dzarek84 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Autor #26 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 (edytowane) 9 minut temu, sambor napisał(a): Zaw zwrotny za pompą, na zasilaniu grzejników jest zbędny. Wielkość naczynia przeponowego przed kotłem masz policzoną czy z sufitu? Policzona. Przyjelem 10-15proc pojemności całego układu. Bufor ma niecałe 400l, kociol 47l, w rurkach i grzejnikach nie będzie 50l w życiu. Więc 50l będzie git. Do tego dla cwu tak samo ale z możliwością przyszłej zmiany na większy zbiornik. Więc z zapasem 18l Edytowane 2 Kwietnia 2024 przez dzarek84 Cytuj
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2024 #27 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 (edytowane) 27 minut temu, dzarek84 napisał(a): Policzona. Przyjelem 10-15proc pojemności całego układu. Tego tak się nie liczy!!! Edytowane 2 Kwietnia 2024 przez sambor Cytuj
dzarek84 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Autor #28 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 8 minut temu, sambor napisał(a): Tego tak się nie liczy!!! Kurde nawet dzwoniłem do hydraulika i mówił że będzie ok... Naczynie wzbiorcze przeponowe 10z15proc pojemności układu... Uklad zamkniety. Cytuj
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2024 #29 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 (edytowane) 25 minut temu, dzarek84 napisał(a): Naczynie wzbiorcze przeponowe 10z15proc pojemności układu... Na pewno nie będzie dobrze, ale to twoja instalacja Będzie sporo za małe Edytowane 2 Kwietnia 2024 przez sambor Cytuj
dzarek84 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Autor #30 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 38 minut temu, sambor napisał(a): Na pewno nie będzie dobrze, ale to twoja instalacja Będzie sporo za małe W sumie to jeszcze zastanawiam sie czy dobrze wybralem zawor ciśnieniowy zabezpieczający, bo max ciśnienie robocze kotla wg specyfikacji to 2bary a ciśnienie testu kotla to 4bary... Ja wpisałem zawor 2 bary Cytuj
Kordjano Opublikowano 2 Kwietnia 2024 #31 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Dwa bary będzie ok , możesz dołożyć drugie naczynie 35 litrów na powrocie do bufora z co między bufor a zz . To co masz do 60- 65 st w buforze powinno styknąć wyżej tego ciśnienie zacznie rosnąć . Cytuj
dzarek84 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Autor #32 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Godzinę temu, Kordjano napisał(a): Dwa bary będzie ok , możesz dołożyć drugie naczynie 35 litrów na powrocie do bufora z co między bufor a zz . To co masz do 60- 65 st w buforze powinno styknąć wyżej tego ciśnienie zacznie rosnąć . Czyli jak chcę mieć na buforze 70st to lepiej dal większe naczynie przeponowe tj 80-100l Cytuj
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2024 #33 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Daj 100l lub 2x50l równolegle Cytuj
dzarek84 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Autor #34 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 (edytowane) W dniu 2.04.2024 o 17:12, sambor napisał(a): Daj 100l lub 2x50l równolegle Dziekuje. Tak uczynię. 100 będzie git. Edytowane 24 Kwietnia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
dzarek84 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Autor #35 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Czy montaz magnetycznego separatora zanieczyszczen w ukladzie z kotłem na pellet I buforem jest dobrym pomysłem czy może przerostem formy nad treścią? Bo z tego co widzę większość tego typu urządzeń montowanych jest w kotłach gazowych czy pompach ciepla które zdają się być delikatniejsze i mniej odporne na zanieczyszczenia. Cytuj
PioBin Opublikowano 6 Kwietnia 2024 #36 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Separator jak bedzie to bedzie szkody nie zrobi - ale czy jest sens? Maly lub niewielki. W instalacjach z buforem takie cos nic lub niewiele pomoze. Przeplywy w buforze sa tak male ze wszystko co tam wpadnie opadnie samoczynnie na dno. Cytuj
dzarek84 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Autor #37 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 (edytowane) W dniu 6.04.2024 o 17:13, PioBin napisał(a): Separator jak bedzie to bedzie szkody nie zrobi - ale czy jest sens? Maly lub niewielki. W instalacjach z buforem takie cos nic lub niewiele pomoze. Przeplywy w buforze sa tak male ze wszystko co tam wpadnie opadnie samoczynnie na dno. Dzięki. Przyznaje, że miałem bardzo zbliżone przemyślenia. Jakby nie patrzyk takie coś to jednak kolejny niemały wydatek. Edytowane 24 Kwietnia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
dzarek84 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Autor #38 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Patrze na ten schemat i za cholerne nie mogę dojść gdzie rzeczywiście najlepiej dawać zawory kulowe i gdzie srubunki zebynto wszystko miało jakis sens. Bo co za duzo to tez nie zdrowo... Macie jakies uwagi ck do tego? Cytuj
sambor Opublikowano 10 Kwietnia 2024 #39 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 ZZ za pompą grzejników jest zbędny. Cytuj
dzarek84 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Autor #40 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 (edytowane) W dniu 10.04.2024 o 20:21, sambor napisał(a): ZZ za pompą grzejników jest zbędny. Tam zamiast zwrotnego mialem dac kulowy ale mi sie pomylily hehe Ale mi bardziej chodzilo o rozmieszczenie srubunkow i zaworow kulowych. Czyli czy np na kazdym przylaczu bufora dawać srubunek w bufor I zaraz za nim zawor kulowy żeby mozna bylo odlaczyc bufor. Czy np tylko dawać zawory kulowe przy pompach czy zaworach trojdroznych ktore moga wymagac wyczyszczenia co jakis czas.... Edytowane 24 Kwietnia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Matejko1 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 #41 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 może jeszcze filtry siatkowe? Cytuj
dzarek84 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Autor #42 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 (edytowane) W dniu 10.04.2024 o 21:44, Matejko1 napisał(a): może jeszcze filtry siatkowe? Tak, filtry siatkowe beda przy kazdej pompie czyli 3 szt lacznie Edytowane 24 Kwietnia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
dzarek84 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Autor #43 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Tak sobie teraz myślę nad taka zmiana w moim ukladzie. Za buforem chciałbym zastosować mieszacz z silownikiem sterowany z kotla a dalej za trójnikiem 2 pompy co osobno na parter I piętro(pompy sterowane ze czujnikow temperatury pomieszczen spietych do home assistanta). Czy w takim schemacie bedzie to dobrze działało czy powinienem jeszcze gdzieś coś zmienić? Dodać gdzieś zawory zwrotne? Wcześniej rysowałem schemat z jedną pompa, ale teraz jak sobie tak myślę to 2 pompy będą o tyle lepsze że będą kierowały ciepla wodę tylko na wybrana kondygnacje a nie po całym domu. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Kwietnia 2024 #44 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 25 minut temu, dzarek84 napisał(a): Czy w takim schemacie bedzie to dobrze działało Na pewno nie będzie i ty o tym wiesz. Cytuj
dzarek84 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Autor #45 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 (edytowane) W dniu 20.04.2024 o 15:03, sambor napisał(a): Na pewno nie będzie i ty o tym wiesz. No właśnie niestety nie wiem. Wydawało mi się że powinno być ok... Edytowane 24 Kwietnia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
klikuss Opublikowano 9 Stycznia #46 Opublikowano 9 Stycznia (edytowane) cześć dzarek84, jak instalacja? śmiga wszystko ok zimą i latem? sterownik ogarnia taki układ podłączenia zbiornika CWU ? ja mam BIO MINI NE kostrrewy , instalator podłączył zbiornik CWU do bufora i przez to latem musze grzać CWU prądem bo nie ma sensu 500 L grzać aby zagrzać potem bojler 140L. Czekają mnie niebawem przeróbki źle zamontoanych pomp wiec i chce za jednym zamachem przerobić podłaczenie CWU bezpośrednio na piec z pominięciem bufora Edytowane 9 Stycznia przez klikuss Cytuj
dzarek84 Opublikowano 9 Stycznia Autor #47 Opublikowano 9 Stycznia Hej. Działa całkiem przyzwoicie. Mam dokładnie tak podłączone jak na moim schemacie. Latem potrzebuje grzać tylko zbiornik cwu bez konieczności grzania całego bufora. Niestety sterownik posiada jakiś psikus i mimo wszystko co jakiś czas odpala pompe kotłowa która służy właśnie do ogrzewania bufora przez co niepotrzebnie podgrzewa bufor. Instalator polecił mi na lato odłączyć poprostu ta pompe kotłowa i zamknąć zawory na buforze. Inna opcja byla aktualizacja sterownika która eliminuje ten problem ale niestety ma swoje minusy np jak to że potrzebny jest token do wejścia do ustawień systemowych a nie tak jak teraz stałe hasło. W razie pytań wal śmiało Pozdrawiam Cytuj
Piotr6 Opublikowano 19 Stycznia #48 Opublikowano 19 Stycznia Witam dzarek84. Kotłownie masz wykonana zgodnie ze swoim schematem, ale którym , tym ostatnim? , dwie pompki na grzejniki? Cytuj
dzarek84 Opublikowano 19 Stycznia Autor #49 Opublikowano 19 Stycznia (edytowane) Tak. Dokladnie taki schemat z 2 pompkami. Fajnje sie to sprawdza. Pompkami sterujenz home assistant na podstawie czujnikow temperatury w pokojach. Jesli gdzieś jest za zimno to odpala sie odpowiednia pompka. Za dnia nie ma potrzeby grzania pietra wiec praktycznie ciepla woda nie jest zbednie pchana na piętro. Btw do home assistanta jest fajna integracja sterownika od kotla (plum) Edytowane 19 Stycznia przez dzarek84 Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 19 Stycznia #50 Opublikowano 19 Stycznia Na grzejniki wystarczyłaby 1 pompa i na każdym grzejniku głowica termostatyczną. Automatyczne sterowanie bez wyłączania pompy. Cytuj