Bulala Opublikowano 25 Listopada 2019 #1 Opublikowano 25 Listopada 2019 Witajcie mam pytanie czy moje parametry są ok dla ochrony powrotu temp zadania 60st na grzejniki 38 i powrót 28 dodam tylko że gdy powrót zrobię większy to nie mogę udźgac temp na grzejniki bo siłownik nie pozwala
szymm2 Opublikowano 25 Listopada 2019 #2 Opublikowano 25 Listopada 2019 Parametry powrotu są za niskie, minimum to 55 st
gmaj22 Opublikowano 25 Listopada 2019 #3 Opublikowano 25 Listopada 2019 Potrzebna druga pompa na powrocie z 4D - temat wałkowany w kilkunastu co najmniej wątkach.
Bulala Opublikowano 25 Listopada 2019 Autor #4 Opublikowano 25 Listopada 2019 A jest to możliwe żeby powrót był cieplejszy od wyjścia na grzejniki tj twoje 55st do 40 st a z pieca idzie 60st
szymm2 Opublikowano 25 Listopada 2019 #5 Opublikowano 25 Listopada 2019 Musisz zainstalować pompę na powrocie za zaworem 4D Tu masz omawiane problemy z tem. powrotu
Jockey Opublikowano 25 Listopada 2019 #6 Opublikowano 25 Listopada 2019 56 minut temu, Bulala napisał: A jest to możliwe żeby powrót był cieplejszy od wyjścia na grzejniki tj twoje 55st do 40 st a z pieca idzie 60st Jak najbardziej jest możliwe, aby powrót był cieplejszy od zasilania instalacji CO, ale do tego jest potrzebna pompa kotłowa, choć zawór 4D niekoniecznie. Poniżej przykład powrotu wyższego od zasilania. Brak zaworu 4D
Bulala Opublikowano 25 Listopada 2019 Autor #7 Opublikowano 25 Listopada 2019 W dniu 25.11.2019 o 13:48, gmaj22 napisał: Potrzebna druga pompa na powrocie z 4D - temat wałkowany w kilkunastu co najmniej wątkach. Mam jeszcze pompke do cwu można z nią pokombinować jak ją ustawić?
Bulala Opublikowano 25 Listopada 2019 Autor #8 Opublikowano 25 Listopada 2019 W dniu 25.11.2019 o 14:49, Jockey napisał: Jak najbardziej jest możliwe, aby powrót był cieplejszy od zasilania instalacji CO, ale do tego jest potrzebna pompa kotłowa, choć zawór 4D niekoniecznie. Poniżej przykład powrotu wyższego od zasilania. Brak zaworu 4D A mogę porostu pomkę od Co przełożyć przed zaworem 4d i będzie dobrze?
Jockey Opublikowano 25 Listopada 2019 #9 Opublikowano 25 Listopada 2019 Już Ci kolega @gmaj22 napisał, gdzie trzeba wstawić dodatkową pompę
Mikesz62 Opublikowano 26 Listopada 2019 #10 Opublikowano 26 Listopada 2019 pompa ta może być zamontowana zaraz przy wyjściu z kotła do powrotu ,lub do powrotu z 4d, które rozwiązanie jest lepsze dla stabilnej pracy kotła?
Erpolis Opublikowano 26 Listopada 2019 #11 Opublikowano 26 Listopada 2019 Narysuj schemat jak masz instalacje zbudowaną. Jest wiele możliwości jeżeli masz zawór 4d i poprawnie zbudowaną instalacje to powinien powrót być cieplejszy. Możesz użyć pompy CWU ale to zwiększy spalanie woda będzie miała tyle co temperatura kotła i powrót będzie wyższyWysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
szymm2 Opublikowano 26 Listopada 2019 #13 Opublikowano 26 Listopada 2019 Czy mi się zdaje ale chyba masz źle instalacje zrobioną, tam gdzie masz pompę na cwu to powinno być zrobione zasilanie grzejników, a tam gdzie jest pompa na co powinien iść powrót z grzejników, obejrzyj ten film jak prawidłowo podłączyć zawór 4D https://www.youtube.com/watch?v=Z_6pCgub62o
Erpolis Opublikowano 26 Listopada 2019 #14 Opublikowano 26 Listopada 2019 Opisz wszystkie rurki bo do końca nie wiadomo co i jak.Jak kolega wcześniej wspomniał wygląda na źle zmontowana instalacje.Zasilanie powinno wchodzić do zaworu 4d i dalej na grzejniki oraz wracać z grzejników do zaworu i dalej do kotla. Natomiast CWU powinno iść bezpośrednio z zasilania pomijając zawór 4dWysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Darekgra Opublikowano 26 Listopada 2019 #15 Opublikowano 26 Listopada 2019 Zdjęcie nie pokazuje wszystkiego ale wydaje mi się że pompy są źle opisane, a z tyłu za zaworem 4D jest właśnie druga rurka do zasilania obiegu CWU
Bulala Opublikowano 26 Listopada 2019 Autor #16 Opublikowano 26 Listopada 2019 Tak Darekgra masz rację z tą rurką a resztę wam nie opiszę bo nie czaje tego
mhosaja Opublikowano 26 Listopada 2019 #17 Opublikowano 26 Listopada 2019 Inna sprawa, to to, że którakolwiek z tych gałązek przy 4D byłaby powrotem, to przy tak małym przekroju bez pompy krótkiego obiegu nie uzyskasz ciepłego powrotu. Żeby zawór 4D sensownie dogrzewali Ci powrót, to krótki obieg powinien być zrobiony z rur o przekroju równym średnicy króćca zasilającego wychodzącego z kotła. A u Ciebie jest ile? 1/2”?
Erpolis Opublikowano 26 Listopada 2019 #18 Opublikowano 26 Listopada 2019 Sprawdź tak:Z prawej strony zaworu 4d powinno wchodzić zasilanie z kotła Od góry powinna iść zasilanie na grzejnikiOd lewej powinien wchodzić powrót z grzejników Od dołu powrót do kotla.Do CWU powinno iść zasilanie bezpośrednio od kotła przed zaworem 4d i powrót wpięty też już za zaworem.Jezeli tak masz to jest ok jeżeli inaczej to choćbyś dał 10 pomp nie zmieni to sytuacji.Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
mhosaja Opublikowano 27 Listopada 2019 #19 Opublikowano 27 Listopada 2019 Jeszcze pomijając przekroje rur i sposób połączenia... Zdjęcie jest słabe, ale czy to przypadkiem nie jest zawór 3D???
Bulala Opublikowano 27 Listopada 2019 Autor #20 Opublikowano 27 Listopada 2019 6 minut temu, mhosaja napisał: Jeszcze pomijając przekroje rur i sposób połączenia... Zdjęcie jest słabe, ale czy to przypadkiem nie jest zawór 3D??? To jest 4d ok panowie jestem w stanie wszystko podłączyć od nowa tzn hydraulik poproszę o poprawne podłączenie zaworu 4d do rur i przekrój rur oraz popmy kotlowej dziękuję za zainteresowanie dodam że mam układ zamknięty. 12 godzin temu, Darekgra napisał: Zdjęcie nie pokazuje wszystkiego ale wydaje mi się że pompy są źle opisane, a z tyłu za zaworem 4D jest właśnie druga rurka do zasilania obiegu CWU
Bulala Opublikowano 3 Grudnia 2019 Autor #21 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Witajcie pompka na powrocie założona Temp pieca 65st Na grzejniki 40st Powrót w okolicach 47-49 więcej nie chce podbić.
szymm2 Opublikowano 3 Grudnia 2019 #22 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Zrób jakiś opis Twojej instalacji, bo tak to my możemy tylko i wyłącznie wróżyć co może być nie tak
mhosaja Opublikowano 3 Grudnia 2019 #23 Opublikowano 3 Grudnia 2019 To dobra temperatura. Teoretycznie nie powinno być mniej niż 45C, ale moim zdaniem powyżej 40C to już dobry wynik. Moim zdaniem, żeby podnieść temperaturę powrotu należałoby zwiększyć przekroje rur. Krótki obieg grzejnikowy powinien być zrobiony z rur równych średnicy na wyjściu zasilania z kotła. U mnie wyjście z kotła 5/4" i tak samo krótki obieg kotła. Pompy kotłowej nie mam w obieg idzie w tej chwili 33C (sterowanie pogodowe), różnica między powrotem a zasilaniem max ~10C.
Erpolis Opublikowano 3 Grudnia 2019 #24 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Dokładnie jak kolega mówi nie patrz tak ślepo że ma być 55 °C bo takie są zalecenia producenta. Był kiedyś u mnie serwisant z Defro (z centrali nie jakiś podwykonawca) i stwierdził że dla kotła ważniejsza jest temperatura spalin żeby była powyżej 140 °C bo poniżej wytrąca się kwas siarkowy.Osiągnięcie powrotu 55°C nie jest łatwe zwłaszcza jak ktoś ma podłogówkę.Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.