Witam

Mam dom o powierzchni 140m2 + bojler 140litrow.

Ekologiczny, niskotemperaturowy kocioł c.o. na ekogroszek z podajnikiem typ EKO-GT KWP o mocy 25kW.

Zastanawiam sie czy ten kociole jest zaduzy ma moja powierzchnie domu.

Chcialbym zmniejszyc palnik z 25kw na 17kw czy to sie bedzie oplacalo .

Teraz spalam 5 ton ekogroszku.

Prosze o jakies wskazowki.

 

Pozdrawiam Stanislaw

Opublikowano

tym palnikiem jak sie umie to sie ustawia moc od 3-35kW wiec troche nie rozumiem po co wymieniac palnik?????????????

wystrczy go ustawic na mniejsza moc odpowiednio ograniczajac podawanie i powietrze w proporjach takich aby parametry spalania zachować jak najlepsze

nastepna sprawa to nawet jesli zmniejszysz moc palnika to palnik bedzie pracował dłuzej co odbije sie na kosztach rachunku za prąd ,wiec moja zdecydowana podpowiec to ustaw ten palnik tak zeby spalał idealnie wegiel a to ile spalisz to juz zalezy od zapotrzebowania budynku a nie od wielkosci palnika

a wynik spalania czyli 5 ton to jest dobry wynik i nie musisz nic kombinowac chyba ze ma sie to odbic na temp w domu

Opublikowano
Witam

 

 

Mam dom o powierzchni 140m2 + bojler 140litrow.

Ekologiczny, niskotemperaturowy kocioł c.o. na ekogroszek z podajnikiem typ EKO-GT KWP o mocy 25kW.

Zastanawiam sie czy ten kociole jest zaduzy ma moja powierzchnie domu.

Chcialbym zmniejszyc palnik z 25kw na 17kw czy to sie bedzie oplacalo .

Teraz spalam 5 ton ekogroszku.

Prosze o jakies wskazowki.

 

Pozdrawiam Stanislaw

 

A jakie masz wyliczone zapotrzebowanie na moc grzewczą i moc zainstalowanych grzejników ?

Opublikowano

Witam

 

NIe wiem jaka powinna byc moc grzewcza ?

Grzejniki mam przelicznik 120w na m2.

Grzejniki mam zawsze cieple ale do polowy a dol zimny.

Moze ma za duze grzejniki?

 

Pozdrawiam Stanislaw

Opublikowano

nie ma pojecia za duze grzejniki czy tez kocioł ,wystarczy odpowiednio palnik ustawic

Opublikowano

pewnie kolega ma slaby obieg dlatego grzejniki slabo w polowie grzeja przyczyn morze byc wiele pompa jest? juesli nie to dolozyc i bedzie jak w raju :angry: ja bym wstrzymal sie z wymiana palnika

Opublikowano

kolego ja bym pozostał przy tym palniku lepiej pomyslec jak docieplic dom lub zaizolowac rury ,oczywiscie podstawą jest dobry opał ale cudów to nie zdziałasz mam podobną powierzchnie i spalanie optymalizuje sie w tych granicach ,a masz zawór 4drożny? To też jest dużym plusem

Opublikowano

Witam

 

Dom ma ocieplony styropian 10cm a sciany mam 40cm z cegly bialej pelnej.

Zaworu 4droznego nie posiadam .

Rozne opinie sa co do zaworow w instalacji tak malej .

 

Pozdrawiam Stanislaw

Opublikowano
pewnie kolega ma slaby obieg dlatego grzejniki slabo w polowie grzeja przyczyn morze byc wiele pompa jest? juesli nie to dolozyc i bedzie jak w raju :angry: ja bym wstrzymal sie z wymiana palnika

 

 

Witam

 

Pompe posiadam 25/40 .

Bieg pompy jest rozny w zaleznosci od temperatury na zewnatrz.

Latem jak podgrzewam wode tylko to jest na 1 biegu jak sa male przymroski to na 2 a przy duzych na 3.

 

 

Pozdrawiam Stanislaw

Opublikowano
nie ma pojecia za duze grzejniki czy tez kocioł ,wystarczy odpowiednio palnik ustawic

 

 

Witam Automatyk

 

Czy moga byc za duze grzejniki czy ma to wplyw na ogrzanie calego grzejnika .

W lazience ma cieply grzejnik ale on jest pierwszy.

 

 

Pozdrawiam Stanislaw

Opublikowano

Kolego STANISŁAW42 o ile dobrze pamiętam to kotłwnie masz w jakiejś szopce kawałek od domu. Biorąc pod uwagę jaką masz pompę i długość "magistrali ciepłowniczej" może się okazać że układ jest lekko niedopompowany. Proponowałbym drugą pompę w domu na obiegu CO a przed pompą by-pas. Wayrówna to temp. na grzejnikach i przez obieg bojlera podniesie temp. powrotu do pieca bo powrót to masz chyba chłodny? To tyle o ile mnie pamięć nie myli ( choć mogę się mylić ).

Opublikowano

1 pompa starczy obsluzy nawet 2 domy oddalone od siebie o 10 metrow i 350 zeber zeliwnych ja tak mam io jest git krazenie pompe daj na max ma cos innego zkasznione moze jakis zawor nie otwiera do konca pomijam poprawnosc instalki

Opublikowano
Kolego STANISŁAW42 o ile dobrze pamiętam to kotłwnie masz w jakiejś szopce kawałek od domu. Biorąc pod uwagę jaką masz pompę i długość "magistrali ciepłowniczej" może się okazać że układ jest lekko niedopompowany. Proponowałbym drugą pompę w domu na obiegu CO a przed pompą by-pas. Wayrówna to temp. na grzejnikach i przez obieg bojlera podniesie temp. powrotu do pieca bo powrót to masz chyba chłodny? To tyle o ile mnie pamięć nie myli ( choć mogę się mylić ).

 

 

Witam Yozik

 

Dobrze pamietasz ale to budynek gospodarczy a nie szopka i jest oddalony piec do domu okolo 15m.

Teraz takie cos jest trudne do zrobienia bo ja mam instalacje dwururowa nie posiadam szafek instalacyjnych.

Moze wyjsciem bylo by pompa o wiekszej mocy .

 

Pozdrawiam Stanislaw

Opublikowano
1 pompa starczy obsluzy nawet 2 domy oddalone od siebie o 10 metrow i 350 zeber zeliwnych ja tak mam io jest git krazenie pompe daj na max ma cos innego zkasznione moze jakis zawor nie otwiera do konca pomijam poprawnosc instalki

 

 

Instalacja miedziana bez zadnych zaworow.

Posiadam danfosy na grzejnikach.

Opublikowano

I chyba problem chłodnych dołem grzejników się rozwiązał. Po prostu zawory grzejnikowe puszczają tylko tyle wody żeby w pomieszczeniu było odpowiednio ciepło a że grzejniki duże to wystarczy że kawałek grzejnika jest ciepły.

Opublikowano

Przeciez sie nie obrazilem za to ale poprawilem Ciebie .

Ta moja szoka ma 200m2 .

 

Ja pisales to jest wszystko wporzadku bo danfosy sa na grzejnikach i nie przepuszczaja wiecej cieplej wody ile potrzebuje grzejnik aby ogrzac pomieszczenie .

Ja myslalem ze musibyc caly cieply i wylaczy sie jak dogrzeje do danej temperatury.

Opublikowano

A co do pieca to szkoda kasy na przeróbki. Masz noże odrobinę przewymiarowany ale to nie ma takiego znaczenia. Jak ktoś jest ciepłolubny to musi grzać. Ja mam piec na groszek 17kW dom 120 m/2 ocieplony 5cm oraz CWU 140l i od 08.2008 do 08.2009 spaliłem 3,5 tony. Piec chodzi 24h 365 dni. Ostatnio wygasł mi chyba ze 4 razy bo wymieniają sieć energetyczną i długo w dzień nie ma prądu. Latem na CWU idzie mi jeden zasobnik ( wg noty 160kg ) na 7 tygodni. To chyba nie najgorszy wynik. Bojler ma grzałkę ale jeszcze z niej nie korzystałem.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.