Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ocena instalacji, ewentualne porady w modyfikacjach.


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Posiadam kocioł na pellet, Pellet Focus 21 ( 18KW ) . Dom ok 160m2 z poddaszem użytkowym, nie ocieplony. Ocieplony tylko strych. W domu jest 16 grzejników, bez podłogówki. 
Obiegi grzewcze to grzejniki oraz zasobnik CWU 300L z 1 wężownicą. Aktualnie instalacja jest zrobiona z zaworem 4d + siłownik. Na wyjściu z 4d pompa na grzejniki, na zasilaniu CWU pompa. Ochrona powrotu wykonana jest przez serwisanta Lazar tak jak widać na zdjęciach. 
Problem dotyczy mianowicie tego że, ciężko i długo dogrzewa sie CWU, czasami podczas całej nocy nie może dogrzać do 48stopni. Pompa CO , Pompa CWU oraz pompa kotłowa muszą pracować na najwyższych biegach, w innym przypadku albo nie grzeje wogóle CWU albo grzejniki są w połowie zimne. Jeżeli na pompie CO zmniejszam bieg to nie chce puszczać cieplej wody na grzejniki, jeżeli na pompie CO dam max bieg a na pompie kotłowej 2 lub 1 wtedy grzejniki sa tylko do polowy ciepłe ( dół jest kompletnie zimny ) Więc obie te pompy muszą pracować na najwyższym biegu, tak samo jest z pompą CWU musi pracować na najwyzszym biegu. Na powrocie do kotła zaraz na wejsciu mam termometr na którym w miare stale utrzymuje sie temp 55-60 stopni. 
Kocioł ustawiony na 70stopni
Sterownik pokojowy, który tylko obniża wartość na mieszaczu po rozwarciu styków
Kocioł ustawiony w pracy ciągłej. 
Proszę o porady, sugestie co można by było przerobić , zmienić. Na już lub w niedalekiej przyszłości. Nie chce na ten moment całkowicie przerabiać tej instalacji. Ale czy na szybko coś by można było z tym zrobić. Dziękuje za porady i sugestie i zapraszam do dyskusji. 

image.thumb.jpeg.939e0f765aeb23171f22528b56a8c98e.jpegimage.thumb.jpeg.3c2c4ef499840314305f83893ddc9c4a.jpegimage.thumb.jpeg.f26a9b20cfe7258af041cebc44bee497.jpegimage.thumb.jpeg.7d0dfcc21057baa8be46079aeb702429.jpeg

 

Opublikowano (edytowane)

Może na sterowniku jest ustawione równolegle grzanie zasobnika CWU i grzejników(pracują wszystkie 3 pompy)Jeżeli tak to zmienić na priorytet grzania CWU co będzie równoznaczne z tym że w pierwszej kolejności kocioł nagrzeje wodę użytkową(w trakcie grzania CWU pompa na instalacje nie pracuje)Dogrzeje wodę użytkową do nastawionej temp.wtedy pompa CWU stop i włącza się pompa na CO

Edytowane przez Uzytkownik2
Opublikowano (edytowane)
5 godzin temu, Uzytkownik2 napisał(a):

Może na sterowniku jest ustawione równolegle grzanie zasobnika CWU i grzejników.Wtedy zmienić na priorytet grzania CWU co będzie równoznaczne z tym że w pierwszej kolejności kocioł nagrzeje wodę użytkową(w trakcie grzania CWU pompa na instalacje nie pracuje)Dogrzeje wodę użytkową do nastawionej temp.wtedy pompa CWU stop i włącza się pompa na CO

Tylko w takim wypadku aktualnie w zimie bardzo szybko wychładza się w domu. 
I tak na sterowniku jest ustawiona praca Pompy CWU bez priorytetu. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Nie rozumiem po jakiego grzyba jest ten b-pass z 3 drogowym zaworem temperaturowym skoro jest zawór 4 drogowy. Dogrzanie powrotu zapewnia zawór 4 d   Brakuje tez zaworu zwrotnego przed wejściem do pieca.na pompie powrotu.  Źle wpięty powrót z bojlera i to robi całą złą robotę

Opublikowano

Z tym 3 drogowym to juz producent tak wymyślił że tak ma być i koniec. Czyli do dołożenia zawór zwrotny na powrocie do pieca i przerobienie powrotu CWU. Powrót z CWU powinien być bezpośrednio do kotła ? Nie połączony z powrotem z 4D ? 
Gdzieś tylko wyczytałem na forum, ktoś opisywał że dla bojlera powyzej 220L powrót powinien właśnie tak być podpięty jak jest obecnie ? Jaki to ma wpływ i na co ? 

Opublikowano
24 minuty temu, mrc2410 napisał(a):

 Powrót z CWU powinien być bezpośrednio do kotła ?

Dlatego producent w komplecie z kotłem dostarcza też czwórnik do podłączenia osobno do kotła powrotu grzania bojlera.

Opublikowano (edytowane)
2 godziny temu, sambor napisał(a):

Dlatego producent w komplecie z kotłem dostarcza też czwórnik do podłączenia osobno do kotła powrotu grzania bojlera.

Rozumiem. Czyli w pierwszej kolejności przełożyć powrót CWU bezpośrednio do kotła i zobaczyć czy się poprawi ? 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)
2 godziny temu, sambor napisał(a):

Tak, ale nie zapomnij o zaworze zwrotnym na powrocie tej zielnej pompy, 

Ok. Przed pompa czy za pompa? Czy bez znaczenia ? 
Raczej chyba zgodnie ze sztuka za pompa ? 🙂

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, sambor napisał(a):

Za pompą, a pokaż gdzie jest podłączenie naczynia przelewowego/ przeponowego w tej instalacji

Też to jest troche skopane, bo naczynie jest podłączone do pionu CO. Z pompy CO wychodzą piony na dom, i jednym z tych pionów jest pojechane na poddasze i tam naczynie,  A powinno być bezpośrednio do kotła ? Też mam w planach to przerobić, może to też powodować jakieś problemy ? 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

No właśnie dziwne bo zawór 4D zamknięty jest w pozycji max w prawo tak? Wtedy na grzejniki jest odcięte, i woda krąży tylko w kotle i CWU ? 
I taka sytuacja juz miała miejsce kilka razy choćby całe lato kiedy grzeje tylko CWU, lub podczas rozpalania.  To 4D się właśnie w takiej pozycji ustawia.

Opublikowano

Tak sobie. Ja mam coś takiegoScreenshot_20230212-223400.thumb.png.87efa262aed4dff4499d88feaeb59333.png

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.