Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Rekomendowane odpowiedzi

Rozwiązane przez marszy

Opublikowano
  • Autor

Tzn. jak na krótko?

N i L8?

Jaki alarm?

  • Odpowiedzi 1.3 tys.
  • Wyświetleń 255 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • To ja mam nadzieję zakończę dyskusje. Wszyscy użytkownicy polskich kotłów chętnie się z Wami zamienia bo muszą siedzieć w kotłowni lub online i wszystko ustawiać. Kupiliście kotły w pełni automatyczne

  • Wyłączony kocioł to skrót myślowy - moc=0 , sonda wskazuje wtedy ok 20 %

  • 1. Zmiany na lepsze chyba nie będzie. 2.Najważniejsze przed montażem kotła i ew. RCK należało się zapoznać z instrukcją ( str.15 ) cyt.:"3. Przewód kominowy nad kotłem musi być zainstalowany

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Ale wypnij z płyty. 

Przewody od sprężarki do gniazdka. 

Opublikowano
  • Autor

Wypisałem kompresor i pokazuje błąd kompresora brak ciśnienia. I co podpiąć na krótko? Pewnie będzie działał. Sprawdzić czy się wyłączy kompresor czy tylko na chwilę?

Kompresor działa. Rozumiem że mam odpalić piec

 

Opublikowano

Odpal. Ale mimo wszystko wpiął bym sprężarke w płytę. L8 normalnie zamień zólto zielony z niebieskim. 

Niebieski pod N był. 

Edytowane przez pospisz

Opublikowano
  • Autor

Sprężarka zaczęła wydobywać dźwięk buczenia i nie odpala się.

Ale żółto zielony mam wypięty przy wtyczce

 

 

Edytowane przez atomfx
Ort

Opublikowano

Nie rozumiem. Mieliśmy sprawdzić czy nabija do pełna przy wpięciu do gniazdka. Podepnij z powrotem w płytę główną. Chodziło mi jak miałeś wpięty w płytę niebieski i zielono żółty. 

Opublikowano
  • Autor

W trybie ręcznym kompresor przestał działać tylko buczy

Oczywiście wpięty w płytę

Opublikowano

Zamień niebieski z żółtym. 

Opublikowano
  • Autor

Kompresor się zawiesił, zablokował. Nie nabija.

Opublikowano

Wyłącz zasilanie i włącz. Robiłeś reset alarmu. 

Opublikowano
  • Autor

Po zamianie kompresor nie reaguje.

Nie robiłem ale jeżeli kompresor tylko buczy tzn że system nie na znaczenia.

 

Opublikowano

Brązowy L Niebieski N Żółty PE. 

Tak było. 

Edytowane przez pospisz

Opublikowano
  • Autor

Zresetowałem błąd i dalej zawieszony kompresor.

Tak było i tak podłączyłem spowrotem

 

Opublikowano

Odpal kocioł bo się wychlodzi dom. Brak mi koncepcji. 

Opublikowano
  • Autor

Do tej pory wszystko było dobrze. Błąd zaczął wyskakiwać od kilku dni.

Odpalił kompresor.

Opublikowano

Właśnie pokazało na ekranie kompresor uruchomiony. 

Opublikowano
  • Autor

Odruchowo uruchomiłem kociłek. Po około 4 sek.bprzypomniałem sobie że po czyszczeniu nie podpisałem zasobnika do palnika, wyłączyłem kociołek, sprężarka odpaliła.i się czyści.

Zobaczymy czy wyskoczy błąd. Szampan schłodzić?

I nie ma błędu!!! Składam wszystko do kupy.

A ta korekta pelletu do czegoś mi potrzebna?

Opublikowano

Ale pokombinowałeś.

Śmieszne pytanie - wyciągałeś wtyczkę z gniazdka i wkładałeś z powrotem do tego samego ?

Jeśli to gniazdko podwójne to łatwo można zamienić L z N podpięte do zasilania płyty .

Opublikowano

Ja ustawiam tak samo. Można zrobić do 10 % mniej. Pomaga w wyliczaniu spalania. Kocioł i tak to zweryfikuje na poszczególnych mocach. 

Opublikowano
  • Autor

Seles wypiąłem kompresor z płyty na krótko pod zasilanie inna wtyczka i kostka.

seles kolega podpisz pomaga zdalnie. Jego doświadczenie i wiedza w tym zakresie są dla mnie cenne. Czasem zadaje dziwne pytania i dziwnie kombinuje, ale z kąd on ma wiedzieć co dany koleś z drugiej strony robi i czy aby na pewno wie co robi. Ja ogarniam hydraulikę w stopniu dość dobrym. I nie raz zdarzało się że jeździłem i przerabiałem instalację po "szwagrach znawcach" twierdzących że wszystko wiedzą. Szpan przed rodziną. 

A z tą wtyczką to pewnie pospisz sprawdzał czy nie zamieniłem przewodów. Na elektryce to znam się tyle o ile, miło że ktoś podczas pracy mnie kontroluje. O błędy nie trudno.i najważniejsze. Nie mam awarii.(na razie)

Edytowane przez atomfx

Opublikowano

Z wtyczką to wierz mi wiem co napisałem - chodzi o to że podwójne gniazdka mają to do siebie, że podłączając wtyczkę do "górnego" zamiast "dolnego " zmienia się zasilanie na płycie tam gzie L wtedy jest N.

Edytowane przez seles

Opublikowano
  • Autor

Nie powinno tak być. L i N i PE powinny być w tym samym miejscu. Chodzi o wtyczki trzy pinowe. 

Choć pewnie chińczyki teraz robią takie rzeczy, że możesz mieć rację. Ale ja osobiście się z takim czymś nie zetknąłem.

Opublikowano

Sprawdź próbnikiem każde gniazdko podwójne z bolcem - jeśli na jednym jest L  z lewej strony to podłączając wtyczkę do drugiego w przewodzie który był L będzie N. I to nie tylko chińskie gniazdka ale wszystkie

Opublikowano
  • Autor

seles czy próbowałeś zwiększyć moc kotła na maxa. Chodzi mi o to czy warto. Np. przełącza siięé na CWU grzeje na maX. 25kW a po nagrzaniu CWU i tak przeważnie moduluje na niskich obrotach..

 

 

 

1 minutę temu, seles napisał:

Sprawdź próbnikiem każde gniazdko podwójne z bolcem - jeśli na jednym jest L  z lewej strony to podłączając wtyczkę do drugiego w przewodzie który był L będzie N. I to nie tylko chińskie gniazdka ale wszystkie

No gniazdko podwójne pokojowe, masz rację. Gniazdko techniczne natynkowe, nie masz racji.

Przy kuchence mikrofalowej tv czy jakimś innym urządzeniu domowym nie na to żadnego znaczenia. Ale są urządzenia np kotły. Pompy ciepła i inne urządzenia techniczne( najczęściej sprzedawane bez stryczek) dla których ma to znaczenie i dla tego nigdy nie widział gniazdka technicznego z odbiciem lustrzanym, zawsze są to gniazda połączone jakby jedno obok drugiego.

Opublikowano

U ciebie na 25 kW ?

Pisałem Tobie abyś zwiększył różnicę powyżej w menu kotła np. na +15 - nie powinien się wtedy wygaszać po nagrzaniu CWU.

Proponuję także ustawić Max moc grzania CWU (%) np na 80%

Wiem co napisałem - podwójne gniazdka z bolcem są podłączane jednym zasilaniem w ścianie - naprawdę sprawdź próbnikiem - jeśli masz podłączony kocioł do pojedynczego to ok.

Pisałem np o takim https://allegro.pl/oferta/quadra-gniazdo-podwojne-z-uziemieniem-bolcem-7706104232

Wtedy z lewej strony jest L, przekładając wtyczkę następuje zamiana w zasilaniu np. kotła.

Niektórzy, także ja mam zasilanie kotła z takiego.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.