odpowietrznik Opublikowano 9 Października 2015 #1 Opublikowano 9 Października 2015 Witam Szanownych Forumowiczów Chciałbym prosić o poradę.Na czym polega sterowanie pompami P1 oraz P2 w układzie kocioł na paliwo stałe+wymiennik płytowy aby zabezpieczyć kocioł przed korozją niskotemperaturową. Dziękuję za odp.
majschi Opublikowano 9 Października 2015 #2 Opublikowano 9 Października 2015 witam Na P1 ustawiasz taki bieg pompy aby na powrocie było powyżej 55sC. Na P2 taki aby dogrzało pomieszczenia.
odpowietrznik Opublikowano 9 Października 2015 Autor #3 Opublikowano 9 Października 2015 Czyli dobrze rozumiem, że przykładowo może się zdarzyć że na kotle jest 70stopni P1 na pierwszym biegu a na powrocie poniżej 55 stopni i wtedy trzeba na drugi bieg przełączyć?
majschi Opublikowano 9 Października 2015 #4 Opublikowano 9 Października 2015 Korozja niskotemperaturowa występuje gdy na powrocie jest mniej niż 55sC
odpowietrznik Opublikowano 9 Października 2015 Autor #5 Opublikowano 9 Października 2015 Tak wiem chodzi mi tylko jak od strony technicznej ogarnąć temat)
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.