Sqcza Opublikowano 15 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Witam Posiadam piec o mocy 17 marki Ognik ekopal kl.5 kW sterownik ST-37 N RS i mam problem z jego ustawieniami od 1 grudnia zasypałem 560 kg jakieś 35 na dobe troche dużo prosze o jakies rady. Dom ma 10x10m2 pietrowy jakies 150-160 m grzania 11 grzejników mam Podaje moje ustawienia: Czas pracy: 12s Czas przerwy: 45s Praca w podtrz.: 15s Przerwa w podtrz.: 35 min Opoznienie podaj.: 16s Oponienie went: 16s Temp wl. pompy: 42 C Zaddana CO: 56 C Zadana CWU: 40 C Histreza kotła: 3 C Histereza CWU: 5 C Siła nadmuchu: 20% Moc przedmuchu 60% Dodam że mam nie ocielony dom.
YaroXylen Opublikowano 15 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 15 Grudnia 2019 3 minuty temu, Sqcza napisał: Dodam że mam nie ocielony dom. Pobór eko-groszku jest na dobe jakies 30 kg. Jak na taki dom to nie dużo....
Sqcza Opublikowano 15 Grudnia 2019 Autor #3 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Dom ma 10x10m2 pietrowy jakies 150 m grzania 11 grzejników mam
maniek130 Opublikowano 15 Grudnia 2019 #4 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Jakiej powierzchni dom jest To dużo pali. Ja podobnie 178mkw Ale mi dobowe spalanie przy -10 wyszło 20kg.
Sqcza Opublikowano 15 Grudnia 2019 Autor #5 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Dużo za dużo wiem powinien jakies max 25 palic
maniek130 Opublikowano 15 Grudnia 2019 #6 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Dom zamieszkały, czy dopiero go wygrzewasz wejdź na stronę www.cieplowlasciwe.pl I wrzuć linka bo będzie tam wypełnisz dane to będzie wszystkim łatwiej
Sqcza Opublikowano 15 Grudnia 2019 Autor #7 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Dom zamieszkały od lat po prostu zmienione ogrzewanie na ekogroszek ze starego kopciucha www.cieplowlasciwe.pl co to za strona o warsztatach ceramiczych po co to?
Sqcza Opublikowano 15 Grudnia 2019 Autor #9 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Do czego Ci to ? Kotłownia jest mała
maniek130 Opublikowano 15 Grudnia 2019 #10 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Chodzi oto , że są tu osoby które znają się na podłączeniu do kotła i powiedzą, czy coś nie tak jest. Przerabiales kotlownie pod piec na ekogroszek.to jest inna bajka niż kopciuch Masz zawór 4d np http://cieplowlasciwie.pl/
Gość Visitor1230 Opublikowano 15 Grudnia 2019 #11 Opublikowano 15 Grudnia 2019 12 minut temu, Sqcza napisał: Dom zamieszkały od lat po prostu zmienione ogrzewanie na ekogroszek ze starego kopciucha www.cieplowlasciwe.pl co to za strona o warsztatach ceramiczych po co to? Kolega prubuje pomuc. To sie nie obruszaj. Potrzeba wiele informacji zeby stwierdzic dlaczego kociol pali za duzo i czy wogole. Jezeli nie masz zamiaru odpowiadac na zadane pytania musisz sobie po prostu pomuc sam. Edit: kazdy ma przy awatarze odnosniki. Klikajac na odnosniki wiemy jaka jest sytuacja dotyczaca problemu. jak ajest powierzchnia, jakie ocieplenie, jaki rodzaj kotla czy instalacji rodzaj sterowania i ogrzewania domu czy mieszkania. Po to wlasnie wypelnia sie profil uzytkownika.
Sqcza Opublikowano 15 Grudnia 2019 Autor #12 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Cała instalacja jest nowa w miedzi
Gość Visitor1230 Opublikowano 15 Grudnia 2019 #13 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Jaka powierzchnia jest ogrzewana? Potrzebne beda jeszcze foty palnika i popiolu.
Sqcza Opublikowano 15 Grudnia 2019 Autor #14 Opublikowano 15 Grudnia 2019 VID_20191215_195143.mp4 VID_20191215_195216.mp4
Gość Visitor1230 Opublikowano 15 Grudnia 2019 #15 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Godzinę temu, Sqcza napisał: Zaddana CO: 56 C Za nisko po to masz mieszacz czterodrogowy zeby na kotle utrzymac wysoka temperatura a na obieg grzejnikowy nizsza. 65 stopni to absolutne minimum. A najlepiej 70. W tej chwili masz na bank za niska temp powrotu A to powolna smierc dla kotla weglowego przede wszystkim. I produkcja sadzy. Musialbys wtedy przykrecic troche mieszacz bo sie w domu ugotujesz. Palnik. Ustal czy korona retorty jest uszczelniona. niektorzy producenci stosuja sznur kotlarski. jezeli talerz jest tylko wstawiony bez jakiegokolwiek uszczelnienia to trzeba to zmienic. Instrukcja od a do z w linku wraz z galeria http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/ Bez tego jakiekolwiek nastawy sa do bani. Lewe powietrze wychladza ci wymiennik nie przechodzac przez palnik. A to znacznie zawyza spalanie. Na chwile obecna kopiec na palenisku jest za niski. To nastepny punkt ktory moze zwiekszac spalanie. Kopiec w trakcie pracy powinien zakrywac lekko otwory nadmuchowe i miec wysokosc do 5 cm powyzej talerza palnika. Jezeli okaze sie ze palnik jest do uszczelnienia to po wykonanej operacji powietrze dosc mocno w dol. Ogrzewana powierzchnia to jakas tajemnica? Bez dalszych danych nie da sie ocenic zuzycia.
gmaj22 Opublikowano 16 Grudnia 2019 #16 Opublikowano 16 Grudnia 2019 13 godzin temu, Sqcza napisał: Dom zamieszkały od lat po prostu zmienione ogrzewanie na ekogroszek ze starego kopciucha www.cieplowlasciwe.pl co to za strona o warsztatach ceramiczych po co to? cieplowlasciwie.pl ...zapomniałeś "i" wpisać.
Sqcza Opublikowano 16 Grudnia 2019 Autor #17 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Czyli na piecu mam zadac 65 stopni i regulowac tym zaworem gdzie mam od wskazniki od 0 do 10 ? Powierzchnia grzania to 180 m2.
Gość Visitor1230 Opublikowano 16 Grudnia 2019 #18 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Tak tym zaworem. 65 to absolutne minimum. Na ten zawor mozna dokupic silownik. A sterownik kotla jezeli posiada sterowanie pogodowe to sam bedzie regulowal temperature na grzejniki. Edit: Dla tej powierzchni to nie idzie tego wegla jakos strasznie duzo. Jak juz pisalem. Sprawdzic uszczelnienie korony i pomyslec nad sterowaniem pogodowym. Wtedy sie cos jeszcze zaoszczedzi.
Sqcza Opublikowano 16 Grudnia 2019 Autor #19 Opublikowano 16 Grudnia 2019 no mam tam opcje Pogodowka jakie koszta sa zeby to zrobic ??
maniek130 Opublikowano 16 Grudnia 2019 #20 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Musisz zakupić siłownik mieszacza tej firmy co masz mieszacz Wydaje mi się, że to koło 500zl
Sqcza Opublikowano 16 Grudnia 2019 Autor #21 Opublikowano 16 Grudnia 2019 a reszta parametro jak ustawic ? Dam narazie 60 stopni na piec i zawror na 5 moze byc ?
maniek130 Opublikowano 16 Grudnia 2019 #22 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Zawor musisz wyczuć sam bo ja mam na 2 i mam w domu 22 stopni. Ty musisz stwierdzić czy Ci zimno czy ciepło. Ogólny komfort Tylko po zmianie nie oczekuj natychmiastowej zmiany. Musisz odczekać jak wszystko się ustabilizuje
Gość Visitor1230 Opublikowano 16 Grudnia 2019 #23 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Dlaczego wszyscy sie boja dac wiecej niz 60 na kotle? Zimny powrot to sadza w kotle i korozja dolu. Utrzymujac temp powrotu na poziomie 50 stopni kociol ma szanse nie zgnic przez dwadziescia lat. Jaki masz sterownik w tym kotle?
maniek130 Opublikowano 16 Grudnia 2019 #24 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Ja mam 64st może myślą, że większe spalanie
Rekomendowane odpowiedzi