W dniu 25.10.2023 o 17:05, BST napisał(a):

Ustawiłem dziś pompę CO/CWU na 22W moc (na Autoadapt pracowała dla CWU na 5-12W). Kotłowa na max 44W. Trochę szybciej dogrzewa wodę w zasobniku.

Odnośnie wykresu z Twojej fotki widzę, że Twój kocioł się wygasza co 1,5 godz. Rozumiem, że odbiór ciepła tak mały, że nawet praca na 10% to za dużo by pracować bez przerw.

Ja na razie rozkminiam najlepsze ustawienia dla samego CWU, fabryczne powodowały, że po dojściu do żądanej temp. CWU, zawór strefowy przełączał się na CO i pchał ciepło zmagazynowane w obiegu kotłowym w kaloryfery (w lecie, ani grzanie w kaloryferach nie jest porządane, ani utrata ciepła na kotle). Nie ma w sterowniku ustawień zaworu strefowego (CO/CWU), więc ustawiłem wyłączanie pomp zaraz poniżej temp na kotle przy której zawór strefowy przełącza na CO. Dzięki temu kocioł na kilkugodzinna przerwę w grzaniu pozostaje cieplejszy, a przy okazji potem startuje z wyższej temp. Przydałaby się w ustawieniach możliwość osobnego wł/wył dla każdej pompy.

Witam,mam też od paru tygodni ten kociołek i faktycznie u mnie jest tak samo ,po zagrzaniu cwu  pcha to wszystko później na grzejniki.A powiedz  mi proszę jakie temperatury ustawiłeś (i gdzie) bo na razie pomimo że ogólnie kociołek jest ok.to jeszcze coś czuję że długo będę się go uczył. Masz może jakieś sprawdzone ustawienia  kotła  którymi mogę się trochę posiłkować(lub nazwę stokercloud) ,bo na stokercloud przejrzałem już chyba kilkadziesiąt  i faktycznie  cześć ludzi ma ustawienia standardowe a niektórzy mocno  pomieszali.

Edytowane przez wonski
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ustawiłem na max czyli 15 min: CWU->przedłużenie ładowania CWU, żeby wykorzystać możliwie duzo ciepła z rozgrzanego kotła po jego zatrzymaniu na grzanie CWU

Temp włączenia i wył. pomp ustawia się w: kociol->pompy. U mnie zawór strefowy (po zatrzymaniu kotła) przelacza się na CO kiedy na kotle jest 62 st. i tyle ustawiłem jako zatrzymanie pomp.

..CWU ustawiłem na 49 st bo przy zatrzymaniu kotła przy tej temp (u mnie) przedłużenie ładowania kotla podnosi CWU do ok 55 st.

Odnośnik do stockercloud na priv.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za podpowiedź ,tylko gdzie można podejrzeć(w sterowniku) przy jakiej temperaturze przełącza się zawór strefowy na ogrzewanie cwu, czy tylko w ewentualnie w kotłowni obserwować kiedy się przełączy?. Jeszcze jedno pytanie ,czy twój kocioł ma 10kw czy zmieniałeś parametry(i gdzie) z 16kw,bo posiadam 16 ale ogólnie wszystkiego tak 130m2(50/50 grzejniki i podłogówka) do ogrzania i zastanawiam się czy przyniesie to jakieś większe korzyści jak dam mu max 10kw.Dzięki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 31.10.2023 o 19:10, wonski napisał(a):

Witam,mam też od paru tygodni ten kociołek i faktycznie u mnie jest tak samo ,po zagrzaniu cwu  pcha to wszystko później na grzejniki.A powiedz  mi proszę jakie temperatury ustawiłeś (i gdzie) bo na razie pomimo że ogólnie kociołek jest ok.to jeszcze coś czuję że długo będę się go uczył. Masz może jakieś sprawdzone ustawienia  kotła  którymi mogę się trochę posiłkować(lub nazwę stokercloud) ,bo na stokercloud przejrzałem już chyba kilkadziesiąt  i faktycznie  cześć ludzi ma ustawienia standardowe a niektórzy mocno  pomieszali.

No u mnie to bardziej skomplikowana sprawa. Zacznijmy od styku zwieralnego którym steruje termostat pokojowy, dodałem kilka dni temu. Histereza w domu 1 stopień i pracą kotła po rozłączeniu styku dodatkowe 30 minut. Pompa wyłącza się przy 70, czyli de facto od razu po wygaszeniu kotła.

A układ wygląda tak, do sprzęgła jest zawór ATV 55 stopni a kocioł mam na 65. Za sprzęgłem zawór termostatyczny obecnie ustawiony na 48 stopni. Delta obiegu grzewczego jakieś 5.

Co do pomp, kotłową na 33w, na obiegu grzewczym omnigena ustawiona na minimum.

 

Przy obecnych temperaturach, kocioł włącza się po wejściu w temperaturę dzienną na jakieś i kole 14 za każdym razem na 2-3 godziny i pali 6kg dziennie.

 

Już wiem że, bufor przyniesie giga oszczędności, przynajmniej jesienią i wiosną.

 

A co do Twojego kotła, masz ustawiony wiatrak? Ewentualnie jakie masz korekcję o2.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7 godzin temu, sleepyhead napisał(a):

No u mnie to bardziej skomplikowana sprawa. Zacznijmy od styku zwieralnego którym steruje termostat pokojowy, dodałem kilka dni temu. Histereza w domu 1 stopień i pracą kotła po rozłączeniu styku dodatkowe 30 minut. Pompa wyłącza się przy 70, czyli de facto od razu po wygaszeniu kotła.

A układ wygląda tak, do sprzęgła jest zawór ATV 55 stopni a kocioł mam na 65. Za sprzęgłem zawór termostatyczny obecnie ustawiony na 48 stopni. Delta obiegu grzewczego jakieś 5.

Co do pomp, kotłową na 33w, na obiegu grzewczym omnigena ustawiona na minimum.

 

Przy obecnych temperaturach, kocioł włącza się po wejściu w temperaturę dzienną na jakieś i kole 14 za każdym razem na 2-3 godziny i pali 6kg dziennie.

 

Już wiem że, bufor przyniesie giga oszczędności, przynajmniej jesienią i wiosną.

 

A co do Twojego kotła, masz ustawiony wiatrak? Ewentualnie jakie masz korekcję o2.

U mnie wygląda to tak ze kocioł (16kw) na 65 stopni,zawór atv 55 ,trzy obiegi grzewcze(grupy pompowe w skrzynce ,grzejniki bez siłownika chodzi na histerezie i podłoga z siłownikiem na pogodówce) do tego sprzęgło i  zawór strefowy na cwu(200l) .Na razie próbuję to jakoś ogarnąć ,co do o2 i wentylatora nic nie zmieniałem (tak jak ustawili chłopaki z Enecomu z Sopotu) tak nic nie ruszałem.Co jakiś czas widzę że coś korygują ze zmianą  korekcji o2 bo cały czas waha się w granicach mała/średnia 250% i duża ok.150% (a jak mi mówili Duńczycy ustawiają zdalnie sondę) . Martwi mnie trochę czy nie mam za dużego ciągu w kominie( fi 200 systemowy) i dlatego takie wahania(i czy nie założyć rck) .W pokojach na grzejnikach steruje głowicami wifi i termostatem pokojowym (nie podłączony pod piec) ,ogólnie nie jest źle bo przy ok.130m2 (5 stopni na dworze  po wygrzaniu mieszkania zjadło mi przez 24h + cwu tak ok. 18kg,tylko chciałbym ustawić tak parametry pracy żeby jednak piec pracował względnie ciągle a nie  jak głowice dojdą do tem. zadanej na grzejnikach to piec dochodzi do 75 i się wyłącza a potem znowu rozpala.Sorry ale jestem w tym temacie laikiem i na razie próbuje to ogarnąć ale średnio to idzie.Jak macie jakieś spostrzeżenia i rady byłbym wdzięczny . A tak to u mnie wygląda.

20231102_181725.jpg

Edytowane przez wonski
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 2.11.2023 o 18:25, wonski napisał(a):

U mnie wygląda to tak ze kocioł (16kw) na 65 stopni,zawór atv 55 ,trzy obiegi grzewcze(grupy pompowe w skrzynce ,grzejniki bez siłownika chodzi na histerezie i podłoga z siłownikiem na pogodówce) do tego sprzęgło i  zawór strefowy na cwu(200l) .Na razie próbuję to jakoś ogarnąć ,co do o2 i wentylatora nic nie zmieniałem (tak jak ustawili chłopaki z Enecomu z Sopotu) tak nic nie ruszałem.Co jakiś czas widzę że coś korygują ze zmianą  korekcji o2 bo cały czas waha się w granicach mała/średnia 250% i duża ok.150% (a jak mi mówili Duńczycy ustawiają zdalnie sondę) . Martwi mnie trochę czy nie mam za dużego ciągu w kominie( fi 200 systemowy) i dlatego takie wahania(i czy nie założyć rck) .W pokojach na grzejnikach steruje głowicami wifi i termostatem pokojowym (nie podłączony pod piec) ,ogólnie nie jest źle bo przy ok.130m2 (5 stopni na dworze  po wygrzaniu mieszkania zjadło mi przez 24h + cwu tak ok. 18kg,tylko chciałbym ustawić tak parametry pracy żeby jednak piec pracował względnie ciągle a nie  jak głowice dojdą do tem. zadanej na grzejnikach to piec dochodzi do 75 i się wyłącza a potem znowu rozpala.Sorry ale jestem w tym temacie laikiem i na razie próbuje to ogarnąć ale średnio to idzie.Jak macie jakieś spostrzeżenia i rady byłbym wdzięczny . A tak to u mnie wygląda.

20231102_181725.jpg

No to średnio ustawili. W instrukcji na stronie producenta, czego nie ma w instrukcji która dają Ci w Sopocie, jest napisane że, przy pierwszym rozpaleniu trzeba wyłączyć kontrolę o2 i z samego odczytu ustawić wiatrak. Na początku miałem korekcję na małej mocy 180-220% na dużej 120%. Ustawiłem wiatrak i oscyluje w granicach 100-110%. A generalnie o2 z odczytu w porównaniu do zadanego tak nie skacze na wykresach.

A co do poprawienia kultury pracy, jedynym rozwiązaniem jest bufor zamiast sprzęgła.

Ja u siebie na pewno będę montować, chociaż by skromne 500l choć zdecydowanie wolał bym 1000, zobaczymy na co pozwoli fundusz.

 

A kocioł, się wyłącza z powodu za małego odbioru ciepła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdzie znajdę tę instrukcję ustawiania sondy? Patrzyłem na stronę: https://nbe-global.com/en/manuals-2/ i nie znalazłem tam. Nie chcę nic przy tym grzebać w ustawieniach, ale chciałbym wiedzieć jak działa kalibracja i korekty bo widzę, że wartości kalibracji ludzie mają różne, a u mnie korekcja to 250%-228%-195%.

edit: dobra widzę, ale to jest w instrukcji dla v13 być może w v16 już się tego nie robi?

 

I kolejne pytanie: logach widzę zmieniające się samo ustawienie "lng_setup_506" minutę po rozpoczęciu każdego rozpalania. Co to jest?

Edytowane przez BST
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 godzin temu, sleepyhead napisał(a):

No to średnio ustawili. W instrukcji na stronie producenta, czego nie ma w instrukcji która dają Ci w Sopocie, jest napisane że, przy pierwszym rozpaleniu trzeba wyłączyć kontrolę o2 i z samego odczytu ustawić wiatrak. Na początku miałem korekcję na małej mocy 180-220% na dużej 120%. Ustawiłem wiatrak i oscyluje w granicach 100-110%. A generalnie o2 z odczytu w porównaniu do zadanego tak nie skacze na wykresach.

A co do poprawienia kultury pracy, jedynym rozwiązaniem jest bufor zamiast sprzęgła.

Ja u siebie na pewno będę montować, chociaż by skromne 500l choć zdecydowanie wolał bym 1000, zobaczymy na co pozwoli fundusz.

 

A kocioł, się wyłącza z powodu za małego odbioru ciepła.

  Dzięki za podpowiedź,a można jakoś samemu doprowadzić tą sondę do porządku żeby oscylowała w granicach 100%,czy bardziej ustawia to serwis ponieważ kilka razy miałem ją jakby zresetowana do 100% i przez parę godzin tak chodziła(Enecom twierdzi że to ustawia jakiś ludek w Danii). Co do bufora to też się zastanawiam w przyszłym roku czy nie założyć,a może jeszcze masz jakiś pomysł na lepszy popiół w popielniku ponieważ pomimo że jest sypki to jest sporo granulek i z 0.5 tony pelletu uzbierało sie tak z 1/2 popielnika(może to wina ze  grzeje teraz tak z 7 godzin dziennie + cwu).  A co do ustawień to macie jakieś polecane parametry pracy  kotła (wiem każdy ma inny dom) bo jest to mój pierwszy paleciak i tak trochę topornie to idzię(dom 140m2 50/50 grzejniki i podłoga,budynek ocieplony względnie nowy,komin system fi200 11m,brak RCK,steruje głowicami na grzejnikach ,grzejniki histereza, podłoga siłownik z pogodówką)Ogólnie teraz zjada mi ok 10-14kg dziennie  z grzaniem CWU 200l.Byłbym wdzięczny za jakieś podpowiedzi(mój nik na StokerCloud to feniksrowy)

3 godziny temu, BST napisał(a):

Gdzie znajdę tę instrukcję ustawiania sondy? Patrzyłem na stronę: https://nbe-global.com/en/manuals-2/ i nie znalazłem tam. Nie chcę nic przy tym grzebać w ustawieniach, ale chciałbym wiedzieć jak działa kalibracja i korekty bo widzę, że wartości kalibracji ludzie mają różne, a u mnie korekcja to 250%-228%-195%.

edit: dobra widzę, ale to jest w instrukcji dla v13 być może w v16 już się tego nie robi?

 

I kolejne pytanie: logach widzę zmieniające się samo ustawienie "lng_setup_506" minutę po rozpoczęciu każdego rozpalania. Co to jest?

Tez tak mam i też nie wiem co to jest

 Mam jeszcze małe pytanko czy jest gdzieś jakaś opcja wyłączenia sprężarki /czyszczenia bo za każdym razem gdy robiłem pomiar wagi pelletu to po minucie załączał się ślimak i włączało czyszczenie.Dzięki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety zostali tu chyba sami użytkownicy, fachowcy chyba się zawinęli, a szkoda bo jakaś podstawowa pomoc na forum to też element promocji swoich produktów czy usług.

Granulki też mam, ale liczę na to, że to od wielokrotnego wygaszania kotła. Zobaczymy jak kocioł będzie pracował płynnie bez z mniejszą ilością przerw.

Patrzę na ustawienia różnych kotłów i widzę, że mają bardzo różne moce min i max w kW. Np. u mnie 10% mocy to 2.0 kW, a u niektórych 10% mocy to 1.1 kW, i podobnie u mnie 100% -> 10 kW, a u innych np. 9kW lub 11 kW.

Gdzieś się to ustawia czy to zależy od wersji sterownika?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chyba faktycznie wszyscy instalatorzy/serwisanci już tu nie zaglądają, też przeglądam różne piece i pomału dostaje kociokwiku jak ludzie maja poustawiane .Co do granulek tez na to liczę że przy ciągłym paleniu będzie lepiej, a co do mocy  u mnie 2.5kw na 10%( Feniks 16kw) to jest chyba w ustawieniach podajnika(opcja dystrybutora) zmiana mocy na mniejszą ale nie za bardzo  kojarzę czy nie trzeba wtedy skorygować zarówno podawania jaki i nadmuchu .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 7.11.2023 o 15:30, BST napisał(a):

Gdzie znajdę tę instrukcję ustawiania sondy? Patrzyłem na stronę: https://nbe-global.com/en/manuals-2/ i nie znalazłem tam. Nie chcę nic przy tym grzebać w ustawieniach, ale chciałbym wiedzieć jak działa kalibracja i korekty bo widzę, że wartości kalibracji ludzie mają różne, a u mnie korekcja to 250%-228%-195%.

edit: dobra widzę, ale to jest w instrukcji dla v13 być może w v16 już się tego nie robi?

 

I kolejne pytanie: logach widzę zmieniające się samo ustawienie "lng_setup_506" minutę po rozpoczęciu każdego rozpalania. Co to jest?

Nie wiem czy się nie robi, może nie. Ja jak ustawiłem nadmuch u siebie na dziś po kilku dniach pracy mam korekty 99, 105 i 100. Natomiast wykres zadane i faktyczne o2 się względnie pokrywa, zobacz czy na wykresie masz w miarę równe kreski czy skaczą.

 

A co do logów to nie mam pojęcia. Tam jeszcze nie zaglądałem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz rację, faktycznie czytam o tym trochę na forum NBE i to jest istotne, tam też tak zalecają. Mógłbyś podać swoje ustawienia nadmuchu? I czy tylko tam dokonałeś zmian czy też w ustawieniach sondy?

No i czy mógłyś na priv podać odnośnik do swojego sterownika?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołączam się do zapytania o ustawienia O2 i wentylatora.

5 godzin temu, BST napisał(a):

Jeśli chodzi o czarny pellet w popiele to znalazłem w instrukcji do sondy podpowiedzi (screen), a poza tym napisałem do supportu NBE, zobaczymy czy odpowiadają 🙂

czarny pellet.jpg

Wychodzi na to że zadurzy nadmuch przy czyszczeniu ale przeglądając kilka kotłów to widzę że większość ma tak jak ja na 50 wiec tak średnio.Jak coś odpowiedzą to daj znać 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie  aż tak tragicznie nie jest  bo tych granulek jest trochę mniej tak 50/50 z popiołem ale patrząc na innych jaki maja popiół to i tak słabo a ponadto po spaleniu ok 450 kg mam prawie połowę popielnika .A tak przy okazji jakie macie spalanie bo to mój pierwszy paleciak i paląc tak ok 8-10 godzin dziennie +cwu (dom ocieplony ok.140m sterowanie głowicami na grzejnikach + 50%podłogówka)  schodzi mi ok. 10-15 kg(pellet poltarex ), nie wiem czy to dobry wynik czy tak trochę słabo.Wiem że na pewno będzie inaczej jak piec będzie chodził non stop (miałem kilka dni i tak schodziło mi ok 1kg na godzinę).

Edytowane przez wonski
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zastanawiam się czy ta ilość niedopałków jest związana z grzaniem na razie tylko CWU czyli właściwie rozpalanie, pół godz pracy i gaszenie czy to standardowe ustawienia takie słabe bo pellet wina to raczej nie jest (olczyk z wiosny 2022 czyli kiedy jeszcze był bardzo dobry).

Samo CWU (140 l, 40->55 st.) wychodzi 1,5 kg, więc chyba ok.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie cwu 55 stopni ale ok.300l i tak zjada tak niecałe 3kg więc też myślę że ok. pellet poltarex który polecili mi  instalatorzy i zarazem dystrybutorzy(Enecom /Pelletxpert) którzy robili mi kotłownie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@sleepyhead próbowałem wg instrukcji, o której wspomniałeś, przy wyłączonej sondzie na zablokowanej mocy 100% zmieniać (w Kocioł -> dmuchawa) prędkość wiatraka dla mocy 100%, ale kocioł jakoś i tak korygował O2, tak, że poziom O2 oscylował cały czas między 14-16%, a według tabeli powinienem zejść do 8.

Ty masz BS v13 czy v16?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23 godziny temu, BST napisał(a):

@sleepyhead próbowałem wg instrukcji, o której wspomniałeś, przy wyłączonej sondzie na zablokowanej mocy 100% zmieniać (w Kocioł -> dmuchawa) prędkość wiatraka dla mocy 100%, ale kocioł jakoś i tak korygował O2, tak, że poziom O2 oscylował cały czas między 14-16%, a według tabeli powinienem zejść do 8.

Ty masz BS v13 czy v16?

16.

Też mam te skamienione pelleciki. Ale dużo mniej. Kocioł rozpalany raz 2 razy dziennie, zależy jak mi się dom wyziębi.

 

Co do zmiany nastawów. To najlepiej o2 controll przestawić na off. Wtedy na ekranie głównym pokazuje aktualny odczyt ale nie robi korekcji sam.

Co do zmian to zmieniłem mu ile może regulować wiatrak z menu o2 i dla 10% mocy 20%, 50% mocy 17 i 100% mocy 15%.  Czyli zszedłem z 60, 50, 40 gdzie miałem wyniki zbliżone o 100% na korekcjach. Po zmniejszeniu tego ile kontroler o2 może wpływać prędkość dmuchawy korekcję mi zwiększyły się do 137, 145, 99.

 

Co do samego wiatraka mam 22, 21, 31.

 

Fajna opcja jest włączyć na wykresach o2, wanted o2 i fan. Widzisz jak bardzo ci kontroler miesza.

16996888866729011278349710417340.jpg

A co do wykresów to już mi się kocioł się wyłączył, ale na 6h to wygląda tak

16996905776727334898723534889346.jpg

16996906074383462237196391786379.jpg

 

No i chciałem się wycfanic, zobaczyć jakie mam temperatury na wyjściu z pieca i na powrocie z instalacji i okazało się, że czujniki kłamią o 10% gdzieś 🤬

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 Jaki masz piec Black Star czy Feniks i o jakiej mocy,bo u mnie przy Feniksie trochę mnie już trafia i coś nie daje rady porządnie go ustawić.Wczoraj rozmawiałem z instalatorem z Enecom i poprzestawiał mi trochę parametry nadmuchu  ,korekty pelletu z 1200 na 1700 (nie wiem po co bo po ważeniu mam 1200)i (chyba)zresetował sondę bo wszystko było na 100% ale niestety po paru godzinach znowu wszystko oscyluje ok 250%.Specjalnie odpaliłem wszystko teraz na 2 dni(ok 140m2) i chcę zobaczyć jak to będzie z użyciem opału,na razie jest nędza bo po 10 godzinach zjadło mi 15kg opału (oczywiście tylko sugeruję się sterownikiem).U mnie parametry O2 wyglądają tak,nie wiem czy dobrze czy źle.Pomocy bo czasami mam ochotę wrucić do starego smieciucha😁

Screenshot_20231111_093455_Samsung Internet.jpg

Edytowane przez wonski
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 2.11.2023 o 18:25, wonski napisał(a):

U mnie wygląda to tak ze kocioł (16kw) na 65 stopni,zawór atv 55 ,trzy obiegi grzewcze(grupy pompowe w skrzynce ,grzejniki bez siłownika chodzi na histerezie i podłoga z siłownikiem na pogodówce) do tego sprzęgło i  zawór strefowy na cwu(200l) .Na razie próbuję to jakoś ogarnąć ,co do o2 i wentylatora nic nie zmieniałem (tak jak ustawili chłopaki z Enecomu z Sopotu) tak nic nie ruszałem.Co jakiś czas widzę że coś korygują ze zmianą  korekcji o2 bo cały czas waha się w granicach mała/średnia 250% i duża ok.150% (a jak mi mówili Duńczycy ustawiają zdalnie sondę) . Martwi mnie trochę czy nie mam za dużego ciągu w kominie( fi 200 systemowy) i dlatego takie wahania(i czy nie założyć rck) .W pokojach na grzejnikach steruje głowicami wifi i termostatem pokojowym (nie podłączony pod piec) ,ogólnie nie jest źle bo przy ok.130m2 (5 stopni na dworze  po wygrzaniu mieszkania zjadło mi przez 24h + cwu tak ok. 18kg,tylko chciałbym ustawić tak parametry pracy żeby jednak piec pracował względnie ciągle a nie  jak głowice dojdą do tem. zadanej na grzejnikach to piec dochodzi do 75 i się wyłącza a potem znowu rozpala.Sorry ale jestem w tym temacie laikiem i na razie próbuje to ogarnąć ale średnio to idzie.Jak macie jakieś spostrzeżenia i rady byłbym wdzięczny . A tak to u mnie wygląda.

20231102_181725.jpg

Co do tych korekcji, to mam pewną teorie i jutro ja sprawdzę. A mianowicie wskazanie na ekranie głównym 100% to praca dmuchawy z nimi alba prędkością, natomiast 200% to praca z obnizona prędkością o korekcję ustawiona w ustawieniach o2.

Na przykładzie wiatrak 20%, dozwolona zmiana prędkości wiatraka w ustawieniach o2 10%, korekcja 200%, to wiatrak pracuje na 18%. 

Taka moja teoria do sprawdzenia

20 minut temu, wonski napisał(a):

 Jaki masz piec Black Star czy Feniks i o jakiej mocy,bo u mnie przy Feniksie trochę mnie już trafia i coś nie daje rady porządnie go ustawić.Wczoraj rozmawiałem z instalatorem z Enecom i poprzestawiał mi trochę parametry nadmuchu  ,korekty pelletu z 1200 na 1700 (nie wiem po co bo po ważeniu mam 1200)i (chyba)zresetował sondę bo wszystko było na 100% ale niestety po paru godzinach znowu wszystko oscyluje ok 250%.Specjalnie odpaliłem wszystko teraz na 2 dni(ok 140m2) i chcę zobaczyć jak to będzie z użyciem opału,na razie jest nędza bo po 10 godzinach zjadło mi 15kg opału (oczywiście tylko sugeruję się sterownikiem).U mnie parametry O2 wyglądają tak,nie wiem czy dobrze czy źle.Pomocy bo czasami mam ochotę wrucić do starego smieciucha😁

Screenshot_20231111_093455_Samsung Internet.jpg

A dodaj do wykresu prędkość nadmuchu. I zrób z skrina z okresu godziny, 3 i 6

I zobacz w ustawieniach o2, po przejściu na dystrybutora, ile procent kontroler o2 może zmieniać prędkość nadmuchu, ewentualnie zwiększ mu te ustawienia 2 krotnie i zobacz czy korekty się obniża. Ustawienia po prawej stronie.

 

Bo coś mi się wydaje, że te liczby takie straszne, a nic złego się nie dzieje.

 

Teraz zauważyłem, że wiatrak mi strasznie skacze przy 70% mocy.

16996939179343997397904287641449.jpg

16996940623421104777323367827893.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

39 minut temu, wonski napisał(a):

korekty pelletu z 1200 na 1700 (nie wiem po co bo po ważeniu mam 1200)

 

40 minut temu, wonski napisał(a):

i chcę zobaczyć jak to będzie z użyciem opału,na razie jest nędza bo po 10 godzinach zjadło mi 15kg opału

Sterownik myśli że przepuszcza więcej pelletu niż faktycznie jest i dlatego zawyża spalanie pelletu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiem że cyferki nie są straszne na jakie wyglądają ale jednak jak tak patrzę na inne kotły to dużo oscyluje z 02 w granicach 100% u mnie jednak wentylator wyciągowy chyba będzie miał dużo roboty bo komin mam fi200 11metrowy i na dodatek mieszkam 300m od morza  gdzie ciągle wieje (ostatnio nawet mi się wyłączył chyba z tego powodu,tak twierdzi Enecom).Co do samego sterownika to chyba nikt nie wie jakie ma algorytm dzialania ale bardziej mnie martwi ilość spalonego pelletu (i popiołu)bo na razie przy 140m jak ma mi palić 40-50 kg to strasznie słabo(oczywiście przy ciągłym paleniu w zimę)Zastanawiam się czy nie założyć Regulatora ciągu i czy coś to pomoże 

20231111_102239.jpg

20231111_102148.jpg

20231111_102133.jpg

Edytowane przez wonski
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.