Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Czy Zmieści Się Kocioł Z Podajnikiem ?


Szczypiorr

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Kotłownia jak z rysunku, wymiary drzwi itd. Jest bardzo mało miejsca ponieważ zaraz są drzwi obok komina. Czy można myśleć o kotle z podajnikiem aby się nie zabić otwierając drzwi do kotłowi i nie wpaść na niego. Czy dać sobie spokój ?

post-57584-0-45068000-1432574548.jpg

 

Opublikowano

Nie wiem jakiej mocy kocioł potrzebujesz ale możesz zwrócić się do kol.@Pieklorz i uszyje Ci kocioł na miarę  z podajnikiem i zasobnikiem z tyłu kotła.

Będziesz mógł nawet wbiegać do kotłowni i się nie potkniesz ;)

Opublikowano

zmieści się spokojnie

wybierasz wersję z podajnikiem z lewej strony i ustawiasz czopuch w prawo w stronę komina

Opublikowano

Zrobisz jak zechcesz,za takie usytuowanie podajnika,o którym napisałem nic się dodatkowo nie dopłaca.

To tyle.

Opublikowano

Kotłownia jak z rysunku, wymiary drzwi itd. Jest bardzo mało miejsca ponieważ zaraz są drzwi obok komina. Czy można myśleć o kotle z podajnikiem aby się nie zabić otwierając drzwi do kotłowi i nie wpaść na niego. Czy dać sobie spokój ?

 

 

Tak możesz tam wstawić kocioł z podajnikiem.

 

Kosz z lewej, wyjście spalin górne prawe, powrót z prawej [zamiast z tyłu, żeby można go było dosunąć tyłem do ściany].

 

Sprawdź czy te 10 kW na pewno będzie potrzebne, a jeśli tylko przy -20 na zewnątrz wtedy możesz wybrać kocioł o takiej mocy maksymalnej a nominalnej 7 kW.

Opublikowano

Znalazłem , że ok 0,8m mają głębokości. Coś tam trzeba odsunąć od ściany.

Jeżeli będzie powiedzmy metr od ściany to mi wyjdzie , że całe przejście przez środek od drzwi do drzwi będzie zagrodzone kotłem. 

Drzwi bedą otwierały się na komin więc praktycznie wchodzę na kocioł. 

To będzie praktyczne i wygodne ?

Opublikowano

patrząc na twój rysunek komin ma około 0,5metra, drzwi mają zapewne 0,8m czyli zajdą dalej niż komin, jeśli kocioł odsuniesz o 0,3metra od komina to będzie akurat

jego wystawanie w głąb kotłowni nie będzie miało znaczenia ponieważ wchodząc do niej będziesz mial całą przestrzeń z lewej strony do dyspozycji na obsługę kotła oraz w lewym rogu miejsce na skład opału np w workach na palecie 

 

myślę że będzie to wyglądać mniej więcej tak:

 

post-32729-0-08434800-1433491757_thumb.jpg

Opublikowano

Kotłownia ma jakieś 3.1m, wedlug twojego rysunku kocioł zajmie jakieś 0.6m a z tego co patrzyłem głębokość kotła i odstęp od ściany min będzie 1m wiec wyjdzie prawie na całe drzwi.

Opublikowano

Zrób drzwi otwierane na zewn. kotłowni albo dajesz dłuższy odcinek kocioł-komin, tak żeby można swobodnie przejść przez istniejące wrota.

Opublikowano

W pomieszczeniach gdzie "jest ogień" i zagrożenie pożarowe drzwi zawsze powinny otwierać się na zewnątrz. W razie niebezpieczeństwa uciekamy, a nie musimy się cofnąć "w ogień" by otworzyć drzwi.

Opublikowano

To jest jak najbardziej na temat, gdyż powinieneś mieć drzwi zgodnie z projektem czyli zgodne z wymogami:

 

Drzwi wejściowe do kotłowni na paliwo stałe dla kotła o mocy do 25kW mocy kotła, powinny być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej,

szerokości co najmniej 0,8 m, otwierane na zewnątrz pomieszczenia! 

Od wewnątrz muszą mieć zamknięcie bezklamkowe i otwierać się na zewnątrz na skutek pchnięcia

I tak powinien być zrobiony projekt i pewnie tak jest , ale po zmianach w trakcie budowy wychodzi to co wychodzi.

 

Może być kłopot przy odbiorze budynku.

 

Poszukaj na forum normy o pomieszczeniach kotłowni - sam ją gdzieś zamieszczałem i sprawdź co ci jeszcze brak.

Opublikowano

"zawsze ktoś się trafi co pisze na temat ...." 

Drzwi zewnętrzne powinny otwierać się do wewnątrz- nie będę tłumaczył dlaczego, jest to oczywiste. Pomieszczenie z kotłem powinno nie tylko mieścić kocioł, ale i być bezpieczne.

Opublikowano

sambor to tak jak piszesz drzwi będą sie otwierać na zewnątrz.

 

 

"zawsze ktoś się trafi co pisze na temat ...." 

Drzwi zewnętrzne powinny otwierać się do wewnątrz- nie będę tłumaczył dlaczego, jest to oczywiste. Pomieszczenie z kotłem powinno nie tylko mieścić kocioł, ale i być bezpieczne.

To na zewnątrz czy wewnątrz ?

Opublikowano

Znalazłem , że ok 0,8m mają głębokości. Coś tam trzeba odsunąć od ściany.

Jeżeli będzie powiedzmy metr od ściany to mi wyjdzie , że całe przejście przez środek od drzwi do drzwi będzie zagrodzone kotłem. 

Drzwi bedą otwierały się na komin więc praktycznie wchodzę na kocioł. 

To będzie praktyczne i wygodne ?

 

Można dosunąć go do samej ściany, po co robić inaczej w tym przypadku ?

 

Kocioł 7 kW [moc maks 10 kW] ma 65 cm głębokości przy górnym wyjściu spalin.

Opublikowano

Nie zapominaj że trzeba też komin przyłączyć, a nie wiem czy Ogniwo ma możliwość wyjścia czopucha do góry,

ale raczej nie, gdyż od góry jest wyczystka.

Więc dochodzi jeszcze kolano rury dymowej - w 1m możesz się nie zmieścić, raczej trzeba przewidzieć 1,2m.

Opublikowano

Jeżeli dla Ciebie kotłem z podajnikiem jest tylko Ogniwo(mało elastyczny producent) to tak.

Zarchiwizowany