę tak samo ciepłą wodę. By nie przegrzewać domu w okresach przejściowych trzeba mieć sterownik pokojowy (lub kilka) które albo wyłączaja poszczególne siłowniki, albo pompę. Jak temp w domu dłużej utrzyma się na poziomie zadanej, to podłoga pod stopami stygnie. Przy sterowaniu pogodowym masz regulacje jakościową, gdzie w relacji do temp zewnętrznych zmieniana jest temperatura wody zasilającej podłogę. Te zmiany nie muszą być duże, by osiagnąć efekt zmniejszenia/zwiększenia ilości energii dostaczanej do budynku w taki sposób, że komfort temperaturowy jest stały, a podłoga ma mniejsze amplitudy temperatury. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Listopada 2015 #6 Opublikowano 22 Listopada 2015 Na szybko z własnych materiałów zasady doboru zaw 3-D VTA i VRC, więcej na stronach producenta dobór ESBE VTA.pdf zasady doboru VTA 1.pdf Cytuj
maxi Opublikowano 31 Stycznia 2017 #7 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Witam Odgrzewam starego kotleta. Mam 2200 mb rurki (rozłożone co 10 cm) w 23 pętlach. Instalator wrzucił mi afriso 561 KVS 2,5. Cała podłogówka za tym zaworem zasilana jest jedną pompą 25-60 (grundfos autoadapt). Gdy pompę ustawie na maksymalną wydajność to przepływ jaki mi pokazuje to 1,3 m3/h. Żeby mieć na wszystkich pętlach przepływ minimalny na poziomie 1,5 l/min to musiałbym mieć na pompie 2m3/h. Ta sama pompa zainstalowana w innym miejscu przy maksymalnej wydajności pokazuje przepływ 1,9 m3/h. Moje pytanie jest następujące: 1. Czy KVS zaworu nie jest przypadkiem zamałe? Czy ten zawór aby nie ogranicza mi przepływu do 1,3 m3/h? 2. A może po prostu pompa nie jest w stanie przy oporach instalacji większego przepływu wykręcić i powinienem wrzucić pompę 25-80? 3. Czy może trzeba zmienić zawór na KVS 3,2 albo większy? Cytuj
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2017 #8 Opublikowano 31 Stycznia 2017 1 - zawór 3-D za mały 2- pompa mocniejsza będzie generować hałas - czyli nie jest wskazana 3 - powinien być np taki http://www.ogrzewanieco.pl/pl/p/Termostatyczny-zawor-mieszajacy-ATM-881-DN25%2C-G1-14-AFRISO-1288110/36284 Cytuj
maxi Opublikowano 31 Stycznia 2017 #9 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Sambor, za tak rzeczową o pomocną odpowiedź wielkie dzięki!! Cytuj
jurkus7 Opublikowano 1 Lutego 2020 #10 Opublikowano 1 Lutego 2020 Witam Przeglądając instrukcje doboru zaworu avt zauważyłem bypass na pętli podlogowek może mi ktoś wytłumaczyć w jakim celu stosuje się ten bypass ? Cytuj
sambor Opublikowano 1 Lutego 2020 #11 Opublikowano 1 Lutego 2020 Taki bypass służy do regulacji ciśnienia dyspozycyjnego wytwarzanego przez pompę, przy obecnych pompach bypass nie ma sensu i powinien być zamykany Cytuj
jurkus7 Opublikowano 1 Lutego 2020 #12 Opublikowano 1 Lutego 2020 Rozumiem a czy zbednosc bypass dotyczy również pompy która mam w instalacji podlogowki Lfp 25-4b ? Cytuj
sambor Opublikowano 1 Lutego 2020 #13 Opublikowano 1 Lutego 2020 2 godziny temu, jurkus7 napisał: Lfp 25-4b To pompa 3 biegowa z biegami przełączanymi ręcznie i właśnie do takich pomp czasem stosuje się bypass. Cytuj
jurkus7 Opublikowano 1 Lutego 2020 #14 Opublikowano 1 Lutego 2020 Hmm to może zapytam wprost , mam trochę źle zrobiona podlogowke jest 7 pętli wszystkie ok 30-60mb ale jedna ma 120mb no i nie dogrzewa jej i szukam rozwiązania które by pomogło temu zaradzić . Pompa która obsługuje rozdzielacz to właśnie Lfp 25-4b , umieszczona poziomo. Nie mogę uzyskać przepływu większego niż 1.2 litr/min do tego szumi w całej podlogowce . Długość pętli wszystkich ok 300mb. Zawór trojdrozny mieszkający afriso Atm 561 kvs 2,5 Może ktoś coś doradzić ? Cytuj
gmaj22 Opublikowano 1 Lutego 2020 #15 Opublikowano 1 Lutego 2020 Ten kvs 4,0 jest dla straty ciśnienia 10 m H2O . Ja dałbym przy 1,5 m3/h i różnicy temperatur 10 stopni ( ok. 17 kW) mieszacz VRG o kvs minimum 6,3, czyli dla straty ciśnienia ok. 4 m H2O Podaję na szybko wg Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 1 Listopada 2021 #16 Opublikowano 1 Listopada 2021 Witam. Założenie - podłogówka na zaworze termostatycznym(ATM/VTA), 4 albo 5 pętli po ok 80 max 90mb. Moc wychodzi dla delty 10st dla 4 pętli ok 5,5 kW, dla 5 pętli 7kW. Czy zawór z kvs 1,6 wystarczy czy dać 2,5? Cytuj
sambor Opublikowano 1 Listopada 2021 #17 Opublikowano 1 Listopada 2021 Ciekawe jak z delty T kolega liczy moc? A na poważnie to dla 4 pętli Kvs =1,6 wystarczy, dla 5 pętli już trzeba ponad Kvs ponad 2, czyli 2,5 jest OK, KVs-u nie należy przewymiarować, gdyż za duży Kvs w stosunku do potrzeb to złe mieszanie. 1 Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 1 Listopada 2021 #18 Opublikowano 1 Listopada 2021 Jak liczyłem - przepływ x gęstość wody x współczynnik cw wody x delta i to wszystko/3600. Chyba dobrze i widzę że kolega @gmaj22 liczył w poście #15 tak samo (17kW) Cytuj
sambor Opublikowano 1 Listopada 2021 #19 Opublikowano 1 Listopada 2021 Wszystko Ok, ale dla jakiego przepływu to było liczone? Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 1 Listopada 2021 #20 Opublikowano 1 Listopada 2021 Ilość pętli x 2l/min x 60 Cytuj
sambor Opublikowano 1 Listopada 2021 #21 Opublikowano 1 Listopada 2021 Te dane co podałem to były dla przepływu 1,5l/min dla 2l/min pod warunkiem że takie osiągniesz i będą ciche trzeba w obu przypadkach Kvs=2,5 1 Cytuj