Szczypiorr Opublikowano 2 Czerwca 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Kotłownia jak z rysunku, wymiary drzwi itd. Jest bardzo mało miejsca ponieważ zaraz są drzwi obok komina. Czy można myśleć o kotle z podajnikiem aby się nie zabić otwierając drzwi do kotłowi i nie wpaść na niego. Czy dać sobie spokój ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Czerwca 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Nie wiem jakiej mocy kocioł potrzebujesz ale możesz zwrócić się do kol.@Pieklorz i uszyje Ci kocioł na miarę z podajnikiem i zasobnikiem z tyłu kotła. Będziesz mógł nawet wbiegać do kotłowni i się nie potkniesz ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 2 Czerwca 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Moc nie duża 10kw. Chodzi mi o kotły dostępne ogólnie , nie na zamówienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 2 Czerwca 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 zmieści się spokojnie wybierasz wersję z podajnikiem z lewej strony i ustawiasz czopuch w prawo w stronę komina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 2 Czerwca 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Mógłbyś mniej więcej naszkicować mi jak ma być ustawiony kocioł z podajnikiem i jakie mniej więcej maja wymiary najbardziej popularne/polecane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Czerwca 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Zrobisz jak zechcesz,za takie usytuowanie podajnika,o którym napisałem nic się dodatkowo nie dopłaca. To tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 2 Czerwca 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Czyli tył kotła będzie do gniazdek na rysunku. Wiem, że średnio mają z podajnikiem ok 1.2m długości a ile mają szerokości ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SUSPENSER Opublikowano 2 Czerwca 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Kotłownia jak z rysunku, wymiary drzwi itd. Jest bardzo mało miejsca ponieważ zaraz są drzwi obok komina. Czy można myśleć o kotle z podajnikiem aby się nie zabić otwierając drzwi do kotłowi i nie wpaść na niego. Czy dać sobie spokój ? Tak możesz tam wstawić kocioł z podajnikiem. Kosz z lewej, wyjście spalin górne prawe, powrót z prawej [zamiast z tyłu, żeby można go było dosunąć tyłem do ściany]. Sprawdź czy te 10 kW na pewno będzie potrzebne, a jeśli tylko przy -20 na zewnątrz wtedy możesz wybrać kocioł o takiej mocy maksymalnej a nominalnej 7 kW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 4 Czerwca 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Jeżeli kocioł dostawił bym do ściany , tyle ile jest możliwość to ile by on 'wystawał' ? 1m ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 4 Czerwca 2015 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Znalazłem , że ok 0,8m mają głębokości. Coś tam trzeba odsunąć od ściany. Jeżeli będzie powiedzmy metr od ściany to mi wyjdzie , że całe przejście przez środek od drzwi do drzwi będzie zagrodzone kotłem. Drzwi bedą otwierały się na komin więc praktycznie wchodzę na kocioł. To będzie praktyczne i wygodne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 5 Czerwca 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 patrząc na twój rysunek komin ma około 0,5metra, drzwi mają zapewne 0,8m czyli zajdą dalej niż komin, jeśli kocioł odsuniesz o 0,3metra od komina to będzie akurat jego wystawanie w głąb kotłowni nie będzie miało znaczenia ponieważ wchodząc do niej będziesz mial całą przestrzeń z lewej strony do dyspozycji na obsługę kotła oraz w lewym rogu miejsce na skład opału np w workach na palecie myślę że będzie to wyglądać mniej więcej tak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 5 Czerwca 2015 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 Kotłownia ma jakieś 3.1m, wedlug twojego rysunku kocioł zajmie jakieś 0.6m a z tego co patrzyłem głębokość kotła i odstęp od ściany min będzie 1m wiec wyjdzie prawie na całe drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Czerwca 2015 #13 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 To należy przestawić drzwi, kto to tak zaplanował? Pewnie miał być kocioł gazowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrol Opublikowano 5 Czerwca 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 Zrób drzwi otwierane na zewn. kotłowni albo dajesz dłuższy odcinek kocioł-komin, tak żeby można swobodnie przejść przez istniejące wrota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 5 Czerwca 2015 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 Na zewnątrz nie bardzo bo i tak garaż mały. A ten odcinek komin kocioł to nie przeszkadza jak będzie długi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurgonka Opublikowano 5 Czerwca 2015 #16 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 W pomieszczeniach gdzie "jest ogień" i zagrożenie pożarowe drzwi zawsze powinny otwierać się na zewnątrz. W razie niebezpieczeństwa uciekamy, a nie musimy się cofnąć "w ogień" by otworzyć drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 5 Czerwca 2015 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 zawsze ktoś się trafi co pisze na temat .... na zewnątrz jak sam napisałeś otwierają sie drzwi zewnętrzne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Czerwca 2015 #18 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 To jest jak najbardziej na temat, gdyż powinieneś mieć drzwi zgodnie z projektem czyli zgodne z wymogami: Drzwi wejściowe do kotłowni na paliwo stałe dla kotła o mocy do 25kW mocy kotła, powinny być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej, szerokości co najmniej 0,8 m, otwierane na zewnątrz pomieszczenia! Od wewnątrz muszą mieć zamknięcie bezklamkowe i otwierać się na zewnątrz na skutek pchnięcia I tak powinien być zrobiony projekt i pewnie tak jest , ale po zmianach w trakcie budowy wychodzi to co wychodzi. Może być kłopot przy odbiorze budynku. Poszukaj na forum normy o pomieszczeniach kotłowni - sam ją gdzieś zamieszczałem i sprawdź co ci jeszcze brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurgonka Opublikowano 5 Czerwca 2015 #19 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 "zawsze ktoś się trafi co pisze na temat ...." Drzwi zewnętrzne powinny otwierać się do wewnątrz- nie będę tłumaczył dlaczego, jest to oczywiste. Pomieszczenie z kotłem powinno nie tylko mieścić kocioł, ale i być bezpieczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 5 Czerwca 2015 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 sambor to tak jak piszesz drzwi będą sie otwierać na zewnątrz. "zawsze ktoś się trafi co pisze na temat ...." Drzwi zewnętrzne powinny otwierać się do wewnątrz- nie będę tłumaczył dlaczego, jest to oczywiste. Pomieszczenie z kotłem powinno nie tylko mieścić kocioł, ale i być bezpieczne. To na zewnątrz czy wewnątrz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SUSPENSER Opublikowano 5 Czerwca 2015 #21 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 Znalazłem , że ok 0,8m mają głębokości. Coś tam trzeba odsunąć od ściany. Jeżeli będzie powiedzmy metr od ściany to mi wyjdzie , że całe przejście przez środek od drzwi do drzwi będzie zagrodzone kotłem. Drzwi bedą otwierały się na komin więc praktycznie wchodzę na kocioł. To będzie praktyczne i wygodne ? Można dosunąć go do samej ściany, po co robić inaczej w tym przypadku ? Kocioł 7 kW [moc maks 10 kW] ma 65 cm głębokości przy górnym wyjściu spalin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 6 Czerwca 2015 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Np ogniwo http://www.ogniwobiecz.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3wymiar H+I , 615mm+140mm=755mm , do tego raczej trzeba doliczyć wymiar G bo jakieś przecież złącza wodne czy coś będą z niego musiały wychodzić z tyłu ,755mm+130mm=885mm . Czyli jak nic wychodzi 0,9m w najlepszym wypadku . Czy za kotłem nie będzie , żadnych podłączeń ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Czerwca 2015 #23 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Nie zapominaj że trzeba też komin przyłączyć, a nie wiem czy Ogniwo ma możliwość wyjścia czopucha do góry, ale raczej nie, gdyż od góry jest wyczystka. Więc dochodzi jeszcze kolano rury dymowej - w 1m możesz się nie zmieścić, raczej trzeba przewidzieć 1,2m. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 6 Czerwca 2015 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Czyli tak jak myślałem, kocioł z podajnikiem w mojej kotłowni odpada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Czerwca 2015 #25 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Jeżeli dla Ciebie kotłem z podajnikiem jest tylko Ogniwo(mało elastyczny producent) to tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...