Opublikowano

Jakos to będzie działać, tylko musiałbyś wywalić ten zawór klapowy 5b wraz z zaworem 4 który jest obok i zlikwidował to połaczenie. Grawitacja na pewno nie będzie tam działała.

Zawór 4D spokojnie możesz wymienić na 3D z siłownikiem . Sprawdź co tańsze 4D z siłownikiem czy 3D z siłownikiem.

2 godziny temu, karolszymek napisał(a):

Instalator twierdzi, że zawór 4D zbędny. Niby wystarczy zawór ATV i 3D z siłownikiem jako mieszacz.

ma rację.

 

Pomyśl raczej nad zamknięciem instalacji.

oraz nad dodaniem bufora 500-600l jeśli masz miejsce.

Opublikowano
1 godzinę temu, kreciq21 napisał(a):

. Inaczej palnik 20kW będzie pracował z mocą 15kW.

Sam palnik będzie oddawał te 20kW i zjadał paliwo dla tej mocy, ale ciepła z tego nie odzyskamy lub odzyskamy w niewielkim stopniu. Tutaj widać jak bardzo jakikolwiek bufor potrafi załagodzić wszelkie niedoskonałości systemu. Można wstawiać ogromne moce i spalać nadal efektywnie.

Opublikowano

Taki palnik będzie przegrzewał. Albo siebie, albo wodę w kotle.

Cytat

instalacja niskotemperaturowa

 

4 minuty temu, Gonzo19 napisał(a):

Instalator twierdzi, że zawór 4D zbędny. Niby wystarczy zawór ATV i 3D z siłownikiem jako mieszacz.

ma rację.

Powodzenia w wysterowaniu tego. Jak lubisz mieć problemy, to śmiało rób na ATV i zaworze 3d.

Opublikowano
3 godziny temu, kreciq21 napisał(a):

Moc kotła zależy od powierzchni wymiany ciepła i innych czynników, jak przepływ, różnica temperatur, itd. Więc jeżeli do kotła 15kW wrzucisz palnik 20kW, to któryś z czynników będziesz musiał zwiększyć. Inaczej palnik 20kW będzie pracował z mocą 15kW.

Zmień instalatora.

Do niczego. Po co zawór 3d na zasilaniu i zaworze 4d? Wystarczy pompa powrotu na zaworze 4d. Na tym schemacie ktoś nie zna zasady działania zaworu 4d.

Ten ktoś to Kołton - ten schemat jest z DTR kotła 😜 

Opublikowano

Więc śmiało buduj instalację opartą na tym schemacie. Pochwal się tylko z efektów jego pracy.

Opublikowano
Godzinę temu, kreciq21 napisał(a):

Powodzenia w wysterowaniu tego. Jak lubisz mieć problemy, to śmiało rób na ATV i zaworze 3d.

 

1 godzinę temu, Gonzo19 napisał(a):

Zawór 4D spokojnie możesz wymienić na 3D z siłownikiem . Sprawdź co tańsze 4D z siłownikiem czy 3D z siłownikiem.

@kreciq21 @Gonzo19 To jak w końcu? Układ mogę zamknąć - nie ma problemu. Na bufor niestety miejsca nie mam. Co proponujecie w takim razie. Może ktoś ma ochotę to prosto rozrysować według Waszej wizji? 😄

Opublikowano

Zapomnij na caly ten burdel na dole schematu-pomiedzy powrotom 4d i powrotom kotla.Tam naležy tylko jedna rura z pompa i ZZ.

Opublikowano
3 godziny temu, karolszymek napisał(a):

Ten ktoś to Kołton - ten schemat jest z DTR kotła

Skoro producent kotłów wie jak robić instalację, to idąc tym tokiem rozumowania, producent samochodów wie jak budować drogi...

Opublikowano

Kocioł na pellet nie lubi niskich temperatur. Modulacja o której piszą producenci to taka namiastka. Masz do wyboru w zasadzie tylko 3 ustawienia 100-50-30 które są wartościami umownymi.

Zamiast zaworu 4D w Twoim przypadku pokusilbym się o jakieś sprzęgło hydrauliczne większej pojemności a do niego podłączył bym obwód grzejników z zaworem 3D i siłownikiem oraz obwód cwu. 

I tak jak wcześniej pisałem że kocioł na pellet nie lubi niskich temperatur to będziesz musiał być przygotowany na częste odpalanie kotła albo trzymanie go w podtrzymaniu. Jedno i drugie zwiększa zużycie paliwa.

Skoro masz przewymiarowaną instalację i wystarcza Ci 35-40°C na grzejniki to mimo wszystko bardzo mocno bym się zastanowił nad tym buforem. Nie musi być jakiś duży, 300-400l.

 

  • Przydało się 1
Opublikowano (edytowane)

Jakbyś na grzejniki miał pchać te 50-60 stopni, to zawór 3d z ATV jeszcze jakoś by działał. Przy niskich temperaturach na instalację, zawór 3d nie będzie działa w ogóle, a zawór 4d jakoś będzie działał, ale cudów się nie spodziewaj. Przy sprzęgle będzie to działać jako-tako, a działać prawidłowo będzie dopiero z buforem.

Paradoksalnie, wyższy koszt instalacji (bufor) zrekompensuje się w ilości spalanego opału.

Edytowane przez kreciq21
  • Przydało się 1
Opublikowano

@Gonzo19 Z ciekawości. Ile ty spalasz pelletu? Budynek o podobnym metrażu, kocioł również 20kW. Jaką masz izolacje domu?

13 godzin temu, Gonzo19 napisał(a):

I tak jak wcześniej pisałem że kocioł na pellet nie lubi niskich temperatur to będziesz musiał być przygotowany na częste odpalanie kotła albo trzymanie go w podtrzymaniu. Jedno i drugie zwiększa zużycie paliwa.

Skoro masz przewymiarowaną instalację i wystarcza Ci 35-40°C na grzejniki to mimo wszystko bardzo mocno bym się zastanowił nad tym buforem. Nie musi być jakiś duży, 300-400l.

Jak wtedy wygląda cykl pracy kotła? Możesz to opisać na swoim przykładzie?

Opublikowano
2 godziny temu, karolszymek napisał(a):

Z ciekawości. Ile ty spalasz pelletu?

zależy od zimy, ale ok 4 palety a'la 65 worków po 15kg od połowy września do połowy września.

2 godziny temu, karolszymek napisał(a):

Jak wtedy wygląda cykl pracy kotła? Możesz to opisać na swoim przykładzie?

mniej wiecej tak(bufor 500l, na grzejniki idzie 39st.C)

 

Screenshot 2025-03-26 at 10-52-47 Biawar Pellux - Dashboards - Grafana.png

Opublikowano
2 godziny temu, Gonzo19 napisał(a):

zależy od zimy, ale ok 4 palety a'la 65 worków po 15kg od połowy września do połowy września.

Bardzo dobre spalanie. To razem w CWU? Podasz więcej parametrów budynku?

 

2 godziny temu, Gonzo19 napisał(a):

mniej wiecej tak(bufor 500l, na grzejniki idzie 39st.C)

Czyli planik odpala Ci się średnio 3x na dobę. Długo pracuję aby naładować bufor? 

Opublikowano

Tak, razem z cwu.

45 minut temu, karolszymek napisał(a):

Czyli planik odpala Ci się średnio 3x na dobę

mniej wiecej, zalezy od temperatur na zewnątrz, czasami 2x, czasami 3x.

54 minuty temu, karolszymek napisał(a):

Długo pracuję aby naładować bufor? 

różnie, od 2h do 2,5h, tez zależy od pogody bo instalacja pracuje 24/dobę bez przerw typu pompa stop od termostatu.

55 minut temu, karolszymek napisał(a):

Podasz więcej parametrów budynku?

Ściany zewnętrzne 24cm BK Termalica 350 + styropian 12cm grafitowy knaufa(ten współczynnik 0,031 albo 0,032), skosy 23cm pianki otwarto-komórkowej chyba PUR, okna 3szybowe o współczynniku całego okna poniżej 1. Jedynie okna w dachu maja współczynnik 1,1 albo 1,4(nie pamiętam) 2 szybowe

Jeśli chodzi o BK a tak małej gęstości to specjalnie nie polecam. Fatalna akustyka ale reszta same plusy.

  • Przydało się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.