Opublikowano

Dzień dobry.Msm problem z małą wydajnością kotła peletowego. Kocioł Defro Calori 11 kw pellet,zasila ogrzewanie podłogowe 9 pętli. Jedna pompa za zaworem wbudowanym Daimond z funkcją auto. Problem jest taki ,że jeśli pompa działa na auto to jeszcze kocioł w miarę trzyma temperaturę wachania niewielkie od zadanej parę stopni w dół ale wtedy podłoga na długich pętlach zimna,w zasadzie nie czuć że ogrzewanie działa jeśli pompę przełączę w tryb stałego podnoszenia ciśnienia tz.HCP. większe obroty słychać to kocioł podczas pracy się bardzo studzi ochrona powrotu nic nie daje, ponieważ cykl zagrzewania i studzenia jest taki sam tylko, że kocioł osiąga temp.zalaczenia pompy i wszystko zaczyna się od nowa.Jakies pomysły.Tampetatura zaworu do podlogowki to raptem 38 stopni temp.załączenia pompy 45 stopni.Planu instalacji nie mam niestety tacy teraz fachowcy jak by człowiek przy budowie wiedział co i jak to pewnie inaczej by było.

Czekam na pomysły.

Opublikowano

Tak to wygląda, montaż raczej dobry.

IMG_20241201_092107958_AE.jpg

IMG_20241201_092144544.jpg

IMG_20241201_092118542.jpg

Opublikowano

Na pierwszy rzut oka źle zamontowany siłownik zaworu 4d a tym samym zawór może być przestawiony o 90 st. Druga rzecz to chyba już standard w instalacjach 4d- brak pompy na powrocie.

Opublikowano

Właśnie zawór ostatnio badałem nawet rozbierając go w celu sprawdzenia w jakim położeniu jest zawieradło jest ustawiony dobrze 100% i 0%jest tak jak ma być. Pięć uruchamia sterownik od podłogówki st-293 techa.Piec chodzi około godziny zanim st. Poda informację,że podłoga dogrzania jest termometr w podłodze nie z pomieszczenia.

Opublikowano

Tak jak wyżej, brak pompy powrotu. Sam 4D nic nie da. Kocioł dostaje cały czas zimnego czynnika z podłogówki i chce dogrzewać. I tak cały czas.

Trzeba kociołek uspokoić poprzez dogrzanie powrotu z podłogówki. I powinno się ustabilizować się

Opublikowano
28 minut temu, Jarek75 napisał(a):

Właśnie zawór ostatnio badałem nawet rozbierając go w celu sprawdzenia w jakim położeniu jest zawieradło jest ustawiony dobrze 100% i 0%jest tak jak ma być. Pięć uruchamia sterownik od podłogówki st-293 techa.Piec chodzi około godziny zanim st. Poda informację,że podłoga dogrzania jest termometr w podłodze nie z pomieszczenia.

Dobrze , czyli jak ? Położenie zwierciadła- pion? poziom ? Przy ustawieniu siłownika dokładnie w połowie zakresu. Położenie rączki wskazuje że zawór jest całkowicie otwarty a nie jest  więc twoja pewność w tym zakresie jest wątpliwa.  Więc dobrze ogarnij ten temat . Siłownik powinien być w poziomie- jest w pionie. Przy ustawieniu tak jak pisałem wyżej rączka też powinna być w pionie a dziubek na tabliczce powinien wskazywać połowę pomiędzy oznaczeniami niebieskie- czerwone. To tego służy praca ręczna na silowniku- ten wyłącznik.

Opublikowano

Czyli tylko pompa powrotu,nie to ,że źle ustawienia pieca popiół w piecu jak mąka z komina to dymi tylko przy rozpalaniu temperatura spalin ok. 120 stopni. Żeby pompę założyć to droga impreza wszystko lutowane na łączeniach rur. Czy pompa dodatkowa podłogówki coś by dała ,bo też nie ma na rozdzielaczu.

Kolego 1mps to co na zdjęciu tym się nie sugeruj zdjecie zrobione tuż po wyłączeniu się kotła i wtedy zawór przekręca się sam do pozycji 100%. Nie wiem czy to dobrze różnie też ustawia się z koleji jak np. grzeje zasobnik z ciepłą wodą użytkową.

Opublikowano
31 minut temu, Jarek75 napisał(a):

Czy pompa dodatkowa podłogówki coś by dała ,bo też nie ma na rozdzielaczu.

Ta pompa nie jest potrzebna, ale dod. pytanie jaka odległość do rozdzielacza i jakie rury są do rozdzielacza doprowadzone?

Dodanie pompy kotłowej  jest trochę  problematyczne - ale trzeba, inaczej kocioł będzie niedogrzany

Opublikowano

Jak prześledzić całe podłączenie centymetr po centymetrze od wyjścia z kotła poprzez zawór, pompę i dalej tow sumie ok. 150cm. Rurka 1cal.

Opublikowano

Męczyłem temat kotła, że coś z nim nie tak.Kociol pracuje w PID. Ale zmiana ustawień w menu serwisowym prędkości wentylatora na większe obroty trochę poprawia sytuację temperatura nie spada poniżej 50stopni.,ale to i tak lipa.

Opublikowano

według mnie jeśli kocioł nie może osiągnąć zadanej temperatury mimo pracy przez długi czas to z powodu zbyt małej mocy albo zbyt dużego odbioru ciepła w budynku. Samo mieszanie wody za pomocą dodatkowej pompy niczego nie zmieni, ani mocy ani ciepła od tego nie przybędzie. Można albo zmniejszyc temperaturę wody w instalacji podłogowej, albo zwiększyć moc palnika (o ile jeszcze jest jakaś możliwość regulacji).  

Opublikowano

Kocioł ma oznaczenie 11kw moc kotła w ustawieniach serwisowych to 12kw jest do wyboru 10,/12,/15,/20kw ale to chyba tylko w sterowniku jest możliwość a kocioł i tak więcej jak 11 nie da. Mam rację?

Opublikowano

Nie do końca, zwykle da się z palnika wykrzesać więcej niż moc nominalna, ale to już wichura w palniku i niezbyt prawidłowe spalanie - pelet wylatuje do popielnika zanim się spali. Natomiast żeby wiedzieć z jaką mocą mniej-wiecej w tej chwili pracuje palnik to trzeba znać dawkowanie peletu (tzn ile gramów spala na minutę czy godzinę). Sama zmiana obrotów dmuchawy nie zmieni mocy kotła - nadmuch musi być dobrany do dawki peletu.

Opublikowano

Kocioł pracuje w PID. widać może daje radę co i jak.

Opublikowano (edytowane)

Oj, powiem tak: kolega ma kociołek 12kW i ogrzewa spory domek piętrowy. Instalacja mieszana, a do tego kociołek stoi w garażu 15 m od domu. I śmiało daje rade na niskich mocach. Kocioł to DEFRO SMART12. I jak wyłączę pompę krótkiego obiegu widzę co się dzieje, zalewa go zimną wodą z podłogówki. Zaraz chłodzi kocioł, a ten wstaje i grzeje jak szalony. Jak już zbliża się do zadanej PID obniża moc i zwalnia. Ale zaraz znowu powrót z podłogówki daje znać o sobie i chłodzi kociołek, a ten dalej pracuje na wyższych mocach i tak w kółko. Pompę krótkiego obiegu uruchamiam i wszystko się normuje.

Tak samo było u szwagra. Dołożony krótki obieg i kociołek pracuje super. Choć to kociołek 5 klasy innej firmy i przerobiony z eko na pellet.

I tyle.

Edytowane przez gilal
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

A co to za urządzenie pompa krótkiego obiegu jakiś schemat może gdzie to jest w instalacji.

Opublikowano

To jest dodany dodatkowy obieg zaraz na wyjściu kotła i połączony z powrotem do kotła. Oczywiście z pompą i regulatorem przepływu. W sterowniku powinieneś mieć podłączenie pompy dodatkowej i wybierasz jako pompę krótkiego obiegu lub przewalową.

Opublikowano

A ok. W sterowniku jest taka opcja .Pompa przewałowa to wiem co to ale określenia pompa krótkiego obiegu nie znałem . Tak czy inaczej to przeróbka , której nie dam rady zrobić. Tak jak widać na zdjęciach na początku wątku trzeba by wszystko wypruć. Dzięki wszystkim za rady póki co sytuacja bez wyjścia.

Opublikowano

U ciebie 4D,to žadny bajpas nie robisz.Pompka naležy prosto instalowac na rurze,ktora idzie od 4D w powrot kotla.

Opublikowano

Jakiś ,może rysunek poglądowy, informacja pewnie dobra ,ale dla mnie laika trochę nieczytelna🥵

Opublikowano
Opublikowano (edytowane)
1 godzinę temu, Jarek75 napisał(a):

A ok. W sterowniku jest taka opcja .Pompa przewałowa to wiem co to ale określenia pompa krótkiego obiegu nie znałem . Tak czy inaczej to przeróbka , której nie dam rady zrobić. Tak jak widać na zdjęciach na początku wątku trzeba by wszystko wypruć. Dzięki wszystkim za rady póki co sytuacja bez wyjścia.

Jak ustawisz krótki obieg to pompa będzie pracować cały czas od zadanej startu. Przewałowa to od zadanej startu do określonej temp. powrotu i stop. Ja mam wycinkę przed 4D i leci do powrotu. Pompka na niskiej mocy. Sprawdza się bardzo dobrze.

Edytowane przez gilal

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.