Gregory2203 Opublikowano 18 Lutego 2020 #6376 Opublikowano 18 Lutego 2020 Jeszcze jedno pytanie czy wymienić zawor 3d na niższe temp bo ja mam od 30c i chce żeby chodziły pompy non stop a nie załączyć i wyłączyć bo lód wraca do pieca tym sposobem. Prosze o pomoc Cytuj
Kriss12 Opublikowano 18 Lutego 2020 #6377 Opublikowano 18 Lutego 2020 @Gregory2203 Ty w Polsce mieszkasz Cytuj
Kriss12 Opublikowano 18 Lutego 2020 #6379 Opublikowano 18 Lutego 2020 Bo kompletnie nie wiadomo o co Ci chodzi..... Zawór 3d na co chcesz wymienić.... na 4d...... O ochronie powrotu to myśli się podczas planowania instalacji...... Teraz to ewentualnie dołożenie pompy kotłowej 1 Cytuj
Gregory2203 Opublikowano 18 Lutego 2020 #6380 Opublikowano 18 Lutego 2020 Nie kazdy się urodził hydraulikiem. Zawor 3d u mnie zaczyna się od 30C a chce n.p od 20C proste Cytuj
makrela Opublikowano 18 Lutego 2020 #6381 Opublikowano 18 Lutego 2020 @Gregory2203 załóż zawór z siłownikiem, masz wtedy pełny zakres regulacji i do tego szereg innych możliwości, dodatkowo pompę kotłową o której pisze @Kriss12 do tego czujniki w pokoju, zewnętrzny i masz już fajnie :) Cytuj
Gregory2203 Opublikowano 18 Lutego 2020 #6382 Opublikowano 18 Lutego 2020 Mam zawor 4d z silownikiem na kaloryfery a na podlogowke 2× 3d żeby to przerobić to by była masakra Cytuj
makrela Opublikowano 20 Lutego 2020 #6383 Opublikowano 20 Lutego 2020 @Gregory2203 dlaczego 2x3d to masakra? sprzęgło rozdzielacz i możesz dać x obwodów :) Cytuj
Gregory2203 Opublikowano 20 Lutego 2020 #6384 Opublikowano 20 Lutego 2020 Jeden 3d na parter a drugi na piętro Cytuj
makrela Opublikowano 23 Lutego 2020 #6385 Opublikowano 23 Lutego 2020 kolego @Gregory2203 zastanów się w pierwszej kolejności czy chcesz przerabiać instalację czy nie ? bo jak chcesz to zrób to tak żeby to miało ręce i nogi i działało sprawnie z wykorzystaniem możliwości o których pisane było wyżej. Nie widzę problemy w zamontowaniu dwóch automatycznych zaworów 3d z siłownikami, myślę że max 1 dzień dla sprawnego instalatora :) Cytuj
olip Opublikowano 2 Marca 2020 #6386 Opublikowano 2 Marca 2020 Witam. Czy możecie mi powiedzieć, czy w kotle Draco Bio Compact 12 kW że sterownikiem igneo touch jest gdzieś opcja ustawienia przerw w podawaniu peletu? Czy można ustawić tylko czas podawania, a przerwy dobiera sobie automatycznie? I od jakich ustawien dmuchawy wyjść, żeby sprawdzić co nie gra? Kocioł ma problem z osiągnieciem temperatury przy jednoczesnym grzaniu wody i CO. Sama wodę grzeje bez problemu, gdy załączam CO temp na kotle wręcz spada. Mam założony regulator ciągu. Do ogrzania mieszkanie ok 60 m a nie mogę zejść z podawania poniżej 3,8. Cytuj
makrela Opublikowano 3 Marca 2020 #6387 Opublikowano 3 Marca 2020 @olip Normalna sprawa, że gdy załączy się grzanie CO, to temperatura będzie na kotle spadać. Napisz jeszcze jak masz wykonaną instalację, jeżeli instalacja bez podmieszania na zaworze to może tutaj tkwi twój problem, ew. wrzuć jakieś fotki instalacji. Tak na wstępie to zwiększ podawanie, jeżeli kocioł nie osiąga temperatury, nie ma konieczności regulacji przerwą, a dmuchawę trzeba ustawić względem swojej kotłowni, pelletu, komina etcetc. natomiast ja myślę że gdzieś od 35 -45 do 55-60. Ważyłeś paliwo ? Jeżeli tak to jaką masz wydajność podajnika za godzinę ? Zasłyszane dzisiaj w internetu, maszyna raczej gwizda ale operator p.... Cytuj
olip Opublikowano 3 Marca 2020 #6388 Opublikowano 3 Marca 2020 (edytowane) @Makrela piec teraz ustawiony na automat, na 60 stopni. Po zważeniu peletu wychodzi wydajność 6 kg (w czasie 10 min testu wyleciało 1,01 kg). Wrzucam zdjęcia instalacji. Środkowa pompa przygotowana pod podłogówkę w przyszłości, obwód nie jest włączony. Edytowane 3 Marca 2020 przez olip Cytuj
Okman Opublikowano 3 Marca 2020 #6389 Opublikowano 3 Marca 2020 (edytowane) Witam Panowie.Czy ktoś miał styczność z taką pracą dmuchawy w palniku Fireblast?Do wczoraj było ok, a teraz występuję jakieś terkotanie.Zdjąłem z palnika to co mogłem i odkurzyłem.Nic to nie dało.Nie wiem czy mam się już martwić,czy zgłaszać to na gwarancji?Załączam mp3 i filmik jeżeli się bez problemów doda.Pozdrawiam. Udało mi się dodać tylko samo nagranie głosowe.Terkotanie słychać od 13 sekundy.Jak będzie potrzeba to dodam film,ale na filmie słychać tak samo. 20200303_155536[1].mp4 Głos 006.m4a Edytowane 3 Marca 2020 przez Okman Cytuj
makrela Opublikowano 4 Marca 2020 #6390 Opublikowano 4 Marca 2020 @olip Wydaje się, że instalacja powinna działać, był już jakiś serwisant na pierwszym odpaleniu ? ustaw krzywą grzewczą jak masz czujnik zewnętrzny i daj temu pracować, aż się system wygrzeje, nie wyłączaj kotła. Jeżeli przez kilka godzin nie będzie umiał dojść do temperatury to zwiększ podawanie delikatnie i obserwuj. Cytuj
Okman Opublikowano 5 Marca 2020 #6391 Opublikowano 5 Marca 2020 (edytowane) Nie wiem dlaczego ale nie mogę dodać żadnego filmu.Nawet w niskiej rozdzielczości o wadze 20 MB.Wyskakuje wykrzyknik i -200.Wiecie co to znaczy?No i ponawiam pytanie:byłbym wdzięczny za wszelkie odpowiedzi tych, którzy mają Teklę z palnikiem Fireblast, jeżeli spotkali się z takim terkotaniem podczas pracy dmuchawy jak na nagraniu które dołączyłem. Edytowane 5 Marca 2020 przez Okman Cytuj
Ozi80 Opublikowano 6 Marca 2020 #6392 Opublikowano 6 Marca 2020 Filmy wrzucaj na youtube i tutaj linka - tak najprościej. Odkurzyłeś palnik, a czy odkurzyłeś dmuchawę? Oto ona: Cytuj
Okman Opublikowano 6 Marca 2020 #6393 Opublikowano 6 Marca 2020 Tę kratkę wlotową mam pod spodem a nie z boku jak u Ciebie i tak jak pisałem ile mogłem rozkręcić to na szybko rozkręciłem i odkurzyłem.Tę kratkę też,ale chyba nie obędzie się bez rozkręcania tak,żeby było widać całą dmuchawę i dopiero wtedy odkurzanie.Dzięki za odpowiedź Ozi. Cytuj
lukasyn Opublikowano 11 Marca 2020 #6394 Opublikowano 11 Marca 2020 W dniu 3.03.2020 o 19:24, Okman napisał: Witam Panowie.Czy ktoś miał styczność z taką pracą dmuchawy w palniku Fireblast?Do wczoraj było ok, a teraz występuję jakieś terkotanie.Zdjąłem z palnika to co mogłem i odkurzyłem.Nic to nie dało.Nie wiem czy mam się już martwić,czy zgłaszać to na gwarancji?Załączam mp3 i filmik jeżeli się bez problemów doda.Pozdrawiam. Udało mi się dodać tylko samo nagranie głosowe.Terkotanie słychać od 13 sekundy.Jak będzie potrzeba to dodam film,ale na filmie słychać tak samo. 20200303_155536[1].mp4 Głos 006.m4a 1 MB · 13 pobrań U mnie terkotało bo szedł rezonans na obudowę palnika. Zdejmij obudowę i wtedy sprawdź czy będzie ciszej Cytuj
Pumping Opublikowano 16 Marca 2020 #6395 Opublikowano 16 Marca 2020 (edytowane) Kończy mi się pellet w BIG bagu, od października spaliłem 1200kg bez CWU i temp w domu 15st bo nie mieszkam, pellet no name po 710 tona z dowozem. dom 130 użytkowej bez garażu. myslę że niema tragedii. Edytowane 16 Marca 2020 przez Pumping Cytuj
mrekzo Opublikowano 16 Marca 2020 #6396 Opublikowano 16 Marca 2020 Taki rezultat zupełnie nic nie mówi.... Ustawisz na kolejny sezon 22st w domu, dojdzie woda to ten wynik będzie historią. Ja w sobotę skończyłem trzecią tonę. Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 20 Marca 2020 #6397 Opublikowano 20 Marca 2020 Najnowsze softy do Igneo Touch i Vide Room. Soft do Touch kilka drobnych poprawek: -kalibracja czujnika zewnętrznego. -skrócenie czasu czyszczenia palnika przy palnikach F2 (tych nowszych) -nadawanie nazw obwodów w CO -automatyczna synchronizacja zegara z internetu -na ekranie info wyświetla zapasowy PIN do videRooma w Vide Room dołożono funkcję: zagrzej teraz FW2145TK.BIN FW_videROOM_v1.34.bin Cytuj
Pumping Opublikowano 22 Marca 2020 #6398 Opublikowano 22 Marca 2020 Test wodny pellet olczyk vs no name. 1 Cytuj
Gregory2203 Opublikowano 22 Marca 2020 #6399 Opublikowano 22 Marca 2020 I ktory lepszy ? Który to który? Cytuj
Kriss12 Opublikowano 22 Marca 2020 #6400 Opublikowano 22 Marca 2020 Który lepszy ??...lepiej ręce umyj bo nie wiadomo czy zdążysz kupić Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi