Trener40 Opublikowano 30 Września 2021 #7226 Opublikowano 30 Września 2021 Do jakiego stopnia nastepuje to otwarcie zaworu? Weź pod uwagę to, że pompa wyciąga gorąca wodę i pcha ją w instalacje, a później ta woda stygnie w instalacji, bo pompa zrobiła STOP. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 30 Września 2021 #7227 Opublikowano 30 Września 2021 Do jakiego stopnia otwiera się zawór, to zależy od tego jak bardzo musi nagrzać CO. O tym decyduje sterownik, który steruje na podstawie jakiegoś algorytmu. Co do stygnięcia wody w instalacji, to na pewno nie. Ja mam bardzo dużą instalację. Ponad 20 grzejników. Więc tu bardziej chodzi o to, że dopóki się wszystkie nie nagrzeją, to piec jest na powrocie zalewany zimną wodą. A wygrzewają się całe dopiero jak na dworze są mrozy i trzeba w domu dużo grzać. Jesienią, to wystarczy, że sama góra grzejnika będzie lekko ciepła i w pokoju już robi się odpowiednia temperatura. Z tym, że wtedy powrót grzejnika jest zimny. Dlatego tutaj powinien dobrze działać mieszacz na zaworze 4D ze wspomaganiem pompy na powrocie. No a u mnie działa to tak sobie, skoro co chwilę temperatura kotła spada i musi wyłączać pompy. Ja się na instalacjach nie znam, ale są tutaj osoby przekonujące, że zamiast 4D, to lepiej 3D, bo to się lepiej sprawdza. Cytuj
mrekzo Opublikowano 30 Września 2021 #7228 Opublikowano 30 Września 2021 U mnie jest zawór 3D termostatyczny i poniżej 55st nic na instalacje nie idzie, tylko krąży w małym obiegu. Powrót mam zawsze gorący, ale czy to jest faktycznie takie dobre dla kotła to tego nie wiem. Nie jestem specjalistą. Cytuj
Trener40 Opublikowano 30 Września 2021 #7229 Opublikowano 30 Września 2021 @Ozi80, a zrob tak : Wył ten siłownik i ustaw recznie zawór na ok 6, ale nie więcej. Pompe nad zaworem wył ( pompa na powrocie z 4D będzie pracowała jako pompa CO i kotłowa). Jezeli palnik wchodzi szybko na max moc, to moim zdaniem powinno być lepiej, ale to sam musisz sprawdzić. Nie wiem jaka jest temp startu pompy, ale jezeli jest nisko, to ustaw ok 50st. Co do stygniecia wody w instalacji. Jak ma Ci nie stygnać skoro pompy się zatrzymują, a palnik nadrabia z temperaturą,więc zanim nadrobi, to instalcja stygnie. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 30 Września 2021 #7230 Opublikowano 30 Września 2021 Trener, zanim ciepło dojdzie do ostatniego grzejnika, to już pompa się zdąży dwa razy włączyć i wyłączyć. Ona się nie wyłącza na godzinę, żeby mogło wystygnąć, tylko na kilka minut. Start pomp mam ustawiony na 45 stopni. Po kilku minutach pracy kotła poniżej 45 stopni na wyłączonych pompach, temperatura kotła wraca powyżej tej temperatury i się pompy odpalają. Niestety nie mam na wykresie danych z ostatniej zimy, bo Estyma skąpi dokupić dysków twardych na serwery i na bieżąco kasuje dane. Ale 31 sierpnia po raz pierwszy odpaliło się u mnie w tym sezonie na chwilę CO i tak to wyglądało: O 15:30 przyszło zapotrzebowanie na ciepło w CO. Nim się rozgrzał do 45 stopni, to minęło 45 minut i pompy CO włączyły się dopiero o 16:15. Kolejne 45 minut się pobujał w granicach temperatury startu pomp (45 stopni). W tym czasie pompy CO dwa razy się wyłączyły. Po 17:00 zrobiło się w domu ciepło i akurat tak się złożyło, że na tą godzinę mam zaplanowany program czasowy CWU. Pompy CO się wyłączyły, a załączyła się CWU, która pracowała nieprzerwanie do 18:15, kiedy to temperatura wody w bojlerze osiągnęła zadane 55 stopni. Przez tą godzinę i 15 minut (praca samej pompy CWU) temperatura kotła powoli rosła, nie przekraczając temperatury zadanej, co jest dowodem na to, że podawanie (moc) jest na odpowiednim poziomie. Test z ręcznym ustawieniem mieszacza na 6 mogę zrobić, co mi szkodzi. Choć wydaje mi się, że już go kiedyś robiłem i nic z tego nie wyszło. Natomiast wyłączając pompę nad zaworem, to nie zablokuję czasem całkiem przepływu ciepłej wody do instalacji CO? Cytuj
Trener40 Opublikowano 30 Września 2021 #7231 Opublikowano 30 Września 2021 (edytowane) Nie zablokuje, ale zawór musi być na ok6. Zwieradło usawione minimalnie wiecej na instalacje w strone grzejników pozwoli pompie wypchnąć wode do grzejników. Jezeli ustawisz na 5, to pompa wiecej będzie zabierała w stronę kotła nie grzejąc chaty. P. S. Start pompy ustaw na 50 st. Edytowane 30 Września 2021 przez Trener40 Dopisek Cytuj
margor Opublikowano 30 Września 2021 #7232 Opublikowano 30 Września 2021 20 godzin temu, mrekzo napisał: Nic dodatkowo włączać nie trzeba. Poprostu priorytet CWU na NIE i tyle. U mnie tak nie działa cwu,pompa nie ruszyła,musi być włączona czasówka lub komfort dopiero bojler się grzeje razem z ogrzewaniem,ale pewnie coś włączyłem jak przy ogrzewaniu ,ale tam już doszedłem do ładu jeszcze cwu zostało,ktoś pomoże Cytuj
mrekzo Opublikowano 30 Września 2021 #7233 Opublikowano 30 Września 2021 Czyli Ty chcesz żeby pompa CWU chodziła non stop razem z ogrzewaniem CO? Tak to napewno działać nie będzie, no chyba, że pompę CWU wepniesz bezpośrednio do gniazdka.... Cytuj
margor Opublikowano 30 Września 2021 #7234 Opublikowano 30 Września 2021 Teraz piec załącza się jeden raz,jak spadnie histereza ogrzewania ustawiona na komfort i wtedy chciałbym żeby też i cwu się dogrzało ,a nie oddzielnie Cytuj
Trener40 Opublikowano 30 Września 2021 #7235 Opublikowano 30 Września 2021 10 minut temu, mrekzo napisał: no chyba, że pompę CWU wepniesz bezpośrednio do gniazdka.... Błąd. Musi pompe CWU podłączyć równolegle do pompy CO. Sterownik wtedy włączy obie pompy. Cytuj
margor Opublikowano 30 Września 2021 #7236 Opublikowano 30 Września 2021 3 minuty temu, Trener40 napisał: Błąd. Musi pompe CWU podłączyć równolegle do pompy CO. Sterownik wtedy włączy obie pompy. Tak tylko co z temp .cwu ,bez histerezy będzie ,tak nie chce,szkoda czyli się nie da zrobić jak bym chciał. Cytuj
Trener40 Opublikowano 30 Września 2021 #7237 Opublikowano 30 Września 2021 Jezeli zostawisz w pompie CWU przewody od sterownika, a dodatkowo podłączysz obie pompy równolegle, to histereza CWU zadziala, ale też zadziała pompa CO, ponieważ dostanie zasilanie z pompy CWU 😁. Cytuj
mrekzo Opublikowano 30 Września 2021 #7238 Opublikowano 30 Września 2021 Tak jak chcesz to się poprostu nie da. Piec odpala się raz dziennie bo histereza temperatury w pomieszczeniu spada i niestety nie zgrywa się to z zapotrzebowaniem CWU ba dogrzanie. Chyba, że ustawisz sobie czasówkę na te same godziny... Cytuj
Trener40 Opublikowano 30 Września 2021 #7239 Opublikowano 30 Września 2021 @margor Ten Twój kocioł w okresie zimowym pracuje non stop, czy odpala się z czujnika pokojowego? Cytuj
margor Opublikowano 30 Września 2021 #7240 Opublikowano 30 Września 2021 Pierwsza moja zima,ale odpala się z czujnika pokojowego Cytuj
Trener40 Opublikowano 30 Września 2021 #7241 Opublikowano 30 Września 2021 (edytowane) Mozesz jeszcze zrobić wybieg pompy przez taki sterownik, czyli po kazdym wygaszeniu i podbiciu temp na kotle ten sterownik załączy Ci pompę CWU. Działa to niezaleznie z oryginalnym sterownikiem. Czujnik do kotła i po temacie. Mozesz ustawić histerezę wyl pompy od 1 do 10 st. Edytowane 30 Września 2021 przez Trener40 Cytuj
margor Opublikowano 1 Października 2021 #7242 Opublikowano 1 Października 2021 Za dużo kombinacji żeby wodę zagrzać , dzięki za pomoc. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 1 Października 2021 #7243 Opublikowano 1 Października 2021 No dokładnie. W zimie problem ci zniknie, bo piec będzie prawie cały czas na chodzie. A do tego czasu sobie ustaw program czasowy na CWU na te same godziny jak CO. Np. rano o 6:00 włącza się i to i to. Wiadomo, że później ci się to nie zgra, bo np. wieczorem wypuścisz całą ciepłą wodę z bojlera, a w pokoju dalej będzie ciepło, to się piec odpali tylko z powodu wody. Cytuj
Gregory2203 Opublikowano 2 Października 2021 #7244 Opublikowano 2 Października 2021 Ja wogole sensu nie widzę zeby piec wychladzac. Bedziesz mial cały osmolony w środy. Ustaw piec na 65C histereza zalaczenia na 5 i histereza wyłączenia na 5 to podbije ci temp na ponad 70 a zalaczanie pomp od 55C na Co i będzie git Cytuj
Ozi80 Opublikowano 2 Października 2021 #7245 Opublikowano 2 Października 2021 W zimie git, choć wg mnie histerezę załączania podałeś za niską. Ale jesienią, jak na dworze dzisiaj będzie 20 stopni, to na cholerę mam mieć cały dzień ciepły piec, jak potrzebny będzie tylko wieczorem na dogrzanie wody w bojlerze? Cytuj
Trener40 Opublikowano 2 Października 2021 #7246 Opublikowano 2 Października 2021 2 godziny temu, Gregory2203 napisał: Ja wogole sensu nie widzę zeby piec wychladzac. Jakbyś od razu kupił kocioł Heiztechik, to mialbyś to w pakiecie bez żadnych ustawień 🤣 Wytłumacz z punktu ekonomicznego takie utrzymywanie temp na kotle. Cytuj
Gregory2203 Opublikowano 2 Października 2021 #7247 Opublikowano 2 Października 2021 Według ciebie to dobrze jak wychladza się kocioł n.p do 35C i od nowa dobijać do zadanej i tak w kółko? Załączanie wyłączanie pompek bo zalewany piec zimną wodą jest to też nie dobrze według mnie.Wsadz rękę do pieca i zobaczysz ile wilgoci na sciankach jest. Jak się mylę to mnie popraw Cytuj
Trener40 Opublikowano 3 Października 2021 #7248 Opublikowano 3 Października 2021 Czy według mnie dobrze, że kocioł wychładza się do 35st? Odp: Mnie to nie przeszkadza,ponieważ w sezonie letnim też zbiera się wilgoć w kotle i ludzie pytają na forum, czy lepiej otworzyć kocioł, czy go zamknąć?, a może powinni utrzymywać na kotle +50? nawet jak nie grzeją CWU , bo to zdrowe dla wymiennika. Znajdź sobie temat i poczytaj jak ludzie narzekają na sterowanie kotła Heiztechnik i nie mogą nic zmienić w ustawieniach,a bardzo by chcieli. Jak komuś zimna woda zalewa kociol podczas pierwszego załączenia pompy, to jest to winą spitolonej instalacji.Jezeli instalacja jest poprawnie wykonana, to chwilowa rosa jaka będzie w kotle nie zeżre go w kilka lat, ale za to bezsensowne trzymanie temp kotla szybciej wykończy zapalarkę , motoreduktory + zwiekszenie zużycia opału i energii elektrycznej. Może odpowiesz co do ekonomii utrzymywania temp kotla, bo jakoś nie mogę doczytać 😁 Cytuj
Daniel1 Opublikowano 5 Października 2021 #7249 Opublikowano 5 Października 2021 I tu jest ten jeden maleńki plus posiadania Tytana. Żeliwny wymiennik i problem rosy w kotle nie istnieje. Cytuj
mrekzo Opublikowano 5 Października 2021 #7250 Opublikowano 5 Października 2021 Ale za to większym minusem Tytana jest jego moc znamionowa. Większość ma przewymiarowane kotły (ja również) i jakąś tam mniejszą czy większą część opału zwyczajnie marnujemy. Cytuj