To trzeba brać 250l - 300l zasobnik i do tego kocioł od 25kW w górę. I teraz poszukaj na stronach producentów, np tych co podałem, odpowiedniego kociołka.
-
Przy takich odległościach dla CW, to tylko kocioł 1-F, bojler zależny od ilości mieszkańców - przyjmuje się 50l/ osobę. Od pojemności bojlera jest zależna moc kotła. Cyrkulacja dobrze zaplanowana obowiązkowa. Przy tych danych co podałeś niestety podaje się tylko markę.
-
Wolf, Junkers, Bosch
-
Nie wiem czy zauważyliście że ceny kotłów HG. tych z prawdziwego zdarzenia są wyższe niż ceny kotłów na inne paliwa. Kocioł HG z prawdziwego zdarzenia to jakby powiedzieć król kotłów, na ryku mało jest producentów oraz samych kotłów, a ceny po 8-10tys € za sam kocioł to norma, do tego jeszcze trzeba odpowiedniej instalacji w kotłowni. Więc dyskusje na temat czy z pompką czy bez są po prostu żałosne, na razie dyskutujemy nie o kotłach HG ale o utylizatorach drewna.
-
Oczywiście, zrób tak po co te "pierdóły" jak można spalać ze sprawnością 30% i rozpalać co 12h lub palić w trybie ciągłym- masz przecież własne drewno
-
Sas Sas efekt 17kw jak ustawić czy ktoś pomoze
sambor odpowiedział(a) na Pawelpieklorz temat w Kotły z podajnikiem
Masz na zasilaniu ZW : zaw odcinający, zaw zwrotny, zaw bezpieczeństwa - nie wiemy na ile bar, naczynie przeponowe- czyli pratycznie brak filtru, ale ten daje się zaraz zaa wodomierzem. Jak ZB jest 6 bar to jest OK. -
Obecnie nie prowadzę montaży, ani wykonawstwa instalacji hydraulicznych. Polecić mogę z tańszych - Termeta, z droższych Junkersa lub Wolfa.
-
Jedno i drugie bardzo przeciętne, ja tego nie używam, ani teraz nie montuję , więc moja wiedza na temat codziennego użytkowania jest dorywcza , 5-6 lat temu ta marka była mocno średnia. Są na forum posiadacze tej marki. Rozbudowane sterowanie w kotle gazowym raczej przeszkadza niż pomaga - tam wszystko robi zaprogramowana automatyka.
-
Może ta licencja palnika na klasę 5 jest tylko dla kotła KWPR LIDER 5, a dla innych wymienników już klasy 5 nie ma.
-
Kocioł jak najtańszy, a moc minimalna jaka będzie to będzie - tak od 2-4kW. Apteka to jest wtedy jak masz wszystko nowe, policzone wg prawideł , a u ciebie , nie gniewaj się - "wolna amerykanka". Kup jak najtańszy z jak największą modulacją , obowiązkowo czujnik temperatury zewnętrznej + sterownik pokojowy ( jak najtańszy). Wg mnie może być Termet Gold 25kW.
-
Montaż regulatora ciągu kominowego
sambor odpowiedział(a) na Wasyl73 temat w Kominy dymne i spalinowe
Może jak najbardziej, czasm się montuje na samym czopuchu i też jest dobrze. Nie ma prawa nic się wydostawać, przy ewentualnym ciągu wstecznym RCK sam się zamyka, -
Dla takiej instalacji jak twoja ten parametr ma drugorzędne znaczenie.
-
Wszystko zależy od konstrukcji kotła, są takie i takie. Gięcie wcale takim cudownym środkiem na żywotność nie jest.
-
Ale wtedy nie byłoby ceny ani oferty na palnik jako takiej.
-
Na pewno robią zgodnie z normą a norma podaje wyraźnie gdzie jaka blacha Z tabeli wynika że blacha 3mm może być w pewnych miejscach kotła, a wg mnie przegięciem jest pisanie przez niektórych producentów o blachach 6mm lub więcej albo blachach z tzw stali kotłowej- którą się źle spawa i jest potrzebna w takim kotle jak umarłemu kadzidło lub jak świni siodło.
-
Ciekawe co to znaczy?
-
Dobór kotła Wymiana pieca węglowego na gazowy
sambor odpowiedział(a) na Bacdraft temat w Kotły gazowe
Np termet gold 20kW -
Jak najlepiej podłączyc kocioł na pellet?
sambor odpowiedział(a) na guciolek temat w Kotły pelletowe
Ja to bym szedł• w zapewnienie sobie zasilania awaryjnego - przetwornica + akumulator o odpowiedniej pojemności. Sam kocioł po zaniku zasilania przestanie grzać, a resztka ciepła wytworzonego z pojedynczej dawki paliwa nie jest szkodliwa dla kotła czy instalacji. Te instrukcje są żywcem rżnięte ze starych kotłów zasypowych w których zanik zasilania = zanikowi odbioru ciepła powstającego z całego zasypu , co mogło być kłopotem zarówno dla instalacji jak i dla kotła. Oczywiście do bezpiecznej pracy kotła w obiegu zamkniętym musi być naczynie przeponowe, najlepiej przewymiarowane, nawet o 50%. Oraz ZB zalecany w DTR-ce -
Chyba zapomniałeś okien zamontować!, wg mojego skromnego rozeznania max to 16kW a i 12-14kW przy prawidłowej instalacji też da radę.
-
Instalacja pod pompę ciepła z zaworem przełączającym czy bez ?
sambor odpowiedział(a) na kons18 temat w Instalacje CO i CWU
Ale wtedy masz na całej instalacji glikol CO i tu pytanie po co ? -
Sam zaw 3-D nie ma nic wspólnego z danym kotłem - automatyka junkersa/ boscha obsłuży to co masz bez problemu. Jedynie trzeba dopasować komin do kotła.
-
W przypadku kotła kondensacyjnego nie można sumować mocy na CO z mocą grzania CW - kocioł się przełącza i albo grzeje jedno albo drugie, a CW grzeje zawsze pełną mocą. Podczas grzania CW instalacja CO stygnie, więc warto aby moc kotła była większa - krótszy czas grzania CW, jednocześnie powinna być duża modulacja mocy - nawet do 10-12% , takim kotłem jest np Termet Gold. Ponadto w domu są dwa obiegi grzewcze -podłogówka i grzejniki, nie wiemy jak są zrealizowane te instalacje oraz czego należy wymagać od kotła. Może być potrzebna automatyka współpracująca z kotłem .
-
Dobór kotła Kocioł gazowy problem z wyborem.
sambor odpowiedział(a) na norbi522 temat w Kotły gazowe
Do grzania domu to 5-6kW wystarczy, kotły gazowe dobiera się pod kątem grzania CW - po prostu jak kocioł grzeje CW, to dom stygnie więc czas grzania CW powinien być jak najkrótszy i dlatego kocioł gazowy ma moc większą niż potrzeba do grzania samego domu. Ale to twój wybór, twój dom i twój komfort. -
Dobór kotła Kocioł gazowy problem z wyborem.
sambor odpowiedział(a) na norbi522 temat w Kotły gazowe
To jest właśnie to o czym pisałem - współpraca automatyki kotła z instalacją sprzęgła. Czyli praktycznie został Wolf -
Dobór kotła Kocioł gazowy problem z wyborem.
sambor odpowiedział(a) na norbi522 temat w Kotły gazowe
Jak dokładasz sprzęgło i pompę za sprzęgłem to automatyka kotła powinna "widzieć " to sprzęgło i pompę, inaczej robi się czasem kaszanka. Tanim kotłem pod sprzęgło jest Junkers/ Bosch, może też być Wolf. Jak jest prawidłowa automatyka, widząca sprzęgło i pompę za sprzęgłem to kocioł nic nie traci , co miałby tracić?