PredatorC Opublikowano 8 Stycznia 2023 #1 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Witam. Ile kw można przesłać grawitacyjnie 2 calową rura? Cytuj
wacio1967 Opublikowano 8 Stycznia 2023 #2 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Wbrew pozorom jest to trudne pytanie. Wszystko zależy od kilku czynników. W jakim czasie. Przy jakim ciśnieniu. Jaka temperatura. Izolacja rury (strata ciepła) Na jaką odległość. Cytuj
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2023 #3 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Pytanie postawione od "czapy", aby miało sens należy podać temp na wejściu rury, oraz parametry rurociągu. Cytuj
PredatorC Opublikowano 8 Stycznia 2023 Autor #4 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Chodzi mi o to, że mam kocioł np. 20kw i rurę 2 cale. Mam kocioł 30kw i rurę 2 cale. Mam kocioł 50kw i rurę 2 cale. Przy jakiej mocy kotła kw nie nadążą grawitacyjnie wypływać z kotła z uwagi na zbyt niską przepustowość rury 2 cale? Ciśnienie atmosferyczne. Długość 1.5 metra Cytuj
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2023 #5 Opublikowano 8 Stycznia 2023 (edytowane) Wszystko zależy od temp zasilania i temp powrotu na kocioł. Przy 2" i temp zasilania 90C, oraz temp powrotu 70C moc do 40kW Edytowane 8 Stycznia 2023 przez sambor Cytuj
PioBin Opublikowano 8 Stycznia 2023 #6 Opublikowano 8 Stycznia 2023 @PredatorC Pobaw sie: Kalkulator Projektanta - zawsze sprawdzone obliczenia - Dobór średnic rurociągów - instalacje wodne Kalkulator oporów hydraulicznych (kan-therm.com) Ciśnienie dyspozycyjne natomiast wytworzone przez kocioł wynika z rożnicy temperatur (gęstości wody) i wysokości instalacji Cytuj
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2023 #7 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Te kalkulatory nic nie dadzą, tu trzeba na piechotę liczyć np wg poniższych materiałów 1. Wodne grawitacyjne instalacje centralnego ogrzewania.pdf Cytuj
PioBin Opublikowano 8 Stycznia 2023 #8 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Tylko co mamy liczyc? Sama rure 2” o dlugosci 1,5m…??? Cytuj
Animus Opublikowano 8 Stycznia 2023 #9 Opublikowano 8 Stycznia 2023 (edytowane) 1 godzinę temu, PredatorC napisał(a): Chodzi mi o to, że mam kocioł np. 20kw i rurę 2 cale. Mam kocioł 30kw i rurę 2 cale. Mam kocioł 50kw i rurę 2 cale. Przy jakiej mocy kotła kw nie nadążą grawitacyjnie wypływać z kotła z uwagi na zbyt niską przepustowość rury 2 cale? To się raczej nie uda, ale częściową podpowiedź masz już wyliczoną przez producenta kotła, właśnie na grawitację. Te duże średnice króciaków przyłączeniowych, przy kotłach, które tak często są redukowane zaraz na śrubunku przez inwestorów, są właśnie odpowiedzią na tak zadane pytanie. Edytowane 8 Stycznia 2023 przez Animus Cytuj
PredatorC Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Autor #10 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Czyli mówisz, że lepiej dać rurę 3 cale od kotła do bufora by się nie gotowało jak nie będzie prądu ? Cytuj
nightwatch Opublikowano 3 Kwietnia 2023 #11 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Jak dasz odpowiednio grubą rurę to bufor nie będzie potrzebny 🙂 1 Cytuj
szakallo Opublikowano 4 Kwietnia 2023 #12 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Rura DN250 na pion i bufor nie potrzebny 😄 Cytuj
PredatorC Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Autor #13 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 A tak na serio to jaką rurę dać żeby moc szła grawitacyjnie i woda się nie gotowała? 2 cale czy 3 cale? Cytuj
carinus Opublikowano 5 Kwietnia 2023 #14 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Nikt nie widzi całości instalacji, rozmiaru wyjścia z kotła i ewentualnych możliwych kryzowań po drodze jakimiś dziwnymi elementami. Prowadź takim przekrojem jaki wychodzi z kotła. Po co np. dawać rurę 3'' gdy kocioł ma wyprowadzenia 1''. Cytuj
PredatorC Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Autor #15 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Rozmiar wyjścia z kotła dowolny. Rozmiar wejścia na bufor dowolny. Rura 50cm kolanko rura 1 metr do bufora. I rura 1 metr od powrotu do bufora kotła. Cytuj
carinus Opublikowano 20 Kwietnia 2023 #16 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Na 1/4 cala też kocioł pójdzie na grawitacji bez gotowania? Cytuj
sambor Opublikowano 20 Kwietnia 2023 #17 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Jak będzie pompa to bez problemu 45- 50kW, bez pompy decyduje różnica temperatur - zasilanie powrót - przy różnicy 10C, różnicy między we i wy z kotła =1m np dla 70C/60C to przepłynie ok 25-30kW ciepła. Wzory były podane w załączniku do postu #7. Cytuj
carinus Opublikowano 20 Kwietnia 2023 #18 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Wszystko się zgadza, tyle że kocioł ma chodzić na grawitacji. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Kwietnia 2023 #19 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Podałem 2 wersje z pompą i bez pompy- tu ważna jest różnica temperatur między zasilaniem a powrotem. Cytuj
PredatorC Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Autor #20 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 4 godziny temu, carinus napisał(a): Na 1/4 cala też kocioł pójdzie na grawitacji bez gotowania? Źle napisałem. Chodziło mi o krócce 2 cale lub większe. 2 godziny temu, sambor napisał(a): Podałem 2 wersje z pompą i bez pompy- tu ważna jest różnica temperatur między zasilaniem a powrotem. Czyli jak na górze bufora będzie już 90 to woda przestanie krążyć? Cytuj
sambor Opublikowano 20 Kwietnia 2023 #21 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 (edytowane) Nie, jak na dole bufora będzie o 10C więcej niż na górze to będzie krążenie, może być na poziomie tego co podałem - czyli nawet 25-30kW, wiele zależy od oporów tych rur i kotła, nie znamy oporów hydraulicznych kotła i bufora , nie uwzględniłem ich w moich przybliżonych obliczeniach. Jak jest delta temperatur to jest przepływ i tym większy im większa jest ta delta. Często robią dodatkowe obejście aby przy mniejszej delcie tj pod koniec ładowania bufora wspomóc układ pompą. Edytowane 20 Kwietnia 2023 przez sambor 1 Cytuj
PredatorC Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Autor #22 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 To oznacza opór kotła ? Bufor prostokątny klocek 2000 litry jaki opory to nikt nie wie bo to samoróbka. Czyli lepiej dać rurę 2,5 cala by beka się mogła mocniej zagrzać bo rozumiem że teraz zagrzeje się góra i środek do 95 a dół do 85 i woda przestanie krążyć? Cytuj
sambor Opublikowano 20 Kwietnia 2023 #23 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Kocioł ma też jakieś opory hydrauliczne, które stawia przepływającej wodzie, dawniej dobrzy producenci podawali ten parametr, a teraz nie podają, gdyż to "łyka" pompa. Woda przestanie krążyć jak ciśnienie dyspozycyjne będzie mniejsze lub równe oporom hydraulicznym układu kocioł rury bufor. Jak delta temp będzie 10C to woda będzie krążyć, jak będzie 5C to już nie albo bardzo słabo Przy delcie 10C i temp 70/60C ciśnienie dyspozycyjne na wyjściu z kotła jest równe około 50Pa. Teraz sobie to przelicz na moc w zależności od średnicy i długości rur , oporów kotła i bufora. Przy rurach 2,5" opory przepływu będą mniejsze około 3x niż przy 2", czyli teoretycznie można będzie tą deltę zmniejszyć np z 10C do 7-5C. 1 Cytuj
PredatorC Opublikowano 24 Kwietnia 2023 Autor #24 Opublikowano 24 Kwietnia 2023 Czyli dam rurę 2.5 cala. Żeby nie zakładać drugiego tematu zapytam się jeszcze Jaki zwór zwrotny na powrocie zastosować, żeby grawitacja zdołała go otworzyć ? Na grawitacji ochrona powrotu nie jest wymagana ? Cytuj
sambor Opublikowano 24 Kwietnia 2023 #25 Opublikowano 24 Kwietnia 2023 Ochrona powrotu nie jest wymagana. Zaw zwrotny klapowy 1 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.