8ik3r8 Opublikowano 25 Listopada 2021 #51 Opublikowano 25 Listopada 2021 (edytowane) Ten czujnik zewnetrzny powinno sie powiesic na scianie polnocnej zeby dobrze pokazywal.... ja akurat mam dom blizniak i nie mam takiej mozliwosci.... no chyba ze na wysokosci 11m 🙂 Jak macie zamontowane te czujniki zewnetrzne ? warto to montowac jesli bedzie ten pakiet komfort ? Edytowane 25 Listopada 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
WojtuNie Opublikowano 25 Listopada 2021 #52 Opublikowano 25 Listopada 2021 Nie wiem co Ci doradzić. Ja mam na północnej i jeszcze osłonięty od wschodu, tak że tylko latem jest delikatnie oświetlany od zachodu. Jeżeli będziesz miał moduł komfort to można spróbować wykorzystać grzanie tylko na podstawie temperatury wewnętrznej, jest taka opcja,algorytm wylicza temperaturę zasilania na podstawie temperatury pomieszczenia i ile brakuje do zadanej. Czujnik zewnętrzny można dołożyć w każdej chwili. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 25 Listopada 2021 #53 Opublikowano 25 Listopada 2021 (edytowane) Już mam zakupiony tylko pytam w jaki sposoób się to montuje ? dziura przez sciane i jakims kolkiem do styropianu? bo ze wzgledu na kabel w zewn. oscieznicy okna raczej bedzie ciezko Edytowane 26 Listopada 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
WojtuNie Opublikowano 25 Listopada 2021 #54 Opublikowano 25 Listopada 2021 Można wkrętkę do styropianu,to jest lekkie. Tylko żeby było z daleka od potencjalnych źródeł ciepła, czyli okna,wentylacje, kominy. Cytuj
MateuszK1 Opublikowano 25 Listopada 2021 #55 Opublikowano 25 Listopada 2021 42 minuty temu, WojtuNie napisał: Jeżeli będziesz miał moduł komfort to można spróbować wykorzystać grzanie tylko na podstawie temperatury wewnętrznej, jest taka opcja,algorytm wylicza temperaturę zasilania na podstawie temperatury pomieszczenia i ile brakuje do zadanej. Czujnik zewnętrzny można dołożyć w każdej chwili. Przepraszam, ale jak to ustawić? Cytuj
Zwyczajny Opublikowano 26 Listopada 2021 #56 Opublikowano 26 Listopada 2021 To pytanie za 100 punktów, czy mój piec dogada się z tym sterownikiem? Cytuj
burner Opublikowano 26 Listopada 2021 #57 Opublikowano 26 Listopada 2021 Moduł comfort wpinamy w złącze LIN, sprawdź u siebie czy ze sterownika masz wyciągniętą wtyczkę o takim oznaczeniu. Prawdopodobnie tak, bo twój sterownik kotła jest nowszy od mojego a ja takową posiadam. Cytuj
Zwyczajny Opublikowano 26 Listopada 2021 #58 Opublikowano 26 Listopada 2021 Zgadza się, znalazłem. Już miałem obawy. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 26 Listopada 2021 #59 Opublikowano 26 Listopada 2021 1 minutę temu, burner napisał: Moduł comfort wpinamy w złącze LIN, sprawdź u siebie czy ze sterownika masz wyciągniętą wtyczkę o takim oznaczeniu. Prawdopodobnie tak, bo twój sterownik kotła jest nowszy od mojego a ja takową posiadam. Jest gdzies jakas instrukcja dla totalnych laikow jak to podpiac poprawnie ? Trzeba kociol wylaczac? Cytuj
burner Opublikowano 26 Listopada 2021 #60 Opublikowano 26 Listopada 2021 Ja jeszcze nie podłączałem ale dla bezpieczeństwa na pewno wyłączę kocioł przed wpięciem modułu. Poza tym i tak muszę to zrobić, żeby odłączyć regulator dwustanowy. Jedyne materiały jakie znalazłem to: https://www.termet.com.pl/upload/upload/pliki_produktow/MODUL KOMFORT - instrukcja uzytkownika [1].pdf https://www.termet.com.pl/upload/upload/pliki_produktow/20.11.20 r - SYSTEM KOMFORT - pytania i odpowiedzi.pdf Cytuj
WojtuNie Opublikowano 26 Listopada 2021 #61 Opublikowano 26 Listopada 2021 No dokładnie,w tych instrukcjach jest wszystko wydaje mi się bardzo dobrze opisane . Gdyby ktoś po 3 przeczytaniach dalej nie był pewien,to pytać na forum. Wieczorem będę czasowy to poczytam ja 😉 bo na pamięć niestety się nie uczyłem. Cytuj
Wald3k Opublikowano 27 Listopada 2021 #62 Opublikowano 27 Listopada 2021 Panowie, planuję zmienić kocioł na Termet Gold 25kw ale instalator zniechęcił mnie mówiąc, że nie da się ustawić godzin, w których kocioł będzie nagrzewał wodę w zasobniku cwu. Z opisu pakietu comfort wynikałoby, że jest taka możliwość ale wolałbym to potwierdzić z kimś, kto używa pakietu comfort. Pomożecie? 🙂 Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc Cytuj
WojtuNie Opublikowano 27 Listopada 2021 #63 Opublikowano 27 Listopada 2021 Jak najbardziej jest taka możliwość. Codziennie można ustawić do 6 włączen. Również beż modułu komfortu można do sterownika kotła podpiąć dowolny programator ze stykiem zwiernym i nim sterować ładowanie bojlera. Zapytaj instalatora ile ma od kotła który Ci poleca 😉 1 Cytuj
Wald3k Opublikowano 27 Listopada 2021 #64 Opublikowano 27 Listopada 2021 (edytowane) @WojtuNie: dziękuję ! Nie podejrzewam instalatora o nieuczciwość bo znam go wiele lat i on mi tak naprawdę ten kocioł polecał 🙂 bardziej uprzedzał że jeśli kupię gotowy pakiet gold (kocioł, zasobnik,czujnik temp. zewnętrznej i regulator ST-292 V3) to będzie z tym problem. Dobrze rozumiem, że jeżeli kupię pakiet komfort zamiast regulatora ST-292 V3 to poza czujnikiem temp. zewnętrznej nie będę potrzebował nic więcej? Edytowane 28 Listopada 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 27 Listopada 2021 #65 Opublikowano 27 Listopada 2021 Takie informacje dostac sie do tego interfejsu aby wpiac modul comfort znajde w intrukcji kotla? widzialem raz jak serwisant tam rozkrecal ale dokladnie nie wiem. Cos o zworce mowil. Nalezy ja usunac? Cytuj
BORA Opublikowano 28 Listopada 2021 #66 Opublikowano 28 Listopada 2021 Ja posiadam kocioł Vaillant, ale mam taką małą refleksję i chęć podzielenia się nią z Wami. Mój kocioł pierwotnie nie miał czujnika zewnętrznego a miałem napinke by spróbować jak kocioł pracuje z pogodowka. Kupiłem taki czujnik dedykowany niby do Vaillanta ale nie firmowy. Współpracuje z kotłem dobrze, jest jednak problem. Otóż przeklamuje wskazania temperatury zewnętrznej. Termometr wskazuje np. +2 a czujnik +5.5. W zasadzie roznica niewielka ale ciężko zrobić jakąś korektę bo raz jest to 2 stopnie , raz 3 a dziś 3.5. Obserwuję też że za wolno reaguje na zmiany temperatury zewnętrznej. Czy gdybym kupił czujnik innej firmy np. Termeta to ma to jakieś znaczenie? W sensie prawidłowej regulacji. Czy taki czujnik byłby kompatybilny? Niewłaściwe wskazania zmuszają do podnoszenia KG i obecnie musiałbym ustawiać chyba 1.5 ( 48*C) . Nie ma jak tym parametrem regulować bo czujnik źle wskazuje i różnice to 2-3.5 stopnia w górę. Pytanie takie, aby to działało dokładnie, muszę jednak kupić czujnik firmowy bodajże za 3 stowki? Cytuj
Zwyczajny Opublikowano 28 Listopada 2021 #67 Opublikowano 28 Listopada 2021 (edytowane) @BORA, jeżeli czujnik jest demontowalny to możesz zobaczyć, czy w środku jest czujnik NTC bo w przypadku termeta jest to NTC 10K który można spokojnie wymienić gdyż nie jest on specjalnie ukryty bez możliwości demontażu itp. Sprawdź multimetrem jakie wskazania rezystancji ma Twój czujnik w temperaturze 20°. Jeżeli również 10K i wyjście 2 pin to jest jakaś możliwość spróbowania. Czy czujnik na pewnsz poprawnie zamontowany? Strona północną z daleka od okien i puntów cieplnych najlepiej na wysokości DO 75cm od ziemi? Edytowane 28 Listopada 2021 przez Zwyczajny Cytuj
WojtuNie Opublikowano 28 Listopada 2021 #68 Opublikowano 28 Listopada 2021 11 godzin temu, Wald3k napisał: Dobrze rozumiem, że jeżeli kupię pakiet komfort zamiast regulatora ST-292 V3 to poza czujnikiem temp. zewnętrznej nie będę potrzebował nic więcej? Tak wystarczy tylko tyle i masz pełną kontrolę nad kotłem i zasobnikiem. 11 godzin temu, 8ik3r8 napisał: Takie informacje dostac sie do tego interfejsu aby wpiac modul comfort znajde w intrukcji kotla? widzialem raz jak serwisant tam rozkrecal ale dokladnie nie wiem. Cos o zworce mowil. Nalezy ja usunac? Tak wszystko jest w instrukcji kotła i modułu komfortu , z kotła trzeba usunąć zworki RT i Timer, są pod prawą klapką stojąc przed kotłem,tam gdzie wpina się czujnik zewnętrzny. W poście #58 jest zdjęcie tej kostki z zworkami i kabelka z naklejką LIN, a w #60 instrukcje modułu. Cytuj
Wald3k Opublikowano 28 Listopada 2021 #69 Opublikowano 28 Listopada 2021 @WojtuNie dziękuję. w takim razie w poniedziałek zamawiam sprzęt. Mój 14 letni de dietrich mocno leje wodą przez wymiennik do kanalizacji i nie ma na co czekać. Niby przez ten czas działał bezawaryjnie ale mam dosyć ich wrocławskiego serwisu. Cytuj
BORA Opublikowano 28 Listopada 2021 #70 Opublikowano 28 Listopada 2021 2 godziny temu, Zwyczajny napisał: @BORA, jeżeli czujnik jest demontowalny to możesz zobaczyć, czy w środku jest czujnik NTC bo w przypadku termeta jest to NTC 10K który można spokojnie wymienić gdyż nie jest on specjalnie ukryty bez możliwości demontażu itp. Sprawdź multimetrem jakie wskazania rezystancji ma Twój czujnik w temperaturze 20°. Jeżeli również 10K i wyjście 2 pin to jest jakaś możliwość spróbowania. Czy czujnik na pewnsz poprawnie zamontowany? Strona północną z daleka od okien i puntów cieplnych najlepiej na wysokości DO 75cm od ziemi? Czujnik to VRC 693 dedykowany do Vaillanta. Zamontowany na północnej ścianie wys. 1.5 metra. Zdemontowalem go teraz i położyłem na ziemi ale baaardzo powoli reaguje w dół. Czekam. Z jakimiś pomiarami to muszę zaczekać do poniedziałku bo miernik mam w pracy. Cytuj
PioBin Opublikowano 28 Listopada 2021 #71 Opublikowano 28 Listopada 2021 Olej to przeklamanie - nadrobisz ustawieniem krzywej. Gorzej jak jest nie liniowy. Zmierz go (wzorcowy inny). Wsadz do zamrazarki, wsadź do cieplej wody porownaj. Jak sie zmienia liniowo i jest tylko offset zly to szczegol jak nie liniowy to wymien. Sam czujnik do lutowania to ~10zl. Cytuj
BORA Opublikowano 28 Listopada 2021 #72 Opublikowano 28 Listopada 2021 (edytowane) Tak to wygląda w środku. Czujnik położyłem na ziemi i na termometrze mam 9, na czujniku 10. Jeszcze poczekam. Ale już jest lepiej. Czujnik to dedykowany do Vaillanta VRC 693. Założony od północy na wys. 1.5m . Ale teraz leży na ziemi.😜 Edytowane 28 Listopada 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
PioBin Opublikowano 28 Listopada 2021 #73 Opublikowano 28 Listopada 2021 Zmierz opornosc jednego i dugiego z ciekawosci i temperature +/- przy jakiej jest mierzone Cytuj
BORA Opublikowano 28 Listopada 2021 #74 Opublikowano 28 Listopada 2021 To dopiero jutro. Jeszcze jedno głupie pytanie...kabel od czujnika jest przymocowany od podłogi do sterownika do rury powrotu. Nie ma to wpływu na fałszowanie pomiaru? Cytuj
PioBin Opublikowano 28 Listopada 2021 #75 Opublikowano 28 Listopada 2021 Rezystancja kabla jest pomijalna do pomiaru. Chyba ze bardzo dlugi >10m a czujnik to PT100. Wtedy ok moze byc przeklamanie. Inne czujniki jak KTY czy PT1000 przewody maja maly wplyw na pomiar. Tabele rezystancji od temp. dla roznych typow czujnikow sa dostepne w necie. Cytuj