  1. A parametry p10, p29, p12, p20 p32, jak masz nastawione? Dziękuję z góry.
  2. nie wiem czy to po prostu jeszcze jest za ciepło, ale kocioł nie może utrzymać stałej temp. np. 40 stopni. temp. rośnie aż uzyska zadaną ( plus histeryza wyłaczania CO czyli parametr P29), a potem się wyłącza. może to parametr P20 P22, P23 za to odpowiada aby kocioł sam obniżał moc, jak macie te parametry ustawione ? mówię o termet silver 25kw 2f. P08 o czym mówi wie ktos co oznacza ten parametr ? w zeszłym sezonie korzystałem w tym domu z takiego samego kotła ( niestety uległ zniszczeniu w pożarze) i miałem go tak ustawionego że niemal bez przerwy działał utrzymując temp. np. 40 stopni. Natomiast teraz nie ma czegoś takiego że utrzymuje stałą temp. tylko rośnie i się wyłącza.... Parametr P06 mam ustawiony na 50 a P07 na 100.
  3. Pompę mam zredukowana do minimum. Moc startowa nie ma tu wpływu sprawdzałem na innych nastawach robi się to samo czyli chwilowy skok temp przy starcie. Spróbuję zwiększyć pompę.
  4. To już Serwisant by musiał zrobić . Ale kocioł jest nowiutki. Przed chwilą gdy kocioł pracował, wszedłem w ustawienia wentylatora i zmieniłem na chwilę parametr tak, wentylator wszedł na wysokie obroty, wystarczyło ze 2 sekundy i ten podmuch od razu sprawił że temp CO wzrosła o 5-8 stopni i kocioł się wyłączył bo myślał że ma już zadaną temp. Tak jakby ten czujnik temperatury wody był w złym miejscu.... Inna sprawa jaka mi nie pasuje to jak chce sprawdzić z jaką mocą % działa palnik, zawsze mi ten parametr wyświetla 000
  5. Wybieg pompy jest, tego nie da się przecież wyłączyć... Najwyżej jego czas zamienić. Każde wystartowanie CO oznacza skok o około 10 stopni, na jakieś 5 sekund. Potem temp opada.
  6. Moc startową mam taką aby sprawnie pojawiał się płomień a koci nie gwizdał przy starcie. Ustawiłem że kocioł ma pracować z mocą startową przez 1 sekundę. A i tak ten pierwszy podmuch leci jakby prosto w termometr bo temp momentalnie skacze... Dziwne...
  7. Panowie reguluje kocioł gazowy Silver 2f 25kw i zauważyłem dziwne działanie termometru od temp wody co. Gdy chcę odpalić CO to podczas samego startu temperatura szaleje i leci w górę prawie 10 stopni przez pierwsze kilka sekund. W przypadku gdy histeryza wyłączania CO jest np. 5 stopni to takie wystartowanie wyłącza kocioł bo kocioł myśli że osiągnął już zadaną temp. Ratuje się zwiększaniem histeryzy wyłączania do 15 stopni. Jakieś pomysły?
  8. Panowie, mam już drugi kociołek silver 25kw 2f i sobie chwalę. Poprzedni całą zimę pięknie pracował teraz tego chcę ustawić. Parametr p07 {zakres od 100 do 300)czyli moc max wentylatora zrobiłem na 100 i teraz pytanie. Odpalam CO i gdy kocioł chce osiągnąć zdaną temp to pracuje z mocą palnika 100 procent {sprawdzam to na wyświetlaczu) Czy to że parametr p07 ogranicza jego moc max wentylatora nie powinno wpływać na moc palnika? Czy obroty wentylatora to to samo co moc palnika?
  9. Chyba najlepiej wybrać jeden z tych co termet ma na swojej stronie.
  10. Mi zależy aby móc ustawić z wyprzedzeniem temperaturę w zależności od pory dnia. No i jakiś termometr przenośny aby wstawić go w jednym z pokoi
  11. Ok więc zdecyduję się na ten prostszy ale bezprzewodowy. Myślę że zaprogramowane godziny grzania dobowe plus z wyprzedzeniem tygodniowym to wszystko co mi potrzebne
  12. A warto używać open therm? Zdaje się jest bardziej skomplikowany ale daje więcej możliwości
  13. Witam panowie, powoli kończę planowanie instalacji, pozostaje jeszcze wybór programatora. Jak byście polecili sterować grzaniem w mieszkaniu 5 pokojowym, i z piecem termeta silver 25 KW ? Czy piec ma w sobie jakieś urządzenia do sterowania i programowania czy należy je dokupić osobno ?
×
×