Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Ile masz sadzy?

Cyknij fote.

Edytowane przez tajne
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niewiele albo nic ,w zeszłym tygodniu trochę go omiotłem, krewniak po dwóch dniach spalania w retorcie miał ze 3x tyle i dymu z komina zero

post-62208-0-83203700-1521402649_thumb.jpg

Edytowane przez maronka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

:lol:  :rolleyes:

To ma być niewiele?

To jak MPM produkuje tyle sadzy to jak go nie kupuje.

Edytowane przez tajne
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mnie pasuje ,aptekarzem nie jestem,ale ty się dobrze zastanów czy na pewno chcesz mpm-a,bo to normalny kocioł jest i przykurzy i przydymi i bąka puści 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Włożę mu izolowany węłną ogniodporną i płytkami izolacyjnymi okrągły dopalacz nad palnikiem.

Ale jak jest sens kupować drogiego MPM i go przerabiać,bez sensu totalnie.

O kupić używango MPM i go przerobić :o  :D

post-77985-0-18047900-1521403712_thumb.jpg

Edytowane przez tajne
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chce taki kocioł co nie dymi,nie smrodi,nie produkuje sadzy,ma PW,dopalacz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nawet gazowy u kolegi będzie kiepsko spalał.Proponuję zmienić źródło zainteresowania i szukać ideału w innej dziedzinie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie za dużo CO będzie emitował.

To co kupić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz już założony wątek o idealnym kociołku który trzeba sobie wyspawać,takiego nie kupisz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie troszke z innej beczki. Czy jeżeli w palniku jest oparta płytka szamotowa pod kątem 45' o wymiennik to jest ryzyko uszkodzenia go pod wpływem działania wysokiej temperatury?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Raczej nie chyba że będzie podgotowywać w tym miejscu.Dziś trzeci dzień ciągłego palenia i jest w miarę ok ,nawet żona się dziwiła że tylko chwilkę rano w kotłowni byłem,ale dziś zakończę takie palenie pozwalając się wsadowi wypalić do rana bo jednak już trochę popiołu się nazbierało ,który szczególnie widać jak uchylę boczne drzwi od rusztu,w palniku tak na oko ze 2cm tak że jeszcze sporo prześwitu jest ,ale nie chcę ryzykować ,tak że wg mnie 2x w tygodniu trzeba by kocioł odpopielić i wyczyścić palnik  ,wtedy jest bezpiecznie ale to i tak nieźle wydaje misię,w chacie tak ciepło że wietrzymy często ,przy takim paleniu idzie 25kg na dobę średnio jak jest już rozpalony i 15 kg na rozpalenie czyli 200kg na tydzień ,ale dla mnie i teściowej jest teraz za ciepło w domu więc tylko w super mrozy przy mojej instalacji tak chciałbym palić

Edytowane przez maronka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1Skalar ,masz strone producenta zakładka certyfikaty i tam masz napisane wyraźnie że kocioł spełnia wymagania emisji zanieczyszczeń kl 5 , i w zakresie sprawności cieplnej klasa 4 ,łacznie spełnia wymagania klasy 4 

http://www.mpm-kotly.pl/certyfikaty.html

trwaja prace nad "pełna " klasą 5  , info zapewnie sie pojawi jak dostana pełna klase 5 ,wiec sprawdzaj i pytaj .

Dlaczego zalecaja bufor ,bo w warunkach domowych ciężko jest zapewnic odbiór ciepła a kocioł spełnia warunek czystego spalania tylko na pełnej mocy więc potrzebny jest dodatkowy odbiór ciepła przez bufor .

Jesli starasz się o dotacje na zmiane kotła na klase 5 to spr dokładnie czy MPM jest ujety na liście dofinansowania , bo wiem ze wszelkie kotły chocby nie wiem jak czysto spalały to jak umozliwiaja spalanie wszystkiego łacznie ze śmieciami to nie kfalifikuja sie do dotacji ,ale urzedy róznie to interpretuja więc warto sprawdzic .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

. ...wtedy jest bezpiecznie ale to i tak nieźle wydaje misię,w chacie tak ciepło że wietrzymy często ,przy takim paleniu idzie 25kg na dobę średnio jak jest już rozpalony i 15 kg na rozpalenie czyli 200kg na tydzień ,ale dla mnie i teściowej jest teraz za ciepło w domu więc tylko w super mrozy przy mojej instalacji tak chciałbym palić

Morał z tego,że na węglu musisz przepalać.Dla mnie przepalanie znaczy 8-20 h/dobę w zależnosci od temperatury zewnętrznej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1skalar

Bez bufora to jest taka 5klasa jak u maronki.

17-19 obecnie ma 5klasę całą bo niedawno go badali.

Oczywiście 5klasa na pełnej mocy z buforem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Morał z tego,że na węglu musisz przepalać.Dla mnie przepalanie znaczy 8-20 h/dobę w zależnosci od temperatury zewnętrznej.

Racja dlatego przepalam ale drewnem bo mnie akurat taniej wychodzi a w mrozy węglem,czyli w tym sezonie   przez  2 tygodnie ,choć tą pierwszą falę mrozów jechałem na drewnie ale miał kto dołożyć

Edytowane przez maronka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli lepiej kupić z podajnikiem kocioł ok.4000 + bufor ok.5000 nieopłacalne.

Podajniki mają niezaprzeczalne zalety,czysto spalają ,są w miarę nieobsługowe,ale problemy z paliwem też je dotyczą ,czyścić też je potrzeba,wymagają prądu więc jakiś agregat by się przydał,nad porządnym ustawieniem też trzeba swoje w kotłowni odsiedzieć i trochę jest się skazanym na jedno paliwo bo awaryjne ruszta nadawają się tylko do wspomożenia palenia lub krótkotrwałego używania jako oddzielne źródło energii.a przy dofinansowaniu podobno nie może ich być .Tak naprawdę to fajne jest tylko ogrzewanie gazem lub prądem jeśli chodzi o wygodę a koszty gazu po mału doganiają węgiel a prąd w tej nowej taryfie g12 po 20groszy w nocy też jest ok ale trzeba tą energię zakumulować w buforze lub podłogówce

Edytowane przez maronka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kup beczke i sam zrób bufor.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rtqex ,a jakby to miało wygladac ,ta szamotka ,cała ,kawałek ,gdzie oparta itp ?moze jakis szkic pomysłu, ew domalowac do schematu lub zdj i opisac .

attachicon.gifmpm-ds-ii-2016.jpg

attachicon.gifIMAG9720.jpg

Ta cegła jest w SASie. Nie posiadam mpm :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.