gilal Opublikowano 23 Maja 2020 #26 Opublikowano 23 Maja 2020 (edytowane) Ciekawie czy ten ster nie łyknął by sofcik od K1Pv4? Trzeba zobaczyć czy ma wyjście na czujnik spalin. Adaptiv jest to i turbinka powinna być, ale też trzeba sprawdzić. Chyba, że jest zabezpieczony już przed taką modernizacją :) Edytowane 23 Maja 2020 przez gilal Cytuj
eliks Opublikowano 23 Maja 2020 #27 Opublikowano 23 Maja 2020 A ile masz tam w sumie metrów do ogrzania? Cytuj
Zak33 Opublikowano 23 Maja 2020 Autor #28 Opublikowano 23 Maja 2020 Ok . Zrobię kilka zdjęć w poniedziałek. W menu jest mniej opcji niż w sterowniku K1Pv4 . Zresztą kolega na forum już pisał że prawdopodobinie sterownik K1v4 nie ma funkcji PID 1 minutę temu, eliks napisał: A ile masz tam w sumie metrów do ogrzania? 100 metrów 5 minut temu, gilal napisał: Ciekawie czy ten ster nie łyknął by sofcik od K1Pv4? Trzeba zobaczyć czy ma wyjście na czujnik spalin. Adaptiv jest to i turbinka powinna być, ale też trzeba sprawdzić. Chyba, że jest zabezpieczony już przed taką modernizacją :) Czujnik spalin był w komplecie i wejście też jest . A co do turbiny to słychać jak załącza się , więc też jest Cytuj
HarryH Opublikowano 23 Maja 2020 #29 Opublikowano 23 Maja 2020 Ustawienia/ Wybór PID/Włacz A najlepiej przywróc ustawienia fabryczne (bo tam gruba dłubanina już jest), to kocioł sam wystartuje w PID. Cytuj
Zak33 Opublikowano 23 Maja 2020 Autor #30 Opublikowano 23 Maja 2020 (edytowane) 22 godziny temu, HarryH napisał: Ustawienia/ Wybór PID/Włacz A najlepiej przywróc ustawienia fabryczne (bo tam gruba dłubanina już jest), to kocioł sam wystartuje w PID. Ok. W poniedziałek od rana zadziałam w tym temacie. Napiszę czy się udało i wrzucę kilka zdjęć. Bo wydaje mi się że w ustawieniach nie ma opcji WYBÓR PID . A wszystkie możliwie opcje w sterowniku przekopałem już wiele razy Edytowane 24 Maja 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
HarryH Opublikowano 23 Maja 2020 #31 Opublikowano 23 Maja 2020 (edytowane) Kocioł z Ecodesign (a innych sprzedawać nie wolno) musi mieć PID, bo ma chodzić na 30%mocy. Pid nie jest na głónym ekranie, musisz wejść w ustawienia. Edytowane 23 Maja 2020 przez HarryH Cytuj
Zak33 Opublikowano 23 Maja 2020 Autor #32 Opublikowano 23 Maja 2020 A w sumie jestem ciekaw dlaczego w Internecie nie ma żadnej informacji o tym sterowniku K1v4 . Zamiast tego są wyniki wyszukiwania dla K1Pv4. Jedynie co znalazłem to informacje że piecy DEFRO 15 kw komfort eko ze stero K1v4 nie ma już w sprzedaży Cytuj
user2018 Opublikowano 23 Maja 2020 #33 Opublikowano 23 Maja 2020 100 metrów w nowo wybudowanym domu i kocioł 15kw? To ja tyle szukam dla starego domu 150 metrów... I jeszcze palisz takim mocnym węglem. Cytuj
segal21 Opublikowano 23 Maja 2020 #34 Opublikowano 23 Maja 2020 Jak dobrze poszukasz to pisze o tym sterowniku, wszystko , dlatego napisałem Ci że nie ma pid ?. Cytuj
Zak33 Opublikowano 23 Maja 2020 Autor #35 Opublikowano 23 Maja 2020 https://www.defro.pl/p,205,komfort-eko-2019.html Cytuj
eliks Opublikowano 23 Maja 2020 #36 Opublikowano 23 Maja 2020 2 minuty temu, user2018 napisał: 100 metrów w nowo wybudowanym domu i kocioł 15kw? To ja tyle szukam dla starego domu 150 metrów... I jeszcze palisz takim mocnym węglem. Dokładnie, dlatego się pytałem. Przy nowej chatce z tak wielkim kotłem ogarnięcie tego będzie bardzo ciężkie. Masz ruszt awaryjny w tym kotle? Cytuj
Zak33 Opublikowano 23 Maja 2020 Autor #37 Opublikowano 23 Maja 2020 Jest opcja palenia w trybie awaryjnym czy jakoś tak . Nie mieszkam tam jeszcze więc trudno mi teraz dokładnie odpowiedzieć A wybrałem piec 15 kw z myślą o adaptacji poddasza za kilka lat . A poddasze będzie jeszcze około 70 metrów Cytuj
gilal Opublikowano 23 Maja 2020 #38 Opublikowano 23 Maja 2020 No i ten ster nie ma pida. Nie kupiłeś tego kotła czasem w jakieś "promocji"? Warto sprawdzić to co pisałem Cytuj
Zak33 Opublikowano 23 Maja 2020 Autor #39 Opublikowano 23 Maja 2020 Znalazłem ofertę na allegro i zadzwoniłem sam do firmy spod Krakowa. Cena wyszła niższa około 1300 zł niż w hurtowniach w mojej okolicy Cytuj
user2018 Opublikowano 23 Maja 2020 #40 Opublikowano 23 Maja 2020 21 godzin temu, Zak33 napisał: A wybrałem piec 15 kw z myślą o adaptacji poddasza za kilka lat . A poddasze będzie jeszcze około 70 metrów . Cytuj
gilal Opublikowano 23 Maja 2020 #41 Opublikowano 23 Maja 2020 31 minut temu, Zak33 napisał: Znalazłem ofertę na allegro i zadzwoniłem sam do firmy spod Krakowa. Cena wyszła niższa około 1300 zł niż w hurtowniach w mojej okolicy Tak myślałem. Sprawdź najpierw czy masz to co pisałem Cytuj
pospisz Opublikowano 23 Maja 2020 #42 Opublikowano 23 Maja 2020 Zmień ster przed sezonem na skzp za chwilę chyba wyjdzie wersja 05 i po problemie oprócz uszczuplonego budżetu. Zanim przyjdzie nowy sezon nauczysz się obsługi i będziesz miał obsługę 3 mieszaczy parter, piętro i może jeszcze coś extra. Cytuj
Zak33 Opublikowano 23 Maja 2020 Autor #43 Opublikowano 23 Maja 2020 Chyba że znajdę kogoś ogarniętego kto wrzuci softa od K1Pv4 . Bo z tego co widzialem nowy ster kosztuje ponad 1000 zł Cytuj
gilal Opublikowano 23 Maja 2020 #44 Opublikowano 23 Maja 2020 Ale to nic trudnego. Pytanie tylko czy ten ster to łyknie Cytuj
Zak33 Opublikowano 23 Maja 2020 Autor #45 Opublikowano 23 Maja 2020 (edytowane) 20 godzin temu, gilal napisał: Ale to nic trudnego. Pytanie tylko czy ten ster to łyknie Przed chwilą czytałem na innym forum że nie da rady . Ale spróbować można i to najlepiej najszybciej jak się da Edytowane 24 Maja 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 23 Maja 2020 #46 Opublikowano 23 Maja 2020 (edytowane) 23 minuty temu, Zak33 napisał: i to najlepiej najszybciej jak się da Dobra motywacja do zakupu nowego sterownika :) patrząc na to co wstawił @Pieklorz w tym poście to skzp moze mieć fajnego konkurenta :) Sorki to peleciak , ale kto wie jak będzie dalej . Edytowane 23 Maja 2020 przez FAFAŁ Cytuj
HarryH Opublikowano 23 Maja 2020 #47 Opublikowano 23 Maja 2020 Na razie kolega kupił sobie kocioł, na który ma 5 lub 8 lat gwarancji. Serio powinien wymienic sterownik? Jak kupujecie nowy samochód, to też zaczynacie od wymiany silnika? 2 Cytuj
sambor Opublikowano 23 Maja 2020 #48 Opublikowano 23 Maja 2020 Ciekawe czy przy zmianie sterownika nie utraci się gwarancji na kocioł? Cytuj
eliks Opublikowano 23 Maja 2020 #49 Opublikowano 23 Maja 2020 Niech kolega pisze na adres serwis@techsterowniki.pl w sprawie dopasowania softu od K1Pv4 lub uzyskania softu nowszego do tego co ma. Akurat tam sprawnie odpisują i można z nimi spokojnie porozmawiać, nawet poprzez infolinię. Cytuj
Zak33 Opublikowano 24 Maja 2020 Autor #50 Opublikowano 24 Maja 2020 2 godziny temu, eliks napisał: Niech kolega pisze na adres serwis@techsterowniki.pl w sprawie dopasowania softu od K1Pv4 lub uzyskania softu nowszego do tego co ma. Akurat tam sprawnie odpisują i można z nimi spokojnie porozmawiać, nawet poprzez infolinię. Ok . Dzięki. Napiszę do nich . Ewentualnie na allegro jest ogłoszenie, ktoś naprawia większość typów stero, może i z tym dałby radę coś zrobić Cytuj