8ik3r8 Opublikowano 16 Grudnia 2021 #201 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Odpowietrzyles ten grzejnik i przestalo spadac cisnienie? Cytuj
marcin Opublikowano 16 Grudnia 2021 #202 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Odpowietrzałem go wielokrotnie i on znowu się zapowietrzał. Trwało to może nawet 2 tygodnie. W końcu przestał się zapowietrzać i ciśnienie przestało spadać. Oczywiście za każdym razem po odpowietrzeniu dopuszczałem wody, bo tego powietrza dość dużo schodziło. Także wyglądało na to jakby powietrze gdzieś tam krążyło. Mam na pionach i przy kotle odpowietrzniki. Były otwarte gdy instalacja traciła ciśnienie i są teraz. Cytuj
vlad1431 Opublikowano 17 Grudnia 2021 #203 Opublikowano 17 Grudnia 2021 U brata na trzeciej kondygnacji odpowietrzaliśmy chyba też przez dwa tygodnie. Tu był duży słup wody i co dopuścił, na następny dzień grzejnik był zimny. Potem się uspokoiło. Nie używał tego grzejnika przez chyba dwa sezony. Cytuj
BORA Opublikowano 17 Grudnia 2021 #204 Opublikowano 17 Grudnia 2021 U mnie po zalaniu instalacji, odpowietrzanie zrobiłem raz. Dwa grzejniki słabiej grzaly ale po odpowietrzeniu już było dobrze. Ciśnienie mi minimalnie spada i dobijam wodę tak raz na dwa tygodnie po 0.2 bara czyli na słuch to może pół szklanki wody. Z 5 sekund dobijania. Ale mi puszcza jeden zwykły zawór przy grzejniku. Może uniknąłem kłopotu z zapowietrzaniem bo założyłem separator powietrza Flamco. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 17 Grudnia 2021 #205 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Puszcza Ci zawór czyli masz wyciek ???? Cytuj
BORA Opublikowano 17 Grudnia 2021 #206 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Zgadza się. Ale to minimalny wyciek. Dosłownie lekko mokry od dołu. Czasem kapnie kropla. Dokrecanie dkawika już nic nie pomaga a grzejnik jest na piętrze w pokoju który nie ogrzewam. To by się samo doszczelnilo gdyby grzejnik pracował a tak... Ten sezon tak zostawię, na przyszły będę musiał coś tam ocieplić , może wymiana grzejników albo dołożenie żeberek na parterze na full, ile się da. Wówczas i głowice termostatyczne założę i sprawa załatwiona. Cytuj
WojtuNie Opublikowano 17 Grudnia 2021 #207 Opublikowano 17 Grudnia 2021 13 godzin temu, 8ik3r8 napisał: U Ciebie ta sama wartość ciśnienia się długo utrzymuje? Po ponownym uruchomieniu kotła też nie spada? Tak. Od przeglądu kotła jakieś 1,5 miesiąca temu ciśnienie jest na niezmiennym poziomie. Może być mała różnica pomiędzy zimna a ciepła instalacja,ale jak sprawdzasz przy tej samej temperaturze,to ciśnienie ma być stałe. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 18 Grudnia 2021 #208 Opublikowano 18 Grudnia 2021 15-stego dodane na 1.8 a dzis juz 1.1... po 3 dniach Cytuj
WojtuNie Opublikowano 18 Grudnia 2021 #209 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Czyli coś ucieka. Ale to musisz stwierdzić sam co i gdzie. Cześć pytań została bez odpowiedzi, zrobiłeś coś z tego co pisałem wcześniej? Nie znamy i nie widzimy tej instalacji, nie ma szczegółowego opisu , schematu albo zdjęć instalacji. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 18 Grudnia 2021 #210 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Odpowietrzylem grzejniki zaczynając od samej góry i dopuściłem wody do 1.8 znów.Na samej górze na strychu mam taki odpowietrznik i jest on poluzowanyhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211218/b9a40445c1decd5ad0a9134d57c8e7c2.jpgNa grzejnikach (oprócz łazienkowego, bo tam nie ma odpowietrznia) mam takie na kluczyk odpwietrzniki https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211218/08d5e096ee963ab106b20d4a9dd291b8.jpg W skrzynce od podlogowki wygląda to tak: (odpowietrzylem tym bialym pokrętłem nad wskaźnikiem temperatury)https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211218/f51a0d2b8e48af45b9bdc366bfb59bf7.jpg Cytuj
WojtuNie Opublikowano 18 Grudnia 2021 #211 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Znów to znaczy, że dziś? Było powietrze w grzejnikach lub rozdzielaczu podłogówki? Jeżeli tak,to znaczy że jest jeszcze powietrze w instalacji i cześć jego może uciekać przez ten odpowietrznik na strychu,w cześć przez ten w kotle. Dopóki nie pozbędziesz się całego powietrza to nie da się jednoznacznie powiedzieć co jest przyczyną, na razie uznajemy, że to powietrze. Zakręć ten odpowietrznik na strychu na resztę dnia i wieczorem idź go odkręć i zobacz czy zejdzie powietrze i ciśnienie z instalacji. Na dziś tyle, bo musimy najpierw pozbyć się powietrza. Możesz jeszcze parę razy wyłączyć kocioł z sieci żeby aktywowała się procedura odpowietrzania,trwa parę minut i wtedy odpowietrznik na strychu zostaw otwarty, potem uzupełnij wodę, zakręć odpowietrzik i włącz kocioł do grzania. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 21 Grudnia 2021 #212 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Zawór na strychu zakręcony od wczoraj rana. Spadło ciśnienie z 1.8 na 1.5. Wspomne też że miałem remont i dwa kaloryfery były zdjęte i zalozone ponownie po remoncie. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211221/431961afefab1f0ecf5f7660c969e6b5.jpgWszystkie zawory w tej skrzynce mam maksymalnie otwarte. (Górne i dolne) oraz zawór (to chyba trójdrożny) przy pompce też mam maksymalnie odkręcony. Nie wiem jak powinna być ustawiona ta pompka w skrzynce ale jest na "auto" i pracuje dosyć cicho 24h ale pływaki praktycznie wszystkie są w górze. Jak podkręce obroty pompki na więcej niż połowę to pływaki idą w dół oprócz jednego czy dwóch ..https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211221/9a07c83cda662c25b1073dff9779ccef.jpgDodatkowo zauwazylem że przy zwiększonych obrotach pompki w miejscu zaznaczonym na zdjęciu pojawiają się krople wody https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211221/12f3368bae41e3b49dd3959bd51229e4.jpg Cytuj
WojtuNie Opublikowano 21 Grudnia 2021 #213 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Tam gdzie zaznaczyłeś, że niby pojawiają się krople to wygląda mi na ręczne odpowietrzniki ,na dolnym chyba nawet wężyk jest założony. Dokręć je, nie mogą popuszczać i obserwuj. Musimy najpierw znaleźć przyczynę spadku ciśnienia. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 21 Grudnia 2021 #214 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Czyli dokręcić je ręcznie i na górze ten odpowietrznik moze być zakręcony cały czas ? Cytuj
WojtuNie Opublikowano 21 Grudnia 2021 #215 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Tak dokręć i miej na razie zakręcone wszystkie,bo musimy znaleźć przyczynę ubytku. Możesz wcześniej odpowietrzyć i uzupełnić wodę, wtedy zakręć wszystkie szczelnie. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 24 Grudnia 2021 #216 Opublikowano 24 Grudnia 2021 Dolalem wody do 1.8 i w ciągu dwóch dni zeszło do 1.4. Mam zakręcony grzybek na strychu .. wczoraj znów uzupełniłem do 1.8 i już jest 1.6... jak można to zdiagnozować?? Możliwe jest że jak mi rurki kręcili od dołu do sufitu to przrwoercili podłogowke ??strop ma 10 cm i styropianu jest około 8 Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 25 Grudnia 2021 #217 Opublikowano 25 Grudnia 2021 Przepraszam za post pod postem ale nie mogę edytować poprzedniego. Zauważyłem dziwna sytuację . Ciśnienie spadło do 1.4 poniżej wzrosło do 1.5 i teraz do 1.6. Czary mary jakieś się tu dzieją Cytuj
BORA Opublikowano 25 Grudnia 2021 #218 Opublikowano 25 Grudnia 2021 Mocno grzejesz? Gdy wzrasta temperatura zasilania, wzrasta i ciśnienie. Zwłaszcza jeśli brak dodatkowego naczynia wzbiorczego. U mnie to norma. Cytuj
colander Opublikowano 30 Grudnia 2021 #220 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Mi brakuje w instrukcji prostego obrazka z opisem co jest od czego. Dla przykładu pscreen z mojej apki. Co znaczy zielony kaloryfer? 29 st - temp zasilenia odczytana z KT z systemu comfort i taka też dawana przez kocioł 30 st. - nie wiem 40 st. - "maksymalna wartość graniczna temperatury wody grzewczej" - mam ustawione w appce na 40, ale nie wiem dlaczego tyle. Mam tylko OP więc może powinno być 55?. Wiem, że jest to górna granica KT, jaką sobie wyrysuje. No i podstawowe pytanie. Czy algorytm KT z systemu comfort jest choć odrobinę bardziej inteligentny od KT ustawianych na kotle? Tylko to że można ustawić więcej punktow przegięcia? Cytuj
WojtuNie Opublikowano 30 Grudnia 2021 #221 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Zielony kaloryfer to że jest zapotrzebowanie na grzanie. 29* to temperatura wyliczona z Kt 30* to faktyczna temperatura dawana przez kocioł 40* to max temperatura jaką może dać kocioł , jest ustawiana w apce w dwóch miejscach 3.1.1.7 i 5.2 Krzywa z modułu jest lepsza bo może to być zygzak,a w kotle jest tylko prosta. Cytuj
burner Opublikowano 6 Stycznia 2022 #222 Opublikowano 6 Stycznia 2022 @WojtuNie zaciekawiła mnie ta twoja krzywa grzewcza. Również posiadam ogrzewanie mieszane i szukam jakiegoś dobrego i prostego rozwiązania żeby zautomatyzować regulację temperatury dla całego układu. Widzę, że poniżej 0 stopni na zewnątrz masz ustawione temperatury rzędu 45-55 stopni. Dławisz jakoś przepływy dla podłogówki? Takie temperatury wydają się być trochę za duże żeby dawać je w podłogę. Cytuj
WojtuNie Opublikowano 6 Stycznia 2022 #223 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Dla podłogówki mam osobny układ mieszający też sterowany pogodowo i na podłogę idzie ok 13* mniej. Cytuj
burner Opublikowano 6 Stycznia 2022 #224 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Zawór z siłownikiem oraz sterownik jakiej firmy? Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 6 Stycznia 2022 #225 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Dla podłogówki mam osobny układ mieszający też sterowany pogodowo i na podłogę idzie ok 13* mniej.Znalazłem przyczynę spadku ciśnienia w instalacji. Była nieszczelność na zgrzewie przy kaloryferze. Naprawione. Wlane do 1.8 i po 7 dniach jest 1.7. To znaczy że może być jeszcze gdzieś wyciek czy to normalne że spadło o 0,1? Ten grzybek na strychu powinien być odkręcony czy zakręcony ?? Cytuj