Pompa ciepła Blaupunkt BLP17P3V1M


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez szakallo,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Hmm, a jaki masz przepływ wody na pompie ciepła?

Skoro przy tak dobrze ocieplonym budynku potrzebujesz aż 41*C przy 0*C zewnętrznej, to być może masz zbyt mały przepływ (z jakiegokolwiek powodu miałby on nie być) i dlatego "musisz" mieć te 41 stopni żeby utrzymać temperaturę w domu? Aby zachować tą samą moc, to przy większym przepływie temperatura musi być niższa.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

No to musisz sprawdzić czy ociepleniem gdzieś nie tracisz energii, no i trzeba ocenić ile ucieka ci ciepła wentylacją grawitacyjną - a tu im zimniej tym lepiej wentyluje.

Opublikowano
1 godzinę temu, bublez napisał(a):

Wszystkiego co tutaj wyżej nadmieniam nie było, gdy grzaliśmy ekogroszkiem - stąd ta wartość 7 ton na rok.

Trzeba było o tym wcześniej napisać. Teraz wszystko przemawia za problemem ze sterowaniem PC, lub błędami w instalacji. Niemożliwością jest pożeranie takiej ilości prądu.

Opublikowano
31 minut temu, Wello napisał(a):

to być może masz zbyt mały przepływ.

 

Jak ma deltę 5 to przepływ dobry. Wyłączył grzałki to dobrze i niech obserwuje zużycie. 

16 minut temu, carinus napisał(a):

Niemożliwością jest pożeranie takiej ilości prądu.

Ze stale załączającą się grzałką to możliwe.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
27 minut temu, cezario1 napisał(a):

 

Jak ma deltę 5 to przepływ dobry. Wyłączył grzałki to dobrze i niech obserwuje zużycie. 

Ze stale załączającą się grzałką to możliwe.

To jest bardzo możliwe, gdyż defrost robił się najpierw na grzałkach...

Opublikowano

Cześć wszystkim. Przepraszam od razu moderatora - problem rozwiązany.

Okazało się, że po prostu mam duży wyciek wody. Pompa ciepła podgrzewała mi ukryty bufor z wody ok. 800 litrów w garażu i stąd takie zużycie. 

Informuję o takiej sytuacji dla potomnych. W poniedziałek problem naprawiony, woda usunięta. Nawet przerośnięta pompa zużywa koło 40 kWh/dziennie, a to dla mnie już duża ulga!!!

Będę planował w przyszłości zmianę na mniejszą, dziękuje wszystkim za porady, polecam usługę pomiarów temperatury termowizją. Podpinam również komentarz, który mnie na to naprowadził. 

Opublikowano (edytowane)

Nie szarp się z wymianą pompy na mniejszą, wbrew pozorom większa czasem to lepsza wydajność, większy wymiennik, większy wiatrak itp 

Zastanów się bardziej nad tym aby zamienić grzejniki z dużego pomieszczenia do małego a w dużych pokojach kupić nowe i zjechać z temperaturą zasilania o te kilka stopni to da ci dużo większe oszczędności niż wymian pompy i taniej wyjdzie. 

Edytowane przez szakallo
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 2
Opublikowano (edytowane)
W dniu 22.01.2026 o 11:10, h3nio napisał(a):

Co to znaczy "ukryty bufor"?

Wyciek spowodował nagromadzenie się wody przy rurach od pompy, stąd "ukryty bufor", którego używać nie mogłem 😄

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.