No ale w końcu nie grzeje ci bufora bo piec nie odpala czy nie ładuje bo nie ma przepływu ? 

może pompa się zastała , trzeba wirnik rozruszać .

Opublikowano

Kocioł grzeje ale dogrzewa na ciepłą wodę i wchodzi w postoju. Tak jak w trybie letnim. A powinien się palić aż ogrzeje bufor. Pompka odpowietrzona, za pompka gorąco. ATV gorący a za ATV (przy buforze) zimno. 

Opublikowano

To że odpowietrzona nie znaczy że chodzi , powrót z bufora zimny bo bufor wystudzony , krótki obieg może być gorący bo może grawitacyjnie jest przepływ , kocioł może wchodzić w postój bo najzwyczajniej doszedł do zadanej a odbioru nie ma jednak że po jakimś czasie powinien się odpalić jak ostygnie , ja bym włączył pompę bufora w trubie ręcznym jak kocioł jest dogrzany i sprawdził czy temperatura spada czy jest przepływ kocioł bufor , jaka ta pompa elektroniczna czy zwykła? cudów nie ma albo się sterownik przywiesił i kocił nie jarzy bufora , albo nie ma przepływu kocioł bufor z powodu pompki albo atv nie otwiera .

Jeszcze jedno możesz zrobić wyłącz obsługę bufora i włącz ponownie jak kocioł jest przestudzony .

TERMOSTAT pokojowy kolega ma ? 

Wyłączyć obsługę bufora  i odpalić kocioł tak jak by go nie było a była potrzeba grzania domu , nie wiem nie pamiętam  ale chyba pompę ładującą bufor trzeba by przepiać pod zacisk pompy kotłowej .

działać sprawdzać samo się nie naprawi .

Opublikowano

Pompka elektroniczna.

Kocioł widzi bufor bo na panelu jest ikonka. Przez 24h podskoczyło do 50 góra, 33 dół.

Nie mam termostatów pokojowych.

Pompki są elektroniczne.

Cos jeszcze zauważyłem. Pompę do ładowania bufora mogę przedstawić na większe obroty. Pompki od podłogi i grzejników nie działają.

Czyżby jednak ster?

Oczywiście że samo się nie naprawi. Fachowcem nie jestem ale w kotłowni jestem i patrzę, obserwuje, probuje. 

Serwis za dwa tyg może podjechać.

Opublikowano (edytowane)

 

22 minuty temu, arturwin87 napisał(a):

Pompki od podłogi i grzejników nie działają.

Bo zapewne masz ustawione obwody do zasilania z bufora i dodatkowo start pomp powyżej 50°C. Bufor tyle nie osiągnął to i pompy stoją 

W ustawieniach mieszaczy masz parametr źródło ciepła a w ustawieniach bufora start instalacji grzewczej

17592447127798852587769699057186.jpg

17592448391251655320425264959730.jpg

Edytowane przez Gonzo19
  • Lubię to 1
Opublikowano

Teraz odpaliłem i mieszacz i pompki w trybie ręcznym. Wszystko śmiga. Więc wracamy do problemu z buforem.

Opublikowano

Sprawdź to co napisałem 

Masz jeszcze ustawienia co i cwu, parametr temperatura załączenia pompy co

17592450984682695124138946453939.jpg

Pompa CO to inaczej pompa kotlowa,  nie mylić z pompami przy mieszczach. 

  • Lubię to 1
Opublikowano

Obsługa mieszacza 1. 

U mnie wl. podloga

Reszta prawie identycznie

 

Opublikowano

Czy podłoga czy co nie ma znaczenia.

Źródło ciepła i termostat musi być identycznie, popatrz na pozostałe zdjecia

Opublikowano

IMG_20250930_172414.jpg

IMG_20250930_172409.jpg

IMG_20250930_172346.jpg

IMG_20250930_172337.jpg

IMG_20250930_172603.jpg

IMG_20250930_172552.jpg

Na ten moment chodzi pompa co. Ta przy buforze. A on nadal zimny.

Opublikowano

Ustawienia ok. To teraz sprawdz w ręcznych pracę pompy co(kotlowej), nie mieszaczy. Jeśli masz econeta to wstaw wykres z ostatniego dnia to co dotyczy temperatur kotła i bufora.

Opublikowano

Nie mam ecoNeta.

Ręcznie wszystkie pompy działają. Mieszacz od podłogi też. 

Udało mi się w trybie ręcznym grzejniki zrobić ciepłe. Chociaż tyle. 

Opublikowano

Podaj:

Temp. Kotła - ?

Temp. Bufora dół- ?

Temp. Bufora gora - ?

Kocioł pracuje- ?

Pompa kotlowa pracuje - ?

 

Wyłączyłeś z prądu i po kilkunastu sekundach włączyłeś sterownik/kocioł? 

Opublikowano

Kocioł obecnie pracuje.

Pompa co pracuje.

Zadana 72. Jest 61.

Bufor 29 dół, 31 góra.

Opublikowano

Zmień zadana kotła na 80st. 

Niby wszystko ok.

Obserwuj bufor, sprawdź czy czujniki temp.w buforze nie powypadały z rurek.

Opublikowano

Już wczoraj wyłączałem. Sam kocioł a potem to z gniazda. Na jakieś 30min.

Czujniki właśnie wyjąłem i wkręciłem. Wszystko ok.

 

Tu kolano gorące a między ATV a buforem chłodny.

IMG_20250930_175503.jpg

Opublikowano

U mnie tak wygląda na buforze. Kocioł zadane 70. Już po 2h postoju znów dobijał do 70 a ogrzewanie domu nie było włączone.

IMG20250930174827.jpg

Opublikowano

Młotek poszedł w ruch. Czekam na efekty.

Kocioł cały czas pracuje tzn od 20min.

Bufor: 40gora, 30dol.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.