Cygan81 Opublikowano 26 Lipca 2021 Autor #26 Opublikowano 26 Lipca 2021 Wilo yonos pico 2.0 25/1-4 25/40 https://allegro.pl/oferta/pompa-wilo-yonos-pico-2-0-25-1-4-25-40-srubunki-10787626850 Powiedz Sambor czy taka pompa wchodzi w grę? Max na pompę mogę przeznaczyć 450 PLN. A tak w ogóle to jak są na przykład wpięte dwie pompy w sprzęgło to ono równoważy ich pracę. W moim przypadku jest jedna. Czy sprzęgło w takim przypadku równoważy pompy poza sprzęgłem? Jakie ma w takim razie zadanie jeśli tego nie robi? Zbierają się w nim nieczystości z instalacji i ją także odpowietrza. To na pewno. Tak z ciekawości tylko... Cytuj
sambor Opublikowano 26 Lipca 2021 #27 Opublikowano 26 Lipca 2021 O takie pompy idzie - regulacja jest , odczyt mocy i podnoszenia też. Jak cię stać to brać. Cytuj
Cygan81 Opublikowano 26 Lipca 2021 Autor #28 Opublikowano 26 Lipca 2021 Biere...😁 Tak na poważnie myślę, że to jest odpowiednia jakość do ceny. Mam do spalenia na ten sezon 4 tony Marcela na moim Defro ale kompletuję nową kotłownię, mam już zawory,rury,kształtki, zrobiłem rozdzielacze z trójników i nypli i kafelki mam też😁 itp. Planowana robota to maj 22r. Ale lepiej zakupić całość stopniowo. Sambor, dzięki za pomoc. Jeszcze pytanie: czy takie pompy ustawiam aby same dobierały moc, czy moc stała? Cytuj
Cygan81 Opublikowano 30 Lipca 2021 Autor #29 Opublikowano 30 Lipca 2021 Witam, Dodaję ostatecznie poprawiony schemat wg waszych wskazówek i sugestii. Całość na pompach Wilo, sprzęgło złożone samodzielnie, głowice termostatyczne MEROSS MTS100, sterownik pokojowy ST-296. Czy jest on w tej formie prawidłowy? Dzięki i pozdrawiam. Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 30 Lipca 2021 #30 Opublikowano 30 Lipca 2021 Nie poprawiłeś przy naczyniu Cytuj
Cygan81 Opublikowano 30 Lipca 2021 Autor #31 Opublikowano 30 Lipca 2021 Witam, Narysowałem według twojego rysunku, rurę przelew dałem przy samej krawędzi. No tak narysowałem tylko odbicie lustrzane. Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 30 Lipca 2021 #32 Opublikowano 30 Lipca 2021 To nie jest tak samo. Przyjrzyj się. Tak jak Ty narysowałeś to w razie zagotowania wody ciśnienie/para idzie do naczynia od dołu co spowoduje wyrzut wody z naczynia. Tak jak jest po poprawce para wchodzi do naczynia od góry i schładza się o lustro wody a nadmiar ciśnienia i pary uchodzi odpowietrzeniem Cytuj
Rozwiązanie Cygan81 Opublikowano 31 Lipca 2021 Autor Rozwiązanie #33 Opublikowano 31 Lipca 2021 (edytowane) Witam, Znalazłem błąd, już jest poprawiony, wklejam poprawny schemat. Dzięki hajtaler. Pytanie mam jeszcze, otóż czy woda powracająca z obiegu c.w.u. do kotła nie wychładza w jakimś stopniu powrotu? Jest wpięta za zaworem ATV, który reguluje powrót na 55*. Czy to nie ma znaczenia? Pozdrawiam, Cygan. Teraz się przyjrzałem twojemu postowi wyżej... Ty go już poprawiłeś wcześniej... Ale łeb ze mnie... Edytowane 31 Lipca 2021 przez Cygan81 Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 31 Lipca 2021 #34 Opublikowano 31 Lipca 2021 CWU jest ok. To jest krótki obieg i jego powrót jest gorący - pompa CWU jest również wykorzystywana do dogrzania powrotu kotła Cytuj
Cygan81 Opublikowano 31 Lipca 2021 Autor #35 Opublikowano 31 Lipca 2021 Ok. Rozumiem. Pompę i tak załącza chyba sterownik kotła przy jakiejś temperaturze zadanej? Czy w tą instalacje założyć zawory zwrotne zwykłe czy pełnoprzepływowe? https://allegro.pl/oferta/zawor-zwrotny-pionier-pelnoprzeplywowy-cichy-1-cal-7736676076 Na przykład takie? Cytuj
Cygan81 Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Autor #36 Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Witam, Mam pytanie do forumowiczów, Gdy na przykład w szeregu jest 5 grzejników, na ostatnim nie ma głowicy termostatycznej ale jest regulator pokojowy sprzężony z kotłem i te pomieszczenie jest najzimniejszym miejscem, reszta sterowana inteligentnymi głowicami, to gdy czujnik da sygnał, że pomieszczenie dogrzane to na sterowniku można ustawić żeby pompa się nie wyłączała? Żeby chodziła na małym biegu? W sensie, że jak się wyłączy a potem ruszy to zaleje kocioł zimnym powrotem? Wolę, żeby pompa kręciła cały czas. Sterownik TECH 555. Kocioł SAS efekt 17 ( 190m+70 m do adaptacji). Miał być Defro, ale 15kWza mało 20kWza dużo ... Schemat instalacji zostaje ten sam. Pozdrawiam, Cygan Cytuj
HarryH Opublikowano 23 Sierpnia 2021 #37 Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Ten sterownik powinien regulować temperaturą na zaworze 4d, zamiast właczać i wyłaczać pompę. Cytuj
Cygan81 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Autor #38 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Witam, Dzięki za odpowiedź. Regulator daje sygnał do sterownika kotła a ten odpowiednio manewruje siłownikiem zaworu a pompa chodzi cały czas, dobrze rozumiem? Cytuj
Fozgas Opublikowano 26 Sierpnia 2021 #39 Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Zasobnik CWU ma możliwość podłączenia cyrkulacji. Jednak poprzedni instalator nie uwzględnił tego rozwiązania i nie podłączył „powrotu” (o tym dowiedziałem się teraz dopiero – od młodego hydraulika). Czy można to jakoś sprytnie naprawić, bez ponownego kucia w ścianach? Czy istnieje możliwość podłączenia cyrkulacji na poziomie kotłowni? Czy podłączenie np. pompy w pobliżu zasobnika wymusiłoby obieg gorącej wody? Pompa nie musiałaby pracować cały czas, wystarczyłoby, gdyby istniała możliwość włączenia jej na przykład, w godzinach rannych. Nie jest to rozwiązanie niezbędne (cyrkulacja), ale będę wdzięczny za ewentualne podpowiedzi… Cytuj
Cygan81 Opublikowano 27 Sierpnia 2021 Autor #40 Opublikowano 27 Sierpnia 2021 Witam, Panowie, widziałem dziś u kolegi znajomego kocioł Technix pel 15 na pellet, dogrzewa sobie dom bo sierpień jest październikowy i ten kocioł ma opcję przezbrojenia na eko groszek. Palnik sv200 bodajże, ster nie wiem. Poczytałem, pogrzebałem na forum i kocioł wypada dobrze. I teraz jak myślicie? Instalacja ma sprzęgło, ATV 55, zawór 3D, czyli tak jak powinno być( schemat wyżej). Mam trzy opcje: Defro eko lux 15kW Sas efekt 17kW Technix pel 15kW Ostatni na dopłatę się łapie w 2022 w dolnośląskim, robotę zaczynam w maju. Jak sądzicie? Wiem, że prym wiedzie w tym temacie@Pieklorz. Pozdrawiam Cygan. Cytuj
Cygan81 Opublikowano 20 Października 2021 Autor #41 Opublikowano 20 Października 2021 Witam po dłuższej przerwie. Mam okazję kupić kocioł taki jak w linku o 1000 zł taniej. Ogólnie do ogrzania po dotychczasowych remontach mam około 250m2. Mam skompletowane 80% materiału i teraz czas na kocioł. Jeśli można zapytać forumowiczów, co sądzicie o takim kotle? https://allegro.pl/oferta/19kw-piec-kociol-na-pellet-ekogroszek-dotacja-5kla-10945925553 Dziękuję wam z góry. Kocioł chcę kupić do końca tygodnia lub w przyszłym. Pozdrawiam. Cytuj
Cygan81 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Autor #42 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Witam po dłuższej przerwie. Stałem się posiadaczem kotła Dragon V PLUS 15 kW, sterowanik Argos Pid Plus Pellet, palnik SV200n z akcesoriami do przejścia na ekogroszek, do tego motoreduktor 40W z rewersem, zapalarka, czujnik temperatury spalin i czujnik pogodowy. Jakość wykonania oceniam na 4/5- podajnik spawal praktykant chyba i to na darmowym stażu ... Ale z zewnątrz nie widać. Do tego kupiłem wymiennik Kospel SW 250l z grzałką 2kW, pompa C.O Wilo yonos pico a na cwu i kotłową kupiłem Dab evosta 2. Do tego kupiłem siłownik 3punktowy Astibi, zawór 3D, sprzęgło jednobiegowe Astibi. Powoli kompletuję elementy instalacji- śrubunki, złączki itp... I pudełka rozmaitości, jakieś 30% na razie. Zrobiłem sobie takie schematy zakupów żeby się nie dublować. Zamieszczam je, może komuś kiedyś pomogą, mi pomagają. I jeszcze jedno Mam pytania trzy konkretnie: Do czego jest ten przewód? Dostałem w komplecie ze sterownikiem. Sterownik obsługuje czujnik otwarcia klapy, w zestawie brak, jaki zastosować? Najprostszy z all...? Kontraktonowy? W instrukcji obsługi brakuje fragmentu opisu, ma ktoś może pełną wersję? Z góry dziękuję. Cygan. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Grudnia 2021 #43 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Ten bialy kabel jest zakończony czujnikiem grzania ciepłej wody w bojlerze, trzeba go wsadzić do tulei pomiarowej w bojlerze i podłączyć pod odpowiednie zaciski sterownika Cytuj
Cygan81 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Autor #44 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Cześć, ze sterownika już wychodzi gotowy przewód z czujnikiem, ma z 1,5m, może ten jest na podmianę jak ktoś ma dalej bojler, bo 1,5 m to za krótko zdecydowanie. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 19 Grudnia 2021 #45 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Wszystkie czujniki za wyjątkiem czujnika kotła i spalin możesz dowolnie zamieniać. Cytuj
Cygan81 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Autor #46 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Dzięki za odpowiedź. A co z czujnikiem otwarcia klapy? https://allegro.pl/oferta/czujnik-otwarcia-pokrywy-zasobnika-timel-skzp-02-7746281567 Taki może być? Cytuj
gmaj22 Opublikowano 19 Grudnia 2021 #47 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Może, byle nie plastik-fantastik do drzwi/okien. Musi być typu NO/ normalnie otwarty. Cytuj
Cygan81 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Autor #48 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Dziękuję za pomoc. Taki kupię. Ten biały przewód ze zdjęć, które zamieściłem wyżej to chyba będzie pogodowy, tak wyczytałem na forum Bolecki, powiedzcie czy mam rację? Cytuj
Cygan81 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Autor #49 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Witam wszystkich, Zacząłem powoli składać do kupy poszczególne elementy instalacji. Pierwszy raz w życiu lutowalem, wcześniej pocwiczyłem na starych kawałkach. Pozwolę sobie zamieścić kilka zdjęć. Pompa do c.w.u i ochrona powrotu oraz rozdzielacze ze sprzęgłem. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Cytuj
Cygan81 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Autor #50 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Witam wszystkich, Czy mógłby mi ktoś odpowiedzieć na pytanie, które mi jeszcze chodzi po głowie a mianowicie: Mam 10 grzejników, na ośmiu będą założone głowice termostatyczne elektroniczne (mam 8 sztuk Meross MTS100), które będą same regulować temperaturę w pomieszczeniu, można by powiedzieć, że tak jakbym w każdym pomieszczeniu miał regulator temperatury mniej więcej. Dziewiąty grzejnik to drabinka pod prysznicem ze zwykłym zaworem i będzie otwarta non stop tak samo grzejnik, który będzie dogrzewał klatkę schodową- otwarty na pół gwizdka. Do sterownika (Argos Pid Plus Pellet) będzie podpięta pogodówka a krzywa grzewcza będzie sterować siłownikiem na zaworze 3D. Czy w takim wypadku jest potrzebny regulator pokojowy kiedy temat będą załatwiać głowice elektroniczne? Dodam, że pompę mam kupioną Wilo yonos pico 25 1/4 do obiegu c.o. ( widoczna na zdjęciach wyżej). Czy taka konfiguracja jest w porządku? Dzięki, pozdrawiam. Cytuj