  1. Przerwa u mnie wynosi tyle ile zaleca producent -20s. Literowka :) Zadowolony estes z pieca? Czym palisz? jakie masz nastawy? masz sterownik pokojowy?
  2. Dostalem odpowiedz z serwisu. Powiedziano, ze taka sytuacja rzeczywiscie moze miec miejsce w tej konfiguracji piec - sterownik. Zalecono zmiane w schemacie, tak by sterownik blokowal pompe C.O. zamiast pieca.
  3. Kolego vernal, widze ze masz wiedze na ten temat, wiec moze pomozesz mi rozwiazac i zrozumiec problem. Tak jak pisalem wczesniej naczynie po zdemontowaniu napompowalem do 1bara, podlaczylem do instalacji, dopuscilem wody do 1,2bara. W ukladzie juz, mierzac cisnienie w naczyniu - wynosi 1,4bara. Czy wszystko jest ok? P.S. Przy jakiej temperaturze mierzyc cisnienie?
  4. Czy wedlug Ciebie u mnie wszystko jest juz ok? Cisnienie 1bar, kiedy naczynie bylo odlaczone od instalacji. Po zamontowaniu naczynia, wynosi 1,4bar. Cisnienia w rurach - 1,2bar
  5. Cisnienie 1bar mierzone bylo, kiedy naczynie bylo odlaczone od instalacji. Gdy zmierzylem je juz po zamontowaniu naczynia, wynosi 1,4bar czyli jest wyzsze od cisnienia w rurach - 1,2bar
  6. Mowimy o stygnieciu wody w piecu, nie w calej instalacji. W takim wypadku puszczenie obiegu na grzejniki (wlaczenie pompy) tylko dodtakowo ja wychladza, wiec nie jest tak jak piszesz.
  7. Witam, Oprocz opisanych wxzesniej innych problemow, pojawil mi sie kolejny. Chce przejsc na opalanie pelletem. Posiadam piec, ktory jest stworzony przede wszystkim do tego paliwa. Kocioł Ulrich Kombopelletich 29 kW ze sterownikiem pokojowym Auraton2020tx+. Instalacja C.O. wyposazona jest w zawor czterodrozny. Ustawienia mam standardowe, jakie zaleca producent do pelletu 8mm: u0=70 (temperatura wody w kotle) u1= 8 s (czas podawania paliwa) u2=200 s (przerwa w pracy podajnika paliwa) u3=10 min (czas podtrzymania płomienia) u4=5 s (wybieg pracy wentylatora w trybie podtrzymania płomienia) Zawor czterodrozny ustawiony w polowie skali. Programator pokojowy ustawiony w dzien 21, w nocy 17 stopni. Dmuchawa nie ma regulacji oprocz przeslony, ktora otworzylem na ok. 1cm Problemem jest trudnosc osiagniecia zadanej temperatury. /Nie wiem jak przestawic parametry, jak powinien wygladac plomien. Przy tych nastawach płomien jest skromny. Gdy przeslone otwieram bartziej - rozdmuchuje rozzarzony pellet do popielnika. Zauwazylem ze popiol nie jest pylem ale ma ksztalt pelletu, wiec domyslam sie, ze go niedostatecznie dopala... Prosze o sugestie i wskazowki.
  8. Odkrecilem naczynie, wylalem wode i napompowalem do cisnienia 1bar. Zamontowalem je spowrotem w instalacji i uzupelnilem cisnienie do wartosci 1,2bar - jak radzil kolega guitar. Mam nadzieje ze dobrze zrozumialem i czynnosci wykonalem poprawnie. Bede obserwowal czy teraz cisnienie w instalacji nie "wariuje" jak wczesniej. Jakie moga byc jego wahania w granicach normy? Za jakis czas sprawdze cisnieniomierzem czy w naczyniu nadal jest cisnienie... Dziekuje za pomoc!
  9. Jutro wykonam telefon do Ulricha. Wedlug mnie logicznie byloby, aby sterownik pokojowy zalaczal i wylaczal pompe, tak jak pisze kol. Robercikus a piec powinien pracowac w ustawionych granicach d0 - d1 bez wzgledu na sygnal przekazywany ze sterownika pokojowego...
  10. Czy dobrze rozumiem, ze fabrycznie "nabijane" jest azotem, a pozniej uzupelniamy powietrzem atmosferycznym? Uzupelnianie to zwykla czynnosc eksploatacyna, czy raczej swiadczy o awarii?
  11. Naciskajac na zaworek nic sie nie dzieje. Tak jakby wogole nie bylo w nim powietrza, cisnienia..
  12. W momencie jak jest zablokowany - parametr d0 jest pomijany.
  13. Witam, Jakie powinno byc prawidlowe cisnienie w instalacji CO? Gdy woda jest zimna (30*) wynosi 04. bara, przy wodzie 70* dochodzi do 2bar. Czy to normalne? Mam zamkniete naczynie wyrownawcze, czy co jakis czas powinno sie je pompowac powietrzem?
  14. Kolego, chyba nie zrozumielismy sie dobrze. Moim problemem nie jest stygniecei instalacji tylko pieca. Zalaczajac co pewien czas pompke - jeszcze bardziej wychladzam piec...
  15. Byc moze nie znamy dokladnie zasady dzialania sterownika, ale mam podobne zdanie do Twojego. Sterownik mam podlaczony tak, jak zaleca producent. Moim zdaniem powinien sterowac tylko pompa, nie wylaczac jednoczesnie pieca...
×
×