Ogrzewanie podłogowe Rotametry nie reagują na regulacje - ogrzewanie podłogowe
sambor odpowiedział(a) na Asphyxx temat w Instalacje CO i CWU
Jaki zawór kulowy? Tylko ten o którym pisałem, -
Ale to nie jest moje opracowanie! Mocno się uspokoiłem - już myślałem , że to początki sklerozy lub Alzheimer! Pompa w kotle na pewno nie obsłuży przepływu 1,9m3/h - to spory przepływ i trzeba mieszać wodę o wyższej temp. Starsze modele Termeta Golda ze sprzęgłem to obsłużą bezpośrednio. Natomiast jak ma być mieszacz to niestety wybór kotłów się ogranicza do kotłów, których automatyka obsłuży układ mieszacza! Jak są takie obliczenia to kup porządny kocioł obsługujący mieszacz (e) zamiast tych bzdetów z siłownikami .
-
Ja kolegi nie pamiętam, ale nigdy nie dawałem siłowników na pętle, ponadto nie mam w swojej bazie kotłowni na ten model kotła. Z resztą kolega ma dwa posty , zarejestrowany 2 dni temu, może coś było pod innym nickiem
-
A co było w zaakceptowanym projekcie kotłowni? Z tego co wiem na pewno nie było siłowników czy termostatów pokojowych.
-
Grundfos upm3 25-70 180 Grundfos upm3 25-70 180 ustawienia pomoc!
sambor odpowiedział(a) na DKAK21 temat w Instalacje CO i CWU
Nie ma zależności długości pętli od wielkości przepływu w pętli, natomiast większy przepływ to większa moc grzejna danej pętli i jednocześnie większe opory przepływu . Wielkość przepływu ustawia się wg potrzebnej temp w pomieszczeniu. -
Pompa Ciepła powietrze - woda PC powietrze-woda, zasady prawidłowej instalacji.
sambor odpowiedział(a) na carinus temat w Pompy ciepła
Teraz dod problem - jak przy sprzęgle wygląda defrost- teoretycznie powinno być dostępne ok 50l wody - to wymóg Panasonica, a sprzęgło dzieli obiegi? I co wtedy? -
Zasilanie awaryjne Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
sambor odpowiedział(a) na cder temat w Instalacje CO i CWU
Z akumulatorami to niestety tak jest pow 600VA jest zasilanie 24V, a ponad 1400VA 36V. Ten powinien być dobry -
Zasilanie awaryjne Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
sambor odpowiedział(a) na cder temat w Instalacje CO i CWU
APC ma dobrą sinusoidę, u mnie pracują szare (beżowe) 3 szt po 1kVA i nie ma problemu z siecią ani z agregatem. Same też dają przebieg jak trzeba. Im większa moc UPS-a tym ma lepszą sinusoidę, szukaj od 1kVA w zwyż. -
Ochrona powrotu Defro . Ochrona powrotu.
sambor odpowiedział(a) na mikus39 temat w Instalacje CO i CWU
Tak jak piszesz, tylko nie zapomnij o ZZ na obiegach grzania CWU i pompy powrotu na kocioł. -
Dobór kotła Kocioł gazowy jednofunkcyjny ogrzewanie podłogowe --jaki?
sambor odpowiedział(a) na dmz temat w Kotły gazowe
Mogę policzyć w/w instalację z doborem wszelakich komponentów - oczywiście bez regulatorów pokojowych i innych bzdetów, więcej na priv. -
Ochrona powrotu Defro . Ochrona powrotu.
sambor odpowiedział(a) na mikus39 temat w Instalacje CO i CWU
-
Jak w całym domu będzie podłogówka to podoła Jak grzejniki to trzeba je dobrać do temp zasilania rzędu 40C Ponadto ważna jest izolacja cieplna ścian dachu i podlogi
-
Wg mnie wystarczy 1 pompa za sprzęgłem.Jaki metraż?
-
Kompletna instalacja w nowym domu - podlogowka
sambor odpowiedział(a) na Zgolus temat w Instalacje CO i CWU
Mogę ci pomóc w temacie, pisz na priv -
Ogrzewanie podłogowe Rotametry nie reagują na regulacje - ogrzewanie podłogowe
sambor odpowiedział(a) na Asphyxx temat w Instalacje CO i CWU
ZZ tylko sprężynowy -
Pompa Ciepła powietrze - woda PC powietrze-woda, zasady prawidłowej instalacji.
sambor odpowiedział(a) na carinus temat w Pompy ciepła
H8 - zawór nadmiarowo upustowy różnicy ciśnień (przelewowy), sprzęgła już nie są od lat na zachodzie i wschodzie modne, dlatego afriso tak je reklamuje, po prostu nie ma zbytu. Przy pompach elektronicznych i dobrym dobraniu pomp oraz prawidłowej regulacji nie ma "walki o wodę". -
Pompa Ciepła powietrze - woda PC powietrze-woda, zasady prawidłowej instalacji.
sambor odpowiedział(a) na carinus temat w Pompy ciepła
A jak nie masz grzania CWU? -
Pompa Ciepła powietrze - woda PC powietrze-woda, zasady prawidłowej instalacji.
sambor odpowiedział(a) na carinus temat w Pompy ciepła
-
Pompa Ciepła powietrze - woda PC powietrze-woda, zasady prawidłowej instalacji.
sambor odpowiedział(a) na carinus temat w Pompy ciepła
-
Ja czasem piekę ziemniaki w popiele i wychodzą jak z ogniska.
-
Możliwość osiągnięcia i utrzymania zadanej temp pomieszczenia bez "wspomagania" siłownikami - wtedy masz najmniejsze zużycie paliwa i pracę ciągłą. Podłogówka powinna grzać non stop a nie być cyklicznie wyłączana .
-
To obniż o 1C temp na zaw 3-D lub zmniejsz bieg na pompie aby zmniejszyć przepływy w pętlach.
-
A temperatura w pomieszczeniach?
-
Post #29 Kolega ma coś w ten deseń zrobione, ale niedobrane pętle (rozstawy), za cienkie rury zasilające, brak pewnie zaw zwrotnych na obiegach A co najważniejsze to zaw 3-D powinien być sterowany czujnikiem temp zewnętrznej.
-
A co z grzejnikami?