9 minut temu, sambor napisał(a):

Zaw zwrotny za pompą, na zasilaniu grzejników jest zbędny.

Wielkość naczynia przeponowego przed kotłem masz policzoną czy z sufitu?

Policzona. Przyjelem 10-15proc pojemności całego układu.

Bufor ma niecałe 400l, kociol 47l, w rurkach i grzejnikach nie będzie 50l w życiu. Więc 50l będzie git. Do tego dla cwu tak samo ale z możliwością przyszłej zmiany na większy zbiornik. Więc z zapasem 18l

 

Edytowane przez dzarek84
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

38 minut temu, sambor napisał(a):

Na pewno nie będzie dobrze, ale to twoja instalacja

Będzie sporo za małe

W sumie to jeszcze zastanawiam sie czy dobrze wybralem zawor ciśnieniowy zabezpieczający, bo max ciśnienie robocze kotla wg specyfikacji to 2bary a ciśnienie testu kotla to 4bary...

Ja wpisałem zawor 2 bary

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dwa bary będzie ok , możesz dołożyć drugie naczynie 35 litrów na powrocie do bufora z co między bufor a zz .

To co masz do  60-  65 st w buforze powinno styknąć wyżej tego ciśnienie zacznie rosnąć .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, Kordjano napisał(a):

Dwa bary będzie ok , możesz dołożyć drugie naczynie 35 litrów na powrocie do bufora z co między bufor a zz .

To co masz do  60-  65 st w buforze powinno styknąć wyżej tego ciśnienie zacznie rosnąć .

Czyli jak chcę mieć na buforze 70st to lepiej dal większe naczynie przeponowe tj 80-100l

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy montaz magnetycznego separatora zanieczyszczen w ukladzie z kotłem na pellet I buforem jest dobrym pomysłem czy może przerostem formy nad treścią?

Bo z tego co widzę większość tego typu urządzeń montowanych jest w kotłach gazowych czy pompach ciepla które zdają się być delikatniejsze i mniej odporne na zanieczyszczenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Separator jak bedzie to bedzie szkody nie zrobi - ale czy jest sens? Maly lub niewielki.

W instalacjach z buforem takie cos nic lub niewiele pomoze. Przeplywy w buforze sa tak male ze wszystko co tam wpadnie opadnie samoczynnie na dno.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 6.04.2024 o 17:13, PioBin napisał(a):

Separator jak bedzie to bedzie szkody nie zrobi - ale czy jest sens? Maly lub niewielki.

W instalacjach z buforem takie cos nic lub niewiele pomoze. Przeplywy w buforze sa tak male ze wszystko co tam wpadnie opadnie samoczynnie na dno.

Dzięki. Przyznaje, że miałem bardzo zbliżone przemyślenia. Jakby nie patrzyk takie coś to jednak kolejny niemały wydatek.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 10.04.2024 o 20:21, sambor napisał(a):

ZZ za pompą grzejników jest zbędny.

Tam zamiast zwrotnego mialem dac kulowy ale mi sie pomylily hehe

 Ale mi bardziej chodzilo o rozmieszczenie srubunkow i zaworow kulowych. Czyli czy np na kazdym przylaczu bufora dawać srubunek w bufor I zaraz za nim zawor kulowy żeby mozna bylo odlaczyc bufor. Czy np tylko dawać zawory kulowe przy pompach czy zaworach trojdroznych ktore moga wymagac wyczyszczenia co jakis czas....

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Tak sobie teraz myślę nad taka zmiana w moim ukladzie.

Za buforem chciałbym zastosować mieszacz z silownikiem sterowany z kotla a dalej za trójnikiem 2 pompy co osobno na parter I piętro(pompy sterowane ze czujnikow temperatury pomieszczen spietych do home assistanta). Czy w takim schemacie bedzie to dobrze działało czy powinienem jeszcze gdzieś coś zmienić?

Dodać gdzieś zawory zwrotne?

Wcześniej rysowałem schemat z jedną pompa, ale teraz jak sobie tak myślę to 2 pompy będą o tyle lepsze że będą kierowały ciepla wodę tylko na wybrana kondygnacje a nie po całym domu.

 

co2.JPG

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.