Jakie Ciśnienie W Instalaci C.o.?


simp

Rekomendowane odpowiedzi

To nie jest normalne.

Naczynia nie należy po prostu dopompowywać, nalezy kontrolować wartość ciśnienia raz na rok - jak w oponach w aucie.

W tym celu naczynie należy zdjąć i podpiąć do niego miernik ciśnienia.

Odczytaną wartość najlepiej napisać tutaj.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli to domek to ciśnienie statyczne ok. 1 bar, ciśnienie wstępne w naczyniu (bez ciśnienia w instalacji) 0,8 bar. proponowałbym jednak w naczyniu 1,0 bar , a ciśnienie w instalacji 1,2 bar. cisnienie mozna sprawdzić przez zawór typu samochodowego ciśnieniomierzem.

  • Nie zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...Gdy woda jest zimna (30*) wynosi 04. bara, przy wodzie 70* dochodzi do 2bar.

Czy to normalne?...

TO NIE jest normalne = wygląda na uszkodzoną membranę w naczyniu ciśnieniowym! Spróbuj WYPUŚCIĆ nieco powietrza zaworkiem typu dętka = jak poleci woda, to 'jesteś w domu'...

Wymiana membrany to jednak robota dla warsztatu (szczelność+antykor)

PozdrA.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze wracam do tematu-Nie wiadomo co było przyczyną ujścia gazu (azot) z membrany ,czasem może to byc wina zaworka. Spróbuj jeszcze wymienić zaworek i napompuj NW do 0,8 bara.Najlepiej po zdemontowaniu z inst. c.o..Jeśli nadal nie będzie w nim powietrza -należy kupić nowy.Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Potraktuj to jak oponę.

Naciskasz zaworek nic nie leci. A z oponą? No nie ma w środku gazu.

No to napompuj trochę i patrz co się dzieje. Itd.

 

Nabijane jet azotem i w razie konieczności najlepiej dopompować azotu.

Jak nie masz, to zostaje powietrze...

Tak samo jak z oponą.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odkrecilem naczynie, wylalem wode i napompowalem do cisnienia 1bar.

Zamontowalem je spowrotem w instalacji i uzupelnilem cisnienie do wartosci 1,2bar - jak radzil kolega guitar.

 

Mam nadzieje ze dobrze zrozumialem i czynnosci wykonalem poprawnie.

 

Bede obserwowal czy teraz cisnienie w instalacji nie "wariuje" jak wczesniej. Jakie moga byc jego wahania w granicach normy?

 

Za jakis czas sprawdze cisnieniomierzem czy w naczyniu nadal jest cisnienie...

 

Dziekuje za pomoc!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tego forum kiedyś wyczytałem że ciśnienie w naczyniu przeponowym powinno być większe o 0,3bar od ciśnienia w instalacji.

Musiałeś źle wyczytać.

Owszem, można tak zrobić, ale jest to niezgodne z ogólną praktyką i zaleceniami.

Nawet można powiedzieć, że w takim ustawieniu zbiornik więcej wody "przyjmie" w czasie ogrzewania i wahania ciśnienia będą mniejsze.

Jednak taka instalacja jest bardzo czuła na minimalny ubytek wody lub tego, co jest w niej.

Wtedy ciśnienie na zimno bardzo spada i wahania są jeszcze wieksze...

 

Dlatego należy napompowac WIECEJ wody do instalacji niż powietrza do gumy, tej naszej opony ;)

Niewiele więcej, ale jednak więcej (np. 0,1-0,2 bar).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cisnienie 1bar mierzone bylo, kiedy naczynie bylo odlaczone od instalacji.

Gdy zmierzylem je juz po zamontowaniu naczynia, wynosi 1,4bar czyli jest wyzsze od cisnienia w rurach - 1,2bar

Kolego, tak nie może być. Trzeba być dokładnym i wiedzieć na czym się stoi.

To albo w gumie masz 1bar albo 1,4 :blink:

To jest ważne, bo potem do niczego nie dojdziesz.

W tym ustawieniu ma być akurat 1 bar powietrza, zgodnie z poprzednim postem.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Musiałeś źle wyczytać.

Owszem, można tak zrobić, ale jest to niezgodne z ogólną praktyką i zaleceniami.

Nawet można powiedzieć, że w takim ustawieniu zbiornik więcej wody "przyjmie" w czasie ogrzewania i wahania ciśnienia będą mniejsze.

Jednak taka instalacja jest bardzo czuła na minimalny ubytek wody lub tego, co jest w niej.

Wtedy ciśnienie na zimno bardzo spada i wahania są jeszcze wieksze...

 

Dlatego należy napompowac WIECEJ wody do instalacji niż powietrza do gumy, tej naszej opony ;)

Niewiele więcej, ale jednak więcej (np. 0,1-0,2 bar).

Podaje wzór na obliczenie ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym wg firmy reflex. Po(bar)=H (m)/10+0,2bar+PD+delta Pp gdzie:

Po - ciśnienie wstępne w zbiorniku

H - ciśnienie w instalacji

PD ciśnienie parowania w instalacji gorącej wody > 100st.C

delta Pp różnica ciśnień na pompie cyrkulacyjnej tylko w przypadku zamontowania naczynia na zasilaniu.

czyli zakładając ciśnienie statyczne w instalacji ok. 2 bar to ciśnienie Po ok. 2,2 - 2,3 bar zakładając że woda w żadnym punkcie nie będzie w stanie wrzenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podaje wzór na obliczenie ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym wg firmy reflex. Po(bar)=H (m)/10+0,2bar+PD+delta Pp gdzie:

Po - ciśnienie wstępne w zbiorniku

H - ciśnienie w instalacji

PD ciśnienie parowania w instalacji gorącej wody > 100st.C

delta Pp różnica ciśnień na pompie cyrkulacyjnej tylko w przypadku zamontowania naczynia na zasilaniu.

czyli zakładając ciśnienie statyczne w instalacji ok. 2 bar to ciśnienie Po ok. 2,2 - 2,3 bar zakładając że woda w żadnym punkcie nie będzie w stanie wrzenia.

Nadal źle przepisne.

Błąd jest w miejscu H.

Niech H będzie czym chce, tylko od kiedy ciśnienie mierzy się w metrach?

Doczytaj lepiej i przeanalizuj.

Potem rozważ różnicę między ciśnieniem statycznym a ciśnieniem w instalacji, to mogą być różne rzeczy...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Vide oznaczenia pomp np.40 oznacza 4m podnoszenia, czyli 0,4at=ok.0,4bar. To z czasów, kiedy wodociągi napędzano końmi+pompami tłokowymi+kołami czerpakowymi+wieżami ciśnień - mam takie trzy w moim miasteczku, całkiem zdrowe zabytkitongue.gifczerwonocegłe...możnaby w takiej zrobić 'HYDRA-CLUB' - FOR PLUMBERS EXCLUSIVELY, of coursebiggrin.gif!

PozdrA.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Są takie jednostki co prawda archaiczne( metry słupa wody ) , (milimetry słupa rtęci).poz Hermogenes

OK Panowie, to się wszystko zgadza.

Tylko zobaczmy gdzie jesteśmy.

To jest wzór na obliczenie ciśnienia wstępnego.

I to w układzie zamkniętym.

W tym przypadku należy dobrze zrozumieć znaczenie zmiennej H.

W tych właśnie warunkach należy ją traktować tylko jako wysokość instalacji (choć to jest też ciśnienie statyczne), po to, żeby merytorycznie zdać sobie sprawę z tego, że tu sztucznie wytwarzamy pewne warunki dla tej zamkniętej instalacji.

 

Wzór ten poza tym nie jest sztywny, można dodać sobie np. 2 bary na końcu a nie 0,2 bara

 

A propos tych ciśnień w metrach, to nie ma żadnego problemu, jeśli się rozumie o czym się mówi.

Na przykład moc chwilową palnika można mierzyć w sekundach ... I tak też się robi konstruując algorytmy spalania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego vernal, widze ze masz wiedze na ten temat, wiec moze pomozesz mi rozwiazac i zrozumiec problem.

Tak jak pisalem wczesniej naczynie po zdemontowaniu napompowalem do 1bara, podlaczylem do instalacji, dopuscilem wody do 1,2bara. W ukladzie juz, mierzac cisnienie w naczyniu - wynosi 1,4bara.

Czy wszystko jest ok?

 

P.S.

Przy jakiej temperaturze mierzyc cisnienie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciśnienie wody mierzy manometr instalacji na bieżąco.

Ciśnienia odniesienia - te wyliczone przez nas należy mierzyć na zimnej instalacji.

Jeśli chodzi o ciśnienie powietrza, to myslę, że pomiar na odpiętym zbiorniku i już w instalacji został wykonany w inny sposób lub innym miernikiem.

Albo może być tak, że manomentr od wody pokazuje 1,2 a ten od powietrza 1,4 pomimo, że ciśnienia te są takie same (np. 1,2)

Zmierz powietrze w zimnej instalacji ale zanim podniesiez ciśnienie wody do 1,2.

Czyli gdy w układzie jest np. 0,7 (upuścić trochę wody).

 

Te manometry do powietrza są zazwyczaj obarczone dużym błedem, bo chińszczyzna i podziałki niedokładne, małe itp. Zwróć na to uwagę.

 

Możesz łatwo porównać wskazania manometru wodnego i powietrznego:

1. Nabij gumę do i zapisz wynik (tu 1 bar)

2. Zrób w instalacji 0,6 bar (upuszczenie)

3. Napełniaj instalację obserwując manometr wodny - wskazówka powinna sie przesuwać powoli ale w zauważalny sposób.

4. W pewnym momencie wskazówka zacznie rosnąć dużo wolniej - prawie się zatrzyma. Zapamiętaj tę wartość manometru wodnego.

To jest dokładnie tyle, co zapisałeś w p. 1

 

No i jak to będzie 0,8 bar, to znaczy, że 0,8bar wodnego=1bar powietrznego

Czyli wskazania przesuniete o 0,2 bara.

 

W instalacji ustaw tak:

Jak wyczaisz moment opisany w punkcie 4, to dobij wody o 0,2 bara i będzie dobrze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 lat później...

Witam, zakładając że instalacja jest prawidłowo wykonana, naczynie nabite 1bar a instalacja 1,25bar to powiedzmy przy temperaturze 60 stopni ciśnienie powinno dobić do ilu ? Bo rozumiem że jakiś wzrost będzie powyżej tych 1,25 ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Będzie wyższe ale o ile trudno odpowiedzieć trzeba znać pojemność instalacji i dla jakich parametrów to naczynie jest dobrane.

Podstawową zasadą jest aby podczas normalnej pracy nie było przekroczone max ciśnienie dopuszczalne dla kotła i nie zadziałał zawór bezpieczeństwa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.