mrc2410 Opublikowano 9 Lutego 2023 #1 Opublikowano 9 Lutego 2023 Witam. Posiadam kocio艂 na pellet, Pellet Focus 21 ( 18KW ) . Dom ok 160m2 z poddaszem u偶ytkowym, nie ocieplony. Ocieplony tylko strych. W domu jest 16 grzejnik贸w, bez pod艂og贸wki.聽 Obiegi grzewcze to grzejniki oraz zasobnik CWU 300L z 1 w臋偶ownic膮. Aktualnie instalacja jest zrobiona z zaworem 4d + si艂ownik. Na wyj艣ciu z 4d pompa na grzejniki, na zasilaniu CWU pompa. Ochrona powrotu wykonana jest przez serwisanta Lazar tak jak wida膰 na zdj臋ciach.聽 Problem dotyczy mianowicie tego 偶e, ci臋偶ko i d艂ugo dogrzewa sie CWU, czasami podczas ca艂ej nocy nie mo偶e dogrza膰 do 48stopni. Pompa CO , Pompa CWU oraz pompa kot艂owa musz膮 pracowa膰 na najwy偶szych biegach, w innym przypadku albo nie grzeje wog贸le CWU albo grzejniki s膮 w po艂owie zimne. Je偶eli na pompie CO zmniejszam bieg to nie chce puszcza膰 cieplej wody na grzejniki, je偶eli na pompie CO dam max bieg a na pompie kot艂owej 2 lub 1 wtedy grzejniki sa tylko do polowy ciep艂e ( d贸艂 jest kompletnie zimny ) Wi臋c obie te pompy musz膮 pracowa膰 na najwy偶szym biegu, tak samo jest z pomp膮 CWU musi pracowa膰 na najwyzszym biegu. Na powrocie do kot艂a zaraz na wejsciu mam termometr na kt贸rym w miare stale utrzymuje sie temp 55-60 stopni.聽 Kocio艂 ustawiony na 70stopni Sterownik pokojowy, kt贸ry tylko obni偶a warto艣膰 na mieszaczu po rozwarciu styk贸w Kocio艂 ustawiony w pracy ci膮g艂ej.聽 Prosz臋 o porady, sugestie co mo偶na by by艂o przerobi膰 , zmieni膰. Na ju偶 lub w niedalekiej przysz艂o艣ci. Nie chce na ten moment ca艂kowicie przerabia膰 tej instalacji. Ale czy na szybko co艣 by mo偶na by艂o z tym zrobi膰. Dzi臋kuje za porady i sugestie i zapraszam do dyskusji.聽 聽 Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 9 Lutego 2023 #2 Opublikowano 9 Lutego 2023 (edytowane) Mo偶e na sterowniku jest ustawione r贸wnolegle grzanie zasobnika CWU i grzejnik贸w(pracuj膮 wszystkie 3 pompy)Je偶eli tak to zmieni膰 na priorytet grzania CWU co b臋dzie r贸wnoznaczne z tym 偶e w pierwszej kolejno艣ci kocio艂 nagrzeje wod臋 u偶ytkow膮(w trakcie grzania CWU pompa na instalacje nie pracuje)Dogrzeje wod臋 u偶ytkow膮 do nastawionej temp.wtedy pompa CWU stop i w艂膮cza si臋 pompa na CO Edytowane 9 Lutego 2023 przez Uzytkownik2 Cytuj
mrc2410 Opublikowano 9 Lutego 2023 Autor #3 Opublikowano 9 Lutego 2023 (edytowane) 5 godzin temu, Uzytkownik2 napisa艂(a): Mo偶e na sterowniku jest ustawione r贸wnolegle grzanie zasobnika CWU i grzejnik贸w.Wtedy zmieni膰 na priorytet grzania CWU co b臋dzie r贸wnoznaczne z tym 偶e w pierwszej kolejno艣ci kocio艂 nagrzeje wod臋 u偶ytkow膮(w trakcie grzania CWU pompa na instalacje nie pracuje)Dogrzeje wod臋 u偶ytkow膮 do nastawionej temp.wtedy pompa CWU stop i w艂膮cza si臋 pompa na CO Tylko w takim wypadku aktualnie w zimie bardzo szybko wych艂adza si臋 w domu.聽 I tak na sterowniku jest ustawiona praca Pompy CWU bez priorytetu.聽 Edytowane 9 Lutego 2023 przez Ryszard Prosz臋 nie cytowa膰 ostatniego postu Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 9 Lutego 2023 #4 Opublikowano 9 Lutego 2023 (edytowane) No to rybki albo akwarium;)Dom nieocieplony wi臋c si臋 szybko wychladza Edytowane 9 Lutego 2023 przez Uzytkownik2 Cytuj
1mps Opublikowano 9 Lutego 2023 #5 Opublikowano 9 Lutego 2023 Nie rozumiem po jakiego grzyba jest ten b-pass z 3 drogowym zaworem temperaturowym skoro jest zaw贸r 4 drogowy. Dogrzanie powrotu zapewnia zaw贸r 4 d聽 聽Brakuje tez zaworu zwrotnego przed wej艣ciem do pieca.na pompie powrotu.聽 殴le wpi臋ty powr贸t z bojlera i to robi ca艂膮 z艂膮 robot臋 Cytuj
mrc2410 Opublikowano 9 Lutego 2023 Autor #6 Opublikowano 9 Lutego 2023 Z tym 3 drogowym to juz producent tak wymy艣li艂 偶e tak ma by膰 i koniec. Czyli do do艂o偶enia zaw贸r zwrotny na powrocie do pieca i przerobienie powrotu CWU. Powr贸t z CWU powinien by膰 bezpo艣rednio do kot艂a ? Nie po艂膮czony z powrotem z 4D ?聽 Gdzie艣 tylko wyczyta艂em na forum, kto艣 opisywa艂 偶e dla bojlera powyzej 220L powr贸t powinien w艂a艣nie tak by膰 podpi臋ty jak jest obecnie ? Jaki to ma wp艂yw i na co ?聽 Cytuj
sambor Opublikowano 9 Lutego 2023 #7 Opublikowano 9 Lutego 2023 24 minuty temu, mrc2410 napisa艂(a): 聽Powr贸t z CWU powinien by膰 bezpo艣rednio do kot艂a ? Dlatego producent w komplecie z kot艂em dostarcza te偶 czw贸rnik do pod艂膮czenia osobno do kot艂a powrotu grzania bojlera. Cytuj
mrc2410 Opublikowano 9 Lutego 2023 Autor #8 Opublikowano 9 Lutego 2023 (edytowane) 2 godziny temu, sambor napisa艂(a): Dlatego producent w komplecie z kot艂em dostarcza te偶 czw贸rnik do pod艂膮czenia osobno do kot艂a powrotu grzania bojlera. Rozumiem. Czyli w pierwszej kolejno艣ci prze艂o偶y膰 powr贸t CWU bezpo艣rednio do kot艂a i zobaczy膰 czy si臋 poprawi ?聽 Edytowane 9 Lutego 2023 przez Ryszard Prosz臋 nie cytowa膰 ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 9 Lutego 2023 #9 Opublikowano 9 Lutego 2023 Tak, ale nie zapomnij o zaworze zwrotnym na powrocie tej zielnej pompy,聽 Cytuj
mrc2410 Opublikowano 9 Lutego 2023 Autor #10 Opublikowano 9 Lutego 2023 (edytowane) 2 godziny temu, sambor napisa艂(a): Tak, ale nie zapomnij o zaworze zwrotnym na powrocie tej zielnej pompy,聽 Ok. Przed pompa czy za pompa? Czy bez znaczenia ?聽 Raczej chyba zgodnie ze sztuka za pompa ? 馃檪 Edytowane 9 Lutego 2023 przez Ryszard Prosz臋 nie cytowa膰 ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 9 Lutego 2023 #11 Opublikowano 9 Lutego 2023 Za pomp膮, a poka偶 gdzie jest pod艂膮czenie naczynia przelewowego/ przeponowego w tej instalacji Cytuj
mrc2410 Opublikowano 9 Lutego 2023 Autor #12 Opublikowano 9 Lutego 2023 (edytowane) Godzin臋 temu, sambor napisa艂(a): Za pomp膮, a poka偶 gdzie jest pod艂膮czenie naczynia przelewowego/ przeponowego w tej instalacji Te偶 to jest troche skopane, bo naczynie jest pod艂膮czone do pionu CO. Z pompy CO wychodz膮 piony na dom, i jednym z tych pion贸w jest pojechane na poddasze i tam naczynie,聽 A powinno by膰 bezpo艣rednio do kot艂a ? Te偶 mam w planach to przerobi膰, mo偶e to te偶 powodowa膰 jakie艣 problemy ?聽 Edytowane 9 Lutego 2023 przez Ryszard Prosz臋 nie cytowa膰 ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 9 Lutego 2023 #13 Opublikowano 9 Lutego 2023 I to du偶e , wystarczy 偶e przytka si臋 filtr na pompie CO lub zaw 4-D ustawi w stanie zamkni臋tym to masz szybki wzrost ci艣nienia na kotle i buuum! Cytuj
mrc2410 Opublikowano 9 Lutego 2023 Autor #14 Opublikowano 9 Lutego 2023 No w艂a艣nie dziwne bo zaw贸r 4D zamkni臋ty jest w pozycji max w prawo tak? Wtedy na grzejniki jest odci臋te, i woda kr膮偶y tylko w kotle i CWU ?聽 I taka sytuacja juz mia艂a miejsce kilka razy cho膰by ca艂e lato kiedy grzeje tylko CWU, lub podczas rozpalania.聽 To 4D si臋 w艂a艣nie w takiej pozycji ustawia. Cytuj
mrc2410 Opublikowano 9 Lutego 2023 Autor #16 Opublikowano 9 Lutego 2023 A ten zaw贸r bezpiecze艅stwa tego nie ratuje ?聽 Cytuj
swampshark Opublikowano 12 Lutego 2023 #17 Opublikowano 12 Lutego 2023 Tak sobie. Ja mam co艣 takiego Cytuj