Witam wszystkich cieplutko, bo zimno nie wypada ;)

Jestem posiadaczem kotła na ekogroszek Ekocentr Opal Eco 20. Zacznę może od podania aktualnych parametrów:

A1 korekta spalania -2
A2 czas przerwy podtrzymanie 12 minut
A3 moc MAX czas pracy pod. 12s
A4 moc MAX czas przerwy 100s
A5 moc MAX siła nadmuchu 40%
A6 moc MIN czas pracy pod. 6s
A7 moc MIN czas przerwy 70s
A8 moc MIN siła nadmuchu 22%

Temperatura zadana: 55 stopni

Przy tych ustawieniach kotła CO dobija do 47-48 stopni, przez co kocioł cały czas pracuje zamiast wchodzić w podtrzymanie. Chciałbym więc prosić tu obecnych o jakąś radę, co zmienić w ustawieniach.

Nie ukrywam, że zależy mi również na optymalizacji zużycia węgla oraz na zredukowaniu ilości popiołu i innego syfu, jaki codziennie muszę sprzątać z popielnika.

Tu muszę zaznaczyć, że na ustawianiu kotła znam się w najlepszym razie średnio, jeszcze do niedawna cały temat pod tytułem ogrzewanie w moim domu ogarniał ojciec, ten jednak zmył się był z tego świata parę tygodni temu.

Dom jest niestety niedocieplony, można powiedzieć wręcz "goły" jeśli idzie o tego typu udogodnienia. Ojciec będący właścicielem budynku - jak przystało na zaciekłego wroga wszelkich nowinek technicznych i w ogóle wszystkiego, co nie rezonowało z jego wizją świata - nie chciał w ogóle słyszeć o dociepleniu i innych "duperelach", stosując argumentację pod tytułem "to nie daje efektu i nie będzie i to jest mój dom i nie będzie". Powierzchnia użytkowa domu to niecałe 140m2.

W załącznikach zdjęcia jak wyglądała sytuacja pod retortą wczoraj ok. 22:30 (+to ile syfu wyciągnąłem po zrobieniu tych zdjęć) oraz płomień ok. 23:40.

20251215_234024.jpg

20251215_225047.jpg

20251215_223755.jpg

20251215_223747.jpg

20251215_223737.jpg

20251215_223729.jpg

20251215_234042.jpg

20251215_234034.jpg

Opublikowano (edytowane)

Kociol isto dziala w pid-pracy ciaglej z regulacja mocy.

Problem widze w ustawieniach tych mocy,bo roznica w podawaniu opalu pomiedzy moca min i max nie duža,znikomna.Przy mocy min.jest 70/6 i przy max.100/12=50/6.

Ustawil bym max.40przerwa/10praca i min.50przerwa/3praca.Powietrze przy min.mocy tylko delikatnie dmuchajaca dmuchawa,lekko ponad jej rozkreczenie.Przy mocy max ustaw tak,by nie syfilo,dymilo i nie dopalowalo wegla tak,jak w popiolu jest.Nie zupelna rakieta,ale musi juž hulac.

Edytowane przez bercus
Opublikowano

Dzięki. Ok. 20:30 wprowadziłem proponowane przez Ciebie ustawienia + zwiększyłem nadmuch max na 45% i w dość krótkim czasie CO podniosło się z 45 na 49 stopni. Przy otwarciu drzwiczek po dłuższej chwili trochę dymiło, ale to jak rozumiem normalne? Będę jeszcze monitorował.

Opublikowano

Koncowki plomieniow nie maja byc ciemne i przechodzic w dym.To znaczy malo powietrza do ilosci podawanego wegla.Ustawic powietrzem czysty,ale nie przerywany plomien.Nie rob dužych zmian zaraz,bo musi sie palnik ustabilizowac okolo pol godzinky i potym dopiero po kontroli dalsza drobna zmiana jednego parametru.

Opublikowano (edytowane)

Godzina 23:35: CO spadło na 44 stopnie.

Co może być tego powodem? Pompa przekazująca ciepło do kaloryferów (nie pamiętam jak ona sie nazywa) jest ustawiona na bieg 1. Dodam jeszcze że była masa dymu. Póki co wróciłem do wcześniejszych ustawień 

20251216_233754.jpg

Edytowane przez mlfs
Opublikowano

Jest dostep czarstwego powietrza w kotlowni? 1 kg wegla spalic,to potrzebne okolo 15kg powietrza,ponad 10m3

Opublikowano (edytowane)

Proponowane ustawienia STARTOWE

A1: -1   (zamiast -2)
A2: 10 minut
A3: 14 s
A4: 85 s
A5: 42%
A6: 8 s
A7: 65 s
A8: 25%

Kilka ważnych prawd (bez ściemy)Niedocieplony dom = wysokie spalanie. Tego nie „wyczarujesz” ustawieniami.Ciągła praca kotła nie jest zła, o ile: trzyma temperaturę ma czyste spalanie. Podtrzymanie to nie cel sam w sobie. Lepsza jest stabilna praca niż ciągłe wygaszanie i rozpalanie. Napisz: jaki ekogroszek (nazwa) ile spala na dobę czy masz zawór 3D / 4D jaka temperatura na grzejnikach. Gdy będzie dalej niedopalone wpadało do popielnika zwieksz nadmuch .
 

Edytowane przez marcus312
Opublikowano

Ekogroszek to Karlik. Na dobę na oko spala się może z 30-40 kilogramów, tego nie jestem w stanie dokładnie podać, ale po naładowaniu do pełna z pojemnika znika mniej więcej 1/3 zawartości po jednym dniu. Zawór - zielonego pojęcia nie mam jak to sprawdzić. CO pokazuje aktualnie 46 stopni.

Opublikowano (edytowane)

Ten popiol nie jest popiol.Polowa wegla jescze w nim.Poki dopalisz,spadnie zužycie o polowe,ktora zbytnio wyzruczasz.Zrob zdejcja orurowania okolo kotla.Ale gdyby instalacja byla skopana,beztak musisz postarac sie o ustawienie podawania odpowiednej ilosci opalu i do tej ilosci odpowiedno dmuchac,bys spalal na czysty popiol.

 

Poki podajnik ma wydajnosc okolo 15Kg/h,tak jak wiekszosc podajnikow i jeden kilogram wegla zawiera +- 7 KWh.

Bys osiagnul mocy 20 KW,to potrzebne przepchac w godzinnie cez podajnik na palnik 2,85-okolo  "3" Kg wegla.Podajnik przy pracy ciaglej wypcha 15,po to dzielimy na pracu i pauzu.Ty potrzebujesz užyc dla pelna moc 1/5 czasu To oznacza 10s pracy i 50s pauzy,czy 5s/25 i tak jak chcesz,ale zawsze 1/5 max.moc-Poki wogole jest domu takiej mocy potrzeba.Moc minimalna jest odwisla od tego,co palnik jescze dopala.Powiedzmy dla poczatok 1/4 mocy max. Czyli poki czas pracy podawania bedzie 10s,jak przy mocy max,to czas przerwy wydlužasz 4krotnie-na 200s.Ale isto czujesz,že liepiej skrocic obu tych czasow i zachowac pomiar 2/80?.Potym na sczelnym palniku,odkrytej dmuchawie,doplywem powietrza w kotlowniu,drožnym kotlom,czopouchom i kominom možne szukac idealnych wartosci dmuchawy.

Edytowane przez bercus
Opublikowano

Ok, tylko właśnie u mnie krótkie cykle powodowało niestabilność i spadki CO.

Opublikowano

Pokazuje ci na wyswietlaczu aktualne % mocy kotla,czy dmuchawy,by sie dalo odczuc,na jaki power pracuje i czy tryb pracy pid/fuzzy jest wogole aktywnym?

Opublikowano

Sterownik Compit mi tego nie pokazuje, wyświetla jedynie aktualne CO i temperaturę zadaną oraz CWU (tego akurat w tym momencie nie chce mi wyswietlic, ale jeśli dobrze pamiętam ok 23:00 pokazywało temperaturę CWU 55 stopni i zadaną 50). Tylko że kotła nie używam do grzania wody a jedynie do ogrzewania domu.

Opublikowano (edytowane)

Nie wiem dlaczego wszyscy skupiacie sie na ustawieniach. Ja pozwole sobie na skupieniu sie na tym co widzę na zdjęciach. Otóż tak zasyfionegol kotla nie widziałem dawno.  Te obrazy to klasyczne niedomaganie palnika, czyli zapchane i nie drożne kanały nadmuchowe ( niedopalony groszek w popielnika wywalany z palnika i jeszcze pare innych elementow o ktorych nie chce mi sie pisać) oraz nie drożny,zapchany kanal nadmuchowy od strony dmuchawy( osłabiona moc nadmuchu).

Rada -  zanim zaczniesz prosić o pomoc przywróć to do stanu używalności, (wnętrze kotla też) jakich narzędzi użyć chyba nie trzeba pisać. 

 

Edytowane przez 1mps
  • Zgadzam się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.