Hubert73 Opublikowano 25 Grudnia 2017 #326 Opublikowano 25 Grudnia 2017 Wyślę Ci zdjecia z menu serwisowego. U mnie chodzi na Fuzzy Logic. Teraz zużycie wzrosło - temperatura jest niższa. W grudniu spaliłem już ponad 13 worków. IMG_2821.JPGIMG_2822.JPG Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Wesołych Świat dla wszystkich użytkowników forum. Ponieważ mam trochę czasu, to piszę o jeszcze jednej wątpliwości. Ustawienia mojego Biawara są takie jak na załączonych fotografiach. Dodam, że ustawienia zrobił mi serwisant odpalając kocioł. Obserwuję popiół i porównuje go ze zdjęciami innych użytkowników. Pewnie rodzaj pelletu ma tutaj znaczenie - ja palę Olimpem i mam ciemny popioł. Czy wg Was doświadczeni "palacze" powienienem zwiększyć nastawy obrotów wentylatora? Jeżeli tak - to i ile? Przy następnym czyszczeniu załączę fotki popiołu. Pozdrawiam i jeszcze raz wesołych świąt. Cytuj
sambor Opublikowano 25 Grudnia 2017 #327 Opublikowano 25 Grudnia 2017 W kotle Biawara ciemny popiół przy paleniu Olimpem wskazuje na złe proporcje paliwo/ powietrze. Masz za mało powietrza lub za dużo paliwa na palniku podczas spalania. Popiół powinien być jasno szary a płomień podczas palenia - jasno żółty. Jak masz RCK to pal z nastawionym ciągiem 10-12Pa. Cytuj
Hubert73 Opublikowano 25 Grudnia 2017 #328 Opublikowano 25 Grudnia 2017 Niestety nie mam RCK. Może zmniejszę na początek ilość paliwa. Tylko nie wiem jak.... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Hubert73 Opublikowano 25 Grudnia 2017 #329 Opublikowano 25 Grudnia 2017 Mam czas pracy podajnika: 100% - 6,8 sek 50% - 3,9 sek 30% - 2,7 sek Matematycznie to wychodzi inaczej: 6,8 3,4 2,04 Nie wiem czy tak powinno być. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
jkazan Opublikowano 26 Grudnia 2017 #330 Opublikowano 26 Grudnia 2017 (edytowane) Panowie, kilka dni temu uruchomiłem kocioł PELLUX 200 TOuch. Mam dwa obiegi zamknięte ( 1 - podłogówka, 1 - dwa grzejniki w garażach i dwie drabinki w łazienkach). ~180m2 do grzania. Dom ocieplony. Ustawione: Fuzzy Logic, histereza 15stop; praca pomp od 40 stop; sterowanie pogodowe / kociol k.g 1, mieszacz 1 (podl) - k.g 0,2,; mieszacz 2 (grz) - k.g 1,0; przesuniecie k.g. -6 w trzech wypadkach)/. Trzyma temperature okolo 11-12stopni w domu. Tyle mi wystarcza; jeszcze tam nikt nie mieszka. Nie mam CZUJKI OCHRONY POWROTU! Czy musi być? Jak macie to rozwiazane w swoich instalacjach? Zdjecie mojej instalacji wzlaaczeniu. Chciałbym przerobic instalacje tak aby powrot byl kontrolowany z automatu. Jednak serwisant twierdzi, ze nie ma miejsca w sterowniku na wpiecie dodatkowej czujki. Proponuje to zrobic przez bufor lub sprzeglo z dodatkowa pompa obiegowa. Moi hydraulicy chca zrobic bez czujki tylko sam zawór termostatyczny 3- lub 4-ro drożny z ustawioną stałą temp. Edytowane 26 Grudnia 2017 przez jkazan Cytuj
kiminero Opublikowano 27 Grudnia 2017 #331 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Ja tam widzę "ukończoną" instalację (okablowanie tragiczne), czyli chcesz przerobić to co masz? Co to za ster dla pelleciaka, że nie ma wejścia czujnika powrotu? To podstawowy czujnik. Tak czy inaczej bez dodatkowej pompy się nie obejdzie, nawet jak ci hydraulicy wstawią 3D termostat, to on też musi mieć swoją pompę. Najlepsze rozwiązanie proponuje serwisant. Bufor to trzeba policzyć, czy potrzebny i czy się "kalkuluje", ale sprzęgło byłoby idealne. Tu jednak samo sprzęgło nie wystarczy. Musiałoby by być sprzęgło + 3D termostat + pompa kotłowa. Wtedy nawet czujnika powrotu nie potrzeba. Jeszcze dwie uwagi do tego co jest. 1. Naczynie na zasilaniu narażone jest na wysokie temperatury lub nawet parę i to nie jest właściwe miejsce montażu. 2. Do mieszania wody dla grzejników niepotrzebnie użyto 4D, bo on i tak nie ochroni powrotu kotła bez pompy kotłowej. Wystarczyłby 3D. Pytanie też, czy to w ogóle potrzebne skoro tam tylko drabinki są i garaż. Cytuj
jkazan Opublikowano 27 Grudnia 2017 #332 Opublikowano 27 Grudnia 2017 (edytowane) Tak instalacja jest ukończona ale nie mam wyjścia i muszę przerobić z powodu braku OCHRONY powrotu. Okablowanie jeszcze do poprawy ale jest OK - zdjęcie było zrobione przed włożeniem / podpięciem kabli do kotła /zdjęcie z dziś poniżej/. Temat dotyczy kotła PELLUX 200 TOUCH. Nie wiem jaki tam jest sterownik ale poniżej podaje link do instrukcji mojego kotła. Na stronie 24 jest schemat instalacji elektrycznej i jest: M1 - czujnik.temperatury.obiegu.regulowanego. (mieszacza.1)..typ.CT4 / tu jest podpięta podłogówka i tak bym zostawił M2 LUB RS - czujnik.temperatury.obiegu.regulowanego. (mieszacza.2)..typ.CT4 LUB czujnik.temperatury.wody.powracającej.do. kotła.typ.CT4 I tu mam podpiete M2 (obieg 2, grzejniki). Moze warto zrezygnowac z czujki na M2 kosztem czujki ochrony powrotu? A może czujkę ochrony powrotu można jeszcze wpiąć w inne miejsce? http://pellux.pl/app/uploads/2017/02/25185-PELLUX-200-Touch-PL-31-05-2017.pdf Bufor - kiedyś czytałem, że ogrzewanie gazel ziemnym i pelletem są świetnie sterowalne i nie wymagają przechowywania energii na później. Tak więc bufor nie jest polecany. Prawda? Sprzęgło + termostat 3D+ pompa kotłowa - czy na pewno do mojej instalacji jest potrzebne sprzęgło? Nie potrzeba czujnika powrotu ponieważ termostat 3D trzymałby odpowiednia temperaturę i za zimniej wody by nie puszczałby do pieca? W menu kotła mam zakładkę dotyczącą powrotu - w takim przypadku to nie byłoby sterowalne z automatu, tak? Odpowiadając na uwagi: ad 1) czyli naczynie na zasilaniu powinno być zainstalowane nisko? ad 2) też mnie to od początku zastanawia: czy potrzebny 4D dla 2 grzejników i 2 drabinek? Co tu przerobić żeby było łatwo i dobrze? Lepiej podłączyć pompę kotłową do 4D i zabrać czujke z M2 i dac pod RS czy przerobic na 3D i na powrocie zainstalowac sprzeglo + termostat 3D + pompę kotłową? Musze szybko zadziałać z powrotem bo inaczej zamiast gwarancji 5 letniej będę mieć 2 letnia /wyciąg z gwarancji poniżej/. Wg instrukcji ochrona powrotu to temp min 55 stop. Moj kociol ma 190 litrów pojemności wodnej. Moze z twgo powodou powrót nie jest tak wazny? Chociaz warunki gwarancji mowia co innego :/ Pozdrawiam Edytowane 29 Grudnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Kroitzman Opublikowano 27 Grudnia 2017 #333 Opublikowano 27 Grudnia 2017 (edytowane) Zawory 3d lub 4d nie służą tak naprawdę do ochrony powrotu ale do mieszania, czyli utrzymania zadanej temperatury na zasilaniu, w sumie sama nazwa wskazuje" zawór mieszający"... Jeżeli chcesz mieć ochronę powrotu to albo sprzęgło, które 1. ochroni powrót przy wysokiej temp zalaczania pompy, po drugie pompy nie będą szeregowo i instalacja będzie się równomiernie rozgrzewać. Żeby wykorzystać czujkę powrotu w Pelluxie należy dokupić dodatkowy moduł. Co? Sprzedawca nie poinformowal? :) Edytowane 29 Grudnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
jkazan Opublikowano 27 Grudnia 2017 #334 Opublikowano 27 Grudnia 2017 (edytowane) Dzieki za odpowiedz. Sprzedawca /serwisant nie poinformował o dodatkowym module a co gorsza wypełnił protokół z pierwszego uruchomienia nie zaznaczajac ochrony powrotu i boje sie, ze mam juz po gwarancji jak odeslal do BIAWAR. Czyli ty bys szedl w rozwiazanie sprzeglo + pompa kotłowa + termostat 3D i ustawiona stała temperatura powrotu (min. 55st wg instrukcji) na termostacie? Czy drugie rozwiazanie: zrezygnowac z czujki dla mieszacza m2 (2 grzejniki + 2 drabinki) kosztem czujki dla ochrony powrotu (zautomatyzowane rozwiazanie sterowane z poziomu ustawien kotla) Czy trzecie rozwiazanie: dokupic dodatkowy modul i podpiac czujke ochrony powrotu pod ten modul. I rozumiem, ze dodatkowo byłoby trzeba zainstalowac zawor i pompe tak? PS. Co odnosnie Twoich uwag do instalacji: ad 1) czyli naczynie na zasilaniu powinno być zainstalowane nisko? ad 2) Do mieszania wody dla grzejników niepotrzebnie użyto 4D Przerabiac to na 3D? Pozdrawiam Edytowane 29 Grudnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 27 Grudnia 2017 #335 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Pojemność wodna tego kotła to prawie 200l, czyli sam robi za mały bufor. Jemu trzeba zaw ochrony powrotu i pompą + sprzęgło, tylko że przy sprzęgle zaw 4-D nie będzie działał , więc dodatkowo wymienić go na 3-D. Z resztą na stronie producenta kotła są gotowe schematy, więc robić wg nich a nie cudować. Cytuj
jkazan Opublikowano 27 Grudnia 2017 #336 Opublikowano 27 Grudnia 2017 (edytowane) Ja mam 3 obiegi zamkniete: pierwszy - mieszacz 1 podlogowka, drugi - mieszacz 2 grzejniki (dwa grzejniki w garazu + dwie drabinki), trzeci - obieg CWU. Nie mam bufora. Dla takiego rozwiazania nie ma schematu (str. 22-23 z ponizszej instrukcji). Podsumowujac temat: 1) wymienic zawór 4-D na 3-D na mieszaczu 2 (grzejniki) likwidujac powrot. 2) na powrocie zainstalowac sprzeglo, zawor ochrony powrotu inaczej termostat 3D (tu ustawimy temp. powrotu) i pompe kotlowa. Zgadza sie? Ps. Pod co podepne pompe kotlowa? Pod BP wg schematu (strona 25) - pompa kotła lub ladujaca bufor? http://pellux.pl/app/uploads/2017/02/25185-PELLUX-200-Touch-PL-31-05-2017.pdf Edytowane 29 Grudnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 27 Grudnia 2017 #337 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Tak pod te zaciski-BP Weź to najpierw narysuj , a dopiero przerabiaj, jak się pisze to coś może umknąć Cytuj
jkazan Opublikowano 28 Grudnia 2017 #338 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Jak pod zaciski BP to OK. Jak dobrac sprzegło/ jakie sprzeglo kupic? Schemat w załączeniu /przerobiona instalcja kolegi LAMA Jest OK? Pozdrawiam Cytuj
sambor Opublikowano 28 Grudnia 2017 #339 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Schemat jest prawie dobry, tylko powrót z bojlera musi być wpięty wprost do kotła - tam gdzie masz obecnie narysowany termometr. Sprzęgło ocieplone, moc min 40kW/ Cytuj
jkazan Opublikowano 28 Grudnia 2017 #340 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Teraz prawidłowo /nie wiem czy dac przed czy za termometrem/? Powrót z boilera nie bedzie zmniejszal temperatury na powrocie jak bedzie usytuowany za sprzeglem? Minimum 40 kW ocieplnony. A jaki bedzie optymalny dla mnie? Pozdrawiam Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 28 Grudnia 2017 #341 Opublikowano 28 Grudnia 2017 (edytowane) Zawór 3D do ochrony powrotu ma być pomiędzy sprzęglem a kotłem a nie za sprzęgłem Edytowane 28 Grudnia 2017 przez odpowietrznik Cytuj
sambor Opublikowano 28 Grudnia 2017 #342 Opublikowano 28 Grudnia 2017 A po co tam sprzęgło? ;) Wywalić je :) Cytuj
jkazan Opublikowano 28 Grudnia 2017 #343 Opublikowano 28 Grudnia 2017 To gdzie ma być ten zawór 3D? Rozmawiałem z moimi hydraulikami. Wycenili mi koszty: koszty materiałów ~1500 PLN (sprzęgło ~600, pompa kotłowa ~280, zawór termost. 3D 400 PLN) + robota. Twierdza, ze pol kotłowni jest do przerobienia :/ MASAKRA. Zawór 4D /ten co mam/ nie spelni swojej roli i tez jest do zamiany na 3D – prawda? Optuja za innym rozwiazaniem – dokupić dodatkowy modul i podpiac czujke ochrony powrotu pod ten modul. Twierdza, ze przy tym rozwiązaniu nie będzie potrzebna dodatkowa pompa kotłowa! Wg nich zawór 4D (ten co mam na grzejnikach) poradzi sobie z utrzymaniem odpowieniej temperatury powrotu. To prawda? Ktos to potwierdzi? Co byscie zrobili w moim przypadku? Rozwiazanie z sprzeglem czy z dodatkowym modułem? Ewentualnie pozbawic czujnaika na obiegu 2 /grzejniki/ kosztem OCHRONY POWROTU? Cytuj
kiminero Opublikowano 28 Grudnia 2017 #344 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Twierdza, ze przy tym rozwiązaniu nie będzie potrzebna dodatkowa pompa kotłowa! Wg nich zawór 4D (ten co mam na grzejnikach) poradzi sobie z utrzymaniem odpowieniej temperatury powrotu. To prawda? Ktos to potwierdzi? Mamy okres świąteczny, więc cuda się zdarzają... Na poważnie, to bez pompy kotłowej z tą ilością podłogi żaden zawór 4D sobie nie poradzi. Jak chcesz tanio, to zostaw wszystko jak jest i domontuj pompę kotłową pracującą na stałe na zwykłym bypassie. Czujnika powrotu nie będzie i żadnej w tym kierunku "automatyzacji", ale efekt pewny. Dla potrzeb wizualizacji wstaw na powrocie termometr poglądowy i tyle. Koszt to pompa i "okolice" + montaż. Do zrobienia w dwie godziny. Upór w kierunku czujnika powrotu, to albo rezygnacja z jednego mieszacza, albo moduł dodatkowy. Według mnie nie warto. Cytuj
sambor Opublikowano 28 Grudnia 2017 #345 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Jak będzie zamontowany zaw 3D termostatyczny na powrocie, to czujnik temp powrotu jest jak kwiatek do kożucha - po prostu nic nie daje, Cytuj
jkazan Opublikowano 28 Grudnia 2017 #346 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Mamy okres świąteczny, więc cuda się zdarzają... Na poważnie, to bez pompy kotłowej z tą ilością podłogi żaden zawór 4D sobie nie poradzi. Jak chcesz tanio, to zostaw wszystko jak jest i domontuj pompę kotłową pracującą na stałe na zwykłym bypassie. Czujnika powrotu nie będzie i żadnej w tym kierunku "automatyzacji", ale efekt pewny. Dla potrzeb wizualizacji wstaw na powrocie termometr poglądowy i tyle. Koszt to pompa i "okolice" + montaż. Do zrobienia w dwie godziny. Upór w kierunku czujnika powrotu, to albo rezygnacja z jednego mieszacza, albo moduł dodatkowy. Według mnie nie warto. Najlepiej jakby było tanio i dobrze. Ale tak się nie da. Na bajpasie czyli pompa kotlowa łączącą zasilanie z powrotem zaraz przy wyjściu z kotla? W tym przypadku termostatu 3d nie potrzeba? Sama pompa zapewni odpowiednia temperaturę? Tylko czy tym rozwiązaniu Biawar uzna mi, ze mam ochronę powrotu? Nie sadze. Modul dodatkowy z czujka to 700 pln + pompa kotlowa 300 . Tak byłoby ok? Ps. Czy upierac see przy sprzegle? Jaka wartosc dodana? Cytuj
kiminero Opublikowano 28 Grudnia 2017 #347 Opublikowano 28 Grudnia 2017 No OK. Jak ma być firmowo, to schemat sobie wybierz stąd: http://pellux.pl/pl/schematy-instalacyjne-pellux/ Schematy 4D na tych średnicach tylko z pompa kotłową. Cytuj
Kroitzman Opublikowano 28 Grudnia 2017 #348 Opublikowano 28 Grudnia 2017 A co serwisant doradza lub Biawar lub firma montująca? :) Nie można było wykonać poprawnie od razu? Wyjscia masz dwa, albo sprzegło albo pompa z zawórem ATV, czyli ochrony powrotu. Z tym że przy ATV bedziesz miał pompy szeregowo i będa sobie zaciągać wodę. Cytuj
jkazan Opublikowano 28 Grudnia 2017 #349 Opublikowano 28 Grudnia 2017 (edytowane) Mamy okres świąteczny, więc cuda się zdarzają... Na poważnie, to bez pompy kotłowej z tą ilością podłogi żaden zawór 4D sobie nie poradzi. . Dopiero teraz zauwazylem, ze blednie napisales. Zawór 4D mam na drugim obiegu to jest grzejnikach (2 grzejniki w garazach + 2 drabinki w lazienkach). Wiec ten obieg jest "mały". Moze w tym przypadku ten zawór 4D ogarnie powrót to jest zabezpieczy odpowiednia temperature na powrocie bez pompy kotłowej tylko z dodatkowa czujka /dodatkowy modul lub czujka z obiegu M2 kosztem grzejnikow./? Zaden schemat z instrukcji kotła nie pokazuje 3 obiegów :/ Serwisant: optuje za sprzegło + pompa + termostat z ust odp pompa. Dodatkowy modul + zabranie czujki na rzecz powrotu mysle, ze tez zaakceptuje. Ekipa montujaca: sprzeglo odradzaja - pol kotlowni do przerobki! Optuja za zakupem dodatkowego modulu i twierdza, ze zawor 4D zabezpieczy odpowiednia temp powrotu! Ewentualnie zabranie czujki z obiegu 2 (grzejniki) na korzysc zabezpieczenia powrotu! Edytowane 28 Grudnia 2017 przez jkazan Cytuj
kiminero Opublikowano 28 Grudnia 2017 #350 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Niczego błędnie nie napisałem. To, że masz podłogę na osobnym obiegu przed 4D niczego nie zmienia. Ostatecznie woda spływająca z podłogi (zimna!) i tak zbiorczym powrotem spłynie do kotła i ten 4D nie będzie w stanie tego "podgrzać". Z pompą kotłową małego obiegu to co innego. Jakich trzech obiegów? Masz dwa obiegi plus wydzielony obieg CWU, którego nie ma co ruszać. Jeśli ekipa twierdzi, że przepięcie czujnika lub dołożenie modułu załatwi sprawę to do dzieła. W ramach reklamacji rzecz jasna. Zapłacisz za moduł jak powrót będzie 55 w trybie ciągłym. Za robociznę nie płacisz. To nie Ty masz się znać i szukać rozwiązania. Do tego to Ty wynająłeś "ekipę". Czytać warunki gwarancyjne chyba umieją. Cytuj