Kordjano Opublikowano 30 Września 2025 #26 Opublikowano 30 Września 2025 No ale w końcu nie grzeje ci bufora bo piec nie odpala czy nie ładuje bo nie ma przepływu ? może pompa się zastała , trzeba wirnik rozruszać . Cytuj
arturwin87 Opublikowano 30 Września 2025 #27 Opublikowano 30 Września 2025 Kocioł grzeje ale dogrzewa na ciepłą wodę i wchodzi w postoju. Tak jak w trybie letnim. A powinien się palić aż ogrzeje bufor. Pompka odpowietrzona, za pompka gorąco. ATV gorący a za ATV (przy buforze) zimno. Cytuj
Kordjano Opublikowano 30 Września 2025 #28 Opublikowano 30 Września 2025 To że odpowietrzona nie znaczy że chodzi , powrót z bufora zimny bo bufor wystudzony , krótki obieg może być gorący bo może grawitacyjnie jest przepływ , kocioł może wchodzić w postój bo najzwyczajniej doszedł do zadanej a odbioru nie ma jednak że po jakimś czasie powinien się odpalić jak ostygnie , ja bym włączył pompę bufora w trubie ręcznym jak kocioł jest dogrzany i sprawdził czy temperatura spada czy jest przepływ kocioł bufor , jaka ta pompa elektroniczna czy zwykła? cudów nie ma albo się sterownik przywiesił i kocił nie jarzy bufora , albo nie ma przepływu kocioł bufor z powodu pompki albo atv nie otwiera . Jeszcze jedno możesz zrobić wyłącz obsługę bufora i włącz ponownie jak kocioł jest przestudzony . TERMOSTAT pokojowy kolega ma ? Wyłączyć obsługę bufora i odpalić kocioł tak jak by go nie było a była potrzeba grzania domu , nie wiem nie pamiętam ale chyba pompę ładującą bufor trzeba by przepiać pod zacisk pompy kotłowej . działać sprawdzać samo się nie naprawi . Cytuj
arturwin87 Opublikowano 30 Września 2025 #29 Opublikowano 30 Września 2025 Pompka elektroniczna. Kocioł widzi bufor bo na panelu jest ikonka. Przez 24h podskoczyło do 50 góra, 33 dół. Nie mam termostatów pokojowych. Pompki są elektroniczne. Cos jeszcze zauważyłem. Pompę do ładowania bufora mogę przedstawić na większe obroty. Pompki od podłogi i grzejników nie działają. Czyżby jednak ster? Oczywiście że samo się nie naprawi. Fachowcem nie jestem ale w kotłowni jestem i patrzę, obserwuje, probuje. Serwis za dwa tyg może podjechać. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 30 Września 2025 #30 Opublikowano 30 Września 2025 (edytowane) 22 minuty temu, arturwin87 napisał(a): Pompki od podłogi i grzejników nie działają. Bo zapewne masz ustawione obwody do zasilania z bufora i dodatkowo start pomp powyżej 50°C. Bufor tyle nie osiągnął to i pompy stoją W ustawieniach mieszaczy masz parametr źródło ciepła a w ustawieniach bufora start instalacji grzewczej Edytowane 30 Września 2025 przez Gonzo19 1 Cytuj
arturwin87 Opublikowano 30 Września 2025 #31 Opublikowano 30 Września 2025 Teraz odpaliłem i mieszacz i pompki w trybie ręcznym. Wszystko śmiga. Więc wracamy do problemu z buforem. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 30 Września 2025 #32 Opublikowano 30 Września 2025 Sprawdź to co napisałem Masz jeszcze ustawienia co i cwu, parametr temperatura załączenia pompy co Pompa CO to inaczej pompa kotlowa, nie mylić z pompami przy mieszczach. 1 Cytuj
arturwin87 Opublikowano 30 Września 2025 #33 Opublikowano 30 Września 2025 Obsługa mieszacza 1. U mnie wl. podloga Reszta prawie identycznie Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 30 Września 2025 #34 Opublikowano 30 Września 2025 Czy podłoga czy co nie ma znaczenia. Źródło ciepła i termostat musi być identycznie, popatrz na pozostałe zdjecia Cytuj
arturwin87 Opublikowano 30 Września 2025 #35 Opublikowano 30 Września 2025 Na ten moment chodzi pompa co. Ta przy buforze. A on nadal zimny. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 30 Września 2025 #36 Opublikowano 30 Września 2025 Ustawienia ok. To teraz sprawdz w ręcznych pracę pompy co(kotlowej), nie mieszaczy. Jeśli masz econeta to wstaw wykres z ostatniego dnia to co dotyczy temperatur kotła i bufora. Cytuj
arturwin87 Opublikowano 30 Września 2025 #37 Opublikowano 30 Września 2025 Nie mam ecoNeta. Ręcznie wszystkie pompy działają. Mieszacz od podłogi też. Udało mi się w trybie ręcznym grzejniki zrobić ciepłe. Chociaż tyle. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 30 Września 2025 #38 Opublikowano 30 Września 2025 Podaj: Temp. Kotła - ? Temp. Bufora dół- ? Temp. Bufora gora - ? Kocioł pracuje- ? Pompa kotlowa pracuje - ? Wyłączyłeś z prądu i po kilkunastu sekundach włączyłeś sterownik/kocioł? Cytuj
arturwin87 Opublikowano 30 Września 2025 #39 Opublikowano 30 Września 2025 Kocioł obecnie pracuje. Pompa co pracuje. Zadana 72. Jest 61. Bufor 29 dół, 31 góra. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 30 Września 2025 #40 Opublikowano 30 Września 2025 Zmień zadana kotła na 80st. Niby wszystko ok. Obserwuj bufor, sprawdź czy czujniki temp.w buforze nie powypadały z rurek. Cytuj
arturwin87 Opublikowano 30 Września 2025 #41 Opublikowano 30 Września 2025 Już wczoraj wyłączałem. Sam kocioł a potem to z gniazda. Na jakieś 30min. Czujniki właśnie wyjąłem i wkręciłem. Wszystko ok. Tu kolano gorące a między ATV a buforem chłodny. Cytuj
KrzysztofKwaśniak Opublikowano 30 Września 2025 Autor #42 Opublikowano 30 Września 2025 U mnie tak wygląda na buforze. Kocioł zadane 70. Już po 2h postoju znów dobijał do 70 a ogrzewanie domu nie było włączone. Cytuj
sambor Opublikowano 30 Września 2025 #43 Opublikowano 30 Września 2025 22 minuty temu, arturwin87 napisał(a): Tu kolano gorące a między ATV a buforem chłodny. Ten ATV się nie przyciął - potraktuj go lekko młotkiem. Cytuj
arturwin87 Opublikowano 30 Września 2025 #44 Opublikowano 30 Września 2025 Młotek poszedł w ruch. Czekam na efekty. Kocioł cały czas pracuje tzn od 20min. Bufor: 40gora, 30dol. Cytuj
Kordjano Opublikowano 30 Września 2025 #45 Opublikowano 30 Września 2025 1 godzinę temu, arturwin87 napisał(a): Bufor: 40gora, 30dol. Znaczy że się grzeje bufor ? Cytuj
arturwin87 Opublikowano 30 Września 2025 #46 Opublikowano 30 Września 2025 Niestety bez zmian. Bufor 41 u góry, 30 na dole. Minęło 2h Cytuj
arturwin87 Opublikowano 30 Września 2025 #48 Opublikowano 30 Września 2025 Pracuje. Raz się wyczyścił i przeszedł na postój. Cytuj
Kordjano Opublikowano 30 Września 2025 #49 Opublikowano 30 Września 2025 Wygasił się bo przekroczył zadaną ? Schodzi ci z mocą czy cały czas chodzi na maksymalnej ? Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 30 Września 2025 #50 Opublikowano 30 Września 2025 2 godziny temu, arturwin87 napisał(a): Młotek poszedł w ruch. Czekam na efekty. Kocioł cały czas pracuje tzn od 20min. Bufor: 40gora, 30dol. Wygląda jakby faktycznie ten ATV się zaciął. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.