Skocz do zawartości

atomfx
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez marszy,

Rekomendowane odpowiedzi

@seles widzę że po wcześniejszych zapytaniach stałeś się posiadaczem kotła ze stajni NBE. To fenix czy blackstar. Nie atakuj tylko pomóż innym zrozumieć pracę kotła. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

6 minut temu, pospisz napisał:

@seles widzę że po wcześniejszych zapytaniach stałeś się posiadaczem kotła ze stajni NBE. To fenix czy blackstar. Nie atakuj tylko pomóż innym zrozumieć pracę kotła. 

Ja staram się pierwszy nie atakować ale denerwuje mnie gdy ktoś pisze nie do końca rzetelne porady np, doświadczony forumowicz pisze A niech se kondensuje, od tego są wkłady.

Trochę poczytałem ( w tym 2 fora duńskie) chętnie pomogę ale nie cierpię kiedy ktoś wypisuje bzdury.

Czytałem to i inne polski fora ale większość postów była prawie prace doktorskie co kiedyś zauważył Puławiak pisząc chyba, że inni robią doktoraty na forum a on w tym czasie robi robotę.

Mój kocioł to PHOENIX v16 16kW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 minutę temu, pospisz napisał:

To pomóż kol. @atomfx a nie neguj.... 

OK.

Do kol. Atomfx .pisałeś , że nie możesz nauczyć domowników wył. grzejnika podczas wietrzenia. Masz chyba głowice  eQ3 model N przeczytaj w instrukcji i włącz tryb wykrywania otwartego okna - głowica przymyka się sama przy wykryciu gwałtownego spadku temp.

Mam taki sam kocioł - spróbuj ponownie przeważyć 6 min dawkę pelletu u mnie jest 1180 g u ciebie 1552 g, ustaw moc 10% na ok. 1kW

Coś jest nie tak temp. zasilania/powrotu równa zadanej, CWU też a moc kotła to 4,4 kW podobno się nie zam ale to chyba o 3 kW za dużo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, seles napisał:

Ja staram się pierwszy nie atakować ale denerwuje mnie gdy ktoś pisze nie do końca rzetelne porady np, doświadczony forumowicz pisze A niech se kondensuje, od tego są wkłady.

To jest skrót myślowy, ale jak najbardziej rzetelna porada. Po to są właśnie wkłady kwasoodporne i odskraplacze. Niech tu pierwszy rzuci kamień który miał wodę w wymienniku na skutek której pordzewiał mu kocioł wg Twojej teorii. Chcesz rzetelności, to nie pisz bzdur bo Twoja przygoda z kotłem dopiero się zaczyna.

I uzupełnij profil, inni będą mogli się do Ciebie porównać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

6 godzin temu, seles napisał:

A po co taki przewodowy pod K/K1 już pisałem , że wygasza wtedy kocioł.

Czyli nie da się go przypisać do pompy strefy grzejnikowej?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@roberts78 chyba wiem do czego zmierzasz. Zastosuj i2, i3 do sterowania pompami i regulatorami pokojowymi. Mieszaczami raczej też w tym wypadku, kocioł musiał by tylko reagować na zapotrzebowanie i pracę mieszaczy. Myślę że sobie poradzi. Trzeba będzie tylko rozwiązać sprawę sygnału wygaszania i startu palnika z on/off. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

11 godzin temu, besix napisał:

@atomfx regulator pokojowy będzie znacznie lepszym rozwiązaniem niż system głowic termostatycznych , chociaż jedno nie wyklucza drugiego . Natomiast sterowanie samymi głowicami powoduje spore szarpanie kotłem, takie jak u kolegi @seles.

Zobacz temperaturą powrotu buja jak furmanem po wypłacie i często ta temp spada poniżej 50 stopni , o skokach mocy już nie wspomnę. Ciekawe co na to gwarant ?

Dlatego pytałem o ten system co tak super steruje, ale chyba się nie doczekam szczegółów

3.png

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

10 godzin temu, seles napisał:

OK.

Do kol. Atomfx .pisałeś , że nie możesz nauczyć domowników wył. grzejnika podczas wietrzenia. Masz chyba głowice  eQ3 model N przeczytaj w instrukcji i włącz tryb wykrywania otwartego okna - głowica przymyka się sama przy wykryciu gwałtownego spadku temp.

Mam taki sam kocioł - spróbuj ponownie przeważyć 6 min dawkę pelletu u mnie jest 1180 g u ciebie 1552 g, ustaw moc 10% na ok. 1kW

Coś jest nie tak temp. zasilania/powrotu równa zadanej, CWU też a moc kotła to 4,4 kW podobno się nie zam ale to chyba o 3 kW za dużo.

Głowicę mam zwykłe termostatyczne. Zastanawiam się nad zakupem głowic i czujników od Saluscontrols.

A gdzie w ustawieniach można ustawić moc kociołka na 1KW?

Temperatura powrotu zależna jest chyba od pracy termostatów na grzejnikach. Jest chłodno przy starcie a potem głowicę zaczynają przymykać, dodatkowo rośnie temp. na zewnątrz. Dlatego temp. na zasilaniu/powrocie masz zbliżone. Poza tym działa zabezpieczenie powrotu. Czujnik umieściłem przy samym kotle. Może tu coś namieszałem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, pospisz napisał:

@roberts78 chyba wiem do czego zmierzasz. Zastosuj i2, i3 do sterowania pompami i regulatorami pokojowymi. Mieszaczami raczej też w tym wypadku, kocioł musiał by tylko reagować na zapotrzebowanie i pracę mieszaczy. Myślę że sobie poradzi. Trzeba będzie tylko rozwiązać sprawę sygnału wygaszania i startu palnika z on/off. 

Czy oryginalny termostat wifi nie pelni funkcji on off palnika?

A czujnik temp.tego termostatu może sterowac pompą grzejnikow.

Pompa podlogowki sterowana z techa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, atomfx napisał:

Głowicę mam zwykłe termostatyczne. Zastanawiam się nad zakupem głowic i czujników od Saluscontrols.

A gdzie w ustawieniach można ustawić moc kociołka na 1KW?

Temperatura powrotu zależna jest chyba od pracy termostatów na grzejnikach. Jest chłodno przy starcie a potem głowicę zaczynają przymykać, dodatkowo rośnie temp. na zewnątrz. Dlatego temp. na zasilaniu/powrocie masz zbliżone. Poza tym działa zabezpieczenie powrotu. Czujnik umieściłem przy samym kotle. Może tu coś namieszałem?

Ustawienia zasobnik - min. moc przy 10% , ciekawostka palnik w 16 kW ma moc od 16 do 25 kW ( jest taki sam jak w 25kW) można podwyższyć moc do 25 kW w tym samym menu zasobnika, ja nie zmieniałem ( na duńskich forach zmieniali w górę - np.   StokerCloud v16 ale zauważcie że nastawa fabryczna min. mocy to właśnie 2,5 kW.

Na pewno masz podłączony czujnik powrotu nie do tej rury - zasilania

do Robert78  V16 nie obsługuje orginalnego termostatu bezprzew. NBE.( niestety)

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

33 minuty temu, roberts78 napisał:

Czy oryginalny termostat wifi nie pelni funkcji on off palnika?

A czujnik temp.tego termostatu może sterowac pompą grzejnikow.

Może to zrobić ale jestem zwolennikiem żeby kocioł robił off przy ewidentnym przegrzaniu a nie chwilowym. 

Pompy już pisałem wcześniej albo razem z L5 albo osobno. Wpięta pod inne L można wybrać że też będzie działała jak kotłowa lub nie. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, seles napisał:

Na pewno masz podłączony czujnik powrotu nie do tej rury - zasilania

 

 

Ej no. Trochę hydrauliki robiłem w życiu. Aż sprawdziłem. Jest dobrze.

Panowie wyskoczył mi dziwny komunikat.

Błąd czyszczenia 3

A teraz błąd czyszczenia 4

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Seles.

Ustawiłem jak piszesz no i muszę przyznać, że chyba będzie róźnica. Bo już spadła moc, obroty dmuchawy i częstotliwość podawania. Dodatkowo zmniejszyłem temp. Kotła na 65⁰C

A teraz wytłumacz mi(bo chwaliłeś się że czytałeś duńskie fora) co to jest trip1 trip2 i czy aby na pewno "pojemność zasobnika" została dobrze przetłumaczona na nasz?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprężarka działa. Nawet wcześniej czyściłam kociołek bo chciałem na chwilę wyłączyć. Po wyczyszczeniu wyskoczył komunikat błąd 4

15 godzin temu, pospisz napisał:

@atomfx koniecznie musisz założyć te czujniki. Chociaż z tego co pamiętam masz sterowanie techa ale ono tylko moduluje przepływem. Jaka powierzchnie ogrzewasz? 

Powierzchnia po wszystkich pomiarach około 180m². Nie mam żadnych jeszcze sterowników, jeszcze nie wiem który wybrać.

Edytowane przez atomfx
Błąd ort.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

46 minut temu, atomfx napisał:

Seles.

Ustawiłem jak piszesz no i muszę przyznać, że chyba będzie róźnica. Bo już spadła moc, obroty dmuchawy i częstotliwość podawania. Dodatkowo zmniejszyłem temp. Kotła na 65⁰C

A teraz wytłumacz mi(bo chwaliłeś się że czytałeś duńskie fora) co to jest trip1 trip2 i czy aby na pewno "pojemność zasobnika" została dobrze przetłumaczona na nasz?

Odnośnie trip Wyświetlanie wyników dla 'trip1' w zawartość dodano w Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13 . - Forum o ogrzewaniu (info-ogrzewanie.pl)

Możesz zmienić jeszcze w menu różnica powyżej na +15 - będzie się rzadziej wygaszał lub wcale.

Pojemność zbiornika lepiej by było zawartość. ( ubywa w miarę spalania)

16 minut temu, atomfx napisał:

Sprężarka działa. Nawet wcześniej czyściłam kociołek bo chciałem na chwilę wyłączyć. Po wyczyszczeniu wyskoczył komunikat błąd 4

Chyba, że wyłączyłeś z prądu podczas pracy sprężarki. Wyłącz i włącz z prądu.

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie nie wyłączam podczas pracy sprężarki. Choć wcześniej jakiś miesiąc temu mieliśmy zanik napięcia. To po wznowieniu pracy żaden błąd nie wyskakiwał. A może po prostu wykasować błąd i poczekać co się będzie działo?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

46 minut temu, atomfx napisał:

Nie nie wyłączam podczas pracy sprężarki. Choć wcześniej jakiś miesiąc temu mieliśmy zanik napięcia. To po wznowieniu pracy żaden błąd nie wyskakiwał. A może po prostu wykasować błąd i poczekać co się będzie działo?

Widzę, że coś kombinujesz

Masz ustawiony harmonogram czyszczenia ?

Naprawdę wyciągnij wtyczkę z gniazdka i włóż.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie ręcznie wyłączyłem kociołek. Opcją wyłącz i pojawił sié znowu komunikat "Błąd kompresora brak ciśnienia" dziwne bo psiukał powietrzem. Może jakiś czujnik coś źle odczytuje. Albo na palniku spieki. Sam nie wiem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7 minut temu, atomfx napisał:

Właśnie ręcznie wyłączyłem kociołek. Opcją wyłącz i pojawił sié znowu komunikat "Błąd kompresora brak ciśnienia" dziwne bo psiukał powietrzem. Może jakiś czujnik coś źle odczytuje. Albo na palniku spieki. Sam nie wiem?

A teraz go włącz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wybierz, czy kocioł ma być uruchomiony, zatrzymany lub alarm powinien zostać wyczyszczony.

Wybrałem wyczyść alarm. I teraz tylko świeci się off wyłączyłem z sieci na jakieś 5min. Potem odpalę i zobaczymy.

Zasilanie jest. Odpalam kociołek?

Na razie brak błędów. Zobaczymy po trzydziestu kg. Chyba że wrócę do pracy w harmonogramie. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik