Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Czy od 6 kwietnia (włącznie) e-multifun pokazuje Wam dobowe zużycie paliwa? U mnie elegancko działało do 6 kwietnia, kiedy słupki przestały się generować.

https://e-multifun.pl/paliwo

Edytowane przez knedel
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

może zbyt małe spalanie? ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spalanie na pewno ok, wczoraj na CO wodę też puściłem, zgłoszę do Recalartu. Dzięki za szybki odzew :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Co taka cisza w temacie? :)

 

Wiosna idzie. Ja grzeje teraz tylko teraz CWU, palenie - wygaszania. Kocioł raz dziennie sie odpala,aby zagrzać wode.

 

Po zmianie pelletu podajnik mi się grzeje do 60st i więcej. Pellet tam się pali. Jakieś pomysły jak temu zaradzić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Serio przy 2-5 stopniach na zewnątrz nie musisz ogrzewać C.O.?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No nie. Dom dobrze ciepło trzyma.

 

Oprócz tego od południa duże przeszklenia (salon, sypialnia) i jak dzień słoneczny to fajnie dogrzewa :)

 

Na gorze po tygodniu niepalenia 20st.

 

Na dole jak dla żony zimno (czyli poniżej 22st) to w kominku 4-6 polan grabu spale.

Edytowane przez marwol
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Serio przy 20 stopniach wam nie jest zimno, czy takie sknery jesteście? ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co taka cisza w temacie? :)

 

Wiosna idzie. Ja grzeje teraz tylko teraz CWU, palenie - wygaszania. Kocioł raz dziennie sie odpala,aby zagrzać wode.

 

Po zmianie pelletu podajnik mi się grzeje do 60st i więcej. Pellet tam się pali. Jakieś pomysły jak temu zaradzić?

Możesz napisać coś więcej na temat tego pelletu? Czym się różni od tego którego stosowałeś wcześniej? Rozumiem że u ciebie włącza się alarm i podajnik robi awaryjny zrzut? Podobno palniki SAS są odporne na zapłon paliwa w zasobniku (ze względu na podwójny ślimak) co innego zapłon paliwa w podajniku - ale ten problem dotyczy każdego kotła pelletowego.

 

Swego czasu rozmawiałem z technikiem Recalart - pisali dedykowany soft pod kątem diagnostyki grzejącego się podajnika -  temp. podajnika było widać na wykresie i na głównym ekranie sterownika (mam coś takiego w nieoficjalnym sofcie z lutego 2017).

 

Może zagadaj z Recalartem, wydaje mi się że u mnie (na nowszym sofcie) przy wygaszaniu palnik zrzuca trochę pelletu na ruszt czyli jeśli coś się tli na ślimaku to spadnie na ruszt i tam się dopali.

Edytowane przez rymol
  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Problemem nie jest wygaszeniem. Narazie co zrobiłem :

1) rozpalenie

- zmniejszenie czasu pierwszego zasypu z 40 na 20s

- kopczyk usypany przez 40sek był za duży i jak się rozpalił to ogień sięgał do podajnika

2) palenie

- podawanie 2s, postój 14, postój rusztu 5min (brak kopczyka, pellet równo w palniku rozłożony)

3) podtrzymanie

- 8s/8min , ruszt co 5min

- opóźnienie nadmuchu 20s

 

Wczoraj pierwszy raz był alarm. Cwu dogrzewało do 23ciej. Ja spałem. Pellet w podajniku się zapalił. W dwie godziny temp na piecu do 92 podbiło, podajnik ponad 60. Awaryjny zrzut pelletu oraz co mnie zaskoczyło piec nadmiar gorącej wody do CWU zrzucił. Gorący pellet w popielniku dymił co spowodowało zasmolenie na maksa pieca.

 

Problemem jest ogień z pelletu, który "cofa się" w strone podajnika oraz to że pellet za blisko podajnika spada.

 

Ktoś ma jakieś pomysły?

 

Fotka jak podtrzymaniu wygląda

 

ff4359c927e4fa7eebc8b58934f6b806.jpg

Edytowane przez marwol
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

- kopczyk usypany przez 40sek był za duży i jak się rozpalił to ogień sięgał do podajnika

 

40s podawania to standardowe ustawienie, u mnie jakbym miał podawanie 20s to pellet w ogóle by się nie zapalił bo kopczyk jest za mały i nie sięga do grzałki, 30s to też za mało. Duży kopczyk nie jest problemem bo w normalnych warunkach palenia działa wentylator który płomień kieruje na wylot palnika odsuwając go od ślimaka. Co innego w podtrzymaniu - brak wentylatora powoduje, że płomień sięga do ślimaka i zapala w nim pellet, ALE... ja też to u siebie zauważyłem tzn. w podtrzymaniu pali mi się pellet który leży obok ślimaka, ale temp. podajnika nigdy nie przekroczyła mi 30*C.

 

 

 

3) podtrzymanie

- 8s/8min , ruszt co 5min

- opóźnienie nadmuchu 20s

 

 

Zapewne jak piszesz masz jakiś "niestandardowy" pellet - może ma jakieś dodatki które powodują że jest bardziej kaloryczny i smolący. Pod niego zmniejszyłbym opóźnienie nadmuchu - ja mam 10s - jest to parametr który decyduje o tym jak długo ma pracować wentylator po podaniu dawki paliwa celem wytworzenia żaru do podtrzymania. Przez 20s za bardzo rozpala pellet i dlatego jest wysoki płomień i wysoka temp. w okolicach ślimaka. jak to nie pomoże zmniejszyłbym czas podawania i czas postoju w podtrzymaniu tak aby było mniej pelletu w podtrzymaniu i żeby żar się utrzymywał.

 

Ogólnie twój problem polega na tym, że w podtrzymaniu masz za duży płomień. U mnie taki płomień jak na twoim zdjęciu to mam przez jakieś 10s od ustania nadmuchu w podtrzymaniu, po czym sam pellet się tylko tli.

 

Czyli masz ustawione palenie-podtrzymanie a pisałeś wyżej że palenie-wygaszanie, dla samego CWU opcja z wygaszaniem jest chyba lepsza, nie wymieniłeś jeszcze tej grzałki? :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam dla cwu palenie - wygaszanie,ale po wczorajszej akcji odpaliłem co dla testów i mam palenie - podtrzymanie. Jak ogarne temp podajnika to zmienie na pal-wygaś.

 

Grzałke na gwarancji dosłali już raz , więc mam kolejne 2lata :)

 

Zmieniłem ten nadmuch na 10s i podawanie/przerwa w podtrzymaniu 6s/6min. Będe obserwował. Dzięki.

 

Czyszczenie rusztu w paleniu na x2 zmieniłem.

Edytowane przez marwol
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

 

Ogólnie twój problem polega na tym, że w podtrzymaniu masz za duży płomień.

Po dzisiejszych obserwacjach problemem jest palenie, a dokładnie jego koncowa faza po wyłączeniu wentylatora. Brak powietrza, pellet w palniku się pali i płomień wchodzi w ślimak.

 

Podawanie 2s

Przerwa 16s

Postój rusztu 5min

Czyszczenie rusztu 2x

Wentylator 35

 

Niewiele tych opcji :/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Napisałeś brak powietrza i mi się coś przypomniało. Jakiś czas temu mój znajomy kontaktował się z sasem i powiedzieli mu że w palniku pod rusztem jest taka blaszka zamocowana na 2 śrubki. Trzeba to rozkręcić i pod tym rusztem co jakieś 3 miesiące czyścić. Też miał problem jakby z powietrzem - kocioł mu się smalił - i ten zabieg mu pomógł.

 

https://zapodaj.net/719e761bc10ec.jpg.html

 

wrzucam przez serwer obrazek bo tu na forum jest to strasznie skomplikowane :P raz kiedyś mi się udało, ale znowu zapomniałem jak to się robi ;-)

 

mam nadzieje, że może to pomoże ?

pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tą blaszke od dołu kiedyś odkręcałem. To jest taki "mini popielnik".

 

Edit. Odkręciłem teraz. Klucz 10.

 

Był pełen. Myśle,że utrudniał przesuw żaru podczas ruchu rusztu. Zobaczymy czy da to efekt.

Edytowane przez marwol
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyczyszczenie małego popielnika nic nie dało.

 

Dalej podczas palenia występuje zapłon pelletu w ślimaku.

Dłuższa przerwa,bo podczas palenia jest dużo żaru w podajniku.

 

Podawanie 2

Przerwa 18

 

I o dziwo te ustawienia dają rade. Piec w takich nastawach śmiało ogrzewa dom (podłogówka i grzejniki).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmieniłem nadmuch podczas palenia z 35 na 50 i odpukać narazie jest ok.

 

Mocny nadmuch powoduje dopalenie pelletu w palniku. Mniejszy nadmuch rozpalał jedynie i po wyłączeniu nadmuchu dalej się palił. Teraz nadmuch robi sam żar z pelletu.

 

Przy wcześniejszym paliwie przekroczenie nadmuchu powyżej powodowało spieki, tutaj nie ma czegoś takiego.

 

Podawanie 2s

Przerwa 16s

Postój rusztu 5min

Nadmuch 50%

Edytowane przez marwol
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

postój rusztu 3-4 min nie 5 - chodzi o rozłożenie pelletu i zgazowanie (lepsze osiągi)

nadmuch 47-48 %

czyszczenie rusztu 1

 

Pozdr

Robik

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Zapisz xlsx jako PDF, potem dodając nową odpowiedź na forum wybierz "więcej opcji" i załącz tego pdfa (przycisk "przeglądaj" i wybierz plik, potem przycisk "załącz ten plik")

Dok1.pdf

Edytowane przez rymol
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rymol - Dzięki wielkie:) Dawno nie umieszczałem i wyleciało mi kompletnie z głowy:(

 

 

Tak dla przypomnienia:

Domek nowy z poddaszem użytkowym - około 110 m2+20 m2 garaz+7 m2 kotlownia, cegła porotherm, styropian z grafitem 20,

Cała instalacja to hybryda składająca się z :

- zestaw solarny cosmossun(kolektory plaskie-3 sztuki, zbiornik 300 l), 

- kominek z płaszczem wodnym makroterm simple 14 kw : 

piec na pellet sas bio multi 17 kw , wymiennik ciepła cos-20  firmy secespol oraz pompy LFP z leszna,bezprzewodowy regulator pogodowy salus

 

Solary działały prawie do listopada, w zimę i obecnie jak mocniej przygrzeje to wodę użytkową nagrzewa, kominek w weekendy był od czasu do czasu również rozpalany (nie miałem drewna wysuszonego, więc przeważnie brykiet)

Temperatura w domu około 22-23 była ustawiona jak byliśmy, nocą i jak dom pusty około 21

Początkowe miesiące to nauka obsługi pieca, zresztą trwa to nadal:) (męczę @ i tel techników z opola). Kolejna zima - myślę że będzie już unormowane  wszystko, do tego dojdzie zapewne kominek w większym wykorzystaniu

Zamieszczam moją tabelkę z ilościami zakupowanego pelletu podczas ostatniej zimy. CZy to dużo czy mało - nie wiem, nie mam porównania, pewnie za 2 -3 lata będzie można powiedzieć coś więcej i porównać

pellet_zakup_spalanie.pdf

Edytowane przez fito1973
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie rozumiem, tam są 2 tabele, to spaliłeś 164 worki czy 156? Czy może 320 worków? Jaki to był pellet, lokalny czy jakiś "markowy"? Ile w tym czasie spaliłeś brykietu w kominku?

Edytowane przez rymol
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fakt, w tabeli drugiej, zgubiłem 6 worków w grudniu

pierwsza z lewej tabela to ilości zakupowane z konkretnymi datami i cenami (przeważnie to lava stelmet, od czasu do czasu olimp stelmet i kilka innych worków z innych firm, ale widzę że tylko bez problemu mam jak się pali lava, wiec teraz wyłącznie lava)

kominek był tylko od czasu do czasu w weekend - brykietu nie prowadziłem rozpiski,)

druga tabela to podsumowanie miesiącami (stan na koniec kwietnia to 162 worki )

 

Tabelka poprawiona

pellet_zakup_spalanie.pdf

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Witam, ostatnio mam problem z piecem. Sterownik Multifun, piec Sas Bio Solid 23 kw.

 

Przeszedłem na tryb letni, piec rozpalam raz na 2-3 dni, żeby dogrzać zbiornik CWU 350l.

 

Ustawienia palenia i podtrzymania miałem z zimy ale nie widziałem sensu ich zmieniać (jeszcze raz dzięki dla Robika). 

 

Palę tak już ponad miesiąc i nagle od kilku dni piec przechodzi mi w tryb wygaszania.

 

Raz nawet go "przyłapałem" na tym:

 

Temp na kotle około 45 stopni, palenie 100%, wszystkie parametry w porządku i nagle załącza wygaszanie.

 

Ktoś tak może miał?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.